外墙饰面砖工程施工工艺如何

范莉 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-02-22 18:54

      外墙饰面砖施工工艺
      1、 工艺流程
      基层处理→吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼→抹底层砂浆→弹线分格、排砖→铺贴面砖→面砖勾缝→清洗墙面

      2、 操作要点

      1)基层处理

      A、混凝土表面处理: 当基体为混凝土时,先剔凿混凝土基体上凸出部分,使基体保持平整,毛糙。基体表面如有凹入部位,则需用1:3水泥砂浆补平。用强力胶在交接处两侧各粘一排保温钉,待达到一定强度后贴上钢丝网,为防止混凝土表面与抹灰结合层不牢,发生空鼓,混凝土面上喷涂一道1:1水泥砂浆内掺水状界面剂的粘合浆,以增强结合层的附着力。如遇有洞口需封堵时,应支模用高于设计标号的砼加膨胀剂进行封堵。

      B、砖墙表面处理: 当基体为砖砌体时,应清除砖墙面多余灰浆,并用清水将墙体充分湿水,使润湿深度约2~3mm,给排水穿墙洞眼应封堵严实,脚手眼亦应填塞严密。

      2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼、冲筋

      外墙面抹底层砂浆前,应在房屋大角用经纬仪和线锤,按底层刮糙厚度,从顶到底测定垂直线,沿垂线做标志,贴灰饼。垂直线应一次吊线,严禁两次吊线。外柱到顶的外墙,每个外柱边角必须吊线(即柱面双线),做双灰饼,然后再根据垂直线拉横向通线,沿通线每隔1200~1500mm做灰饼;同时应在门窗或阳台等处拉横向通线,找出垂直方正后,贴好灰饼。应特别注意各层楼的阳台和窗口的水平向、竖向和进出方向必须“三向”成线。连通灰饼进行冲筋,作为底层砂浆平整度和垂直度的标准。

      3)抹底层砂浆(刮糙)

      A打底应分层分遍进行,第一遍厚度宜为7mm,用1:3 水泥砂浆抹,抹后用木抹子搓平; 扫毛,待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约为8~12mm,用1:3 水泥砂浆抹,抹后随即用木杠刮平、木抹子搓毛,终凝后洒水养护。局部加厚部位应加挂钢丝网。抹灰时应快抹快找平,不得反复揉压,造成人为空鼓。加强处理基层抹灰必须充分润湿基体,严禁在干燥的混凝土或砖墙上抹砂浆找平层。因为干燥的墙面,尤其当混凝土或砖砌体表面温度较高时,紧贴基体的砂浆,很快被基体吸干水分,使贴靠基体的砂浆失水,形成抹灰层与基体的隔离层,即“干浆层”。此层水化极不充分,无强度,而引起基层抹灰脱壳和出现裂缝而影响质量。

      抹外墙面的底层砂浆时,注意墙面的窗台,腰线、阳角及滴水线等部位饰面层铺贴排砖方法和换算关系,朝上面的面砖要有流水坡度,底面的面砖要有滴水坡度。

      此外还应对照建筑图尺寸核对结构实际偏差情况,决定打底层厚度及排砖模数。

      B抹面层砂浆:打底层抹灰完成后,再用1:2水泥砂浆抹厚5mm厚左右的面层,抹后用铝合金尺子按灰饼刮平,用木槎子搓平。



      4)弹线分格、排砖:

      基层刮糙完成1~2d后,就可进入操作阶段。

      A选砖:根据设计图纸要求对面砖进行分选。首先,按颜色分为三种,一种为白色,贴25层以上及南北四个凸出墙面的阳台部分,另一种为骆色贴25层以下至四层部分,面砖规格为45×195,留缝5mm,一至三层贴深灰色面砖,面砖规格为300×600,留缝12mm。

      B预排:外墙面砖预排主要是确定面砖排列方法和砖缝大小。外墙面砖铺贴方法较多,按图纸为横贴,4层以上竖向对缝。一至三层为错缝贴。预排中应该遵循如下原则:凡阳角部位尽量是整砖,且阳角处对角粘贴。对大面积墙面砖的铺贴,除不规则部位外,其它都不裁砖,除柱面铺贴外。排外墙面砖还应按外墙实际尺寸,以确定外墙抹底层砂浆的厚度,控制排砖模数(即确定竖向,水平、疏密缝度度及排列方法)。还应注意外墙面砖的横缝应与门窗贴脸和窗台相平;门窗洞口阳角处侧面都顺墙排整砖。窗间墙应尽可能排整砖。

      C弹线与做分格线:根据预排画出大样图。按缝的宽窄大小(主要指水平缝),弹出每层分格线,(分格线为竖贴砖),即窗上口一排竖贴砖,飘窗底板上至其它窗底为两排竖贴砖,作为铺贴面砖的铺助基准线。弹线的步骤是:在外墙阳角处大角用大于5kg的线锤,吊垂线并用经纬仪校核,最后用花篮螺栓将线锤吊正的钢丝固定绷紧上下端,作为找准基线。以阳角基线为准,每隔200mm弹出垂直线一条,按预排大样先弹出顶面水平线,在墙面的每一层,根据分格线,每隔100mm弹一水平线。

