幕墙设计施工过程是什么?

娇娇 | 被浏览416次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-02-20 11:22

    (一)玻璃用硅酮结构密封胶固定在副框上,副框再用机械夹持的方法固定到主框格(立柱、横梁)上。结构玻璃装配组件与主框格完全分离,这是隐框玻璃幕墙构件式施工的最大特点之一。     
      (二)结构玻璃装配组件在专业的生产车间制作,注胶质量、加工精度有保证,节约硅酮结构密封胶。     
      (三)立柱、横梁在生产厂家下料,加工精度高、材料浪费少。     
      (四)施工现场减少结构玻璃装配组件制作这一关键工序,工期缩短、施工机具减少。     
      (五)立柱、横梁、玻璃板材现场逐件安装,安装方便,调整容易。     
      (六)施工简便,工艺流程清晰易懂,操作工人易于掌握,但对管理者的专业技能和统筹能力要求较高。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-02-20 08:27

    你好,(1)幕墙结构属于围护结构,在施工前对主体结构进行复测,当其误差超过幕墙设计中的允许值时,一般是调整幕墙设计图纸,原则上不允许对原主体结构进行破坏性调整;
    (2)加工幕墙构件的设备和量具都应符合有关要求,并定期进行检查和计量认量认证,以保证加工产品的质量。如对设备的加工精度、光洁度、量具的精度等,均应及时进行检查维护和计量。
    (3)安全设施特别是大型机械设备、吊篮、外架等要有预先设计、计算要有较大的安全系数,施工中严格按标准执行,并且执行使用前的检查验收签字手续。
    (4)安全生产技术交底是贯穿于整个施工过程的控制手段。安全技术交底包含两个方面的内容:一是按照施工方案的要求对施工方案进行细化和补充;二是对操作者进行安全注意事项进行培训,保证操作者的人身安全。
    (5)防高空坠落:高空坠落事故位于安全事故类别的榜首,预防高空坠落是建筑幕墙、门窗施工安全生产过程中的事。
    (6)玻璃幕墙构件加工场所应在室内,并要求清洁、干燥、通风良好,温度也应满足加工的需要,如北方的冬季采暖,南方夏季降温措施等对于规统结构胶、密封胶的施工场所要求严格,除要求清洁,无尘外、室内温度应在15~27摄氏度、湿度不宜低于50%,硅酮胶注胶厚度及宽度应符合设计要求,宽度不小于7㎜厚度不小于6㎜。
    (7)单元式幕墙的组装及隐框幕墙组件均应在室内进行加工,尤其是有硅酮胶固定的板块,单元式幕墙的隐框板块在安装后需要更多时也是在室内打注结构胶,不允许在现场注胶。
    (8)低辐射玻璃是一种特殊玻璃,今年来在幕墙中应用越来越多,但根据试验,其镀膜层在空气中非常容易氧化,且膜层与结构胶发生化学反映,与硅酮结构胶的相容性较差。因此加工制作时应按相容性和其它技术要求制定加工工艺,必要时采取除膜,加底漆或其它措施。
    (9)因为耐候胶主要用于外部建筑密封,对耐候性有更多要求。硅酮结构胶密封胶与硅酮胶与硅酮结构胶的性能不同,二者不能换用,使用密封胶部分不宜采用结构胶代替,更不得将过期的结构胶当作建筑密封胶使用。一个工程只能用一个厂家的硅酮结构胶。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-19 23:15

    你好,幕墙工程施工流程:测量放线→钢结构定位安装→连接耳板的固定安装→前后受力索的安装调整→索内力检测调整定位→承重索安装调整→水平索的安装调整→抓点系统安装→玻璃安装→玻璃调整→装饰条安装→清理打胶→交,经过现场测量后,根据现场实际情况调整尺寸,报设计院同意。结合结构形式,构件安装采综合安装的的方法施工。希望回答对你有帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑幕墙设计施工一体化资质标准是什么?
