    委托人:

    委托人联系电话:

    被委托工程验收单位:

    工程验收参验人员:

    监理人员:

    工程验收地址:

    工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》dbj/t01-43-XX

    工程概述:

    此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。

    验收结论:

    一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。

    依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。

    二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。

    依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。

    三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。

    依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。

    四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。

    依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。

    五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。

    依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。

    六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。

    报告人:

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-02-21 15:56

    建筑工程竣工验收表:
    工程名称: 序 号 工程符合下列要求方可进行竣工验收 意见 检查核实人 签字 1 完成工程设计和合同约定的各项内容 符合要求 2 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。工程竣工报告应经项目经理和施工单位技术或主管质量的负责人审核签字。 符合要求 3 对于委托监理的工程项目,项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料,组织各专业监理工程师根据《建设工程监理规范》的要求对工程质量进行竣工预验收。存地问题的应要求施工单位及时整改;合格或经整改后合格的工程项目,总监理工程师应签认单位工程竣工验收报审表。工程竣工预验收合格后,项目监理机构对工程进行质量评估,具备完整的监理资料,并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。 符合要求 4 勘察、设计单位对勘察、设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通告书进行检查,并分别提出质量检查报告。质量检查报告应经该项目勘察、设计负责人和项目勘察、设计单位有关负责人审核签字。 符合要求 5 有完整的技术档案和施工管理资料 符合要求 6 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,以及工程质量检测和功能性试验资料。 符合要求 7 建设单位已按合同约定支付工程款 符合要求 8 有施工单位签署的工程质量保修书 符合要求 9 对于住宅工程,进行分户验收并验收合格,建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》(需物业参加并签章) 符合要求 10 住房城乡建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕 符合要求 11 法律、法规规定的其他条件(1、供热办验收证明文件;2、无障碍设施专项验收;3、建筑节能专项验收;4、邮政信报箱专项验收;5、同层排水情况) 符合要求 根据住建部质(2013)171号文件和省住建厅豫建建(2014)12号文件规定,建设单位作为工程竣工验收的组织者,应在竣工验收以对上述事项逐一进行检查核实。经检查,确认工程达到竣工验收条件的方可按规定组织竣工验收工作。 建设单位审查意见: 上述事项及内容我单位进行了逐一检查核实,并确保上述资料真实、有效。现经检查核实,确认工程达到竣工验收条件,认为以组织竣工 验收。 法人签章: 年 月 日(公章)

    0 评论

  • 疾风剑豪 2016-02-21 14:13

    建筑节能分部工程的质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验,严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测,以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试,确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。
    节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求一份建筑电气隐蔽工程验收记录表模板~~~
    • 荣耀vvv 回答:建筑电气隐蔽工程检查验收记录 XX 年 XX月 XX 日 单 位 工 程 名 称 XXXX 建 设 单 位 XX地产开发有限公司 分部(子分部)工程名称 防雷及接地装置安装 施 工 单 位 XX建设股份有限公司 分 项 工 程 名 称 接地装置安装 检验批名称 19~45轴基础接地装置安装 隐 蔽 检 查 内 容 1.接地装置的焊接部位、焊接长度、接地电阻值 说 明 或 简 图 根据电施-及会审纪要要求,基础接地装置利用桩筋及基础底板主筋二根 焊接连通作接地网格,接地体与防雷引下线、消控室接地、电梯接地、配电间接地及强弱电井接地均焊接连通。配电间、消控室、电梯、强弱电井接地母线均采用-40*4热镀锌扁钢,防雷引下线利用柱内对角二根主筋上下搭接连接,并在-1M处设置外引接点与各引下线焊接连通,作雷电散流用。接地装置均采用Ф12圆钢作跨接线。各焊接处焊接工艺以及接地电阻值均符合设计要求和施工验收规范规定。(简图附后) 检 查 验 收 意 见 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 施工单位项目专业质量检查员: 年 月 日 专业施工技术负责人: 填表人:
    • 弱电隐蔽工程验收 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 2年以前
  • 3 回答
    • 建筑竣工验收表求一份?
    • 荣耀vvv 回答:建筑工程竣工验收表格:竣工验收、备案表格填写说明    一、   工程竣工验收申请报告(施工单位向建设单位递交的申请,由施工单位填写) 表1:(施工单位自检合格后填写)    第1个空格填建设单位名称(法人名称)。    第2个空格填工程名称(与施工许可证上的工程名称一致)。    项目经理:本人签字(有项目经理证,与施工合同一致)。    单位技术负责人:本人签字(法人单位的技术负责人)。    施工单位的公章:法人公章(不是项目部或施工单位的部门公章)。    年 月 日:填申请日期(施工单位验收合格的日期)。
    • 竣工验收申请表 建筑工程竣工验收 竣工验收表 1年以前
  • 3 回答
    • 公共建筑节能设计审查表求一份?
    • 柚柚_7488 回答:建筑工程竣工验收表: 工程名称: 序 号 工程符合下列要求方可进行竣工验收 意见 检查核实人 签字 1 完成工程设计和合同约定的各项内容 符合要求 2 施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求,并提出工程竣工报告。    • 公共建筑楼梯 公共建筑卫生间 公共建筑节能 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修隐蔽工程验收记录表求一份?
    • 你那么爱他_5924 回答:.管道的坐标、标高。2.管道的规格。3.管道各接口的连接。4.管道的支架。5.管道的灌水、通水试验。施工单位检查情况1.管道的坐标、标高符合要求。2.室内冷凝水管道管材采用U-PVC给水塑料管及配件,胶粘管件连接;规格符合设计要求,均为合格产品。3.管道各接口的连接紧密,无渗漏。4.管道的支架符合设计及规范要求。5.管道的灌水试验未发现渗漏,通水试验畅通。隐蔽项目的各项隐蔽内容经检查已做完,且符合设计及规范要求。隐蔽验收结论符合设计要求和规范规定;同意隐蔽。施工单位质检员施工员监理(建设)单位监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)。
    • 隐蔽工程验收表 隐蔽工程验收记录表 室内装修工程验收 3个月前