机房防静电地板尺寸选择多少合适

陈彭丹 | 被浏览581次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 一追再追 2016-02-20 12:40

    机房防静电地板尺寸选择:活动地板下的空间只做电缆布放使用,地板高度不一小于250mm。 如果用作空调静压箱,高度不小于400mm;标准机房静电地板的尺寸为600mm*600mm。国家对防静电地板产品定了4个标准,CQD QD BD ZD 这4 个标准从超轻型、轻型、标准到重型,每个标准不一样承载当然也不一样。如果是品牌(国标)的话,QD(含)以上的均布载荷(每平方米的承载)都大于1000kg.

    0 评论

  • 请叫我雷锋 2016-02-19 23:40

    机房防静电地板尺寸:
    1、设备间至少提供离地板150~300CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,防静电地板的平均荷载应大于1000kg/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。
    2、设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、NO2等)侵入,并应有良好的防尘措施。
    3、设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度应保持60%至80%。
    4、设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。
    5、设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。
    6、设备间的地面材料应铺设防静电地板.
    7、机房内的尘埃要求低于0.5μm;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。
    8、机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于120dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。
    9、防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。
    10、计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。
    11、设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-02-19 21:15

    机房防静电地板型号规格一般就长50cm宽30cm。长60cm   宽40cm/。价格也就是130左右一平米(价格仅供参考)、机房防静电地板是天然木材经烘干、加工后形成的地面装饰材料。它呈现出的天然原木纹理和色彩图案,给人以自然、柔和、富有亲和力的质感。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 机房防静电地板规格尺寸是怎样的?
    • dnhwga 回答:1、方胜防静电地板 产地/品牌:常州/方胜 特殊用途:防静电 材质:全钢 适用范围:机房 地板厚度:30/35mm 参考价格:¥98.00/平方米 来自长三角中心地带的常州,经济非常的发达,工业生产同样是处于国内领先水平的,此种防静电地板是采用的全钢材质,优质钢板是其基本的稳固性和抗压性能达到保障,同时还能起到防腐抗污的功效。当然也有最主要的防静电功能。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板施工的方法是怎样的?
    • 言尔无心 回答:机房防静电地板施工的方法 1.工艺流程 基层处理与清理-->找中、套方、分格、定位弹线-->安装固定可调支架和引条――>铺设活动地板 面层-->清擦和打蜡 2.基层处理与清理:活动地板面层的骨架应支承在现浇混凝土上抹水泥砂浆地面或水磨石楼地面基层上,基层表面应平整、光洁、不起尘土,含水率不大于8%。安装前应认真清擦干净,必要时,在其面上涂刷绝缘脂或清漆。 3.找中、套方、分格、定位弹线:根据房间平面尺寸和设备布置等情况,按活动地板模数选择板块铺设方向,具体有以下几种情况: A:如室内平面无控制柜等设备,平面尺寸又符合板块模时,宜由内向外铺设。 B:如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内2个方向平面中心线找出来。看两面尺寸相差多少,若相差的不明显宜由外向内铺设;如相差较大时,宜进行对称对格,由内向外铺设。 C:如室内有控制柜等设备要留洞时,其铺设方向和先后顺序应综合考虑。 根据上述选铺方法确定后,就要进行找中、套方、分格、定位弹线工作。既要把面层分格线划在室内四周墙面上(又叫面板控制位置控制线,便于施工操作控制用),又要把分格线在基层上面,而且要尺寸正确、上下交圈对口,形成方格网并标明设备预留部位(此时应插入铺设活动地板下的管线要注意避开己弹好标志的支架座)。 4.安装固定可调支架和引条:首先要事先检查复核原室内四周墙上弹划出的标高控制线,按选定的铺设方向和顺序确定基准点,然后按基层已弹好标出位置在方格网交点处安放可调支座,架上横梁转动支座螺杆,先用小线和水平尺调整支座面高度至全室等高,待有钢支柱和横梁构成框架一体后,应用水平仪抄平。 5.铺设活动地板面层:首先检查活动地板面层下铺设的电缆、管线,确保无误后才能铺设活动地面层。先在横梁上铺放缓冲胶条,并用乳胶液与横梁粘合。铺设活动地板调整水平高度以保证四角接触平整、严密,不得使用加垫的方法。铺设活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸将板面切割后镶补,并配装相应的可调支撑和横梁。切割边一般应用清漆或环氧树脂胶加滑石粉按设计要求比例调成腻子封边,也可应用防潮腻子封边。要求高的应用铝型材镶嵌后方可安装。与墙边的接缝处,应根据缝隙宽窄分别采用活动地板或木条刷高强胶镶嵌,窄缝宜用泡沫塑料镶嵌。随后应检查调整板块水平度及缝隙。 6.清擦和打蜡:进行清擦地板面层和涂擦地板工作。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 5个月前
  • 3 回答
    • 机房防静电地板参数是什么?
    • Hzl_8542 回答:静电地板即防静电地板,又叫做耗散静电地板。是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,电阻在1.0x105-109之间为特征。使用中的防静电地板是接大地,人体或其他物体上积累的静电可经过地板流入大地,防止出现静电放电而造成危害。计算机房的防静电技术,是属于机房安全与防护范畴的一部分。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 4个月前