  • Hzl_8542 2016-02-20 20:57

    建筑屋面防水验收规范:1   屋面防水设计应以《屋面工程技术规范》GB50345-2004   为依据。根据项目性质、重要程度、使用功能要和防水层合理使用年限,正确确定屋面防水等级和设防要求。防水层选材应符合《屋面工程技术规范》3.0.1   要求。2   平屋面的适用坡度应为2%-3%,天沟、檐沟纵向坡度,不应小于1%,天沟檐沟不得流经变形缝和防火墙。3   卷材防水屋面基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处的构造处理应符合《屋面工程技术规范5.1.3   条规定。4   不同防水等级和设防道数的卷材防水屋面,每道卷材防水层厚度应符合《屋面工程技术规范》5.3.2   条规定。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-20 18:25

    防水材料的外观质量、规格和物理性能均应符合标淮、规范的规定要求。并应对进场的材料进行抽祥,屋面防水工程检验如下项目。

    1、卷材
    (1) 沥青防水卷材:纵向拉力、耐热度、柔性和不透水性。
    (2)高聚物改性沥青防水卷材:拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性。
    (3)合成高分子防水卷材:拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性和不透水性。

    2、胶粘剂
    (1)改性沥青胶粘剂:粘结剥离强度
    (2)合成高分子胶粘剂:粘结剥离强度及其浸水后保持率。

    3、防水涂料
    检验固体含量、耐热度、柔性、不透水性和延伸性。合成高分子防水涂料还需检验拉伸强度和断裂延伸率。

    4、胎体增强材料
    检验拉力和延伸率。

    5、密封材料
    (1)改性沥青密封材料:改性石油沥青密封材料应检验施工度、粘结性、耐热度和柔性,改性煤焦油沥青密封材料应检验粘结延伸率、防热度、柔性和回弹率。
    (2)合成高分子密封材料:屋面防水工程检验粘结性、柔性和拉伸—压缩循环性能。
    .............................................................................................................................................................
    屋面防水工程验收检验方法
    (1)找平层和刚性防水层的平整度,用2m直尺检查,面层与直尺间的最大空隙不超过5mm,空隙应平缓变化,每米长度内不多于一处。

    (2)屋面工程、地下室工程等在施工中应做分项交接检验。未经检查验收,不得进行后续施工。

    (3)防水层施工中,每一道防水层完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道防水层的施工。

    (4)检验屋面有无渗漏水、积水,排水系统是否畅通,可在雨后或持续淋水2h以后进行。有可能做蓄水检验时,蓄水时间为24h。厕浴间蓄水检验亦为24h。

    (5)各类防水工程的细部构造处理,各种接缝,保护层等均应做外观检验。

    (6)涂膜防水的涂膜厚度检查,可用针刺法或仪器检测,每100m2防水层面积不应少于一处,每项工程至少检测三处。

    (7)各种密封防水处理部位和地下防水工程,经检查合格后方可隐蔽。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-20 16:25

    1 防水层不得有渗漏或积水现象。
    2 使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定。
    3 找平层表面应平整,不得有酥松、起砂、起皮现象。
    4 保温层的厚度、含水率和表观密度应符合设计要求。
    5 天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造,应符合设计要求。
    6 卷材铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求,搭接宽度正确,接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象。
    7 涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂层无裂纹、皱折、流淌、鼓泡和露胎体现象。
    8 刚性防水层表面应平整、压光,不起砂,不起皮,不开裂。分格缝应平直,位臵正确。
    9 嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,密封部位光滑、平直,不得有开裂、鼓泡、下塌现象。
    10 平瓦屋面的基层应平整、牢固,瓦片排列整齐、平直,搭接合理,接缝严密,不得有残缺瓦片。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面防水验收规范标准是怎样的
    • 丶_白隐 回答:1.施工规范:规卫生间有淋浴区的墙面要返高1.8米,厨房返高30厘米就可以了,如果是砂浆防水剂施工的话,地面要做2公分厚,防水的厚度决定防水年限的长久~ 2.卫生间、厨房一般验收都是做闭水实验,24-72小时后没有问题就可以贴砖了
    • 屋面瓦 栏杆规范 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水质量验收规范是什么?
    • Andy421 回答:1 防水层不得有渗漏或积水现象。    • 求一份屋面防水卷材验收规范,谢谢~~
    • 等你爱我_7053 回答:桩基工程   1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;   2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;   3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;   4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。   基础工程   1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。   2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。   3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。   4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。   5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。   6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。   7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。   8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。   主体工程   1.轴线及放样(每一层)。   2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。   3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。   4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。   5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。   6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。   7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。   建筑装饰装修工程   1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。   2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。   3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。   4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。   5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。   6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。   7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。   8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。   屋面工程   1.卷材、涂膜防水层的基层   2.密封防水处理部位   3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法   4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层   5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层   每一分项工程除应包含表中已作说明的内容外,还都必须包括以下内容:施工单位填报工程报验单,附隐蔽工程验收单、施工单位自检评定表;监理实测实量记录。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水工程验收规范是什么?
    • 大智若愚_6913 回答:1、高聚物改性沥青防水卷材和胶结材料的品种、牌号及配合比,必须符合设计要求和有关技术规范、标准的规定。 2、卷材防水层及其变形缝,檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。 3、屋面卷材防水层严禁有渗漏现象。 4、铺贴卷材防水层的基层应符合排水要求,平整洁净,无起砂、空鼓和松动现象,阴阳角处应呈圆弧形,防水层无积水现象。 5、胶结层应涂刷均匀,不得有漏刷和麻点等缺陷。 6、卷材防水层铺贴和搭接、收头,应符合设计要求和屋面工程技术规范的规定,且应粘结牢固,无空裂、损伤、滑移、翘边、起泡、褶皱等质量缺陷。 7、应注意的质量问题: 1卷材防水层空鼓:多发生在找平层与卷材之间,尤其是卷材的接缝处;原因是基层不干燥,气体排除不彻底,卷材粘结不牢,压得不实;应控制好各工序的验收。 2防水层渗漏:加强细部操作,管根、落水管口、伸缩缝和卷材搭接处,应做好收头粘结,施工中保护好接槎,嵌缝时应清理干净,使干净的接槎面相粘,以保证施工质量。 3积水:屋面、檐沟泛水坡度做的不顺,坡度不够,屋面平整度差;施工时基层找平层、泛水坡度等应符合要求。
    • 屋面瓦 栏杆规范 别墅屋面瓦 1年以前