海尔变频空调故障代码大全?

封凯 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 哟年 2016-02-23 17:09

      变频空调故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP

      0 评论

    • prettygirl 2016-02-23 17:08

      1室温传感器相关故障
      2室内盘管传感器相关故障
      4制热室内盘管过热或传感器故障
      5制冷室内盘管过冷或传感器故障
      6CPU工作不正常
      7通讯故障
      8内风机故障(含霍尔元件坏)
      9电源接触不良
      室内机
      定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
      下面的数字代表次数
      室外机故障
      1IPM模块过热、过流、短路
      2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
      4压缩机过热
      5整机过流
      6室外环温传感器相关部位
      7室外盘管传感器相关部位
      8CPU故障
      10电源欠压
      11电源接触不良
      12制冷室外盘管温度超过72度
      14CPU故障
      15CPU工作条件不正常或CPU坏
      海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
      E0-排水系统故障
      E1-室内感温器故障
      E2-室内盘管传感器故障
      E3-室外环温传感器故障
      E4-室外盘管传感器故障
      E5-过流保护
      E6-管路压力保护
      E7-面板与主板通迅故障
      E8-主板与室外通讯故障
      E9-缺相
      海尔71LW/F柜机故障代码
      E1室内环温传感器故障
      E2室内盘管传感器故障
      E3室外环温传感器故障
      E4室外盘管传感器故障
      E5室外电流过大
      E6高压压力保护
      E7电源欠压保护
      E8控制面板和主控板之间通讯故障
      KFR-60LW/BPF故障代码
      E1室温传感器故障
      E2室内盘管传感器故障
      E3室外环温传感器故障
      E4室外盘管传感器故障
      E5过电流保护
      E6管路压力保护
      E7室外低电压保护
      E8面板与主板通讯故障
      E9室内外通讯故障
      E0室内室外 通讯故障
      LED灯显示
      L1 L2
      室温传感器坏: 闪 1 灭
      室内盘管传感器坏: 闪 2 灭
      制热过载: 闪 4 灭
      制冷接冰: 闪 5 灭
      通信故障: 闪 7 灭
      风机故障: 闪 8 灭
      模块故障: 灭 闪 1
      无负载: 灭 闪 2
      压缩机过热: 灭 闪 4
      总电流过流: 灭 闪 5
      室外环温传感器坏: 灭 闪 6
      室外管温传感器坏: 灭 闪 7
      ROM坏: 灭 闪 8
      电源过压保护: 灭 闪 10
      制冷过载: 灭 闪 12
      E2ROM错: 灭 闪 14
      海尔柜机“E9”故障的检修
      故障现象:一台海尔KFRd-71LW/F大元帅柜机,开机一分钟后显示“E9”的故障代码,整机不工作。
      分析;因未查到海尔空调器“E9”故障代码,按一般定速空调器分析整机不工作的主要原因:
      1电源问题。
      ●电源电压过高或过低。
      ●电源线容量过小。
      2保护电路动作。
      ●过流、过压保护。
      ●各温度传感器所起的保护作用。
      ●压力保护。
      检修:用万用表测用户电源为225V,而且无异常波动现象,说明电源正常。开机后面板显示室内温度为27℃,说明室内温度传感器正常、微处理器正常;测室内管温传感器为98kΩ,也正常,分析故障不在室内机。
      打开室外机,拔下穿过电流互感器的引线,开机故障依旧,排除过流保护。测室外环境传感器、室外管温传感器均为39kΩ(室外环境温度约35℃)正常,压力开关也正常。
      根据电气原理图,仔细检查室外机发现室外机电路板供电由一只12V的变压器提供,测12V电压输出正常,但由IC6(7805)构成的5V稳压电路无电压输出,经查为IC6脱焊所致。室外机无5V电源,造成室内、室外机通信不上,故而保护。说明室内外机通信不良,应为“E9”代码的故障之一。
      海尔变频空调维修故障代码
      1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
      室内机显示灯 故障原因
      电源 定时 运转
      闪  灭  灭  室内环温传感器
      闪  亮  亮  室内热交传感器
      亮  亮  闪  室外除霜传感器
      闪  亮  灭  压机排气温度传感器
      闪  灭  亮  室外传感器异常
      闪  灭  亮  压机运转异常
      闪  闪  亮  1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
      室内机显示灯 故障原因
      电源 定时 运转
      闪  闪  灭 过电流保护动作AC电流检知
      闪  闪  闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
      闪  灭  闪 CT断线保护
      亮  闪  亮 功率模块异常
      灭  灭  闪 通讯异常
      灭  闪  灭 排气管温度超过120度
      灭  闪  亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
      灭  亮  闪 控制基板异常
      灭  亮  闪 室内机EEPROM异常
      闪  亮  闪 室外机EEPROM异常
      2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
      KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
      故障现象 故障原因
      定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
      定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
      定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
      定时灯闪烁5次 过电流保护
      定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
      定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
      定时灯闪烁10次 电源超、欠压
      定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
      定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
      定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
      定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
      故障现象 故障原因
      电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
      电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
      电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
      电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
      电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
      电源灯闪烁7次 通讯回路故障
      电源灯闪烁8次 室内风机故障
      电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
      3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF)
      KFR-36GW/@(BPF)
      室内机显示 故障原因
      E1 室内环境温度传感器
      E2 室内热交温度传感器
      F21 室外除霜温度传感器
      F25 室外排气温度传感器
      F6 室外环境温度传感器
      E07 通讯异常
      室内机显示 故障原因
      F24 CT断线
      F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
      F22 AC电流过电流保护
      F23 DC电流过电流保护
      E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
      F11 压机运转异常
      4.KFR-60LW/BPF
      故障显示 故障原因
      E1 室温传感器故障
      E2 室内盘管传感器故障
      E3 室外环温传感器故障
      E4 室外盘管传感器故障
      E5 过电流保护
      E6 压机过热保护
      E7 室外低电压保护
      E8 面板与主板通讯故障
      E9 室内外通讯故障

