装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

中央空调安装工序是怎样的

黄曼曼 | 被浏览293次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • axiba 2016-02-20 13:20

    ; 安装冷媒管、冷凝水管?
    ; 安装室内机电源线管?
    ; 安装室内机并连接冷媒管、冷凝水管、电源线管?
    冷媒、管道试压?
    ; 安装室外机、连接室外机电源、并连接各支路管路? ; 试压?
    1、冷媒管的安装
    冷媒配管安装遵守三个原则;?注意雨水、工程用水的侵入、
    管内冷凝结水的侵入。?焊接时管内氧化物形成的尘埃以及夹杂物
    从外部侵入。?焊接不完全、嗽叭管漏气、边缘漏气
    本空调工程的空调冷媒管采用优质祛氢无氧紫铜管安装并加以难燃泡沫橡塑隔热保温管加以保温。保温管厚度为20mm;用PVC扎带包扎成束;固定方式采用8mm通丝作吊筋固定。将冷媒管用相应尺寸的骑马卡经螺栓固定在通丝上。然后经膨胀螺丝固定在屋顶或沿墙敷设水平排列至管道井立面伸出至室外机处连接室外机;冷媒管穿越楼板或穿越墙体时用钢套管护套。套管高出地面 50mm;套管中间设止水环。冷媒管穿越屋顶,要预理止水钢套管护套,高于屋面至少300mm;顶部做防雨罩。吊筋的间距在1.5-2M之间;冷媒管的分支处用分支器进行分支;焊接采用充氮保护纤焊焊接;最后进行氮气检测。冷媒管焊接大于φ25的铜管用相应规格的束接连接。小于φ.05的铜管用涨杯型口的方法涨好后;接插焊接;其涨口的19
    深度为7mm?0.5。
    2、冷凝水管的安装
    冷凝水管采用φ32的中型 PVC管安装;并用难燃发泡橡塑隔热保温管加以保温;冷凝水管的固定同冷媒管的固定方式;吊架间距不大于1-1.2m;并保证5/1000顺坡至冷凝水管主管;冷凝水排放将十分通畅,因装璜影响吊顶高度可根据现场条件;在经监理认可的情况下酌情调整;但决不可倒坡:。冷凝
    1/4页
    水管的连接方法;用相应尺寸的外接套接在被连接管的两端;采用胶粘工艺连接。由于本空调室内机具有提升泵;可提升300mm;所以冷凝水的排放将十分方便。
    3、室内机信号线的安装
    室内机信号线采用BVVBR双芯护套线加以φ16mm的PVC管穿管;由各室内机引向控制器连接;

    0 评论

  • 一追再追 2016-02-20 12:03

    中央空调安装工序:(1)室外机安装 家用中央空调的室外机,对独立式住宅建筑,可以安装在室外专设的基础上,也可以放置在屋顶上,对邻居和室内的噪音影响较校而对于集合式建筑,一般只能设置在开启式阳台或挑台上(除顶层外)。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-19 22:42

