机房防静电地板尺寸选择多少合适

陈彭丹 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 一追再追 2016-02-20 12:40

      机房防静电地板尺寸选择:活动地板下的空间只做电缆布放使用,地板高度不一小于250mm。 如果用作空调静压箱,高度不小于400mm;标准机房静电地板的尺寸为600mm*600mm。国家对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD 这4 个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是品牌(国标)的话,QD(含)以上的均布载荷(每平方米的承载)都大于1000kg.

      0 评论

    • 请叫我雷锋 2016-02-19 23:40

      机房防静电地板尺寸:
      1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。
      2、设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。
      3、设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持60%至80%。
      4、设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。
      5、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。
      6、设备间的地面材料应铺设防静电地板.
      7、机房内的尘埃要求低于0.5μm;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。
      8、机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。
      9、防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。
      10、计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。
      11、设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-02-19 21:15

      机房防静电地板型号规格一般就长50cm宽30cm。长60cm   宽40cm/。价格也就是130左右一平米(价格仅供参考)、机房防静电地板是天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料。它呈现出的天然原木纹理和色彩图案,给人以自然、柔和、富有亲和力的质感。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 房屋加固需要多少钱
      • 烈焰_5169 回答:房屋加固的费用会受到多种因素的影响,因此无法给出具体的金额。房屋加固的价格通常由多个因素决定,包括房屋的面积、结构、损坏程度以及加固方法等。 以下是一些主要影响房屋加固费用的因素: 1、房屋规模和结构复杂性:大型房屋和结构复杂的房屋加固会涉及更多的工作量和材料,因此费用相对较高。 2、加固方法的选择:不同的加固方法
      • 房屋加固 窗帘需要多少钱 地暖需要多少钱 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房
      • 彩钢瓦价格是多少 瓷砖价格是多少 油漆价格是多少 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。