海尔变频空调故障代码大全?

封凯 | 被浏览857次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 哟年 2016-02-23 17:09

    变频空调故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-23 17:08

    1室温传感器相关故障
    2室内盘管传感器相关故障
    4制热室内盘管过热或传感器故障
    5制冷室内盘管过冷或传感器故障
    6CPU工作不正常
    7通讯故障
    8内风机故障(含霍尔元件坏)
    9电源接触不良
    室内机
    定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
    下面的数字代表次数
    室外机故障
    1IPM模块过热、过流、短路
    2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
    4压缩机过热
    5整机过流
    6室外环温传感器相关部位
    7室外盘管传感器相关部位
    8CPU故障
    10电源欠压
    11电源接触不良
    12制冷室外盘管温度超过72度
    14CPU故障
    15CPU工作条件不正常或CPU坏
    海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
    E0-排水系统故障
    E1-室内感温器故障
    E2-室内盘管传感器故障
    E3-室外环温传感器故障
    E4-室外盘管传感器故障
    E5-过流保护
    E6-管路压力保护
    E7-面板与主板通迅故障
    E8-主板与室外通讯故障
    E9-缺相
    海尔71LW/F柜机故障代码
    E1室内环温传感器故障
    E2室内盘管传感器故障
    E3室外环温传感器故障
    E4室外盘管传感器故障
    E5室外电流过大
    E6高压压力保护
    E7电源欠压保护
    E8控制面板和主控板之间通讯故障
    KFR-60LW/BPF故障代码
    E1室温传感器故障
    E2室内盘管传感器故障
    E3室外环温传感器故障
    E4室外盘管传感器故障
    E5过电流保护
    E6管路压力保护
    E7室外低电压保护
    E8面板与主板通讯故障
    E9室内外通讯故障
    E0室内室外 通讯故障
    LED灯显示
    L1 L2
    室温传感器坏: 闪 1 灭
    室内盘管传感器坏: 闪 2 灭
    制热过载: 闪 4 灭
    制冷接冰: 闪 5 灭
    通信故障: 闪 7 灭
    风机故障: 闪 8 灭
    模块故障: 灭 闪 1
    无负载: 灭 闪 2
    压缩机过热: 灭 闪 4
    总电流过流: 灭 闪 5
    室外环温传感器坏: 灭 闪 6
    室外管温传感器坏: 灭 闪 7
    ROM坏: 灭 闪 8
    电源过压保护: 灭 闪 10
    制冷过载: 灭 闪 12
    E2ROM错: 灭 闪 14
    海尔柜机“E9”故障的检修
    故障现象:一台海尔KFRd-71LW/F大元帅柜机,开机一分钟后显示“E9”的故障代码,整机不工作。
    分析;因未查到海尔空调器“E9”故障代码,按一般定速空调器分析整机不工作的主要原因:
    1电源问题。
    ●电源电压过高或过低。
    ●电源线容量过小。
    2保护电路动作。
    ●过流、过压保护。
    ●各温度传感器所起的保护作用。
    ●压力保护。
    检修:用万用表测用户电源为225V,而且无异常波动现象,说明电源正常。开机后面板显示室内温度为27℃,说明室内温度传感器正常、微处理器正常;测室内管温传感器为98kΩ,也正常,分析故障不在室内机。
    打开室外机,拔下穿过电流互感器的引线,开机故障依旧,排除过流保护。测室外环境传感器、室外管温传感器均为39kΩ(室外环境温度约35℃)正常,压力开关也正常。
    根据电气原理图,仔细检查室外机发现室外机电路板供电由一只12V的变压器提供,测12V电压输出正常,但由IC6(7805)构成的5V稳压电路无电压输出,经查为IC6脱焊所致。室外机无5V电源,造成室内、室外机通信不上,故而保护。说明室内外机通信不良,应为“E9”代码的故障之一。
    海尔变频空调维修故障代码
    1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
    室内机显示灯 故障原因
    电源 定时 运转
    闪  灭  灭  室内环温传感器
    闪  亮  亮  室内热交传感器
    亮  亮  闪  室外除霜传感器
    闪  亮  灭  压机排气温度传感器
    闪  灭  亮  室外传感器异常
    闪  灭  亮  压机运转异常
    闪  闪  亮  1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
    室内机显示灯 故障原因
    电源 定时 运转
    闪  闪  灭 过电流保护动作AC电流检知
    闪  闪  闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
    闪  灭  闪 CT断线保护
    亮  闪  亮 功率模块异常
    灭  灭  闪 通讯异常
    灭  闪  灭 排气管温度超过120度
    灭  闪  亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
    灭  亮  闪 控制基板异常
    灭  亮  闪 室内机EEPROM异常
    闪  亮  闪 室外机EEPROM异常
    2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
    KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
    故障现象 故障原因
    定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
    定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
    定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
    定时灯闪烁5次 过电流保护
    定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
    定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
    定时灯闪烁10次 电源超、欠压
    定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
    定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
    定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
    定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
    故障现象 故障原因
    电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
    电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
    电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
    电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
    电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
    电源灯闪烁7次 通讯回路故障
    电源灯闪烁8次 室内风机故障
    电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
    3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)
    KFR-36GW/@(BPF)
    室内机显示 故障原因
    E1 室内环境温度传感器
    E2 室内热交温度传感器
    F21 室外除霜温度传感器
    F25 室外排气温度传感器
    F6 室外环境温度传感器
    E07 通讯异常
    室内机显示 故障原因
    F24 CT断线
    F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
    F22 AC电流过电流保护
    F23 DC电流过电流保护
    E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
    F11 压机运转异常
    4.KFR-60LW/BPF
    故障显示 故障原因
    E1 室温传感器故障
    E2 室内盘管传感器故障
    E3 室外环温传感器故障
    E4 室外盘管传感器故障
    E5 过电流保护
    E6 压机过热保护
    E7 室外低电压保护
    E8 面板与主板通讯故障
    E9 室内外通讯故障

