求一份防火卷帘门安装技术交底

凌晨 | 被浏览353次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 若有缘_8330 2016-02-21 21:50

    你好,防火卷帘门是一种现代建筑的消防安全门,其电气系统中配置烟感、温感和热感应元件的控制信号以配合消防控制中心实现联动,同时设置现场紧急控制装置以保证火灾发生时人员的安全撤离;尤其广泛运用于现代化智能综合大楼和消防要求严格场合的建筑。防火卷帘都具有开闭机、帘面、控制器等重要部件。产品结构合理,防火性能优良。其中内冷式汽雾特级防火卷帘与国内外同类产品相比,具有优良的耐火隔热性和耐火完整性,耐火极限长达几个小时以上,背火面温升低、耗水量小,是传统防火卷帘的理想替代产品。 防火卷帘主要应用于工业与民用建筑防火分区中。在发生火灾时,烟感和温感探测器探测到烟感和温感信号后,控制器向卷门机发出动作指令,卷门机工作,完成防火卷帘下降、二步降、关闭功能,从而阻挡火势及烟气的蔓延。该产品性能稳定,防火隔热效果好,多次通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测,是您理想的选择。
    希望我的解答能帮到你

    0 评论

  • 可爱的橙子 2016-02-21 19:09

    特级防火卷帘门技术要求
    安徽省泰鑫防火门有限公司
    特级防火卷帘门需满足:TF3类,耐火时间≥3.0h,背火面最高平均温升和最高单点温升均应达到消防要求。

    一、材质:帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成,双面用镀锌钢制条夹制,确保帘布的抗风强度,底梁为钢质镀锌,厚度1.2㎜,无接缝; 卷轴:焊接钢管,规格165厚度2.0mm,管壁外需除锈防腐; 导轨:钢质镀锌板厚度1.2mm,采用分体复合制作。导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%。导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%;特级防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。

    二、控制系统功能: 卷帘可独立控制并具有手动功能,与温度熔断装置联动,与消防中控室直接进行联动;实现烟感报警,卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度,延时180秒(可调)然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升; 可实现烟感报警一次下滑,温感报警二次下滑,且温感报警消除后可停止二次下滑,可在一个系统内互相转换。符合标准6.4.6的要求; 垂直启闭速度:不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s,平均噪音85dB。

    三、电气功能:主电源50HZ,380V,信号电源24V,功率 0.37-2.2KW(根据门洞大小确定电机功率);特级防火卷帘门应设有手动启闭装置,以备断电时使用; 应具有依靠卷帘自重下降的性能,并具有恒速性能,手动速放装置的操作力不得大于50N;防火卷帘门应使用消防电源,电源线应穿金属管暗敷,明敷时应采取防火保护措施;无火警时,卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能,上、下限位准确可靠。

