3条回答
灯泡大怪兽 2016-02-23 17:32
一、内机就位
施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。
① 内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。
② 内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
二、冷媒铜管的安装
安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
①所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。
②在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。
③焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
三、充氮保压
这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
哟年 2016-02-23 17:22
1、范围 本标准规定了空调系统安装验收的定义、要求、试验方法、检验规则。 本标准适用于采用直接、间接冷却法的空调系统的安装验收。其制冷方式可为压缩式、吸收式。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2829 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)GB 4706.1-1992 家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求 GB50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3、定义 本标准采用下列定义: 3.1系统 一种按照一定方式顺序排列而成的制冷或供热的机器、设备和管路的排列组合,通常只限于与制冷或供热介质相接触的那些部件。 3.2制冷系统 在两个热源之间工作的用于制冷目的的系统,即通过制冷剂从低温热源中吸取热量并将热量排到高温热源中。 3.3压缩式制冷系统 制冷系统的一种。其中气态制冷剂的温度和压力都由压缩机来增高。大多数情况下,系统中的制冷剂有集态变化。 3.4吸收式制冷系统 制冷系统的一种。制冷剂在蒸发器中蒸发,所形成的蒸汽被吸收剂所吸收,之后又在较高压力的发生器中被冷凝成液体。 3.5集中式空调系统 空气经集中处理设备处理后,由风机和风道系统送入一些房间或从一部分房间排出的空调系统。集中处理设备设在机房内。