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-23 17:06

    E2 室内热敏电阻异常 室内故障
    E3 热交热敏电阻异常 室内故障
    E4 室外EEPROM故障 室外控制板故障
    E5 IPM保护 室外模块故障
    E6 AC电流过流保护或电流传感器坏 室外模块故障
    E7 CBD(室外控制板)与模块通讯故障 室外控制板故障
    E8 压机过温\\压力过高保护 室外控制板故障
    E9 电源过压/欠压保护 室外模块故障
    E10 压机堵转 室外模块故障
    E11 吐出温度保护 室外控制板故障
    E12 外风机异常保护 室外控制板故障
    E13 室外除霜电阻异常 室外控制板故障
    E14 室外吸气电阻异常 室外控制板故障
    E15 室外环境电阻异常 室外控制板故障
    E16 室外吐气电阻异常 室外控制板故障
    E17 压机吸气过高 室外控制板故障
    E18 内机、外机通讯异常 内外通讯故障
    E19 室内EEPROM异常 室内故障
    E20 内风机异常 室内故障
    E21 压机运行失步压机脱离位置 室外模块故障
    E22 位置检测回路故障 室外模块故障
    E23 压机损坏 室外模块故障
    E24 室内过负荷停机 室内故障
    E25 室内防冰霜停机 室内故障
    E26 室内TC不正常 室内故障
    E27 压机振动过大 室外模块故障
    压机启动异常 室外模块故障

