    脚手架的搭设
    (一)原材料要求
    1、钢管
    脚手架均管材采用Ф48×3.5钢管搭设,立杆、大横杆、斜撑采用单根长4~6m的钢管,小横杆的钢管长度为2~5m,以便适应脚手架的宽度变化。
    钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,质量要符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T70)的Q235-A级钢的规定,钢管有出厂合格证,凡有严重腐蚀、弯曲、压扁或裂纹者,均不得使用,钢管上严禁打孔。
    2、扣件和底座
    新扣件和底座的材质应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时不得发生破坏。扣件和底座应有合格证,并应有架杆规格配套使用,凡有脆裂、变形或滑丝等现象者,均严禁使用,扣件开口处的最小距离不小于5mm;扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要不小于1mm。
    3、脚手板
    脚手板采用木脚手板,其材质要符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端各设直径为4mm的镀锌钢丝两道。
    4、工字钢
    采用16号工字钢作为悬挑臂。质量要符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T70)的Q235-A级钢的规定。
    (二)满堂钢管脚手架搭设工艺流程
    (三)悬挑吊架的搭设工艺流程
    (四)满堂钢管脚手架的搭设
    脚手架必须由专业架工进行搭拆。
    1、脚手架的基座
    本工程脚手架的基础搭设在屋面板上,立杆底部必须设置底座和垫板,垫板采用不小于20×5cm的木垫板,每块垫板长度不少于2m。
    2、脚手架的搭设
    (1)立杆
    双排落地钢管脚手架搭设高度为4.8m。立杆间距双向≤1.5m,步距≤1.6m,架底设置纵、横向扫地杆,扫地杆距地200mm。纵向扫地杆通长设置,固定在立杆上,横向扫地杆固定在纵向扫地杆下侧的立杆上。
    (2)水平杆、脚手板
    横向水平杆两端采用直角扣件固定在纵向水平杆上。靠墙一端水平杆外伸长度不大于0.42m。
    脚手板:架体边缘均设通长扶手钢管和挡脚板。作业层铺木架板或竹脚手板。脚手板设置在三根水平杆上,脚手板的铺设采用对接平铺,对接平铺时接头处必须设置两根横向水平杆,脚手板外伸长为130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不大于300mm,竹脚手板的四角用直径1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。
    安全网:在作业层搭设一道水平安全网,架子外侧满挂密目安全网和彩条布全封闭。
    (3)挑架
    由于钢屋架有伸出外墙面的钢梁,所以在有钢架的地方均在满堂架的边缘增设挑架,作为钢梁装饰用架子。该挑架搭设宽度为1.5米,悬挑长度从悬挑钢梁根部至悬挑架外侧立杆为3米,采用钢管搭设。挑架操作层底挂水平兜网,操作层满铺脚手板。
    (五)悬挑吊架的搭设
    悬挑架搭设前需将十六层的DC-8、DC-7、DC-6,十七层的DC-8、DC-7、DC-9窗拆除后,方可进行施工。待装饰钢架施工完毕后再重新安装窗户。搭拆时,操作人员必须栓安全带,可靠挂在屋顶水箱梁上。
    搭设方法见附图。搭设时,必须先将47.1米标高屋面满堂脚手架及其挑架和50.2米标高有窗处水平杆搭设好后,再进行中间部分架体的搭设。
    1、扣件连接要求
    (1)扣件连接拧紧螺栓时必须将螺栓根部放正,扣件拧紧力控制在40N.m~65N.m范围内,以防扣件和横杆滑动或扭伤。
    (2)大横杆对接时扣件开口应水平朝向架子内侧,螺栓应朝上。直角扣件安装时其中一个必须开口朝上。
    (3)对上或下无窗的架体,要求其大横杆可靠搭接在两端有窗部分的架体上。
    2、焊接要求
    钢管上焊接钢筋套环,必须采用双面焊接,焊缝长度不小于100mm,工字钢上定位角钢与工字钢之间满焊。焊接采用E50焊条。
    3、脚手板、防护网要求
    操作层必须满铺木脚手板,脚手板的要求同满堂架。在脚手板上满铺竹胶合板。
    操作层下满挂水平兜网,架子外侧,及斜撑杆外侧满挂密目安全网。防止物件下坠。
    五、脚手架的拆除
    1、拆架应经过施工现场负责人签字同意并做专门的技术、安全交底后,才能进行。
    2、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏和警戒标志,并设专人指挥,严禁非作业人员入内。
    3、拆架必须严格按照以下顺序进行,按搭架的相反顺序拆除。
    安全网→脚手板→栏杆→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆
    4、拆除顺序应由上而下,一步一清、逐步进行,严禁上下同时拆除,亦不得采用踏步式拆法,严禁采用推倒、拉倒或连拉带推的蛮干方法。
    5、拆立杆时,应先抱住立杆再拆开最后两个扣,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。
    6、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。
    7、拆除高处架子的作业人员,必须戴安全帽,系安全带,扎裹腿,穿软底鞋。
    8、拆除时,不应碰坏门窗、玻璃、水落管、房檐等物品。
    9、悬挑架上拆下的材料,应用绳索拴住,吊运至屋面,再由吊篮架转运至地面,严禁抛掷。对钢管等易滑架杆严禁单点起吊。运至地面的材料应按指定地点,随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。
    10、在拆架过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。
    六、质量、安全保证措施
    (一)质量保证措施
    1、脚手架搭设前工长根据施工组织设计和规范对操作人员进行技术交底,使之明确操作要求、注意事项,并做好文字记录。对进场使用的钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。脚手架分阶段进行检查验收,验收合格后方可进入下道工序施工。脚手架搭设完毕必须经过有关部门验收合格后,挂牌准用。
    2、脚手架钢管底座必须铺通长木板,底座、垫板需准确放在定位线上。
    3、脚手架的搭设应做到立杆纵横成线,横杆在同一水平面上。立杆的垂直度偏差应不超过架高的1/200,且不超过100mm。