      5)外墙面砖铺贴施工:铺贴面砖用面砖粘合剂铺贴,铺贴自上而下分层、分段进行,每段内仍自上而下铺贴。先铺贴大片外墙面,然后再贴附墙柱,腰线等墙面突出部分。操作程序是先在每块墙的四周按墨线贴出轮框即冲筋,再根据冲筋横向、竖向拉通线,再根据线贴砖。当一行贴完后,须将砖面挤出灰浆刮净。铺贴外墙面应遵循:“平上不平下”的原则,保证上口一线齐。如上口不齐,可用灰铲上拨使之靠住上沿分缝条。缝的宽度与垂直度除依靠弹出的线外,还应经常用木靠尺检查和目测控制,并随时在灰浆凝固前修整。

      6)勾缝:一面墙面贴完经检查合格后,即可对疏缝作勾缝处理。勾缝用专用面砖勾缝剂。勾缝应分两次嵌入。第一次先抹平压实,第二遍为缝太深处补平,擦洗干净。再待勾缝剂达到一定干硬度时用缝纤压实、拉光。

      7) 清洗墙面

      勾缝剂勾缝完成,达到一定强度后,用海棉粘上稀草酸清洗粘在面砖上的水泥浆及残留物,然后用清水冲冼干净即可(夏季酸洗时忌遭阳光曝晒,应有遮盖措施)。

      0 评论

    • prettygirl 2016-02-22 14:03

      1、施工前准备
        (1)材料陶瓷材料:陶瓷外墙砖的品种、规格、颜色、产品等级应符合设计要求;产品质量应符合现行JGJ126-2000(J23-2000)标准,并有产品合格证;对掉角、缺楞、开裂、翘曲以及被污染的产品剔除不用。
        辅助材料:水泥、砂、水等辅助材料。
        (2)工具筛子、木抹子、铁袜子、小灰铲、直木杠、托线板、水平尺、墨斗、尼龙线、直径0.7mm铁丝、2m靠尺板、洒水壶、钢丝刷、长毛刷、小铁锤、钢扁铲、大线锤、切砖机及拌灰工具等。
        (3)应具备的作业条件外架子应提前支搭和安装好,多层楼房要选用双排架子和桥架。横竖杆、拉杆应离墙面、门窗口150-200mm.预留孔洞、排水管等处理完毕,门窗固定好,并做好保护工作。
        墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先堵好。
        大面积施工前,应先放样、做样板,经检验合格才可组织施工人员按样板正式施工。
        2、施工步骤
        (1)基层处理将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷全面刷一遍,再浇水润湿。对很光滑的混凝土墙面,可作“毛化处理”,即清扫表面尘土、污垢,用10%的火碱水洗刷油污,随后用清水冲净,晾干。然后用1:1水泥细砂浆,内掺水重20%的107胶,喷或用扫帚将砂浆甩到墙面上,洒点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部牢牢地粘到混凝土光面上为止。
        (2)吊垂直、找规矩对高层建筑物,应在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;对多层建筑物,可从顶层开始用大线锤,绷0.7mm铁丝吊垂直,然后设立标点做标块。横线则以楼层为水平基线交圈控制。竖向则以四周大角和通天柱、垛子为基线控制。线与线之间应全部为整砖。每层打底时,以此标块为基准点做标筋,使底子灰做到横平竖直。并要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。
        (3)抹底层砂浆先刷一道掺水重10%的107胶水泥素浆,随后分层分遍抹底层砂浆(常温时配比为1:0.5:4水泥石灰膏混合砂浆,也可用1:3水泥砂浆),第一遍厚度以5mm为宜,抹后用扫帚扫毛;待第一遍六至七成干时,即可抹第二遍,厚度约8-12mm,随即用木杠刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。
        (4)弹线分格待基层六至七成干时,即可进行分段分格弹线,同时着手贴面层标准点,以控制面层出墙尺寸及垂直平整度。
        (5)排砖根据大样图及墙面尺寸与砖的规格和缝隙宽度,进行横竖排砖,并应达到横缝与门窗脸窗台或腰线一平,竖线与阳角、门窗旁平行,门窗口阳角都是整砖。横竖方向,每3-5块距离弹直线,以控制砖的横平竖直。也可以1.5-2m的间距做竖向标志砖行,以保证外墙缝隙均匀。注意大面和通天柱子、垛子排整砖,在同一墙面上横竖排列,均不得有一行以上的半砖。非整砖应排在阴角和次要部位,但须注意一致和对称。
        外墙砖组合铺贴形式多种多样:砖块竖贴、横贴、顺缝、错缝;宽缝、窄缝、横缝宽、竖缝窄、横竖宽缝以及留分格缝等形式。
        (6)浸砖外墙砖铺贴前,先要将砖面清扫干净,放入清洁水中浸泡2小时以上,取出晾干,擦净表面浮水后使用。但吸水率在1%以下的瓷质砖可以不浸水而直接使用。
        (7)铺贴外墙砖在每一分段或分块内,铺贴外墙砖,均为自下而上进行(尽管整个工程施工顺序是从上至下)。在最下一层砖下皮的位置垫好靠尺(底尺),并用水平尺校正,以此托住第一批砖,在砖外皮上口拉水平通线,作为铺贴的标准。
