装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑节能验收表求一份?

胡维革 | 被浏览305次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2016-02-21 18:30

    委托人:

    委托人联系电话:

    被委托工程验收单位:

    工程验收参验人员:

    监理人员:

    工程验收地址:

    工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》dbj/t01-43-XX

    工程概述:

    此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。

    验收结论:

    一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。

    依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。

    二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。

    依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

    三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。

    依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。

    四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。

    依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。

    五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。

    依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。

    六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。

    报告人:

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-02-21 15:56

    建筑工程竣工验收表:
    工程名称: 序 号 工程符合下列要求方可进行竣工验收 意见 检查核实人 签字 1 完成工程设计和合同约定的各项内容 符合要求 2 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位技术或主管质量的负责人审核签字。 符合要求 3 对于委托监理的工程项目,项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料,组织各专业监理工程师根据《建设工程监理规范》的要求对工程质量进行竣工预验收。存地问题的应要求施工单位及时整改;合格或经整改后合格的工程项目,总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。工程竣工预验收合格后,项目监理机构对工程进行质量评估,具备完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。 符合要求 4 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通告书进行检查,并分别提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和项目勘察、设计单位有关负责人审核签字。 符合要求 5 有完整的技术档案和施工管理资料 符合要求 6 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及工程质量检测和功能性试验资料。 符合要求 7 建设单位已按合同约定支付工程款 符合要求 8 有施工单位签署的工程质量保修书 符合要求 9 对于住宅工程,进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》(需物业参加并签章) 符合要求 10 住房城乡建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕 符合要求 11 法律、法规规定的其他条件(1、供热办验收证明文件;2、无障碍设施专项验收;3、建筑节能专项验收;4、邮政信报箱专项验收;5、同层排水情况) 符合要求 根据住建部质(2013)171号文件和省住建厅豫建建(2014)12号文件规定,建设单位作为工程竣工验收的组织者,应在竣工验收以对上述事项逐一进行检查核实。经检查,确认工程达到竣工验收条件的方可按规定组织竣工验收工作。 建设单位审查意见: 上述事项及内容我单位进行了逐一检查核实,并确保上述资料真实、有效。现经检查核实,确认工程达到竣工验收条件,认为以组织竣工 验收。 法人签章: 年 月 日(公章)