    4、 脚手板使用木脚手板,纵向水平杆作为横向水平杆的支座,并用直角扣件固定在立杆上。
    6、大横杆应安平顺,在每一面脚手架范围内的纵向水平高低差,应控制在5cm以内。作业层上非主节点处的横向水平杆应根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
    7、大横杆的接头部位一般不得在跨间搭接。如确需搭接时,接头位置应步步错开,水平距离不得小于50cm。同一步架内、外两根大横杆的接头应相互错开,不得设在同一跨间内。
    8、每根立杆底部应设置底座或垫板。当立杆基础不在同一高度上时必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。
    9、每搭完一步脚手架后,需按照有关的规范要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
    10、在拐角处的脚手板应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。
    (二)安全保证措施
    1、脚手架的搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架工,上岗人员定期体检,合格者方可持证上岗。
    2、脚手架搭设前工长必须对操作人员进行安全技术交底,并做好文字记录。
    3、架工应持证上岗,凡患有高血压、心脏病或其他不适应上架操作和疾病未愈者,严禁上架作业。脚手架搭设完毕,经过项目经理、项目技术负责人、工长、质安员会同有关部门验收合格后方可使用,并挂合格准用牌。
    4、酒后、穿硬底鞋或拖鞋以及敞袖口、裤口等衣着不整者,不得上架操作。
    5、在高空搭(拆)脚手架时上架操作人员必须拴安全带、戴好安全帽,各种工具和材料应装包或妥善放置,严防下落伤人。
    6、在钢管脚手架上严禁任意拉设电线,若确需设置,必须有可靠的绝缘措施。
    7、作业层上的施工荷载应符合设计或规范要求,不得超载,严禁悬挂起重设备。
    8、雷雨季节期间钢管脚手架必须在架子四角设置防雷接地装置,接地电阻大于4Ω。与屋面避雷装置可靠连接。
    9、在脚手架上操作时严禁人员聚集一处,严禁在脚手架上打闹、跑跳。
    10、未经施工负责人同意,不得随意拆改脚手架,暂未使用而又不需拆除时,亦应保持其完好性,并应清除架上的材料、杂物。在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆和连墙件。
    11、在六级以上大风、大雾、暴雨、雷击天气或夜间照明不足时严禁在架上操作。
    12、坚持检查制度,架子使用中必须坚持自检、互检、交换检和班前检查制度。若发现有松动、变形处,必须先加固,后使用。大风、大雨、下雪或停工后在使用前,必须进行全面检查。
    13、搭、拆架人员必须站在脚手板上操作,严禁站(或坐)在大、小横杆上冒险作业。
    14、在搭、拆脚手架过程中若杆件尚未绑稳扣牢或绑扣已拆开、松动时,均严禁中途停止作业。
    15、安全网与网之间必须搭接牢固,不得留空隙,网的转角部位必须搭牢、绑紧。
    16、操作层脚手板必须满铺,板端应同时搁置在小横杆上,搭接长度应大于200mm,脚手板离开墙面120~150mm,严禁出现探头板。
    17、在操作层外侧应设置安全栏杆,高度1.0~1.2米,且不应少于两道横钢管。
    18、翻板时应由两人配合从里向外按顺序进行。当铺设头一块或翻到最外一块脚手板时操作者必须事先系好安全带。

    0 评论

  • 一追再追 2016-02-20 22:02

    脚手架搭设施工方案:1.附着式整体和分片提升脚手架 2.悬挑式脚手 3.吊篮脚手架, 4.自制卸料平台、移动操作平台 5.新型及异型脚手架 ;编制安全专项施工方案时,需要包含以下内容:编制依据;工程概况;施工安排;施工计划;施工工艺技术;施工安全保证措施;文明施工要求;计算书及相关图纸等。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-20 17:32

    1、地基处理:搭设场地必须平整。基础上底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并设置排水措施。

      2、立杆:全楼脚手架采用双排单立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮1.5m。立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm。

      3、大横杆:大横杆至于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧,同一步大横杆四周要交圈。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步,同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。

      4、小横杆:每一立杆与横杆相交处,都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧,在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱间距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间等间距增设小横杆。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm,伸出里排大横杆在立柱处相向布置。

      5、纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

      6、剪力撑:本脚手架采用剪力撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱纵横向水平杆同步搭设,用通长剪力撑沿架高连续布置。剪力撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45-60°之间。斜杆相交点处于同一条直线上,并沿架高连续布置。剪力撑的一根斜杆扣在立柱上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣接点。所有固定点距主节点距离不打于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度不小于100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不小于10cm.

