    最大安全电流在8A左右(铜线),具体要看是走的明线还是暗线,明线散热效果好,最大安全电流就大一些,如果是暗线,安全电流就小一些。换算成功率的话,也就是1650瓦左右。具体为(粗略估算):

    1平方为8安培;

    2.5平方为20安培;

    4平方为25安培;

    6平方为35安培;

    8平方为50安培。

    3 评论

  • 请叫我郭坚强 2016-02-20 21:20

    如果是220伏电压1平方毫米铜电线可带1.32千瓦。
    如果是380伏电压1平方毫米铜电线可带2.28千瓦。
    1平方毫米铜电线最多可安全通过6A电流。
    功率公式P=UI可得出上述结论。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-02-20 16:17

    你好,一般1平方线通电流7A,220V市电的话,大约1500W。此外,还与室温,导线散热和长度有关。通过我的回答,希望可以解决问题。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 家装电线一般用几平方的?
    • 荣耀vvv 回答:这个要看你的房子有多大吧,你可以去建材店问一下老板的,他会给你建议!购买电线时鉴别优劣的方法有以下几点: 1、一要看。看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,否则便是次品。 2、二要试。可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。 3、三种检查法 1、重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。如常用的截面积为1.5的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8-1.9kg;2.5的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为2.8-3.0kg;4.0的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为4.1-4.2kg等。质量差的电线重量不足,要么长度不够,要么电线铜芯杂质过多。 2、铜质。合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。 3、厂家。假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等,这实际等于未标产地。 4、价格。由于假冒伪劣电线的制作成本低,因此,商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。
    • 家装电线 10平方电线 瓷砖是几线品牌 1年以前
  • 3 回答
    • 装修电线一般要几平方的?
    • 你刻在了谁心里 回答:1.入户线10平方的话差不多可以通过60A的电流有个13200瓦差不多可以同时承载13KW的用电器同时用电都没问题,但是在平常家里是不可能这样的,所以没问题。2.空调建议单独走线,各走各的,一般大3P的柜机用6平方的足够了,完全是没问题都,挂机就没必要了,挂机4个平方的差不多了。3.插座卧室里面用4个平方的合适,就五孔插座,但是最多串接3个就差不多了,超了再另外走线,这是比较实用的。4.厨房和厕所走4平方的合适了,你要是厕所和厨房里面用的电器超过6KW的话可以用6个平方的,但是现实中你就最多3KW的浴霸灯,加个排气扇,在加点照明什么的,4个平方的都合适了。5.照明是分了的,客厅和卧室是分开的走线,应为照明的亮度需求不同,照明一般2.5的都合适了,现在都是用什么节能灯了,用4个平方都浪费了点,因为4个平方可以带动6KW的用电。6.建议装修中千万要叮嘱电工师傅不能在管线里面有接头,不要怕浪费一点线,管线里面有接头出了问题很麻烦!
    • 90平方的房子装修 200平方装修 10平方电线 1年以前
  • 3 回答
    • 2平方电线最大的负荷有多少瓦,怎么算?
    • kitty1235 回答:一、记住公式: 电线粗细的计算方法,按圆柱的截面积公式:mm2=d×d×π mm2=D×D×0.7854 d是圆的半径,D是圆的直径,π是圆周率,mm2是截面积 线径(4平方毫米是圆的截面积)=2.2567583341910251477923178062433mm 【PS:导线的横截面积分别是0.5平方毫米、1平方毫米、1.5平方毫米、2.5平方毫米。 因为导线的横截面积与导线的直径一一对应,“线径”大的“横截面积”就大,所以在定性描述时,常把横截面积与线径混合使用,于是,会见到一些不够严格的叙述。表示导线规格的最重要的量是“横截面积”而不用直径】 二、电工口诀: 导线载流量的计算口诀 载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀 铝芯 绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五 ,100上二, 25、35,四、三界,70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。铜线升级算。 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
    • 负荷开关 10平方电线 彩钢瓦多少钱一平方 1年以前
  • 3 回答
    • 2平方电线负荷大概是多少瓦?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:电线的符合程度主要取决于电流,也就是取决于典雅等级。一般情况50a以下1平方毫米安全载流量是6a,50-100a电流载电流量是5a,100a以上的话则取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式如下P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8.