空调外机漏水维修有哪些方法

沈强 | 被浏览200次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2016-02-22 11:38

    1、水管可能堵了,换个水管试试。
    2、内机出水管的地方高了点,让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去!
    3、检查室外排水管是否有移动提高成S形或U形的现象。所有的挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水,任何一点提高形成U形积水都会导致内机漏水。去检查并理顺排水管吧。
    4、把室内机拿下来,出水管接接好就可以了 看看室内机的冷凝水管里有没有积水!只要重新安装下就好了,冷凝水管里的水一定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的,积水多了就要回流了。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-21 23:07

    1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
    解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。
    2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
    解决方法: 重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
    3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
    解决方法: 提高挂墙板高度。
    4
    a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;
    b、排水管过长,流水不畅;
    c、排水管不平整、缠绕;
    d、排水管(软管)被挤压;
    e、排水管破碎、裂纹;
    f、排水管出水口插入水中;
    g、排水管接头松脱;
    h、排水管有异物脏堵。
    按原因不同分别进行以下维修处理:
    a、重新调整排水管角度;
    b、尽量缩短排水管长度;
    c、重新整理排水管;
    d、整理排水管(软管)被挤压部位;
    e、更换排水管;
    f、取出插入水中的排水管;
    g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污。
    5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
    解决方法:
    a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配
    b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
    6、
    a、空调器室内机制冷时导风板滴水;
    b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;
    解决方法:
    a、可将导风板调至水平角
    b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
    7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。 解决方法:
    a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
    b、在内机壳粘贴绒布保温层。
    8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
    解决方法:
    a、系统缺氟,加氟;
    b、清洗风道系统;
    c、风速不正常,将风速调整正常。
    9、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。
    解决方法: 用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。
    10、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。
    解决方法:
    a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;
    b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;
    C、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
    11挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。
    解决方法: a、更换接水盘

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-21 22:39

    1、如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴,是正常现象。   
    2、制热化霜时漏水,是正常现象。   
    3、外机连接管保温不到位,导致保温不好,产生凝露水。   
    4、系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水   
    1、水管可能堵了,换个水管试试。   
    2、内机出水管的地方高了点,让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去!   
    3、检查室外排水管是否有移动提高成S形或U形的现象。所有的挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水,任何一点提高形成U形积水都会导致内机漏水。去检查并理顺排水管吧。   
    4、把室内机拿下来,出水管接接好就可以了 ??看看室内机的冷凝水管里有没有积水!只要重新安装下就好了,冷凝水管里的水一定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的,积水多了就要回流了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调外机空调罩能不能防水?
    • 木子星生 回答:能防水,但是现在的品牌空调的外机都是防尘防水防锈的 所以不需要外机空调罩 外加空调罩反而影响空调的制冷和制热效果 如果有灰尘下雨的时候还可以冲洗或者您自己用家用喷枪自行清洗(清洗是要断电) 所以专业的建议是不需要空调罩,希望对你有帮助!
    • 空调分体机 空调罩 空调外机 1年以前
  • 3 回答
    • 空调室内机漏水要怎么维修?
    • 森深不见鹿 回答:可能有以下原因: 1、流水管在室内部分断裂了。 2、空调室内机冷凝水的溢流孔堵了。 3、空调由于震动,造成室内机偏移,导致室内机溢流孔口那边抬高,冷凝水从其它地方漫出来。 处理办法:前1、2原因,找懂行的人帮助处理,第3种原因,可以自己尝试着用手摆动调整一下室内机,如果调好了就OK,调不好再找懂行的人帮助处理一下,这不是什么大问题,不要过于担心。
    • 空调分体机 空调漏水 空调室内机 9个月前
  • 3 回答
    • 空调外机开关在哪?
    • Hzl_8542 回答:1,强制运行开关,在室内机面板内。从下往上掀开室内机前面的盖板,右边可看到一只小按钮开关(一般为黑色,直径3毫米左右),那就是强制启动开关。按压一下,空调就运行,再压一下开头,就停机(最好直接拔插头停机)。 2,如果是遥控器的问题,为了方便,您还是买一只万能遥控器吧。如果控制板坏了,强制启动开关也会没用的。
    • 空调分体机 空调移机 空调外机 5个月前
  • 4 回答
    • 空调外机放阳台上这样好不好?
    • 言尔无心 回答:家里的空调外机放在阳台上是可以的。 阳台,分全封闭式与半封闭式,首先应考虑空调风叶的排风口、噪音的分贝,如果是全封闭还要开洞排风,再考虑噪音的隔离;本人认为落地式安装较为合适:地上放减震与隔音材料,上面做木质的箱体式的罩子里面贴上隔音材料盖室外机在上面且与地面隔音材料紧密接触,其它部位再作其它摆放设计,这样效果会好些。
    • 空调分体机 空调移机 空调外机 4个月前
  • 3 回答
    • 空调外机装在室内可以吗
    • 言尔无心 回答:一般是可以的,但是安装在室内外机不能散热,而且会有噪音。 室内机安装注意点:1.要水平安装在平稳、坚固的墙壁上。 2.其进气和出口要保持通畅。 3.离电视机至少一米以上,以免互相干扰。 4.远离热源、易燃气的地方。 5.不要靠近高频设备、高功率无线电装置的地方,以免干扰。 6.两端和上方都应留有余地。
    • 空调分体机 空调外机 空调室内机 4个月前