      7、脚手板:脚手板采用松木,厚5cm,宽35-45cm,长度不小于3.5m的硬木板。在作业层下部架设一道水平兜网,随作业层上升,同时作业不超过两层。首层满铺一层脚手板,以上每隔六层也要满铺一层脚手板,并设置安全网及防护栏杆。脚手板设置在3根横向水平杆上,并在两端用铁丝固定。脚手板应平铺、满铺、铺稳,接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不打鱼15cm。靠墙一侧的脚手板离墙的距离不应大于15cm。拐角处两个方向的脚手板应重叠放置,避免出现头和空挡现象。

      8、连墙件:连墙件采用刚性连接,垂直间距为3.6,水平间距为4.5m,连墙杆用ф48×3.5的钢管,它与脚手架和建筑物的连接采用直角扣件。连墙件横竖向顺序排列,均匀布置,与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。底部第一根大横杆就开始布置连墙杆,靠近框架柱的小横杆可直接作连墙杆用。

      9、防护设施:脚手架要满挂全封闭式的密目安全网采用1.8×6.0米的规格,用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧。作业层网应高于平台1.2m,并在作业层下部架处设一道水平兜网。在架内高度3.6m处设首层平网,往上每隔5步距设隔层平网,施工层应设随层网。作业层脚手架立杆于0.6m及1.2m处设有两道防护栏杆,底部侧面设18cm高的挡脚板。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙脚手架搭设施工方案求一份?
    • 快乐大白兔 回答:  外墙脚手架搭设施工方案   一、 工程概况本工程位于(忽略)以实际情况而定。   二、脚架方案选择结合本工程结构形式,实际施工特点,建筑物四周搭设落地式全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。脚手架搭设采用双排单立杆。立杆离结构外沿0.3m,横距为1m,纵距为1.5m,大横杆布局为1.8m.   三、构造要求及技术措施   1、地基处理:搭设场地必须平整。剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度不小于100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不小于10cm.   7、脚手板:脚手板采用松木,厚5cm,宽35-45cm,长度不小于3.5m的硬木板。   四、安全防护措施   1、通道口安全隔离设置:在地面进出口设置安全通道,通道上空搭设安全防护棚,防护棚用双层脚手板铺设,层间相隔0.8m,两侧用脚手板绑扎,并用安全网封闭维护。在出入口上方设醒目安全标牌。   2、“三宝、四口”临边防护措施:   ①进入现场必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,并经常检查,违者罚款。   ②根据高处作业“四口”临边防护要求,设1.2m高防护栏杆,横杆不少与3道,下设300mm高踢脚板,对预留洞口采取严密封盖,对电梯井洞口设1.2m高固定栅栏门,竖井每层管架上铺脚板封闭,每三层加设安全网一道;楼梯均设栏杆扶手,用安全网围护。   ③主要通道口设安全警示牌,保证足够的采光和照明。   五、脚手架的搭设及拆除施工工艺   1、落地式钢管脚手架搭设施工工艺落地式脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→材料配备→定位设置底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→挡脚手板→扎防护栏杆→扎安全网定距定位:根据构造要求在建筑物四周用尺量出由外立杆离墙的距离,并做好标记。垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺设平稳,不得悬空。在搭设首层脚手架的过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角处双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙杆可靠连接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,应采取临时稳定措施,直到连墙件搭设完毕后方可拆除。双排架宜先立里排立杆,后立外排立杆。每排立杆宜先立两头的,再立中间的一根,互相看齐后,立中间部分各立杆。双排架内外排两立杆的连线要与墙面垂直。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。(其余组件的搭设要求参见构造要求)   2、悬挑式钢管脚手架的搭设施工工艺水平挑杆→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙杆→挡脚手板扎防护栏杆→扎安全网   3、脚手架的拆除施工工艺拆架程序应遵守由上到下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等(一般的拆除顺序为:安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆)不准分立面拆除或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆后拆最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降,严禁先将连墙件垫层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高差部应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。拆除后架体的稳定性不被破坏,如附墙杆被拆除前,应加设临时支撑防止变形,拆除各标准节时,应防止失稳。   六、安全施工技术措施   1、材质及其使用的安全技术措施   ①扣件的紧固程度在40-50N·m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。   ②各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100m。③钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得混用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。   2、脚手架搭设的安全技术措施   ①脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力要求。做到不积水、不沉陷。   ②搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一个人有关的扣件时必须告诉对方,并得到允许,以防坠落伤人。   ③开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。   ④脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工之前一定要确保架子稳定。   ⑤脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上两步。   ⑥在搭设过程中应由安全员、架子班长等进行检查、验收和签证。每两步验收一次,达到设计施工要求后挂合格牌一块。   3、脚手架上施工作业的安全技术措施   ①结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用。任何班组长和个人未经同意不得任意拆除脚手架部件。   ②严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷。   ③结构施工时不允许多层同时作业,装修施工时同时作业层数不超过两层。   ④各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止坠落物体伤人   ⑤定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。   4、脚手架拆除的安全技术措施   ①拆架时必须察看施工现场环境,划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。   ②拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。   ③每天拆架下班时,不应留下隐患部位。   ④拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。⑤所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。   ⑥所有的脚手板应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高出坠落伤人。   ⑦拆下的零配件要装入容器内,用吊篮吊下,拆下的钢管要绑扎牢固,双点起吊,严禁从高空抛掷。   七、文明施工   1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。   2、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要精力集中,禁止开玩笑和打闹。   3、脚手架搭设人员必须是经过考试合格的专业架子工,上岗人员定期体检,体检合格后方可发上岗证。   4、护身栏、脚手板、密目安全网等影响作业,班组支模时,如需拆改时应由架子工完成,其他人员不得拆改。   5、不准利用脚手架调运重物,作业人员不准攀登架子上下作业面。   6、脚手架使用时间较长,因此在使用过程中要进行检查,发现问题要及时解决。   7、要确保脚手架的整体性,不得与井架、升降机一并拉结,不得截断架体。   8、施工人员严禁凌空投掷杆件、物料、扣件及其他物品不得乱扔。   9、脚手架堆放场地要做到整洁、摆设合理、专人保管,并建立严格领退料手续。   10、运至地面的材料应按指定地点随拆随运、分类堆放、当天拆当天清,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。应随时整理、检查,按品种分规格堆放整齐,妥善保管。   11、在冬季、雨季要经常检查脚手板、斜道板和跳板上有无积雪、积水等杂物。若有,则应随时清扫,并要采取防滑措施。
    • 混搭风格 脚手架管 中西混搭 1年以前
  • 3 回答
    • 脚手架搭设验收记录表要怎么写?
    • 木子星生 回答:落地式脚手架搭设验收记录表 工程名称:工程 单位名称:城建公司 序号 验收项目 搭 设 要 求 检验结果 1 立杆基础 坚实平整、有排水措施.立杆下铺5cm厚木板、搭设高>7.55米, 2 架体与拉结 拉结点间距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,高度>12.6米不准采用柔性连接 3 施工层跳板 双跳板绑扎点不少于4点 4 剪刀撑设置 不大于9m设一道剪刀撑,夹角为45°~60°,自下而上连续设置,高度超过24m时,在脚手拐角及中间沿纵向每隔60°跨横向平面内搭设斜杆 5 脚手架材质 脚手架扣件 钢管脚手管外径不得小于Φ48mm,壁厚不得低于3.5mm,无严重锈蚀、裂纹、变形、扣件紧固力矩45~50N·m 6 脚手架宽度 按设计宽度(1)m搭设 7 立杆间距 立杆垂直偏差不大于全长的1/100H,立杆间纵距按设计(1.8m)m设置,偏差±50mm 8 大小横杆 横平竖直、大横杆的固定间距不大于6m、挠度不大于杆长1/150 9 登高设施 应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(1/3)设置并设防滑条,上下爬梯装设稳固 10 杆件搭设 接头错开,剪刀撑杆件接长不小于l m,立杆对接必须交叉进行 11 钢管脚手架接地 四角应设接地保护及避雷装置
    • 脚手架管 燃气表 写保护开关 1年以前
  • 3 回答
    • 脚手架工程施工方案要怎么写?
