屋面保温板怎么铺设?有哪些要求

秋萱 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Hzl_8542 2016-02-23 23:48

      一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。
      1   厚度及技术要求
      ⑴   水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。
      水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。
      ⑵   细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。   
      ⑶   沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。
      2   找平层的排水坡度
      平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
      3   节点处理
      找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。
      三、保温层施工
      1   保温层材料
      保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统   等。
      目前较多使用的是岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。
      2   保温层的施工
      保温层施工前基层应平整、干燥和干净,保温板紧贴(靠)基层、铺平垫稳、分层铺设时上下层接缝错开,拼缝严密,板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实,粘贴应贴严粘牢,找坡正确。
      屋面聚氨酯防水保温一体化系统
      采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺,使屋面防水保温一体化,形成的防水保温层连续无接缝,具有保温效果优异、粘接性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。
      四、卷材防水层施工
      1   沥青卷材防水层施工
      沥青卷材防水层只允许在防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水层中使用,Ⅲ级屋面为三毡四油,Ⅳ级屋面为二毡三油。
      ⑴   卷材存放
      不同品种、标号、规格的卷材应分别直立堆放,高度不超过   2层。避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触。
      ⑵   基层清理及干燥程度检查
      沥青卷材防水层的施工应在屋面其它工程完工后进行。铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。
      将一块1m2   卷材平坦干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位无水印即可铺设。
      ⑶   基层处理
      基层处理剂(冷底子油)具有较强的渗透性和憎水性,能增强沥青胶结材料与找平层的粘结力。基层处理剂的涂刷一般在找平层干燥后进行,涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡。
      ⑷   卷材的铺贴方向
      当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受震动时,卷材应垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
      平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴,两幅卷材的长边搭接(压边)应顺流水方向,长边搭接宽度不小于70mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法);短边搭接(接头)应顺主导风向,搭接宽度不小于100mm(满粘法)或150mm(空铺、点粘、条粘法)。
      相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,上下两层卷材应错开1/3或1/2幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底,工作面大、接头少、效率高,利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点,防止卷材因基层变形而产生裂缝,宜优先采用。
      垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴,压边顺主导风向,接头顺流水方向,屋脊处不能留设搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。
      铺贴大面积屋面防水卷材前,应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理,做好泛水处理,再铺贴大屋面的卷材,当铺贴连续多跨或高低跨屋面时,应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行。

      3 评论

    • woshi1091888511 2016-02-23 18:42

      1、清扫屋面 2、涂刷粘贴剂 3、铺板 4、整理压实 5、在这个基础上你在发挥发挥,比如安全、质量怎么样保证什么的 岩棉板是个浪费工时,又有难度的。

      0 评论

    • Standby凡 2016-02-23 18:29

      ①干铺板块状保温层:直接铺设在结构层或隔汽层上,分层铺设时上下两层板块缝应相互错开,表面两块相邻的板边厚度应一致。板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。一般在板状保温层上用松散湿料做找坡。
      ②粘结铺设板块状保温层:板块状保温材料用粘结材料平粘在屋面基层上,应贴严、粘牢。一般用水泥、石灰混合砂浆粘结;聚苯板材料应用沥青胶结材料。板缝间或缺角处应用碎屑加胶料拌匀填补严密。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 7天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。