- 设计本
- 电缆安装高度有什么规定?
3条回答
-
沧海逸趣 2016-02-24 10:53
1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。(2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。(3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘局地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。(4) 桥架垂直敷设时,在距第1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可除外。 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:① 桥架上布局顶板或其他障碍物不应小于0.3m。② 电力电缆桥架间距不应小于0.3m。③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m。④ 弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一桥架上。① 1kv以上和1kv以下的电缆。② 强电、弱点、控制电缆③ 应急照明灯和其他照明电缆④ 向一级负荷供电的双路电源电缆(7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。(8) 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径不小于300mm时,应在距弯曲段与直线段间合处300—600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。(9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。(10) 缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。(11) 直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方,否则应采取防腐隔热措施。 (13)电缆敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线。 (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。 (15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪,控制电缆不应大于50﹪。 (16)电缆或导线在桥架内不应由接头,接头应设置在接线箱内。
-
可爱的橙子 2016-02-23 22:14
1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。
(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。
(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。
(4)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。
(5)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时, 在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。
(6)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。 -
Hzl_8542 2016-02-23 21:47
要求,(1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。
(2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。
(3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数目。
(4)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。
(5)电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。
(6)电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有尽缘要求的例外)应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。
(7)电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。
相关问题
- 3 回答
-
- 小区围墙高度是怎么规定的?
- dxjian 回答:小区围墙设计标准旨在通过标准化和相关成熟产品的应用,以提升集团项目景观设计的工作推进效率,提高决策效率,有效控制成本,保证小区景观设计品质。 本标准适用于集团项目的小区围墙。 本标准主要以长三角项目作为参考,以《城市居住区规划设计规范》为依据。 1、 围墙小区内侧标高A=0.00,小区外侧标高为B=-0.06米,最终 B的标高根据现场实测为准; 2、 围墙柱面为多彩真石漆(或者面砖等材质),颜色文理同住宅底 层石材; 3、 铁艺栏杆部分,底层防锈处理,面漆黑色,一底两涂; 4、 围墙底部预埋排水管面土侧应用土工布包裹,防止土壤流出; 5、 小区内外之间的高差根据现场实际情况而定,小区内围墙的相对高度为2.7米{小区外的标高与小区内的标高相同,侧围墙内外高度一致;小区围墙高度应不低于2.4米(从围墙外地面算)}; 6、 根据项目地域规范要求,围墙及柱子可设臵照明及安防周界设 施(具体形式由项目公司确定后报集团审核)。
- 小区护栏 围墙高度 契税规定 1年以前
- 3 回答
-
- 现在的床靠背的高度有规定是多少吗?
- 何若蓝 回答:床靠背好像现在都是距地1米的吧,现在好多床都是软包的,那种床背靠上去很舒服的,推荐你购买那种的,还有就是一个好一点的品牌的床是很有必要的,因为毕竟是自己天天要睡的,品牌床有两个标准:一是人无论处于哪种睡眠姿势,脊柱都能保持平直舒展;二是压强均等,人躺在上面全身能够得到充分放松。
- 床靠背 吧台高度一般是多少 现在房价是多少 1年以前
- 3 回答
-
- 女儿墙高度规定一般是多少?
- 李雨晨 回答:女儿墙在建筑上的主要作用,是考虑屋面防水层的收头,也就是通常指女儿墙的泛水。一般屋面,找坡、保温、隔热、防水等约200mm左右厚,再考虑防水层翻边约250mm高,故女儿墙高度500mm高。
- 女儿墙压顶 液晶电视挂墙高度 吧台高度一般是多少 10个月前
- 3 回答
-
- 农村建房高度规定是多少?
- 危兰 回答:只要不侵犯相邻权即可不影响通风、采光、排水等就行,按建筑规范:相临房屋的采光间距一般应以相临房屋较低的房屋一方高度的0.8-1.2计算,如你的房屋高度为10米,而相临的房屋为15米,则基本间距应在8-12米,如相临房屋为8米,则基本间距应在6.4-9.6米之间,当然还有一些实际情况要考虑。
- 吧台高度一般是多少 农村房屋装修 契税规定 10个月前
- 3 回答
-
- 女儿墙高度规定有哪些?
- 无聊老爷爷 回答:屋面女儿墙高度1200mm,主要是考虑安全因素。“不准超过多高”的概念是什么?难道你想把女儿墙砌到2米不成!希望我的回答对您有帮助。
- 女儿墙压顶 液晶电视挂墙高度 契税规定 9个月前