        在砖背面宜采用1:2水泥砂浆或1:0.2:2=水泥:石灰膏:砂的混合砂浆铺贴,砂浆厚度6-10mm,将砖对准位置贴于墙上,上墙后用小铲木把轻轻敲实、压平,使之附线,再用钢片开刀调整竖缝,并用杠尺通过标准点调整砖面垂直度。
        另一种做法是,用1:1水泥砂浆加水重20%的107胶,在砖背面抹3-4mm厚,粘贴即可。但此方法要求底子灰必须抹得十分平整,垂直度好。而且砂子一定要过窗筛后使用。
        如果要求外墙砖拉缝铺贴,缝隙可用米厘条控制。米厘条用粘贴砂浆与中层灰临时镶贴,米厘条粘在已贴好一排砖的上口,可临时加垫小木楔子,以保其平整。贴完一皮砖,便可取出米厘条,清洗后备用。
        对于象棕榈泉这样高级建筑,阳角处为了美观起见,往往采取两砖背面一头各磨成45“角相拼接的做法。其实如改为小于45”角,然后两砖对合形成直角,拐角更清晰、美观。而且更为合理,因为它可使砂浆填充其间,还可以提高粘贴牢固度。
        (8)外墙砖勾缝与擦缝外墙砖的缝隙宽窄以设计为准。一般在5mm以上,用1:1水泥细砂浆勾缝,先勾水平缝,再勾竖缝,勾好后要求凹进砖表面2-3mm.若横竖缝为干挤缝(碰缝),或小于3mm者,应用白水泥配矿物颜料进行擦缝处理。勾完缝后,砖面用布或棉纱蘸稀盐酸擦洗,最后用清水冲洗干净。
        3、冬期施工冬期一般只在低温初期施工,严寒阶段不能施工。
        (1)冬期施工,砂浆温度不得低于5℃,砂浆硬化前应采取防冻措施。
        (2)铺贴砂浆硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,室外铺贴砂浆内可适量掺入能降低冻结温度的外加剂。
        (3)冬期施工,砂浆内的石灰膏和107胶不能使用,可采用同体积的粉煤灰代替或改用水泥砂浆抹灰。以防灰层早期受冻,保证操作质量。
        4、外墙砖施工中的质量通病及防治
        (1)空臌、脱落基层偏差大、每层抹灰跟得太紧、勾缝不严。未洒水养护等易造成空膨、脱落。
        砂浆配比不准、稠度不好、砂子含泥过多、干缩率不一致等会产生空膨。
        克服办法:冬期气温低,贴外墙砖尽量不在冬期施工;重视基层处理;严格工艺控制;砂浆中加入107胶增加粘结力;加强自检,发现问题及时返工重贴。
        (2)墙面不平结构施工期,几何尺寸控制不好,造成墙面垂直、平整超偏大,装修前又对基层处理不够认真。
        克服办法:应加强对基层打底工作的检查,合格后才能进行下道工序。
        (3)分格缝不匀、不直主要是在施工前未核对结构施工的实际情况。弹线分格不细,标准控制点少和操作不当等。
        克服办法:认真处理基层,吊垂直,找好规矩,严格遵守操作规范,精心施工。
        (4)墙面脏主要是勾缝后未及时擦净砂浆及其他工种污染所致。
        克服办法:可用棉纱沾草酸加水刷洗,然后,用自来水冲洗干净,并加强对其他工种施工管理,防止污染墙面。
        5、质量检查办法。
        (1)满粘法施工的饰面砖工程应无空古、裂纹。
        检查办法:观察;用小锤轻击检查。
        (2)饰面表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。
        检查办法:观察。
        (3)墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
        检查办法:观察。
        (4)饰面砖接缝应平直、光滑,填缝应连续、密实;宽度和深度符合设计要求。
        检查办法:观察;量尺检查。
        (5)有排水要求的部位应按提供的大样作滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确。
        检查办法:观察。  

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2016-02-22 13:32

      (1)基层处理:
      将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷全面刷一遍,再浇水润湿。对很光滑的混凝土墙面,可作“毛化处理”,即清扫表面尘土、污垢,用10%的火碱水洗刷油污,随后用清水冲净,晾干。然后用1:1水泥细砂浆,内掺水重20%的107胶,喷或用扫帚将砂浆甩到墙面上,洒点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆全部牢牢地粘到混凝土光面上为止。
      (2)吊垂直、找规矩:
      对高层建筑物,应在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;对多层建筑物,可从顶层开始用大线锤吊垂直,然后设立标点做标块。      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!