    0 评论

相关问题

  • 7 回答
    • 海信变频空调故障代码大全?
    • 锁清秋X 回答:海信变频空调故障代码大全 显示代码故障原因 E1 过冷保护(制冷状态) E2 过热保护(制热状态) E3 室外压力继电器断开保护 -9 室外环温传感器开路 -59 室外环温传感器短路 定时与用行灯闪烁蜂鸣器连响 相序错误 保护与用行灯闪烁蜂鸣器连响 室内外通讯故障科龙KFR-28GW/BP 空调故障代码 E504E503 故障原因 灭灭 正常停机 灭 亮 电源电压底于150V 闪灭 压缩机过流保护 闪 亮 9A瞬间 闪 闪 功放管异常 科龙KFR--50,KFR--73柜机故障代码 E1---------过冷保护。。 E2---------过热保护。。 E3---------压力继电器短开保护。 --9---------室内环温开路。。。 --59-------室内环温短路。。
    • 变频空调故障代码 海尔空调故障代码 空调故障代码大全 2年以前
  • 5 回答
    • 求问海尔空调故障代码及处理方法
    • 一追再追 回答:海尔空调故障代码有很多,下面只是枚举了一部分,全部的代码在附件中,点击下载。海尔变频空调维修故障代码1,KFR-26GW/BPF,KFR-26GW/A(BPF),KFR-26GW/C(BPF),KFR-28GW/BPA,KFR-28GW/BPF,KFR-28GW/A(BPF),KFR-28GW/C(BPF),KFR-40GW/BPF ,KFR-40GW/A 你好! 海尔空调故障代码汇总 柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 如果是E6的话、就是室外高压
    • 海尔空调故障代码 苏泊尔电磁炉故障代码 海尔空调故障 2年以前
  • 3 回答
    • 求三菱重工海尔空调故障代码与处理方法
    • 最亮的小太阳 回答:三菱重工空调故障代码 机型FDF304HEN、FDF504HES 无显示 室内机和室外机电源OFF、电源被关断、 操作开关电路板不良。 E1 操作开关线断、室内机电路板不良。 E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。 E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF 室外机号码设定不正确(设定了48或49) E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49) 室内机电路板不良。 E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、室外机电路板不良。 E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。 E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。 E10 操作开关多台控制时台数超过。 E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。 E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。 E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线) 缺相、室外机电路板不良 。 E34 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。 E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、室外机电路板不良。 E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。 E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。 三菱空调故障代码(5) 三菱空调504-304故障码 E1:操作开关线断,空内机电路板坏。 E2:空内位置编号重复/空内板坏 E3:无对应的室外机号码内外信号线断 E4:室内机号 定不正确(设了48或49) E5:内外通信异常。外机板坏。 E6:室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7:室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8:室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10:操作开关多台控制时次数过多 E31:室外机号码重复,外机板坏 E32:反相成缺相,外机板坏 E33:压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34:52C的初级缺T相, E35:外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36压缩机出口冷管温度过高 E38:室外机气温热敏电阻不良‘ E39:压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40:压缩机高压过高。 uA。室外与室内装置不配或序号不同。 uf.电路接收头有故障 自我诊断功能适用与SRF50HC SRFD50HC SRF60HC SRFD60HC 型号三菱重工空调 异常显示内容 运转灯 诊断记号(室内机显示部分的室温显示处) 室内机吸气热敏电阻异常 闪亮(2次/8秒) 07 室内机热交换器电阻异常 闪亮(2次/8秒) 06 室外机异常 闪亮(2次/8秒) 59 有线遥控器通信异常 闪亮(2次/8秒) 00 控制单元通信异常 闪亮(2次/8秒) 00
    • 三菱重工空调 海尔空调故障代码 海尔空调故障 2年以前
  • 3 回答
    • 海尔变频空调故障代码有哪些?
    • memedaxpg 回答:E1 排气管温度过高 E2 压缩机过电流 E3 电源相序错误 E4 系统压力过高 E5 系统压力过低 E6 防冻结保护 F1 冷藏蒸发器传感器短路或开路 F2 环境温度传感器短路或开路 F3 冷藏空间传感器短路或开路 F4 冷冻温度传感器短路或开路 F5 负7度温度传感器短路或开路 以上就是海尔空调的故障代码,仅供参考,建议最好让去售后服务那里咨询清楚
    • 变频空调故障代码 海尔空调故障代码 海尔空调故障 2年以前