    1、进入主人家里的第一件事情,安装师傅和主人一定会先帮我确定室内机、室外机安装位置,还有供回水管道、冷凝水管道以及风管的走向,让我有充分的空间可以发挥。
    2、确定好位置后,就要确定检修口、送回风口样式及尺寸了,这个时候安装师傅一定要认真严谨,这样才能确保室内机安装不出现任何问题。
    3、紧接着到了供回水管道的安装啦,安装师傅让供回水管管道横平竖直,并且在热熔连接时的温度也要合理,通过吊托支架固定牢靠,保温棉需连接严实,如此装备才能保证我正常的“新陈代谢”。
    3、紧接着到了供回水管道的安装啦,安装师傅让供回水管管道横平竖直,并且在热熔连接时的温度也要合理,通过吊托支架固定牢靠,保温棉需连接严实,如此装备才能保证我正常的“新陈代谢”。
    5、接着就是室内机电源线、控制线安装啦。电源线、控制线中间不得有接头,必须做线管保护电源线,通讯线和电源线须分开排布,避免产生干扰;同时还要打压6kg,观察管道和风机盘管有无漏水,无漏水,泄至4kg,一直保压室外主机安装。
    6、室内安装完了,安装师傅也要给我安装室外机了,他很快将供回水管道、膨胀水箱、水流开关等配件安装到位;同时还会分清零线、火线、地线,并保证各管路连接紧密。
    7、接下来,安装师傅根据预留尺寸,安装了室内风口,从而保证了室内装修的完美融合咯!
    8、另外,安装师傅也没有忘记我的小助手“温控器”,同样是根据预留尺寸,安装好温控器,既不影响室内美观,还操控方便快捷。
    9、一切安装完毕后,终于迎来了测试部分,安装师傅为了保证我的正常运行,开机调试,了解了外机参数以及出风温度的整体效果。
    10、最后一步就是安装师傅为主人讲解系统使用方法以及维护技巧了,然后主人填写验收单,我的安装也就完成了,嘻嘻!

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水系统中央空调安装工序有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右 (2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30秒左右,用钣手拧紧(粗)接头 (3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆 (4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。 最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。
    • 室内新风系统 中央空调系统 油漆工序 1年以前
  • 3 回答
    • 土木建筑施工工序有哪些?
    • 一点留恋 回答:土木建筑施工工序:土方开挖—垫层浇筑—施工放线—基础钢筋、模板安装—基础浇筑—基础模板拆除—基础柱、基础墙放线—砖基础施工—基础柱、地圈梁钢筋、模板安装—基础柱、地圈梁砼浇筑—模板拆除—基础验收—土方回填 资料:土方开挖报审—垫层浇筑报审—施工测量放线报审—基础模板、钢筋、砼报审—砖基础报审—基础柱、地圈梁模板、钢筋、砼报审—土方回填报审(工序的每个分项工程都需要报审) 希望我的回答能帮到你。
    • 施工 施工许可证 油漆工序 2个月前
  • 3 回答
    • 吊顶施工工序有哪些?
    • 言尔无心 回答:吊顶施工包括四大步骤:1、准备好吊顶的材料、对吊顶天花做好测量与标记;2、安装木龙骨与轻钢龙骨;3、做出木吊顶造型;4、吊顶封板。1、阅读图纸,充分理解图纸造型2、将木方刨平,刷上防火涂料3、在墙面上弹出吊顶水平线,并根据需要,在顶上先固定几根纵向龙骨4、制作龙骨框架,可在地面上先钉好,异型顶应用细木工板做出模型5、利用吊杆将木龙骨固定好,并注意调整水平和垂直度。6、预留出灯座底板或灯槽位置7、由电工将电线接好,并留出线头8、将裁切的石膏板用自攻钉固定1)、用水平管找水平点,用墨斗沿水平点弹水平线;2)、轻钢龙骨:木龙骨作边龙,灯槽位置用木龙骨或木工板制作,有木制作处须刷防火涂料,龙骨最少50以上,间距30公分为宜,吊筋间距60-80公分为宜,石膏板与板之间要人为预留5-8毫米空隙,石膏板面自攻螺丝内陷1-2毫米并做防绣处理,要做到平整牢固,异型要做到线条流畅。
    • 油漆工序 木龙骨吊顶施工 龙骨吊顶施工 2个月前
  • 3 回答
    • 建筑工程工序有哪些?
    • Eternally 回答:建筑工程工序: 一、施工依据: 1、设计施工图纸 2、《砌体工程施工质量验收规范》 3、《砌体工程施工操作规程》 二、施工要求:施工单位对进场的水泥、粘土多孔砖、粘土实心砖、粘土大孔砖、加气砼砌块等砌体施工材料,必须履行报验和验收程序,监理公司进行把关,严禁不合格材料进入施工现场。