高压电缆绝缘试验怎么检测

王心怡 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • No1等 2016-02-23 23:30

      长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为 20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即: R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM; Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ; L-电缆长度,Km; Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。 良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。 附:电缆的温度系数 温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92

      0 评论

    • 可爱的橙子 2016-02-23 22:19

      生活中的现象: 照明电线、动力电线,表面都包有一层塑料或橡胶制成的绝缘皮。但是,野外的高压电线,它们却不包绝缘皮,(进入社区的高压线是外带绝缘层的,绝缘层只是辅助作用,不安全的,要保证安全距离才行)表面光溜溜的,在阳光照耀下,闪闪发光。为什么几百伏的电线包有绝缘皮,而几万伏、几十万伏的高压电线却反而不包绝缘皮了呢? 用物理知识解释: 这是因为,在太高的电压下,本来是绝缘的一些材料,如橡胶、塑料、干木材等也会变成导体,就不起绝缘作用了。在高压线上包绝缘皮,等于白白浪费财和物。 高压电线表面不包绝缘皮,把它吊在高高的铁塔上,就可能由于和铁塔接触而漏电。为了防止这种现象,高压电线总是吊在一长串绝缘很好的瓷瓶下面,使高压线与铁塔绝缘。 另外,安装高压电线时,千万不可以在地上拖动。不然的话,由于电线和地面摩擦,本来光溜溜的表面受到损伤,出现许多毛刺,这些毛刺会产生尖端放电,从而造成漏电。

      0 评论

    • axiba 2016-02-23 22:11

      测试方法有:一是用摇表测量,分别测相对地和相间绝缘电阻;二是打耐压,打交流或直流耐压。对于交联电缆,目前只打交流耐压,而不打直流。
      或者用专业的仪器检测电缆的耐压值。高压测试有危险,注意操作规程。