    • 热心网友 回答:脚手架工程施工方案 一、外脚手架 本工程结构外形变化较多,拟采用落地满堂脚手架。 1、选材 (1)在本工程的外围护脚手架及部分装修施工中非承重脚手架中,拟采用低合金钢管替代普通碳素钢管。其屈服强度与普通碳素钢管相比,可提高46%,重量减轻27%,耐大气腐蚀性能提高20-38%,使用寿命提高25%。 降低施工费用。低合金钢管的壁厚较薄,重量轻,运输成本的节约十分可观。节约大量钢材。用Φ48×2.5mm低合金钢管代替Φ48×3.5mm普碳钢管,每替代1t可节约钢材270kg。此外,低合金钢管的耐腐蚀性好,使用寿命长,也利于提高经济效益。其重量轻,物理力学性能好,不仅可以减轻工人的劳动强度,而且能提高装拆施工工效,利于提高经济效益。 (2)由于本工程的结构特殊性,需支撑、承重的施工部位较多。为充分保证工程质量和架子安全使用,其它所有承重用脚手架仍将采用普通碳素钢管。 (3)由于本工程脚手架钢管的选材有普通碳素钢,为避免材料混用造成施工问题,将在材料存放、材料标识、使用等环节加强管理。 2、施工配合 (1)为充分发挥架子的使用功能,并保证脚手架的安全使用,所有单位的使用要求上报土建总包方,由土建单位进行架子的设计方案制定。 (2)架子的搭设、拆除一律由专业人员操作,其他任何人员不得随意拆、改架子。 (3)架子搭设过程中也不能破坏其它部位。 3、搭设前提 ①、搭设范围内的地基夯实平整,并做好排水处理。 ②、外架搭设施工组织设计已批准,并已向作业人员作了详细交底。 ③、钢管、扣件、脚手板、安全网等经检查合格。 4、立杆基础 立杆必须装设在钢座(又名底盘)上,或采用垫木支座(垫木需采用长2.0-2.5m、宽不小于20cm,厚5-6cm的木板,垂直于墙面垫放,或采用长度不小于4m的木板平行于墙面垫放)。 5、架体与建筑物拉接 (1)架体与建筑物的拉接俗称连墙杆,其作用是提高立杆的刚度增强架体的整体稳定,防止脚手架内、外倾斜,并可靠地传递风荷载。 (2)连墙杆一般应设臵在框架梁或楼板附近等具有较好抗水平拉作用的结构部位。 (3)架高7m以上者,每高4m,水平每隔7m,至少装设一道连墙杆。 6、防护 (1)在铺脚手板的操作层上,必须在外排立杆的内侧设防护栏和挡脚板,上栏杆高1-1.2m,中栏杆居中设臵。挡脚板也可用加设一道栏杆,多采用立网式防护代替护栏及挡脚板的防护,立网一定要牢固。 (一)脚手架技术与安全措施: 1、由专业工长严格按照脚手架搭设方案进行交底,使操作者明确搭设方法及关键部位。 2、对所使用的钢管、扣件进行检查,有弯曲、开裂等现象的材料严禁使用。 3、严格按照规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直,横杆的水平,并确保扣件连接达到要求。 4、脚手架搭设完毕,经检验合格,方可进行使用。 5、在使用过程中,严格控制使用荷载,尤为重要的是操作层数量必须与计算依据相符合。 6、操作层脚手板必须满铺,铺平,并不得有探头板,采用安全网封闭。 7、加强使用过程中的定期检查工作,发现问题及时解决。 8、外脚手架应沿建筑物周围连续封闭。 9、脚手架与主体连接均采用刚性连接,连接点水平间距6m,垂直间距4m。脚手架操作层必须有180mm高的档脚板和高度1.2m 的护身栏。 10、脚手架需留臵洞口时,单独进行验算。 11、外脚手架应有防雷接地措施,施工期间遇雷雨天,脚手架上的操作人员应离开。 12、搭设要点:杆件的搭设顺序。及时与结构拉接。随时校准垂直,水平偏差,避免过大偏差。用于连接大横杆的扣件,应开口朝上,避免雨水进入。 13、拆除要点:标识工作区范围,严禁他人进入。严格遵守拆除顺序,由上而下,后搭先拆,先搭后拆。统一指挥,上下一致,协调配合,当拆除与另一部位有关的扣件时,应告知对方,以防坠落。 (二)架子保养及验收: 1、脚手架分段搭设完毕投入使用前进行验收。 2、验收由公司质安科组织工地负责人、技术、安全、搭设等有关人员共同进行,验收后填写验收单,验收单上工地负责人和验收人员要签名
    • 隐蔽工程 脚手架管 写保护开关 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能给份钢管脚手架搭拆施工方案
    • 可爱的橙子 回答:1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5.综合以上几点,脚手架的搭设,必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合相关文明工地的有关标准。 6.结合以上脚手架搭设原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定一层至屋面采用落地式双排外钢管脚手架搭设方案进行搭设。 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→架体基座浇混凝土厚、材料配备→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按下构造要求搭设。
    • 脚手架管 钢管 装修拆墙费用 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑外墙脚手架施工方案要怎么写?