    • 梦见了什么 回答:(一)一级 1、企业近5年承担过下列2款中的1款工程的幕墙设计、施工,工程质量合格。 (1)单位工程建筑幕墙面积10000平方米以上的幕墙工程2项; (2)单位工程建筑幕墙面积6000平方米以上的幕墙工程6项。 2、总工程师具有8年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有一级注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格; 设计总负责人具有8年以上从事建筑幕墙设计工作经历并具有一级注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格。 3、企业具有一级注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格的不少于6人。 4、企业具有独立企业法人资格,工商注册资本金不少于1000万元, 净资产不少于1200万元,有健全的质量保证体系和良好的技术装备。 5、企业近3年最低年工程结算收入不少于4000万元,且运营情况良好。 (二)二级 1、企业近5年承担过下列2款中的1款工程的幕墙设计、施工,工程质量合格。 (1)单位工程建筑幕墙面积6000平方米以上的幕墙工程2项; (2)单位工程建筑幕墙面积2000平方米以上的幕墙工程4项。 2、技术负责人具有6年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有二级以上注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格; 设计负责人具有6年以上从事建筑幕墙设计工作经历并具有二级以上注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格。 3、企业具有二级以上注册建造师(注册结构工程师、项目经理)执业资格的不少于5人。 4、企业具有独立企业法人资格,工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元,有健全的质量保证体系和良好的技术装备。 5、企业近3年最低年工程结算收入不少于1500万元,且运营情况良好。 三、承包业务范围 (一)一级 各类型建筑幕墙工程的设计、施工。 (二)二级 单位工程合同额不超过企业注册资本金5倍且单位工程面积在8000平方米及以下的建筑幕墙工程的设计与施工。 四、附则 (一)二级资质企业晋升一级资质的,应在上两年内无违法违规活动或者质量、安全责任事故,且除对“企业资信”第1、5项工程业绩不作要求外,其它条件均应符合一级资质标准的要求。 (二)取得《建筑幕墙专项工程设计与施工企业资质》证书的单位,其原《建筑幕墙专项工程设计资格证书》、《建筑幕墙专项工程专业承包企业资质证书》收回注销。 (三)本标准由建设部负责解释。 (四)本标准自颁布之日起施行。
    • 物业收费标准是什么 交房标准是什么 北京建筑幕墙 2年以前
  • 4 回答
    • 建筑幕墙设计施工一体化资质标准是什么?
    • 亮123 回答:你好,建筑幕墙设计施工一体化资质标准如下: 1、建筑幕墙工程企业资信 (1)具有独立企业法人资格; (2)具有良好的社会信誉并有相应的经济实力,工商注册资本金不少于500万元,净资产不少于600万元; (3)企业近五年独立承担过单体建筑幕墙面积不小于2000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于4项; (4)企业近三年每年工程结算收入不少于1000万元。 2、建筑幕墙工程技术条件 (1)企业技术负责人具有不少于6年从事建筑幕墙工程经历,具有二级及以上注册建造师(结构工程师)执业资格或中级及以上专业技术职称(所学专业为建筑结构类、机械类); (2)企业具有从事建筑幕墙工程专业技术人员不少于5人(所学专业为建筑结构类、机械类)。其中,机械类专业不少于3人,建筑结构类专业不少于2人,且从事建筑幕墙工作3年以上,参与完成单体建筑幕墙面积不少于3000平方米的建筑工程(设计或施工或设计施工一体)不少于1项; (3)企业具备二级及以上注册建造师(结构工程师、项目经理)执业资格的专业技术人员不少于5人。 3、建筑幕墙工程技术装备及管理水平 (1)有必要的技术装备及固定的工作场所; (2)具有完善的质量管理体系,运行良好。具备技术、安全、经营、人事、财务、档案等管理制度。
    • 物业收费标准是什么 交房标准是什么 北京建筑幕墙 2年以前
  • 3 回答
    • 幕墙设计施工一体化资质标准是什么?
    • xiaoping123 回答:(一)一级 1、企业近5年承担过下列2款中的1款工程的幕墙设计、施工,工程质量合格。    • 物业收费标准是什么 交房标准是什么 施工资质 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙施工过程是怎样的?