    0 评论

  • q747572634 2016-02-21 18:21

    1、帘面选用非金属材料经特别措置后缝制而成,质地柔韧且抗拉强度大,耐氧化性及抗潮性与钢卷帘(带喷淋装备)的特级防火卷帘对照更有独到的地方,具备非常好的防火听命。

    2、因为帘面选用非金属原料制成,帘面厚度小,占用空间小,在平等营造物中可提高有效使用空间,亦可降落对修建层高的重要。

    3、帘面每平方米重量不大于5Kg,只有钢帘的五分之一,降落了对修建物的无效负荷的重要。

    4、不需水幕护卫,取消了供水管路与操控配备,减少了消防用水量,可大起伏降落项目造价。

    5、动员活络,噪音小。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 谁有防火门安装技术交底?
    • q747572634 回答:1. 组装门框   (1) 在平整光滑的地面上,用直径2.5mm电钻在竖框的上端引30-40mm深的钉孔,用4颗80mm长的元钉把横框与两块竖框连接牢固(三块框采口在同一平面上;框内侧竖框与横框连接处缝隙小于0.5mm,两块横框与竖框处成90度角)。   (2) 在竖框两侧固定6块连接片。   (3) 把已组装成型的门框在地面上“翻过来”,用元钉固定另外6块连接片(检查:角度是否90度?门框中下三点内宽尺寸是否一致?)。   (4) 检查符合要求后,把门扇与门框(有采口一方)“预合”。要求门的两边与门框的间隙符合要求。   2. 门框与墙体联结固定   (1) 把组装牢固的门框整体移入门洞中(门框的两面与墙体两面在同一平面上;用吊线锤检查门框整体是否垂直于地面)   (2) 以连接片钉孔为点,确定墙体上的十二个钻孔点。   (3) 用8-10mm直径的电锤在孔点上钻孔,在钻孔种钉入木锲,用元钉把连接片固定在墙体上。   (4) 在已固定的门框与墙体间和缝中镶入木条,做到既不过紧又不过松,使门框与墙体连接固定。   3. 安装门扇   (1) 剔合页槽,作业中不得损伤套装门装饰表面。   (2) 安装合页。在钉木螺钉前,先引钉眼,然后钉木螺丝钉并拧紧(上下合页先拧一枚螺丝,然后关门检查缝隙是否合规,检查口与门扇是否在同一平面上,门扇有无下坠。无误后将其它螺钉拧紧,严禁将螺钉直接“打入”门扇门框内)。   (3) 安装门锁(门锁安装后,注意全面检查门扇门锁开关是否灵活,留缝是否合规)。   4.安装门套线,门档条。(二合一结构)   (1)套线和档条都设有凹型安装钉槽,用20-25mm元钉把门套线壳和档门条壳固定在门框上,然后用胶水把门套线的压条心和档门条安装在套线壳和档门条壳上。   (2)门套线和档门条应截切呈45度斜角(注意将斜角用平锉或木工刨打磨光滑,斜角两角相接处呈一线且合缝严密平整,合缝处用胶水粘牢)。   安装质量标准   1. 整体效果   (1) 门扇门锁开关灵活,不形成“自开门”。   (2) 门扇四周缝隙合规一致。   (3) 连接缝隙严密、牢固。   (4) 装饰表面无损伤。   2. 留缝标准   (1) 门扇锁位与竖框缝3-4mm。   (2) 门扇合面侧与竖框缝2-3mm。   (3) 横框与门扇缝2-3mm。   (4) 门扇与地面缝6-8mm。   钢制防火门安装工艺标准   1 适用范围   本标准适用于建筑工程平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门安装。   2 引用标准   建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2000)   建筑材料不燃性试验方法(GB5464)   建筑门窗术语(GB5823)   建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号(GB5825)   运输包装收发货标志(GB6388)   门和卷帘的耐火试验方法(GB7633)   高层民用建筑设计防火规范(GBJ45)   3 术语   钢质防火门——指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架,在门扇内部填充不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。   4 材料要求   4.1 门框、门扇面板及加固件应用冷轧薄钢板。门框应采用 1.2 ㎜~1.5 ㎜厚钢板,扇面板采用 0.8㎜~1.2 ㎜厚钢板,加固件采用 1.2㎜~1.5 ㎜厚钢板,加固件如设有螺孔,钢板厚度应不低于 3.0 ㎜。 njtjxf.com   4.2 门扇和门框内应用不燃性材料填实。   4.3 安装在钢质防火门上的锁、合页、插销等五金配件熔融温度不得低于 950℃。   4.4 安装在防火门上的合页不得使用双向弹簧,单扇门应设闭门器。   