围墙砌筑施工工艺是怎样的?

周浩 | 被浏览190次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-02-20 22:30

    围墙砌筑施工工艺:底部砌筑高600mm高的240mm长条实心砖墙,长条砖矮墙每间隔@3m设置砖立柱。 砖矮墙和砖柱可以镶贴蘑菇石或文化石,600高度的平面镶贴理石;两个砖立柱之间安装铁艺围栏,铁艺围栏高度不宜低于1.2米。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-20 15:50

    砖砌围墙是在大型施工工地使用的围墙,主要作用就是保护施工现场和周围行人安全,也可以降低因施工产生的噪音,缓解对于周围居民的影响。对于施工我们要严格要求按照标准施工,施工步骤必须严谨。

      首先我们要测量实地勘察工程周围的土质,风力等环境因素,制定施工方案保证工程的安全稳定耐用,接下来就是操作步骤:

      1)测量放线及开槽

      验槽:基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质应符合设计要求。

      2)砖砌围墙工程施工:高2.4米,长426米

      基础:150mm厚块石干砌,块石基础上30mm细石砼找平层。

      砌筑:砖基础为标准砖M5水泥砂浆砌筑,砖柱及三斗一盖砖墙为标准砖M5混合砂浆砌筑,砖压顶为标准砖M5水泥砂浆砌筑。

      饰面:围墙内外立面为1:1:6混合砂浆抹灰,砖压顶为1:2水泥砂浆抹灰,外立面及压顶喷石灰浆二遍。

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-20 14:33

    1、施工工艺

    场地平整→定位放线→基槽开挖→支设模板→浇筑砼条形基础→检查验收→拆除模板→回填土→防潮层→基础结构验收。

    ①其中:土方开挖工序如下:

    定位测量——埋设轴线引桩——撒出开挖线——人工挖土——地基验槽——地基异常处理——进入下道工序。

    2、施工要点

    1)土方开挖过程中土量,在现场附近就近堆放,以用于回填。

    2)开挖过程中,测量人员随时抄平,在坑壁上钉上标高控制桩,以便随时掌握开挖深度,防止超挖。

    3)挖土时,应提前探明地下管线的分布情况,做好妥善处理。

    4)土方施工中,应注意施工机械的安全使用,进场前进行检修。开挖时挖掘机工作范围内不准进行其他作业,装土时,汽车驾驶员应离开驾驶室,车箱内有人时严禁装土。

    ②本工程为C20的混凝土。

    待基础轴线尺寸,基底标高经验收合格办完隐检手续后,测放人员及时标定400mm厚砼上皮的标高控制线。砼浇筑前先检查垫层的尺寸及形状是否正确、模板支撑是否牢固。浇筑垫层砼时,派专人随时抽查商品砼的质量情况。砼表面用刮杠刮平,随后用木抹子搓平压光,施工过程中要及时取样,留好试块。

    ③土方回填

    基础工程完工后,经质检站验收合格后,再进行土方回填.

    1)工艺流程

    基层清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→检验密实度→修整找平→验收。

    2)施工方法

    填土前应将基槽底垃圾等杂物清理干净。基础回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

    检验回填土内有无杂物,粒径是否符合规定,含水量是否在控制的范围内。如含水量偏高,可采用翻松、晾晒和均匀掺入干土等措施;如遇回填土的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

