    • 一追再追 2016-02-23 13:18

      外墙丙烯酸涂料施工工艺:进现锄成品保护→墙面修补刮腻子→滚封底漆→罩面漆二遍→修整清理 施工工艺 组成:底漆、TY-2010丙烯酸涂料。 特点:装饰性强,耐水性、耐候性优良,不脱落、不变色。 施工要求 基面必须平整、坚实、清洁、干燥、含水率﹤10%。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2016-02-23 12:43

      基层检查
      在每一层墙面上巡察一圈,细心检查,对墙面不平整、空鼓、阴阳角不直、裂缝、分格缝、湿度过大等问题,书面通知甲方,需土建方协调解决的问题尽快解决。
      施工保护
      将无须施工涂刷部位封闭、隔离以免污染。
      (2) 基面处理工艺
      裂缝(土建质量问题,协助处理)
      a 沿裂缝剔凿或切割深2-3mm的V型槽
      b 清理灰尘,涂刷封闭底漆(提高腻子的附着力)。
      c 用腻子添补裂缝处,无开裂,平整度要好。
      预埋件处理
      a 将预埋件表面除锈打磨。
      b 刷涂防锈底漆。
      蜂窝、麻面、孔洞(土建质量问题,协助处理)
      a 901胶水加水泥按比例1∶3,对蜂窝、麻面进行修补。
      b 干燥后打磨平整、光滑。
      残浆
      清理墙面残浆及所附垃圾,墙面用铲刀通铲一遍,特别是窗框的边角部位要清理干净,直至墙面无附着
      模板接头
      用角磨机打磨平顺,平滑过渡。
      框架与砖墙接头
      沿接头缝切割深2-3mm的V型槽,用腻子批填,以防开裂。
      (3)批刮腻子:找平外墙腻子三遍
      满批第一遍腻子时厚度需控制在1-2mm以下;
      对基面阴阳角线进行找平处理。
      待腻子干透后用砂布清除腻子表面的刮板痕迹,毛刺等,再批刮第二遍腻子。
      检查基面腻子层,对损坏部分进行修补,用平直靠尺测量平整度,要求达到国家验收标准。
      砂磨:
      注意打磨接头及边缘,使其平顺过度;
      墙面边角、接头处不易打磨的地方重点砂磨;
      清理墙面浮粉和灰尘,以利下道工序的进行;
      (4)涂刷底漆:满喷油性封闭底漆一遍。
      a 上底漆前需确认:
      墙面湿度不大于8%;
      表面灰尘已清干净;
      防止交叉污染;
      b 涂刷底漆:
      涂刷前做好保护,防止对成品及半成品的污染;
      涂刷时,按照先角、边,再大面的施工方法进行;
      滚涂中,防止出现明显的接头;
      及时清理粘在墙上的异物。
      c 设立专职人员检查,底漆不得漏漆和流坠,不允许有明显接头和滚涂不匀。
      d 干燥时间24小时后方可进行下步施工。
      e 腻子修补
      底漆干燥后,会看到墙壁体的一些砂眼、缺现和细小裂缝,用腻子进行修补;
      待修补处的腻子干燥后,进行砂磨、复补底漆;
      (5)涂刷面漆:满喷面漆二遍。
      用专业稀释剂按产品说明书要求比例搅兑,并视现场气候静止15分钟时间,让漆料反应完全。施工时气温应在5℃以上,低于5℃以下严禁涂刷面漆;
      用搅拌枪搅拌均匀;
      面漆必须在干燥的底漆或中涂上滚涂;
      先刷边角及不易喷涂的部位,再由上往下进行面漆施工,易脏、易污染部位的施工应较后进行,如窗台、踢脚线等;
      第二遍面漆必须在第一遍面漆完全干燥后施工;
      两种颜色面漆的施工,防止相互污染,颜色较浅的涂料先刷,深色涂料后刷,以便能覆盖涂刷过分色线以内的浅色涂料。
      涂膜表面必须达到均匀、无漏底、无针孔、无流挂、无皱纹等不良现象。
      (6) 施工清埋
      ① 机具清洗
      每次施工完毕,滚筒毛刷需清洗干净、甩干,并挂于指定的位置;
      其它工具和设备,如电线、灯、梯架等施工完毕,要及时收回,不得随意放置;
      机械设备及时清理干净,及时检修;
      ② 施工清理
      施工结束后,保持施工现场的清洁卫生,被污染的非施工部位及设备要及设备要清理干净,不得破坏。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2016-02-23 00:19

      1、裂缝(土建质量问题,协助处理) a 沿裂缝剔凿或切割深2-3mm的V型槽 b 清理灰尘,涂刷封闭底漆(提高腻子的附着力)。 C 用腻子添补裂缝处,无开裂,平整度要好。
      2、预埋件处理 a 将预埋件表面除锈打磨。 b 刷涂防锈底漆。
      3、蜂窝、麻面、孔洞(土建质量问题,协助处理) a、901胶水加水泥按比例1∶3,对蜂窝、麻面进行修补。 b、干燥后打磨平整、光滑。
      4、残浆 清理墙面残浆及所附垃圾,墙面用铲刀通铲一遍,特别是窗框的边角部位要清理干净,直至墙面无附着物。
      5、模板接头 用角磨机打磨平顺,平滑过渡。
      6、框架与砖墙接头 沿接头缝切割深2-3mm的V型槽,用腻子批填,以防开裂。

      0 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。