; 安装冷媒管、冷凝水管?
; 安装室内机电源线管?
; 安装室内机并连接冷媒管、冷凝水管、电源线管?
冷媒、管道试压?
; 安装室外机、连接室外机电源、并连接各支路管路? ; 试压?
1、冷媒管的安装
冷媒配管安装遵守三个原则;?注意雨水、工程用水的侵入、
管内冷凝结水的侵入。?焊接时管内氧化物形成的尘埃以及夹杂物
从外部侵入。?焊接不完全、嗽叭管漏气、边缘漏气
本空调工程的空调冷媒管采用优质祛氢无氧紫铜管安装并加以难燃泡沫橡塑隔热保温管加以保温。保温管厚度为20mm;用PVC扎带包扎成束;固定方式采用8mm通丝作吊筋固定。将冷媒管用相应尺寸的骑马卡经螺栓固定在通丝上。然后经膨胀螺丝固定在屋顶或沿墙敷设水平排列至管道井立面伸出至室外机处连接室外机;冷媒管穿越楼板或穿越墙体时用钢套管护套。套管高出地面 50mm;套管中间设止水环。冷媒管穿越屋顶,要预理止水钢套管护套,高于屋面至少300mm;顶部做防雨罩。吊筋的间距在1.5-2M之间;冷媒管的分支处用分支器进行分支;焊接采用充氮保护纤焊焊接;最后进行氮气检测。冷媒管焊接大于φ25的铜管用相应规格的束接连接。小于φ.05的铜管用涨杯型口的方法涨好后;接插焊接;其涨口的19
深度为7mm?0.5。
2、冷凝水管的安装
冷凝水管采用φ32的中型 PVC管安装;并用难燃发泡橡塑隔热保温管加以保温;冷凝水管的固定同冷媒管的固定方式;吊架间距不大于1-1.2m;并保证5/1000顺坡至冷凝水管主管;冷凝水排放将十分通畅,因装璜影响吊顶高度可根据现场条件;在经监理认可的情况下酌情调整;但决不可倒坡:。冷凝
1/4页
水管的连接方法;用相应尺寸的外接套接在被连接管的两端;采用胶粘工艺连接。由于本空调室内机具有提升泵;可提升300mm;所以冷凝水的排放将十分方便。
3、室内机信号线的安装
室内机信号线采用BVVBR双芯护套线加以φ16mm的PVC管穿管;由各室内机引向控制器连接;
prettygirl 2016-02-19 22:42
1、进入主人家里的第一件事情,安装师傅和主人一定会先帮我确定室内机、室外机安装位置,还有供回水管道、冷凝水管道以及风管的走向,让我有充分的空间可以发挥。
2、确定好位置后,就要确定检修口、送回风口样式及尺寸了,这个时候安装师傅一定要认真严谨,这样才能确保室内机安装不出现任何问题。
3、紧接着到了供回水管道的安装啦,安装师傅让供回水管管道横平竖直,并且在热熔连接时的温度也要合理,通过吊托支架固定牢靠,保温棉需连接严实,如此装备才能保证我正常的“新陈代谢”。
3、紧接着到了供回水管道的安装啦,安装师傅让供回水管管道横平竖直,并且在热熔连接时的温度也要合理,通过吊托支架固定牢靠,保温棉需连接严实,如此装备才能保证我正常的“新陈代谢”。
5、接着就是室内机电源线、控制线安装啦。电源线、控制线中间不得有接头,必须做线管保护电源线,通讯线和电源线须分开排布,避免产生干扰;同时还要打压6kg,观察管道和风机盘管有无漏水,无漏水,泄至4kg,一直保压室外主机安装。
6、室内安装完了,安装师傅也要给我安装室外机了,他很快将供回水管道、膨胀水箱、水流开关等配件安装到位;同时还会分清零线、火线、地线,并保证各管路连接紧密。
7、接下来,安装师傅根据预留尺寸,安装了室内风口,从而保证了室内装修的完美融合咯!
8、另外,安装师傅也没有忘记我的小助手“温控器”,同样是根据预留尺寸,安装好温控器,既不影响室内美观,还操控方便快捷。
9、一切安装完毕后,终于迎来了测试部分,安装师傅为了保证我的正常运行,开机调试,了解了外机参数以及出风温度的整体效果。
10、最后一步就是安装师傅为主人讲解系统使用方法以及维护技巧了,然后主人填写验收单,我的安装也就完成了,嘻嘻!