  • q747572634 2016-02-22 11:38

    1、水管可能堵了,换个水管试试。
    2、内机出水管的地方高了点,让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去!
    3、检查室外排水管是否有移动提高成S形或U形的现象。所有的挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水,任何一点提高形成U形积水都会导致内机漏水。去检查并理顺排水管吧。
    4、把室内机拿下来,出水管接接好就可以了 看看室内机的冷凝水管里有没有积水!只要重新安装下就好了,冷凝水管里的水一定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的,积水多了就要回流了。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-21 23:07

    1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
    解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。
    2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
    解决方法: 重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
    3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
    解决方法: 提高挂墙板高度。
    4
    a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;
    b、排水管过长,流水不畅;
    c、排水管不平整、缠绕;
    d、排水管(软管)被挤压;
    e、排水管破碎、裂纹;
    f、排水管出水口插入水中;
    g、排水管接头松脱;
    h、排水管有异物脏堵。
    按原因不同分别进行以下维修处理:
    a、重新调整排水管角度;
    b、尽量缩短排水管长度;
    c、重新整理排水管;
    d、整理排水管(软管)被挤压部位;
    e、更换排水管;
    f、取出插入水中的排水管;
    g、重新连接接头h、更换排水管或氟液吹污。
    5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
    解决方法:
    a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配
    b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
    6、
    a、空调器室内机制冷时导风板滴水;
    b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;
    解决方法:
    a、可将导风板调至水平角
    b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
    7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。 解决方法:
    a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
    b、在内机壳粘贴绒布保温层。
    8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
    解决方法:
    a、系统缺氟,加氟;
    b、清洗风道系统;
    c、风速不正常,将风速调整正常。
    9、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。
    解决方法: 用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。
    10、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。
    解决方法:
    a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料;
    b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善;
    C、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
    11挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。
    解决方法: a、更换接水盘

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-21 22:39

    1、如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴,是正常现象。   
    2、制热化霜时漏水,是正常现象。   
    3、外机连接管保温不到位,导致保温不好,产生凝露水。   
    4、系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水   
    1、水管可能堵了,换个水管试试。   
    2、内机出水管的地方高了点,让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去!   
    3、检查室外排水管是否有移动提高成S形或U形的现象。所有的挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水,任何一点提高形成U形积水都会导致内机漏水。去检查并理顺排水管吧。   
    4、把室内机拿下来,出水管接接好就可以了 ??看看室内机的冷凝水管里有没有积水!只要重新安装下就好了,冷凝水管里的水一定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的,积水多了就要回流了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 空调外机空调罩能不能防水?
    • 木子星生 回答:能防水,但是现在的品牌空调的外机都是防尘防水防锈的 所以不需要外机空调罩 外加空调罩反而影响空调的制冷和制热效果 如果有灰尘下雨的时候还可以冲洗或者您自己用家用喷枪自行清洗(清洗是要断电) 所以专业的建议是不需要空调罩,希望对你有帮助!
    • 空调外机 变频空调外机 海尔空调外机 1年以前
  • 3 回答
    • 空调室内机漏水要怎么维修?
    • 森深不见鹿 回答:可能有以下原因: 1、流水管在室内部分断裂了。 2、空调室内机冷凝水的溢流孔堵了。 3、空调由于震动,造成室内机偏移,导致室内机溢流孔口那边抬高,冷凝水从其它地方漫出来。 处理办法:前1、2原因,找懂行的人帮助处理,第3种原因,可以自己尝试着用手摆动调整一下室内机,如果调好了就OK,调不好再找懂行的人帮助处理一下,这不是什么大问题,不要过于担心。
    • 空调室内机 热水器漏水维修 马桶漏水维修 1年以前
  • 3 回答
    • 谁能告知下空调外机比室内机高合适吗
    • clown_3715 回答:在规定范围内空调外机可以装的比室内机高。   一般空调会用两个数据来要求内外机之间的位置,即:“长度”和“高低差”   一般家用的挂壁机的内外机之间“长度”不要大于10米,内外机“高低差”不要大于3米。(不同品牌和机种有一定差异) 3匹以上的空调这两个数字一般分别是30~50米和10~30米。   大部分机型,在“高低差”这个指标上,“内上外下”的情况下,会略小一点。比如,一般5匹以上的空调,“内下外上”,高低差可达50米,但“内上外下”时,只有40米。 希望我的回答对你有所帮助
    • 空调外机 变频空调外机 海尔空调外机 9个月前
  • 3 回答
    • 中央空调外机漏水都有哪些原因?
    • 钱静香 回答:中央空调制热运行时,外机上的水是室外机化霜产生的水,是正常现象。1、空调制热运行时,可以把空调看成是一个“泵”,将室外的热量传递到了室内。2、制热运行时,室外机内的制冷剂蒸发温度比大气温度低5度以下,当大气温度偏低时,就会造成制冷剂蒸发温度低于0度的时候,就会造成室外机结霜。3、室外机结霜之后,会造成室外机无法再继续换热,所以室外机翅片上的化霜温度传感器检测到室外机上温度低于0度时,就执行化霜程序,霜化之后就形成了你所看到的水。
    • 空调外机 变频空调外机 海尔空调外机 2个月前