外墙屋面防水怎么施工?

周朝晖 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • woshi1091888511 2016-02-23 18:22

      1.水泥砂浆找平层必须按设计要求挂线或做标志找坡,并安装好分格缝板条。水泥砂浆找平收水后应进行2次压光,使表面平整密实,并充分养护,屋面转角处要求用圆角抹子抹出圆弧,水落口四周50em直径范围内的找平层要抹成凹坑。
        2.分格缝可完全断开,也可上部1/2分缝,下部不断开,分格缝内嵌填密封材料。
        3.防水层施工前,必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污及砂浆疙瘩清除干净。
        4.当有高低跨时,防水层施工应按先高后低的原则施工,在同一跨中应按先远后近的原则,从最低处开始。
        5.涂膜防水层施工前必须对基层的干燥程度进行测试,测试时将lm2防水卷材或塑料膜平坦地铺在找平层上,静置3-4 h后掀开检查,找平层覆盖部位与防水卷材或塑料膜上未见水印即可施工。
        6.大面积涂膜施工前,应先对水落口、阴阳角、天沟、檐口等部位做附加增强处理。
        7.合成高分子防水涂膜厚度应大于或等于2miD_,改性沥青防水涂膜应大于或等于3mm,沥青基防水涂膜应大于或等于8mlTl. 8.防水涂膜应分遍涂刷,涂刷时应待先涂的涂料干燥成膜后,方可涂刷后一遍涂料,每遍涂刷的方向和前一遍相垂直。
        9.在转角和立面涂刷防水层时应复涂多遍,不得有流淌、堆积现象。

      0 评论

    • Standby凡 2016-02-23 17:40

      1.外墙找平层宜采用掺防水剂、抗裂剂或减水剂等材料的水泥砂浆,不得使用混合砂浆,找平层水泥砂浆的强度等级不应低于M7.5. 2.外墙不同材料交接处宜在找平层中附加45-5513111宽的金属网。
        3.光滑的混凝土墙面或轻质墙体抹找平层时,应设一道聚合物水泥砂浆粘结层。
        4.外墙防水层,当墙体为现浇混凝土或表面较平整的其他材料时,可与找平层合二为一,否则防水层必须设置在水泥砂浆找平层上,其抗压强度等级不应低于M7.5. 5.防水层应设分格缝,缝的纵横间距不宜大于3m、宽度为10mm,深度为防水层厚度,嵌填5-8mm密封材料。
        6.外墙饰面砖宜用聚合物水泥砂浆或聚合物水泥浆作为胶结材料,并勾满缝封严。
        7.预留门窗洞口尺寸要准确,与四周的间隙每边不宜大于10mm,采用聚合物水泥砂浆找平抹面,并抹至墙面不少于50 rllril,内外窗台高差应大于或等于20no_in,且应向外有大于或等于20%排水坡度;推拉窗应设限位装置;铝合金下框必须有泄水孔。
        8.外墙找平层、防水层施工时,基层应充分润湿,并分层抹压。施工完后应及时进行淋水养护,养护时间不应少于3d。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-02-23 17:35

      一)、屋面结构、彩钢瓦屋面防水施工方案: 本工程屋面结构从下到上依次为:20厚1:3水泥砂浆找平、配套隔气层、120厚聚苯板保温层、C7.5炉渣混凝土找坡层、木结构、彩钢瓦。

        14.1材料订货与验收

        14.1.1保温材料需满足其导热系数、蓄热系数、抗压强度干密度指标,以确保达到设计的保温要求,注意防潮,防止破坏和污染。

        14.1.2材料进场后由材料员、质检员、保管员共同验收,办理验收手续和记录。

        14.1.3炉渣材料控制在5-40mm,不得含有石块、土块等杂质,施工前要过筛,进场后注意堆放。

        14.1.4彩钢瓦出厂质量证明文件应齐全,合格后方可使用。

        14.2施工工序及施工要点:

        】】 14.2.1屋面清理→20厚1:3水泥砂浆铺抹→配套隔气

        层粘贴→120厚苯板铺贴→C7.5炉渣混凝土找坡层浇筑→木结构→彩钢瓦→外架子安装及外檐装修→拆除外架子。

        14.2.2作业面准备

        保温层施工:将屋面基层清理平净、基层清理到实处 防水层施工:找平层水泥画浆层平态、密实、无空鼓、起、基层干燥,含水率小于9%,第二层水卷材施工前,应该检查第一层防水的成分保护工作,避免因其它工序施工造成防水层破坏示经发现,如有破坏,修复后施工下一防水。

        14.2.3施工方法 A.块材铺帖

        先将按触面清扫干净,将板块材料铺平垫稳,板间缝隙用同类材料的碎屑嵌塞密实,相邻板块保持一致。

        B.渣层铺设:

        铺设炉渣前,根据图低要求拉线找出2%的坡度,最薄处20mm,施工顺序为从一端开始,推向另一端进行,要振捣密实,表面抹光。

        C.排气孔设置

        保温层要设排气道6mx6m设置,并设在结构层、保温层内打孔以利排气。

        D.找平层施工

        屋面保温层施工完成,进行找平层施工,施工前根据层面坡度弹线找规矩,将基层清理干净,并奖突出基层硬块剔

        平扫干净。

        找平层施工前,将基层洒水湿润,但不可浇水太多,以基层完全湿润表面无水为准,以保证与基层结合牢固。 根据坡度浅度贴灰饼,顺排水方向冲筋,按排气道位置设置分格缝,沟边、拐角、管根、要在大面积施工前做好,同时必须满足排水要求。大面积抹灰根据冲筋铺砂浆,用木抹子随冲筋刮平,检查平整度。

        在砂浆凝固前,用铁抹子压2遍,找平压实,找平层要进行养护,养护前≥7天,待基层干燥后进行卷材防水施工。

      0 评论