    填土全部完成后,应进行表面拉线找平,对超过设计标高的地方,及时依线铲平,低于设计标高的地方补土夯实。

    3)质量标准

    主控项目:标高偏差允许值-30mm,分层压实系数符合设计要求。

    一般项目:回填的土料,必须符合设计或施工规范的规定,分层厚度及含水量符合设计或施工规范的规定,表面平整度允许偏差不大于20mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 墙体砌筑施工工艺是怎样的
    • 灯泡怪兽 回答:1、砌筑前,提前将结合部位润湿、凿毛,以保证粘结牢固。 2、砌筑砂浆应采用中砂,严禁使用细砂和混合粉。砌筑砂浆应随拌随用,严禁在砌筑现场加水二次拌制。 3、砌体施工时必须在墙体两侧双面挂线,挂线一定要拉紧绷直。 4、墙体底部砖宜采用“三一”法砌筑丁砖,灰缝厚度为10mm,如墙体底部凹凸不平,可适当以C20细石混凝土找平。当采用铺浆法砌筑时铺浆长度不得超过750mm,气温超过30℃时不得超过500mm,冬季施工时铺浆长度不得超过500mm。 5、砌块砌筑采用先铺砂浆后压砖校正的方式进行,根据灰缝厚度要求用灰铲将砂浆铺开,铺灰长度符合要求规定。然后将砌块对准砌筑线平稳搁置,进行挤压、用木锤或橡皮锤锤打直至与砂浆紧密结合为止,要求在砌筑过程中砌筑一块、校正一块,尽量减少返工次数。 6、加气混凝土砌块当砌筑时遇到非整块时,必须使用手提电锯和板锯切割所需尺寸砌块。严禁用斧子、瓦刀等任意劈砍。 7、砌筑应从转角处或交叉墙开始顺序推进,内外墙应同时砌筑,纵横墙应交叉搭砌,砌筑时应上下错缝,填充墙不得通缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。 8、水平灰缝的砂浆应饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%,砖砌体水平灰缝宽度为10mm,竖向灰缝可采用挤浆或灌缝,使其砂浆饱满,宽度为12mm。加气混凝土砌块水平灰缝15mm,竖直灰缝20mm。灰缝应横平竖直,垂直灰缝宜用内外夹板灌缝不得出现透明缝、瞎缝或假缝。 9、每层砖都要拉线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺。宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,从而控制抹灰厚度。灰缝应随砌筑随勾缝,每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝,深度为3~5mm。 10、为防止由于砌块及砂浆灰缝变形下沉产生裂缝,所有墙体分二次砌筑,每日砌筑高度不宜超过2米。填充墙砌至接近梁底、板底时,应留有30~80mm的空隙,用细石混凝土加膨胀剂塞实。上料口、过人洞封堵时,顶端应采用细石混凝土加膨胀剂填实。 11、砌块墙体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工;对不能同时砌筑而且必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不得小于高度的2/3。如须留直槎时必须放置6拉结筋长为1m。如须留人行通道时洞口上方安放过梁,每边伸入墙体长度不少于240   mm。临时间断处补砌时应将接槎处灰浆及杂物清理干净,浇水湿润,并用砂浆填实保持灰缝顺直。 12、通风管井在砌筑时,井道内壁要随砌随抹灰、压光。 13、凡有穿过砌块墙体的管道,应预先留设。管线从墙体上穿过时应先弹线定位后用切割机开槽,槽口成形后要求顺直,开槽后垃圾及时清除。 14、严禁在承重砌体上开凿横槽;严禁在已砌筑完成的门垛、窗间墙上开凿线管槽和接线盒孔洞;如设计上有布置的,必须在砌筑时预埋或留置孔槽。在砌体上开槽时应采用机械切割;管道埋设完毕后,封填应采用合适材料,填封密实牢固,抹灰层应设置金属网。 15、配电箱预留洞上的过梁,应在其线管穿越的位置预留孔槽,不得事后打凿。消防箱、配电箱、开关箱等背面的抹灰层应采用防止开裂的措施。 16、砌筑外墙时,尽量不留或少留脚手眼,墙中如预留脚手眼,不得用干砖填塞,应在抹灰前安排专人从外面用C20膨胀细石混凝土填实,以防留下墙体渗漏隐患。 17、房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间距不大于500mm的配筋砌体,或在墙体内适当增设构造柱。 18、不同材料界面加强网 不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、抹灰总厚≥30mm的找平层。挂网的材料可采用镀锌钢丝网、镀锌钢板网、(涂塑或玻璃)耐碱纤维网格布。   镀锌钢丝网规格为10×10×0.7mm,固定钉间距≤400mm;网材与基体搭接宽度≥100mm。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 11个月前
  • 3 回答
    • 墙体砌筑施工工艺是什么
    • 可爱的橙子 回答:砖墙砌筑的施工工艺: (1)抄平、放线 用M7.5水泥砂浆(H<20mm)或C10细石混凝土(H≥20mm)抄平:使各段墙面的底部标高在同一水平面上。 (2)摆砖(摆脚):在放线的基面上按选定的组砌方式用于干砖试摆。目的:竖缝厚度均匀。 (A)校对所放出在线在门窗洞口、附墙垛等处是否符合砖的模数。 (B)尽量少砍砖,且使砌体灰缝均匀、组砌得当。 (3)立皮楼杆:使水平缝厚度均匀 设在四大角及纵横墙的交接处,中间10~15m立一根,皮数杆上±0.00与建筑物的±0.00相吻合。 (4)盘角、挂线 三皮一吊、五皮一靠。确保盘角质量。 挂线:上跟线、下靠棱。 (5)砌筑 常用的是“三一砌砖法”:一块砖、一铲灰、一揉压。砌筑过程中应三皮一吊、五皮一靠,保证墙面垂直平整。 (6)勾缝、清理: 砖墙勾缝宜采用凹缝或平缝,凹缝深度一般为4~5mm。勾缝完毕后,应进行墙面、柱面和落地灰的清理。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 11个月前
  • 3 回答
    • 填充墙砌筑施工工艺标准是什么
