装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

高层住宅楼梯尺寸一般是多少?

席睿博 | 被浏览521次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-02-19 21:35

    每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。
                           高层建筑   疏散楼梯的最小净宽度(m):医院病房楼   1.30,居住建筑   1.10,其它建筑   1.20。

    0 评论

  • 家和往事兴 2016-02-19 20:58

    高层住宅楼梯常规尺寸是高150mm,宽300mm,家里踏步的高度可以在150上下浮动一点,但是不要太高,会走的累,公共楼梯的宽度尽量不高于150mm,宽度不低于300mm最好。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-19 20:43

    楼梯踏步宽300mm,高150mm是黄金比例,是比较适中的。   但是对于公共建筑宽大于等于300mm,高100mm-150mm比较适中。   住宅中楼梯段宽不能小于1100mm,楼梯平台宽度不能小于1100mm。   楼梯梯段净宽不应小于1.10m。希望有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高层住宅楼梯设计要去有哪些?
    • 这妞很酷 回答:高层民用建筑疏散楼梯通常采用封闭楼梯间或防烟楼梯间,封闭楼梯间一般设置在裙房、11层及11层以下的通廊式住宅、12~18层的单元式住宅和建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑(单元式和通廊式住宅除外)内。封闭楼梯间应靠外墙设置,并应保证直接采光和天然通风,否则,应按防烟楼梯间设置。 楼梯间内装修应采用不燃烧材料,内墙上除楼梯间的门之外不能开设其他门窗洞口;封闭楼梯间首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在封闭楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,并应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间分隔。防烟楼梯间的设置场所包括:一类高层民用建筑、建筑高度超过32m除单元式和通廊式住宅外的二类高层建筑、19层及19层以上的单元式住宅和超过11层的通廊式住宅、塔式高层住宅以及塔式高层建筑的剪刀楼梯。防烟楼梯间应在入口处设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等;防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设除楼梯间门和前室门之外的其他门窗洞口。前室的使用面积,公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2,公共建筑合用前室使用面积不小于10.00m2,居住建筑合用前室使用面积不小于6.00m2,封闭楼梯间及防烟楼梯间的门均应为乙级防火门
    • 楼梯设计 楼梯间设计 高层住宅楼梯 1年以前
  • 3 回答
    • 高层住宅楼梯有什么规范?
    • 柠檬_6149 回答:GB50045-95 (2005年版)高层民用建筑设计防火规范,高层建筑设计规范,结构设计规范,超高层建筑设计规范等。   1.栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;   2.临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m;临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;   注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如低部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。   3.栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;   4.住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;   5.娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。。希望我的回答可以帮助到您。
    • 栏杆规范 高层住宅楼梯 水电安装规范 7个月前