    • 灯泡怪兽 回答:答,满堂脚手架施工方案 目录 第一节 编制依据 2 第二节 工程概况 2 第三节 施工总体安排 2 一、施工条件 2 二、施工准备 2 三、劳动力计划 3 第四节 主要施工方法 3 一、搭设形式 3 二、脚手架构造 3 三、满堂脚手架施工工艺 5 第五节 脚手架的计算 7 第六节 技术质量保证措施 9 第七节 安全使用措施保障 11 一、安全注意事项 11 第一节 编制依据 1.《建筑施工手册》(第二版); 2.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001 J84-2001); 3.《建筑施工脚手架实用手册》; 4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 5.《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002)。 第二节 工程概况 该工程为四川省人民医院高压氧舱设备用房工程,位于一环路西二段34号,交通比较方便,整个施工场地狭窄,无施工场地。结构形式为框架结构。建筑高度:10.05M,地上2层,地下1层,建筑面积约为:2057㎡。屋面局部设有钢网架,为了方便施工,在一层氧舱大厅内搭设满堂脚手架,架体高度为6M,采用满堂钢管脚手架。 第三节 施工总体安排 一、施工条件 根据本工程情况,满堂脚手架采用钢管在一层砼地面上搭设脚手架至二层屋面,解决钢网架施工和内装饰施工。 二、施工准备 1、材料准备 钢管:采用φ48*3.5的焊接钢管,主要用于脚手架的各种受力杆件。 扣件:直角扣件(十字扣)用于两根呈垂直交叉钢管的连接;旋转扣件(回转扣)用于两根呈任意角度交叉钢管的连接;对接扣件(一字扣)用于两根钢管对接连接。 脚手板:采用3000*250*60木跳板,满铺于各作业面上。 2、材料供应及料场安排 脚手架工程所用材料在架料租赁公司租赁,根据计划进场。 由于本工程由一家施工队伍施工,较易管理,钢管应堆放整齐,不同长度钢管应分别堆放。堆料场内各挂一标示牌,注明料场的管理制度、负责人、钢管维护保养等。 三、劳动力计划 序 号 工 种 人 数 备 注 1 架 子 工 2 上 岗 证 2 杂 工 1 第四节 主要施工方法 满堂脚手架全高为6m,采用单立杆脚手架,且本工程工期较紧,脚手架应满足结构及装饰施工的要求。 一、搭设形式 在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。 二、脚手架构造 1、立杆 本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件进行对接。对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端距离为150mm。立杆应沿其轴线搭设到要求位置(6米)。 立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,且高低差不应大于1米。 立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。 2、大横杆 大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置,减少立杆偏心受荷。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距为≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。 立杆及大横杆接头位置详见下图1: 3、剪刀撑 所有脚手架沿两端转角处起,每3根立杆设一道,连续布置 。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置. 剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。 斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。 4、脚手板 脚手板采用木脚手板,对接平铺设置在三根均匀分布大横杆上,在架子宽度内全部铺严、铺满,并沿脚手板内外两侧通长设不小于180mm高挡脚板,脚手板平面内侧离墙间距不大于200mm。脚手板用8#铅丝与大横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时滑动,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。 5、连墙杆 靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,从底步第一根大横杆处开始设置,间距:竖向为每层,横向为4.5米。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固;无柱时,在梁或外挑板上予埋Φ22的钢筋环,将连墙杆与之连接见下图2。本工程连墙杆采用刚性连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。 连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止采用上斜连接。 