    0 评论

  • 疾风剑豪 2016-02-21 14:13

    建筑节能分部工程的质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验,严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测,以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试,确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。
    节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份建筑电气隐蔽工程验收记录表模板~~~
    • 荣耀vvv 回答:建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日 单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人:
    • 隐蔽工程 燃气表 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 谁有建筑工程消防验收申报表?
    • 最亮的小太阳 回答:消防验收是指消防部门对企事业单位竣工运营时进行消防检测的合格调查,施工单位进行消防验收时需要消防局进行安全检测排查,同时需要出具电气防火检查合格证明文件,电气消防检测已被国家公安部列入消防验收强制检查的项目。 建筑工程消防验收的规范: 1、总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等; 2、建筑的火灾危险性类别和耐火等级; 3、建筑防火防烟分区和建筑构造; 4、安全疏散和消防电梯; 5、消防给水和自动灭火系统; 6、防烟、排烟和通风、空调系统; 7、消防电源及其配电; 8、火灾应急通道、应急照明、应急广播和疏散指示标志; 9、火灾自动报警系统和消防控制室; 10、建筑内部装修; 11、建筑灭火器配置; 12、国家工程建设标准中有关消防安全的其他内容; 13、查验消防产品有效文件和供货证明。
    • 燃气表 消防斧 工程验收单 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑竣工验收表求一份?
    • 荣耀vvv 回答:建筑工程竣工验收表格:竣工验收、备案表格填写说明    一、   工程竣工验收申请报告(施工单位向建设单位递交的申请,由施工单位填写) 表1:(施工单位自检合格后填写)    第1个空格填建设单位名称(法人名称)。    第2个空格填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。    项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。    单位技术负责人:本人签字(法人单位的技术负责人)。    施工单位的公章:法人公章(不是项目部或施工单位的部门公章)。    年 月 日:填申请日期(施工单位验收合格的日期)。
    • 竣工 燃气表 竣工验收程序 7个月前
  • 3 回答
    • 建筑工程竣工验收消防备案申请表谁有?
    • 灯泡大怪兽 回答:建筑工程竣工验收消防备案申请表 工 作 程 序 一、工程竣工验收 (一)、工程竣工验收准备工作 1、工程竣工预验收(由监理公司组织,建设单位、承包商参加):工程竣工后,监理工程师按照承包商自检验收合格后提交的《单位工程竣工预验收申请表》,审查资料并进行现场检查;项目监理部就存在的问题提出书面意见,并签发《监理工程师通知书》(注:需要时填写),要求承包商限期整改;承包商整改完毕后,按有关文件要求,编制《建设工程竣工验收报告》交监理工程师检查,由项目总监签署意见后,提交建设单位. 2、工程竣工验收(由建设单位负责组织实施,工程勘察、设计、施工、监理等单位参加): (1)、承包商:a、承包商编制《建设工程竣工验收报告》 监理公司 建设单位.b、工程技术资料(验收前20个工作日) 监理公司(5个工作日内) 建设单位. (2)、监理公司:编制《工程质量评估报告》 建设单位. (3)、勘察单位:编制质量检查报告 建设单位. (4)、设计单位:编制质量检查报告 建设单位. (5)、建设单位:a、取得规划、公安消防、环保、燃气工程 等专项验收合格文件.b、监督站出具的电梯验收准用证.C、提前15日把《工程技术资料》和《工程竣工质量安全管理资料送审单》交 监督站(监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位).d、工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站. (二)、工程竣工验收必备条件 : 1、 完成工程设计和合同约定的各项内容. 2、《建设工程竣工验收报告》. 3、《工程质量评估报告 》. 4、勘察单位和设计单位质量检查报告. 5、有完整的技术档案和施工管理资料. 6、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告. 7、建设单位已按合同约定支付工程款. 8、有施工单位签署的工程质量保修书. 9、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料. 10、有规划部门出具的规划验收合格证. 11、有公安消防出具的消防验收意见书. 12、有环保部门出具的环保验收合格证. 13、有监督站出具的电梯验收准用证. 14、燃气工程验收证明. 15、建设行政主管部门及其委托的监督站等部门责令整改的问 题已全部整改完成. 16、已按政府有关规定缴交工程质量安全监督费. 17、单位工程施工安全评价书. (三)、工程竣工验收程序 验收会议上,工程施工、监理、设计、勘察察等各方的工程档案资料摆好备查,并设置验收人员登记表,做好登记手续. 1、由建设单位组织工程竣工验收并主持验收会议(建设单位应做会前简短发言、工程竣工验收程序介绍及会议结束总结发言). 2、工程勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况. 3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料. 4、验收组和专业组(由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位、监督站和其他有关专家组成)人员实地查验工程质量. 5、专业组、验收组发表意见,分别对工程勘察、设计、 施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价;验收组形成工程竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收报告》 并签名(盖公章).(注:参与工程竣工验收的各方不能形成 一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收.) 二、 工程竣工验收监督(由监督站操作) 1、监督站在审查工程技术资料后,对该工程进行评价,并出具《建设工程施工安全评价书》(建设单位提前15日把《工程技术资料》送监督站审查,监督站在5日内返回《工程竣工质量安全管理资料退回单》给建设单位). 2、监督站在收到工程竣工验收的书面通知后(建设单位在工程竣工验收前7天把验收时间、地点、验收组名单以书面通知监督站,另附《工程质量验收计划书》),对照《建设工程竣工验收条件审核表》进行审核,并对工程竣工验收组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,并出具《建设工程质量验收意见书》. 三、 工程竣工验收备案(由建设单位操作) (一)、备案准备的资料: 1、《建设工程竣工验收报告》 2、下列文件:(1)、施工许可证;(2)、施工图设计文件审查 意见;(3)、工程质量评估报告;(4)、工程勘察、设计质量检查报告;(5)、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料;(6)、规划验收认可文件;(9)、消防验收文件或准许使用文件;(10)、环保验收文件或准许使用文件;(11)、有监督站 出具的电梯验收准用证及分部验收文件;(12)、燃气工程验收 文件;(13)、《广州市建设工程质量保修书》;(14)、法规、规章、规定必提供的其他文件. (二)、备案的程序: 1、建设单位向备案机关领取《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》. 2、建设单位持加盖单位公章和单位项目负责人签名的《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》一式四份及上述规定的材料,向备案机关备案. 3、备案机关在收齐、验证备案材料后15个工作日内在《房屋建设工程和市政基础设施工程竣工验收备案表》上签署备案意见(盖章),建设单位、施工单位、监督站和备案机关各持一份.
    • 燃气表 工程验收单 竣工验收程序 6个月前