装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电线电缆敷设规范有哪些?

俏俏 | 被浏览235次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • prettygirl 2016-02-23 17:06

    (1)电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。
    (2)在三相四线制系统中,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆(导线)或电缆金属护套等作中性线的方式。
    (3)并联运行的电力电缆,其长度应相等。
    (4)电缆终端头与电缆中间接头附近应预留备用长度,直埋电缆在上述两处作波浪形敷设预留备用长度。
    (5)电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。
    (6)电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘电力电缆)外径的10倍。(7)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。
    (8)电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。
    (9)直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。
    (10)电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭。用于交流单芯电缆的夹具和固定件,不应有铁件构成的闭合磁路。

    1 评论

  • 若有缘_8330 2016-02-23 21:14

    你好,⒈ 电线电缆型号的选择
    选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;
    根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
    根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;
    根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
    ⒉ 电线电缆规格的选择
    确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。
    根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。
    希望我的解答能帮到你

    0 评论

  • 99小小毛 2016-02-23 16:22

    在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格 (导体截面)的选择。
    ⒈ 电线电缆型号的选择
    选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;
    根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;
    根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆
    等;
    根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。
    ⒉ 电线电缆规格的选择
    确定电线电缆的使用规格 (导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机
    械强度等选择条件。
    根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损
    失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再
    验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件
    和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专
    业单位或人士的意见。
    2 电线电缆安装施工 编辑
    电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定
    进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电
    线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。
    通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺
    陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计
    和施工外,还应注意如下几个方面的问题:
    ⒈ 电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和
    安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。
    ⒉ 人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢
    慢施放。
    ⒊ 机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制
    均匀,以免损坏电缆。
    ⒋ 施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要
    压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。⒌ 敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量电缆
    各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适
    当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。
    ⒍ 电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于 0.3米,较松
    软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1
    米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 电缆敷设规范有哪些?
    • 有烟无火80 回答:1.电缆敷设区域必须有足够的照明;电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。2.编制电缆敷设明细表,确定电缆的型号规格、编号、敷设顺序.3. 规划电缆敷设路线图,根据线路图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方就由其他非电专业工人员操作,由专业技术人员现场统一指挥。
    • 电缆 橡套电缆 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 架空电缆敷设规范是什么
    • 灯泡怪兽 回答:电缆敷设及电缆头制作安装 4.2.1电缆敷设 4.2.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。 4.2.1.2电缆终端头附近应预留备用长度,直埋电缆在作波浪形敷设预留备用长度。 4.2.1.3电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。 4.2.1.4电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘电力电缆)外径的10倍。 4.2.1.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。 4.2.1.6电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。 4.2.1.7直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。 4.2.1.8电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭。用于交流单芯电缆的夹具和固定件,不应有铁件构成的闭合磁路。 4.2.2电缆头制作安装      施工工序:绝缘遥测         剥除电缆保护层            焊接地线            包绕填充胶   固定三叉手套      剥铜蔽层和导电层      压接铜端子         固定绝缘套管      测试绝缘   耐压试验      送电运行验收。 4.2.2.1绝缘遥测:用1000V遥表对电缆绝缘进行遥测,绝缘电阻应在500MΩ以上,遥测完毕后应将线芯对地放电。 4.2.2.2焊接地线:用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线,现将编织铜线拆开分成三份,重新编织并分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上,在密封处的地线填满填充物包扎好,形成防潮段。 4.2.2.3压接铜端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm。剥除线芯绝缘,端部销成铅笔头状。压接端清洁表面,使填充端子与绝缘之间的间隙挤接线端子的压抗,并搭接绝缘层和端子各10mm使其平滑。 4.2.2.4固定绝缘管:清洁绝缘管,套入绝缘管至三叉根部,由根部加热,然后加上相色密封管。
    • 电缆 栏杆规范 架空地板 1年以前
  • 3 回答
    • 控制电缆敷设规范谁知道?
    • 瞎激动51 回答:1 电缆线路的施工 2电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。 3电缆管的加工及敷设 4电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。 5 电缆管的加工应符合下列要求: a管口应无毛刺和棱角,管口宜做成喇叭形。 b电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 6每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 7电缆支架的安装 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。 8电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。 9电缆桥架全长均应有良好的接地。 10电缆的敷设 电力电缆在终端头与接头近宜留有备用长度。
    • 控制电缆 空调控制 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆敷设最新规范是什么?
    • 瞎激动51 回答:一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在施工中,直埋电缆大家都采用铠装电缆,为了确保安全。 管沟敷设: 电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃气体及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1m范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25m。 四、电缆与热管道(沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。
    • 电缆 橡套电缆 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 电缆保护管敷设要求规范有哪些?
    • 我就是我d 回答:(1):管孔数宜案发展预留适当备用。 (2):缆芯工作温度相差较大的电缆,应分别配置于适当间距的不同排管组。 (3):管部顶部土壤覆盖厚度不应小于0.5m (4):管路应放置于整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块上,纵向排水坡度不应小于0.2% (5):管路端口应有防止电缆破损的处理。 (6):管路纵向接口处的弯曲度,应符合牵引电缆时不致损伤的要求。
    • 保护器 栏杆规范 电缆保护管 1年以前