6、护栏和挡脚板 在铺脚手板的操作层上必须设置挡脚板和一道护栏,栏杆高度1.2m,挡脚板高不小于180mm。 三、 满堂脚手架施工工艺 1、 搭设的顺序 一层砼地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板。 2、搭设的方法 脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。 搭设大横杆时必须在角部交圈并与立杆连接固定,铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时,角部应增设立杆和纵向水平杆(至少与3根立杆连接)。 当搭至有连墙件的构造节时,在搭设完该处的立杆、大横杆后,应立即设置连墙件。在顶排连墙杆上的架高(以大横杆计)不得多于两步,搭设时及时设置剪刀撑,不得滞后超过两步距。 扣件安装时应注意扣件规格必须与钢管外径相同,拧固时要用力矩扳手,扭力矩控制在45±5KNm,防止用力过大螺栓溢扣。在主节点处固定大横杆、小横杆、剪力撑、斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入。 各杆件相交伸处的端头均大于100mm,以防止杆件滑脱。 工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。 当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外. 脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工. 3、 脚手架的拆除 1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。 2) 拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。 3) 拆架前,应有现场施工负责人批准手续,拆架子时必须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调。 4) 拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。 5) 固定件应随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立管时,应先搭设临时支撑加固后,方可拆固定件与支撑件。 6) 拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。 7) 运至地面的脚手架部件,应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库堆放。 第五节 脚手架的计算 1、脚手架整体稳定性计算 依据设计图纸,基本风压0.35KN/m。 计算依据:《建筑施工手册》(第二版) 搭设参数说明:立杆纵距La=1.5m 立杆横距Lb=1.05m 步距h=1.5m 钢脚手板满铺两步架 n1=2 立杆计算截面以上的架高 Hi=6m 施工荷载: 结构阶段 3KN/m2 装修阶段:2KN/m2 恒荷载标准值:Gk计算 Gk=Gk1+Gk2+Gk3 公式5-13 (1)脚手架基本结构部件的自重 Gk1=Hi×gk1 公式5-14 gk1-以每米架高计的构架基本结构杆部件的自重基数 由表5-7查得gk1=0.1089(KN/m) 故 Gk1=6×0.1089=0.653(KN) (2)作业层面材料自重 Gk2=n1×La gk2 公式5-14 查表5-14,作业层面材料自重基数gk2,查表5-14,gk2=0.3856 故 Gk2 =2 ×1.5×0.3856=1.1568(KN) (3)整体拉结和防护材料自重 Gk3= Hi×gk3 公式5-14 整体拉结和防护材料自重计算基数gk3查表5-15, 得:gk3=0.0768 故 Gk3=6×0.0768=0.456(KN) 故 Gk=0.653+1.1568+0.456=2.266(KN) 施工荷载标准值 Qk= n1×La×qk 公式(5-19) n1=2 La=1.5m 按每米立杆横距Lb计的作业层施工荷载标准值的计算基数qk 查表5-12得 qk=1.8(KN/m) 故Qk=2×1.5×1.8=5.4(KN) 风荷载标准值 Wk=0.7μsμzW0 公式5-20 查《建筑施工脚手架实用手册》表4-19,插入法得,风压高度变化系数μz=1.02 查表5-13,风荷载体系系数μs=1.0 基本风压W0=0.35(KN/m2) 故Wk=0.7×1.0×1.02×0.35=0.2499(KN/m2) 脚手架整体稳定性验算 0.9(N′/ΨA+ Mw/W)≤fc/r′a 公式5-32 风线荷载标准值qwk=La(An/Aw)Wk 公式5-34 故qwk=1.5×1.0×0.2499=0.3749(KN/m) 风荷载在计算立杆段产生的最大弯距Mw=0.12 qwkh2 公式5-33 Mw=0.12×0.3749×1.82=0.1457(KNm) 组合风载时立杆验算截面处的轴心力设计值N′ N′=1.2(NGK+ Nqk) 公式5-36 =1.2×(5.77+2.7)=10.164KN 轴心受压杆件的稳定系数Ψ,根据长细比λ λ=μh/i 立杆的计算长度系数μ,查表5-20,插μ=1.61 查表5-17,得i=15.8mm