      0 评论

    • ddd_3192 2016-02-23 17:06

      E2 室内热敏电阻异常 室内故障
      E3 热交热敏电阻异常 室内故障
      E4 室外EEPROM故障 室外控制板故障
      E5 IPM保护 室外模块故障
      E6 AC电流过流保护或电流传感器坏 室外模块故障
      E7 CBD(室外控制板)与模块通讯故障 室外控制板故障
      E8 压机过温\\压力过高保护 室外控制板故障
      E9 电源过压/欠压保护 室外模块故障
      E10 压机堵转 室外模块故障
      E11 吐出温度保护 室外控制板故障
      E12 外风机异常保护 室外控制板故障
      E13 室外除霜电阻异常 室外控制板故障
      E14 室外吸气电阻异常 室外控制板故障
      E15 室外环境电阻异常 室外控制板故障
      E16 室外吐气电阻异常 室外控制板故障
      E17 压机吸气过高 室外控制板故障
      E18 内机、外机通讯异常 内外通讯故障
      E19 室内EEPROM异常 室内故障
      E20 内风机异常 室内故障
      E21 压机运行失步压机脱离位置 室外模块故障
      E22 位置检测回路故障 室外模块故障
      E23 压机损坏 室外模块故障
      E24 室内过负荷停机 室内故障
      E25 室内防冰霜停机 室内故障
      E26 室内TC不正常 室内故障
      E27 压机振动过大 室外模块故障
      压机启动异常 室外模块故障

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 家用无塔供水器接水空调怎么接
      • 惠洁管业 回答:随着人们生活水平的提高,越来越多的家庭开始使用无塔供水器和空调设备。其中,无塔供水器可以解决自来水压力不足的问题,而水空调则可以提供更加舒适和节能的制冷和制热效果。但是,在将无塔供水器与水空调连接时,需要注意一些问题,以确保设备的正常运行和家庭的安全。 首先,我们需要了解无塔供水器和水空调的基本原理和结构。无塔供
      • 塔塔木门 家用空调 家用水空调 5个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。