装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电缆安装高度有什么规定?

冯娅菲 | 被浏览732次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 沧海逸趣 2016-02-24 10:53

    1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。(2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。(4) 桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:① 桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。② 电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m。④ 弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。① 1kv以上和1kv以下的电缆。② 强电、弱点、控制电缆③ 应急照明灯和其他照明电缆④ 向一级负荷供电的双路电源电缆(7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。(8) 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。(9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。(10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。(11) 直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。  (13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。  (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。  (15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。  (16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。

    1 评论

  • 可爱的橙子 2016-02-23 22:14

    1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
    (2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
    (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
     (4)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
     (5)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
     (6)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-02-23 21:47

    要求,(1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。
      (2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。
      (3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数目。
      (4)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。
      (5)电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。
      (6)电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有尽缘要求的例外)应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。
      (7)电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 施工临时用地怎么规定的?有哪些规定
    • 哎哟喂哟 回答:  临时用地是指工程建设施工和进行地质勘查需要临时使用,而在施工或者勘查完毕后不再使用的国有或者集体所有土地。临时用地具有使用土地的临时性和不改变原土地使用性质的特点。   (1)建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者集体土地的;   (2)占用基本农田以外的耕地和未利用地从事养殖业,不建设永久性建筑物的;   (3)在城市因建设工程施工、堆料和其他需要,临时使用土地的;   (4)其他符合规定需要临时使用土地的。   (5)临时用地不得修建永久性建筑物,时间不得超过两年,期满确需继续使用的,应当重新办理临时用地审批。
    • 施工 施工许可证 施工帐篷 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水高度哪个规范有规定?
    • 可爱的橙子 回答:一般的装修会将卫生间的防水做到20cm-30cm,其实在没有淋浴间的卫生间来说,水是很容易弄到墙上的。经过长年的累积是可以导致另一面墙出现返潮的可能,如果那面墙正好是个衣柜,那就会造成一定的损失。从长远角度以及质量上来讲,建议将卫生间的防水做到1.5m高。
    • 防水卫生间隔断 浴缸高度 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 楼道护栏的高度是怎么规定的?
    • w1419666144 回答:扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,【其扶手高度不应小于1.05m(六层及六层以下)七层及七层以上不应低于1.10m。公建不低于1.10m。】楼梯栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11m。楼梯井净宽大于O.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。
    • 浴缸高度 吧台高度 鞋柜的高度 1年以前
  • 5 回答
    • 护栏高度规定有哪些?
    • Lin_4987 回答:① 常规阳台高度规范 低层住宅阳台栏杆净高不低于1.05m;高层阳台栏杆净高不应低于1.10m。(国标标准) ② 阳台栏杆间距规范 栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆间距不应大于0.11m(11厘米);必须采取防坠落措施。备注:中间的缝隙也不能大于11厘米,大于11厘米孩子的小脑袋会卡进去,甚至会钻进去,也有安全隐患。 ③ 家用防盗网、护窗规范 防盗窗各个部位必须检测,并锁紧!间距不要超过0.11m(11厘米)。备注:家里有小孩,无论楼层高低都应该安装防盗网,如果嫌防盗网不美观,可以尝试隐形防盗网。 ④ 隐形防盗窗规范 家里有小孩,无论楼层高低都应该安装防盗网,如果嫌防盗网不美观,可以尝试隐形防盗网。 ⑤ 飘窗、护窗高度规范 标准高度控制在0.9m(米)以上,规范间距不得大于110mm(0.11米),为防止安全事故,可外加隐形防盗网等。备注:不要放置各种小椅子、小凳子,甚至洗衣机也不能离阳台太近,否则会成为孩子攀爬的工具。 备注说明: 没有邻接阳台或平台的外窗窗台,如距地面净高较低,容易发生儿童坠落事故。要求当窗台低于0.90米时,采取防护措施。有效的锌钢护栏高度应保证净高0.90米,距楼(地)面0.45米以下的台面、横栏杆等容易造成无意识攀登的可踏面,不应计入窗台净高。
    • 浴缸高度 吧台高度 鞋柜的高度 1年以前
  • 3 回答
    • 铜电缆和铝电缆的区别是什么
    • xiaoping123 回答:铝线电缆与铜线电缆基本有以下区别: 1.铜线和铝线的截流量不同。 2.铝线相对较便宜。 3.铝线质量更轻。 4.铝线的机械强度较差。 5.铝线在接驳线端极容易氧化,接驳线端氧化后会出现温度升高、接触不良,是引起故障(断电或断线)的多发点。 6.铜线内阻小。铝线比铜线的内阻大,但是比铜线散热快。
    • 电缆 橡套电缆 铜铝复合暖气片 10个月前