    • prettygirl 回答:施工准备→测量放线→预埋件处理→连接角码安装→立柱安装→横梁安装→面板安装→清洁检查→竣工验收 1. 施工准备 1.1.材料准备:根据图纸及工程情况,编制详细的材料订货供应计划单。 1.2.施工机具:对所用机具进行检测,确保其性能良好。 1.3.人员准备:对技术工人进行技术培训、交底。 1.4.技术准备:熟悉图纸,准备有关图集、质量验收标准和内业资料所用的表格。 2.测量放线 2.1.测量依据 测量放线是根据土建单位提供的中心线及标高点进行。幕墙设计一般是以建筑物的轴线为依据,玻璃幕墙的布置应与轴线取得一定的关系。所以必须对巳完工的土建结构进行测量。 2.2.测量方法 A. 建筑物外轮廓测量:根据土建标高基准线复测每一层预埋件标高中心线,据此线检查预埋件标高偏差,并作好记录;找出幕墙立柱与建筑轴线的关系,根据土建轴线测量立柱轴线,据此检查预埋件左右偏差,并作好记录。整理以上测量结果,确定幕墙立柱分隔的调整处理方案。 B. 幕墙立柱外平面定位:根据设计图纸和土建结构误差确定幕墙立柱外平面轴线距建筑物外平面轴线的距离,在墙面顶部合适位置用钢琴线定出幕墙立柱外平面轴线。 C. 幕墙立柱轴线定位:幕墙前后位置确定后,结合建筑物外轮廓测量结果,用钢琴线定出每条立柱的左右位置。每一定位轴线间的误差在本定位轴线间消化,误差在每个分格间分摊小于2mm。 D. 幕墙立柱标高定位:确定每层立柱顶标高与楼层标高的关系,沿楼板外沿弹出墨线定出立柱顶标高线。 2.3.测量工具 经纬仪、水准仪(有时也用水平管)和线坠。 3.预埋件偏差过大的修补 3.1.质量要求 预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm,左右位移不大于20mm。 3.2.预埋件偏差过大的修补办法 A. 连接角码端部在钢板外无法焊接时,切短角码,增加焊缝长度; B. 角码侧边无法焊接时,切去角码边缘,留出焊缝; C. 预埋板两个方向偏差很大时,补钢板;预埋板凹入或倾斜过大时,补加垫板。 4.立柱制作安装(见图一、图二) 4.1.立柱安装 立柱安装前,先把芯套(接长立柱和立柱用,上下层立柱之间留20mm以上的伸人缝。)插入立柱内,然后在立柱上钻孔,将连接角码用不锈钢螺栓安装在立柱上,二者之间用防腐垫片隔开。 4.2立柱安装顺序由下至上。 A. 第一条立柱安装:两个操作工人把立柱搬运到安装工作面上,使立柱上巳有的中心线和测量时所定的立柱站线(钢琴线)重合,立柱顶和测量时所定的标高控制线水平,另一焊工把连接角码临时点焊在预埋钢板上,然后调整立柱位置。第一条立柱准确无误后,把上一层立柱套入下一层立柱芯套,就位准确后点焊。如此循环,完成一组立柱安装。 B. 一面幕墙立柱安装完毕,经检查位置准确、安装牢固后,再按焊缝要求加焊。立柱安装标高偏差不应大于3mm,轴线前后偏差不应大于2mm,左右偏差应大于3mm;相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm,同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm;相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 5.横梁制作安装(见图三) 5.1.横梁位置测量 用水准仪把楼层标高线引到立柱上。以楼层标高线为基准,在立柱侧面标出横梁位置。每一层间横梁分隔的误差在本层内消化,不得积累。 5.2.横梁安装 A. 将横梁两端的连接件(铝角码)和弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置,要求安装牢固、接缝严密。同一层横梁的安装应由下向上进行,当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。 B. 相邻两根横梁的水平标高偏差不应大于1mm。同层标高偏差:当一幅宽度小于或等于35m时,不应大于5mm;当一幅宽度大于35m时,不应大于7mm。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 施工过程 1年以前
  • 3 回答
    • 幕墙设计施工一体化资质标准是什么?
    • 清心_9036 回答:您好,我了解的是建筑设计施工一体化资质标准,为了加强对从事建筑智能化工程设计与施工企业的管理,维护建筑市场秩序,保证工程质量和安全。设计与施工一体化资质分别有智能化、消防、装修、幕墙这四种,标准中要求你提供,必要的技术装备证明,就是电钻一类的施工用的作业工具。编入材料要输入名称、规格、型号等。我知道的不多,希望能够帮助到您。
    • 物业收费标准是什么 交房标准是什么 施工资质 1年以前