    • 亮123 回答:填充墙砌筑施工工艺标准: 9.1.1  本章适用于房屋建筑采用空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等砌筑填充墙砌体的施工质量验收。  9.1.2  蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时,其产品龄期应超过28d。    说明:9.1.2加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块为水泥胶凝增强的块材,以28d强度为标准设计强度,且龄期达到28d之前,自身收缩较快。为了有效控制砌体收缩裂缝和保证砌体强度,对砌筑时的龄期进行了规定。    9.1.3  空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒。进场后应按品种、规格分别堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。加气混凝土砌块应防止雨淋。    说明:9.1.3 考虑到空心砖、加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小砌块强度不太高,碰撞易碎,吸湿性相对较大,特做此规定。   9.1.4  填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。    说明:9.1.4块材砌筑前浇水湿润是为了使其与砌筑有较好的粘结。根据空心砖、轻骨料混凝土小砌块的吸水、失水特性合适的含水率分别为:空心砖宜为10%-15%;轻骨料混凝土小砌块宜为5%-8%。加气混凝土砌块出釜时的含水率为35%左右,以后砌块逐渐干燥,施工时的含水率宜控制在小于15%(对粉煤灰加气混凝土砌块宜小于20%)。加气混凝土砌块砌筑时在砌筑面适量浇水是为了保证砌筑砂浆的强度及砌体的整体性。    9.1.5  用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm。     说明:9.1.5考虑到轻骨料混凝土小砌块和加气混凝土砌块的强度及耐久性,又不宜随剧烈碰撞,以及吸湿性大等因素而作此规定。  9.2  主控项目    9.2.1  砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。  检验方法:检查砖或砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。     说明:9.2.1砖、砌块和砌筑砂浆的强度等级合格是砌体力学性能的重要保证,故做此规定。  9.3 一般项目    9.3.1  填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表9.3.1的规定。  抽检数量:  (1)对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不 应少于3间;大面积房间和楼  (2)对表中3、4项、在检验批中抽检10%,且不应少于5处   说明:9.3.1 根据填充墙砌体的非结构受力特点出发,将轴线位 移和垂直度允许偏差纳入一般项目验收。
    • 施工工艺 木器漆施工工艺 吊顶施工工艺 11个月前
  • 3 回答
    • 砌筑砂浆施工工艺和标准是什么
    • 若有缘_8330 回答:你好: 砌体施工的要求 1.砌筑砂浆的技术要求 (1)流动性(稠度) 砂浆拌合物的流动性,又称砂浆的稠度,系指砂浆拌合物在自重或外力作用下产生流动的性质。新拌砂浆应具有适宜的流动性,以便在砖石上铺成均匀的薄层,或较好地填充块料缝隙。砂浆拌合物的流动性,常用砂浆稠度仪测定。稠度的大小,以标准圆锥体在砂浆中沉入的深度来表示。沉人值越大,砂浆的流动性也越大。 砂浆的稠度,应根据砌体材料的品种、具体的施工方法以及施工时的气候条件等进行选择。当砌体材料为粗糙多孔且吸水较大的块料时,应采用较大稠度值的砂浆;反之,若是密实、吸水率小的材料,则宜选用稠度值偏小的砂浆。同样一种砌体材料,在不同的气候条件下施工,所用砂浆的稠度值也有差异。在干热条件下所选用的稠度值应偏大,湿冷条件下所选用的稠度值应偏小。 (2)保水性 砂浆的保水性是指砂浆保全拌合水,不致因析水而造成离析的能力。为保证砌体的质量,新拌制的砂浆在运输、存放及使用过程中,应保持其中的水分不致很快流失。保水性差的砂浆,在使用中易引起泌水、分层、离析等现象,致使砂浆与砌体材料间不能牢固粘结。砂浆中拌合水的流失,使砂浆的流动性降低,从而难以铺成均匀的砂浆层,造成砌体传力不均。为改善砂浆的保水性,可加入无机塑化剂如石灰膏、黏土膏、粉煤灰及有机塑化剂或微沫剂等。 砂浆拌合物保水性指标,以分层度表示。分层度值越大,表明砂浆的分层、离析现象越严重,保水性越差。分层度接近于零的砂浆,具有很好的保水性,但由于这种砂浆中或是胶凝材料用量过多,或是使用的砂过细,故往往使砂浆的干缩性增大,尤其不宜用作抹灰砂浆。 (3)强度 硬化后砂浆的强度,必须满足设计要求才能保证砌体强度。砂浆的强度,用边长7.07cm的正立方体试件,经28d标准养护,测得一组六块的抗压强度值来评定。 砌筑砂浆的强度等级,宜采用M2.5、M5、M7.5、M10、M15五个等级。 砂浆试块应在搅拌机出料口随机取样、制作。一组试块应在同一盘砂浆中取样制作。同盘砂浆只能制作一组试样。 砂浆的抽样频率应符合下列规定:每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。 影响砂浆强度的因素很多,如水泥的强度等级及用量,水灰比,骨料状况,外加剂的品种和数量,混合料的拌制状况,施工及硬化时的条件等。 (4)粘结力 砌筑砂浆必须具有足够的粘结力才可使块状材料胶结为一个整体。其粘结力的大小,将影响砌体的抗剪强度、耐久性、稳定性及抗震能力等,因此对砂浆的粘结力也有一定的要求。 砂浆的粘结力与砂浆强度有关。通常,砂浆的强度越高,其粘结力越大;低强度砂浆,因加入的掺合料过多,其内部易收缩,使砂浆与底层材料的粘结力减弱。 砂浆的粘结力还与砂浆本身的抗拉强度、砌筑底面的潮湿程度、砖石表面的清洁程度及施工养护条件等因素有关。所以施工中注意砌砖前浇水湿润,保持砖表面不沾泥土,可以提高砂浆与砌筑材料之间的粘结力,保证砌体的质量。 希望我的解答能帮到你
    • 施工工艺 砂浆 m5水泥砂浆 9个月前