水泥抗压强度要怎么计算?

纪士钧 | 被浏览278次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-02-20 22:00

    六个数据,
    ★如果没有一个超出平均值10%的数据,取平均值作为其强度代表值
    ★如果有一个超出平均值10%的数据,舍去该值,再如此计算,还有应该舍弃的数据时,该组实验数据废弃,没有,就取平均值
    ★如果有两个超出平均值10%的数据,该组实验数据废弃

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-20 19:47

    Rc=Pc/S=80.O÷(0.04X0.04)=50.0(MPa)
    Rc-抗压强度,MPa(N/mm²)
    Pc-破坏荷载,kN
    S-受压面积,0.04X0.04(m²)

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-20 18:21

    水泥抗压强度计算公式:
    Rc=Fc/A
    式中:Rc——水泥抗压强度,牛顿每平方毫米(MPa);
    Fc——破坏时的最大荷载,N;
    A——受压部分面积,mm2(40mm*40mm=1600mm2)
    结果计算:
    以一组三个棱柱体上六个抗压强度值的平均值表示结果,如6个测定值中,有一个超出平均值的正负10%,就应剔除这个结果,以剩下的5个测定值的平均值表示结果。如果剩下的5个测定值当中,还有一个值超出了这5个平均值的正负10%,整个实验作废。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • c20混凝土抗压强度是多少?
    • 等你爱我_7053 回答:一、C20的混凝土抗压强度就是20MPA,因为混凝土的抗压强度的表示方法采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm^2; 或 MPa计)表示。但是实际值C20混凝土的抗压强度在20~25MPA之间。   二、混凝土抗压强度的标准:   混凝土的抗压强度是通过试验得出的,我国最新标准C60强度以下的采用边长为100mm的立方体试件作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件。按照《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体在标准养护(温度20±2℃、相对湿度在95%以上)条件下,养护至28d龄期,用标准试验方法测得的极限抗压强度,称为混凝土标准立方体抗压强度,以fcu表示。按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》规定,在立方体极限抗压强度总体分布中,具有95%强度保证率的立方体试件抗压强度,称为混凝土立方体抗压强度标准值(以MPa计),fcuk表示。   依照标准实验方法测得的具有95%保证率的抗压强度作为混凝土强度等级.   三、混凝土的简单介绍:   混凝土,简称为“砼(tóng)”:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程。
    • 混凝土 混凝土砌块 1年以前
  • 3 回答
    • 3毫米厚不锈钢板抗压强度是多少?
    • 一追再追 回答:3毫米厚不锈钢板抗压强度是:304的一平方就是3*7.93公斤 316的是3*7.98公斤;不锈钢密度为7.8*1000KG/立方米 0.003M*1平方米=0.003立方米 0.003立方米*7.8*1000KG/立方米=23.4KG 即 3毫米的不锈钢板重量约为23.4公斤
    • 厚壁管 3匹空调 1年以前
  • 3 回答
    • m5砂浆抗压强度一般是多少?
    • Lin_4987 回答:M5砂浆即:其立方体抗压强度标准值按标准方法制作和养护的3个边长为7.07 mm的立方体标准 试件,在28 天龄期,用标准试验方法测得的平均抗压强度值为5Mpa。 其标准值不小于规定70%即:5×70%=3.5Mpa,最大值一般不大于两个等级即≤M10
    • 砂浆 m5水泥砂浆 1年以前
  • 3 回答
    • 混凝土抗压强度等级有哪些?
    • 我就是我d 回答:一、混凝土立方体抗压强度(fcu):按国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002,制作边长为150mm的立方体试件,在标准养护条件(温度20±2℃,相对湿度不低于95%)下,养护到28d后测得抗压强度。   二、混凝土立方体抗压标准强度(fcu,k):是指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d后用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值。这个值我们常用,其强度等级分为C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80共十四个等级,C50即表示混凝土立方体抗压强度标准值为50MPa≤fcu,k≤55MPa。
    • 混凝土 混凝土砌块 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 加气混凝土砌块抗压强度等级怎么分?
    • 梦见了什么 回答:  考虑到加气商品混凝土生产的特点,为了方便生产检验和准确的标定加气商品混凝土砌块设备的强度,由原规程的气干状态(含水率10%)检验强度改为出釜状态(含水率35%-40%)检验强度。在出釜状态随机抽取远离侧模边250mm以上的3块加气商品混凝土砌块,在每个加气商品混凝土砌块发气方向的中间部位切割3个边长100mm立方体试块构成1组,用标准试验方法测得的、具有95%保养率的立方体抗压强度平均值作为加气商品混凝土砌块抗压强度等级的标准值。   商品混凝土的强度等级应以商品混凝土立方体抗压强度标准值划分。采用符号C与立方体抗压强度标准值(以N/mm2或MPa计)表示。按照GB50010-2002《商品混凝土结构设计规范》规定,普通商品混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80。