4.5 双扇门间必须有常盖缝板,并装设闭门器和顺序器等(常闭的防火门除外)。   4.6 门扇与门框组装后,在常闭状态下,门扇与门框贴合,门扇与门框之间的两侧缝隙不得大于 4 ㎜,   上侧缝隙不得大于 3 ㎜,双扇门中间缝隙不得大于 4 ㎜。   5 施工准备   5.1 作业条件   5.1.1 门框进入施工现场必须检查验收。门框和扇安装前应先检查型号、尺寸是否符合要求,有无窜   角、翘扭、弯曲,如有以上情况应先进行修理。   5.1.2 门框的安装应符合图纸要求的型号及尺寸,并注意门扇的开启方向,以确定门框安装的裁口方   向,安装高度应按室内 500 ㎜的平线控制。   5.1.3 门窗框安装应在抹灰前进行,门扇和窗扇的安装宜在抹灰后进行。如必须先安装时,应注意对   成品的保护,防止碰撞和污染。   5.2 材料准备   焊条、螺栓、水泥砂浆(塞口用)。   5.3 主要机具   电锤、塞尺、线坠、红线包、墨汁、小电锯等。   6 操作工艺   6.1 钢质防火门安装前,必须进行检查,如因运输贮存不慎导致门框、门扇翘曲、变形,应修复后方   可进行安装。   6.2 钢质防火门立樘时,须用水平尺校平或用挂线法较正其前后左右的垂直度,做到横平、竖直、高   低一样。   6.3 门框必须与建筑物成一整体,采用铁件与墙体连接。   6.4 安装时门框埋入面层标高以下 20 ㎜,不得小于 15 ㎜。   6.5 防火门的开启方向必须为疏散方向。   6.6 安装后门框与墙体之间必须浇灌水泥砂浆,并养护 24h 以上方可正常使用。   6.7 防火玻璃的安装:防火玻璃安装时,四边留缝一定均匀,定位后将四边缝隙用防火棉填实填平,   然后封好封边条。   7 质量控制   7.1 有贴脸的门在立口时应注意墙面抹灰层厚度,门框安装完后应与抹灰面平齐。   7.2 墙体砌筑时应上下左右拉线找规矩,保证墙体位置和洞口尺寸留设准确,留的余量大小均匀。安   装门框后四周的缝子不应过大或过小,一般情况下安装门框上皮应低于门窗过梁 10 ㎜~15 ㎜。   7.3 墙体砌筑时应按要求预留的预埋件,数量不得缺少,预埋件砌筑保证牢固;砌半砖墙或轻质墙应   设置带预埋件的混凝土块,不得直接使用砌筑在墙体内的预埋件;现浇混凝土墙或预制隔墙板,应在制   作时直接浇筑在混凝土内,使预埋件牢固地固定在预制混凝土墙和隔墙板内。预埋件的设置一定要满足   数量和间距的要求
    • 防火门 天津防火门 深圳防火门 2年以前
  • 3 回答
    • 木质防火门安装技术交底是怎样的?
    • 可爱的橙子 回答:答:防火门按材质分:有钢质防火门和木质防火门这二种防火门在安装方法上有一些细节上的不同。从防火等级上也略有不同大家在安装的时候一定要注意细节。 首先,木质防火门在安装时,门框尺寸应小于洞口20mm,门框下脚埋入地面下20mm.门框应与墙体固定牢固,垂直通角。立樘,撑樘应严加注意平直同角,避免刨锯。门框两侧固定点不少于3个,间距最好不要大于800mm。 其次,钢制防火门在安装过程中,考虑到门框的弯曲变形这个问题,要在门框宽度方向用木枋支撑起来,门框下脚埋入地面下20mm,再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞,灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩(1:2:5)的混凝土,等混凝土凝固后就可以使用。防火门有密闭性的要求: 国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求:对钢质防火门,要求其扇与门框搭接不得小于10mm,扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大,否则防火门的密闭性能难以保证,也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。 因此,防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。
    • 防火门 天津防火门 木质防火门 2年以前
  • 3 回答
    • 电缆桥架防火封堵技术交底是怎样的?
    • 一追再追 回答:电缆桥架防火封堵技术交底:进出口处、拐弯处、跨防火分区、等等,直线一般50米。 人是活的,活是死的。 动动脑。 主要产品:阻火模块,阻火包,柔性有机堵料,无机堵料,无机防火隔板,电缆防火涂料,饰面型防火涂料,隧道防火涂料,室内超薄型钢结构防火封堵技术交底。
    • 交底 玻璃钢电缆桥架 空调技术 2年以前
  • 3 回答
    • 防火涂料施工技术交底是怎样的?
