    • Hzl_8542 2016-02-23 21:14

      ①.      先清扫地面,划出每块地板支架的位置。②.         调整支架高度,安装支架,架上横梁,用胶粘封胶条。用水平尺调节水平。③.         保证地板与地板四角稀薄处严密、平整;整个机房对角线的平整度不大于20mm。\\\\④.         如需对地板切割和打孔时,可用钻和锯加工,打磨平整,用腻子封边,防止面板吸水   受潮使地板膨胀型。   ⑤.      开启地板应使用胶吸板器,轻拿轻放,不要使用锐器硬撬开,以免损坏地板封边。⑥.      进机房应穿拖鞋禁止在地上拖拉,撞击硬物以防损伤地板。   ⑦.      不要用拖把蘸水擦洗地板,应以软布蘸少量清洗剂擦拭表面,并用干布擦干,以免边角进水,引起地板缘膨胀。   ⑧.      平时清扫使用吸尘器,以免灰尘透人板缝影响抗静电性能。

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-02-23 20:38

      步骤:
      1、清洁地面;
      2、认真检查地面平整度和墙面垂直度,如发现不符合施工要求,向甲方有关部门提出;
        拉水平线,井将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平面上,测量室内的长度、宽度、并恰当选择铺设基准位置以减少地板的切割,在地面弹出安装支架的   网格线;
        将要安装的支架调整到同一需要的高度并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处;
      3、用螺钉将横梁固定到支架上,并用水平尺正横梁,使之在同一平面上并互相垂直;用吸板器在组装好的横粱上放置地板:直角尺逐,
      4、若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可用切割地板的方法进行拼利;
      5、封边;
      6、清理现场,完成;
      注意事项
      1、在铺设地板时,用水泡水平仪找平,地板的高度靠支架调节;
      2、在机房放置较重设备时,应在设备基座的地板下加装支架,以防地板变形;
      3、活动地板需要切割可或者开孔时,在开口拐角处应用电钻打Φ6mm-Φ8mm圆孔,防止贴面断裂。

      0 评论

    • Standby凡 2016-02-23 20:06

      1、认真检查地面平整度和墙面垂直度,保证基层地面平整无杂物。
      2、拉水平线,将地板安装高度用墨线弹到墙面上,测量室内长度、宽度并恰当选择铺设基准位置用以减少地板的切割。
      3、把要安装的支架调整到同一高度,并将支架摆放到地面网格线的十字交叉处。
      4、用螺丝钉将横梁固定到支架上,并用水平尺、直角尺逐一矫正横梁使其垂直。
      5、用吸板器在组装好的横梁上放置地板,若墙边剩余尺寸小于地板本身长度,可以切割拼补。
      6、铺设地板时,可用水泡水平仪逐块找平,地板的高度则靠支架调节。
      7、在机房安置较重的设备时要在设备基座的地板上加装支架,以防地板变形。
      8、活动地板需要切割或是开孔时,应在开口拐角出用电钻打◎6-◎8圆孔,用以防止切面断裂。