λ=1.55×1.8×1000/15.8=183.42 由λ=176.58,查表5-22,插入法,得Ψ=0.213 (4)Q235钢抗压强度设计值fc 查表5-19,得fc=0.205(KN/mm2) (5)材料强度分项系数r′a 查表5-5,得r′a =1.5607 截面抵抗矩W 查表5-17,W=5.0×103 整体稳定性验算 9(N′/ΨA+ Mw/W) =0.9×[10.164×103/(0.213×4.89×102) +(0.1457×106)/(5×103)] =114.05(KN) fc/r′a=205/1.5607=131.35(KN) 故0.9(N′/ΨA+ Mw/W)=114.05≤fc/r′a=131.35 结论:本验算说明6m高的满堂钢管脚手架在基本风压0.35KN/m的作用下整体性满足要求。 3.9.2地基承载力验算 N/Ad≤Kfk 公式5-55 (1)N-上部结构传至立杆底部的轴心力设计值 由以上计算得N=10.164(KN) (2)立杆基础的计算底面积Ad Ad=1/nab n-垫板上支撑的立杆数 a-垫板的长度 b-垫板的宽度 Ad =1/3×0.25×4 =0.333〉0.25 故取Ad =0.25(m2) (3)根据《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002),地基承载力按180KN/m2计算。 N/Ad=10.164/0.25=40.656(KN/m2)≤180 KN/m2 故地基的承载力满足要求. 第六节 技术质量保证措施 1、进场(搭设前)脚手架材料质量标准 1)钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的Q235的焊接钢管,材质符合《碳素结构钢》(GB700-88)的相应规定。不得有明显变形、裂纹、压扁和锈蚀。必须进行防锈处理:即对购进的钢管先行除锈,然后内壁搽涂两道防锈漆,外壁涂防锈漆一道和橘黄色面漆(安全标识性特殊钢管面漆为红白相间),并定期复涂,能保证文明施工要求。 2)扣件:符合《可锻铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料应符合《碳素结构钢》(GB700-88)中Q235钢的规定;螺纹符合《普通螺纹》(GB196-81)的规定;扣件不得有加工不合格、无出厂合格证、表面裂纹变形、锈蚀等质量问题。活动部位应灵活转动;夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,表面应涂刷橘黄色油漆。 2、脚手架的质量检查及验收 1)在脚手架基础、分段措施完成之后,必须由安全部、技术部、工程部、配属队伍等按照分段、部位、搭设和防护等项目进行检查、验收,并填写验收单、合格后方可进行搭设或使用。 2)脚手架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后,方允许投入使用或继续使用。 A、每搭设10m高度; B、达到设计高度; C、刚搭设完毕后或连续使用达六个月; D、施工中途停止使用超过15天,在重新使用之前; E、在遭受暴风、大雨、大雪、地震等强力作用之后; F、在使用过程中,发现有显著变形、沉降、拆除杆件和拉结以及其它安全隐患存在的情况时。 3)脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法见下页表: 项次 项 目 技术要求 允许偏差(mm) 示意图 检查方法及工具 1 垫 板 不晃动 2 立杆垂直度度 垂直度偏差 Hmax=14m Hmax=40m H/140 H/400 ±100 吊线、卷尺或经纬仪 搭设中垂直度 偏差的高度 不同设计高度允许偏差△(mm) 吊线、卷尺或经纬仪 40 m 14m H=2m ±7 ±7 H=10m ±25 ±50 H=14m ±50 ±100 H=30m ±100 3 间距 步距偏差 ±14 钢板尺 柱距偏差 ±50 排距偏差 ±14 4 纵向平杆高差 一根杆两端 ±14 水平仪或水准尺 同跨中内外纵向水平杆高差 ±10 5 横向平杆外伸长度偏差 外伸500 ≤50 6 扣件安装 主节点处各扣件 距端点间距离 a≤150 mm 钢卷尺 同步立杆上两个 相邻对接扣件高差 ≤500 立杆上对接扣件 距主节点距离 ≤h/3 纵向水平立杆的接头距主节点的距离 ≤L/3 7 扣件螺栓的拧紧力矩 40—65N. m 扭力扳手 8 剪刀撑斜杆与地面夹角 45°—60° 伸长 9 脚手板外伸长度 对接 100< a≤150 卷尺 搭接 a≥100 卷尺 第七节 安全使用措施保障 一、安全注意事项 1、施工前必须进行安全技术交底,所有架子工必须持证上岗。 2、搭设施工用的脚手架材料,必须把好材料质量关,不符合规定要求的材料,严禁使用。 3、脚手架必须随着楼层的施工要求搭设,搭设时避开立体交叉作业,并严格按施工方案及相应安全规范进行施工,控制好立杆的垂直度,横杆水平并确保节点符合要求。 4、脚手架施工均布荷载结构不超过2.646KN/m2,装修步超过1.96 KN/m2,必要时要分荷施工。 5、施工过程中,应随时观察地基及脚手架的变化情况,大风雪后,要观察有无变化,发现问题及时处理。 6、在施工过程中,遇有雷雨,钢脚手板上施工人员应立即离去。 二、未尽事宜应严格按现行建筑安全操作规程进行。
    • 建筑构件 脚手架管 写保护开关 1年以前