    • AN拉勾勾 回答:防火涂料施工技术交底: 1 工程概况   2 编制依据   2.1 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)   2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)   2.3 钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)   2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。   3 涂覆部位   根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。   若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。   4 主要项目   4.1 材料审批   向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工。   4.2 材料要求:   4.2.1 涂料包装完整无破损,桶盖密封完好。   4.2.2 产品有合格证,包装上挂有产品标签标志。   4.2.3 涂料经搅拌呈均匀稠状,无结块。   4.3 防火涂层结构(按二级防火等级)见表1。   表1 防火涂层结构   耐火极限,h 涂层厚度,mm 涂料使量,kg/mm2 施工遍数   1.0 1.1 1.8 5   1.5 1.66 2.75 8   2.0 2.19 3.75 10   注: 1.钢结构若在室外应两道丙烯酸面漆作防护层,厚度50um 。   2. 钢结构若在室内应两道醇酸面漆作防护层,厚度50um 。   4.4 作业条件   4.4.1 作业面交接检完毕,确保基面无尘、无物、无锈蚀。   4.4.2 成品保护完成。   4.4.3 安全网架已设好,无隐患。   4.4.4 基材已清理干净,防腐处理完毕。   4.4.5 监理部门同意进行下道工序。   5 施工工艺   5.1 SC钢结构防火涂料工艺流程 — 采用刷涂、滚涂施工。   钢结构表面清理 → 四周围护 → 一遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 二遍涂刷 → 干 燥→ 检 验 → 三遍涂刷 → 干 燥 → 检 验 → 涂刷至设计要求厚度 → 检 验 → 涂刷两道丙烯酸面漆作防护层→最终验收 → 填写验收报告。   5.2 现场设施围护   涂料施工时为了防止涂料对某些部位造成污染,用彩条布将其围护,搭接部位严密。每天喷涂前必须检查围护是否完整无损,无围护或围护不全不得施工,待围护整改完毕方可施工。   5.3 钢结构防火涂料施工   5.3.1 涂料的准备   5.3.1.1 采用机械搅拌器充分混合涂料,直到容器底部无剩余沉淀物为止。搅拌速度不易快,以免气体进入涂料中。   5.3.1.2 严格遵守涂料使用说明书中的有关规定。   5.3.1.3 在涂料的开桶、搅拌、使用中应防止灰尘、砂粒等杂物的污染。   5.3.2 环境条件   底材表面应干燥清洁,表面温度应高于露点温度以上3℃;除另有规定外,涂料施工温度为:5 - 30℃,相对湿度为:< 85% 。   5.3.3 钢结构表面清理   去除表面油污、浮土等附着物,对锈蚀部位用手持电动钢丝轮除锈,除锈等级达到国标St2级按工艺进行修补。   5.3.4 涂敷方式   可采用喷涂、刷涂和滚涂施工。   5.3.5 涂敷防火涂料   5.3.5.1 第一遍涂层刷涂0.1-0.2mm厚,以后每遍涂刷0.3-0.4mm厚,达到规定厚度。涂层厚度见表1。   5.3.5.2 涂层时间隔:涂装间隔时间6h以上,必须待上一遍完全干燥后再施工下一遍。   5.3.5.3 涂防护涂层:防火涂层经验收合格后,涂刷两道丙烯酸面漆作防护层。   5.4 质量标准   工程质量必须符合CECS24:90《钢结构防火涂料应用技术规范》及GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》、J10411-2004《建筑防火涂料(板)工程设计、施工与验收规程》。防火涂料涂装主控项目和一般项目均满足GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》要求。   5.5 主控项目:   5.5.1 涂装前钢材表面除锈及防锈底漆符合设计要求和国家现行有关标准的规定。   5.5.2 钢结构防火涂料粘结强度符合要求。   5.5.3 涂层厚度符合要求。   5.5.4 涂层表面裂纹宽度不大于0.5mm。   5.6 一般项目   5.6.1 涂装基层无油污、灰尘和泥砂等污垢。   5.6.2 防火涂料不误涂、漏涂,涂层闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷。   6 质量保证体系和质量保证措施   6.1 质量保证体系   6.1.1 质量目标:符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》。做到业主及各主管部门一次验收合格,通过消防检测验收。   6.1.2 主要项目质量控制   6.1.2.1 钢材表面防锈及防锈底漆涂装符合设计要求和国家现行有关标准的规定,涂层达到设计要求厚度,涂层表面无明显裂纹,防火涂料粘结强度符合要求。   6.1.2.2 SC超薄型钢结构防火涂料理化性能:符合GB14907-2002要求。   6.1.2.3 本工程采用项目管理方法,实行全面质量管理,以专业施工队承包的形式组织施工,以项目经理部经理质量责任制、操作人员质量责任制及岗位责任制形成质量保证体系。   6.1.2.4 建立三级质检制度:班组自检 — 项目部检验评定 — 公司抽检。   6.1.2.5 全过程控制:进场材料验证 — 过程控制 — 检验 — 交付验收。   6.2 质量保证措施   6.2.1 严格按照质量管理体系的要求进行施工,建立质量保证体系,坚持三级质检制度,对施工的材料、施工工序及验收严格把关。   6.2.2 施工人员经培训考核后上岗,严格按施工规范和质量标准施工。施工前做好施工方案和技术交底。   6.2.3 使用涂料前检查是否在有效期内。   6.2.4 施工班组设质检员自检、填写自检记录,项目部质检员随时进行抽查、质量评定。公司质检员进行抽检及验收。   6.2.5 制定消除质量通病的措施,保证涂层厚度符合要求。   6.2.6 坚持样板间制度。根据现场情况,选具有代表性的构件制作样板,样板在现场质检员监督下进行,验收合格后报甲方或监理。甲方或监理验收认可后方可开始施工。   6.2.7 根据工期要求,做好各种施工准备。   6.2.8 根据施工进度安排,合理分配成品保护等劳动力的安排。   6.2.9 施工前做好班组的技术交底和安全交底。   7 质量保证体系系统图 见附件图1。   8 劳动力需用量计划   本工程现场人员配置:设项目负责人一人、项目工程师一人、质检员一人、安全员一名、兼职材料员一人、施工队长一人、兼职电工一人、兼职资料员一人、施工操作员四十人。   9 主要材料(设备)计划   9.1 SC超薄型钢结构防火涂料施工机具:鬃刷、滚刷、砂纸等。   9.2 围护材料:4卷4m*50m彩条布。   10 施工进度计划   具体进度随按总施工周期安排。同时根据工程进度和业主要求随时调整施工人员和设备数量,保证工程按甲方要求按期完工。   11 安全技术措施   11.1 本工程脚手架自行搭设,搭设时必须按规范进行。架子搭设完毕后需经验收合格后方可投入使用。   11.2 认真做好安全技术交底,严格执行施工安全的有关规定,树立安全意识。   11.3 高处作业应严格执行有关操作规程。   11.4 施工用电遵守有关安全用电操作规程。   11.5 建立联保、互保安全责任制,使用的安全用具要定期检查维修。   11.6 施工班组要有专人负责检查安全,经常开展安全学习活动。安全员在现场巡回检查,随时制止各种违章作业行为,发现问题有记录,有整改措施,有落实。   11.7 施工现场配备兼职电工。   12 文明施工   12.1 积极和甲方做好配合工作。做到文明施工,进场材料堆放整齐,用完的空桶及时回收运走。   12.2 每天施工中及时做好施工面的场地清扫工作,并把垃圾装袋运走。   12.3 做好围护工作,对现场堆放物品的仓库用彩条布保护严密。   12.4 施工垃圾清运到甲方指定地点。   13 冬、雨季施工措施   13.1 注意根据天气预报,合理安排工序,以保证露天施工过程中不受雨淋。   13.2 施工过程中和涂料干燥前应采取适当防雨措施,如用彩条布遮挡围护。   13.3 6级以上大风、雨天时不宜施工。
    • 钢结构防火涂料价格 饰面防火涂料 工程施工技术 2年以前
  • 3 回答
    • 求一份钢结构防火涂料安全技术交底
    • 一追再追 回答:钢结构防火涂料安全技术交底:1、钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90) 2、 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001) 3、 钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002);表AQ-C11-1编号011 工程名称北京地铁四号线机电B部Ⅱ标段 施工单位中铁十九局集团有限公司交底部位魏公村站工种/ 安全技术交底内容 油漆工安全技术交底 1、各类油漆,因其易燃有毒,故应放在专用库房内,不得与其他材料混放。
    • 钢结构防火 钢结构防火涂料价格 钢结构防火涂料有哪些 2年以前