- 设计本
- 中央空调管道清理方法是什么
3条回答
-
Lin_4987 2016-02-19 21:49
中央空调风管的清洗步骤有:
1、阻断系统放入不清洗的风管中一端,以便充分隔离清洗区和非清洗区,避免二次污染。
2、高效真空集尘系统与风管系统连接、固定,并开启吸尘器。
3、将清洗机器人放入风管中均匀清洗。
4、此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。
5、清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗。
6、拆掉吸气管和吸管盘,恢复清洗、消毒过的风口,用预先准备好的原系统同种材料,用铆钉枪封闭风口,并用密封胶将缝隙密封,且恢复保温材料。
7、检查风管吊顶的强度,如强度不够应在顶棚打膨胀螺栓,用预制的角钢托盘进行加固,以不影响风管强度为原则,严格按标准操作。风口及过滤网拆除后到指定地点用高压水枪进行清洗。
8、收集所有清洗后的污物,密封运出,并对污物进行消毒处理后,运到指定地点。
9、一个系统风管清洗完后,对现场进行整理,恢复原状。 -
prettygirl 2016-02-19 21:11
中央空调管道清洗方法如下:
空调清洗,一般都是在线清洗,不停机清洗。
1,加入杀菌剂、粘泥剥离剂、表面活性剂、消泡剂后运行12小时,置换水,水质浊度到15以内。进行下一步
2、加入缓蚀剂,1小时后,加入清洗剂运行8到12小时,观察浊度变化,浊度上升开始置换水,同时每小时检测PH值,加完清洗剂后PH不能低于4,浊度上升后PH应该是在5、6之间。开始换水。换的水的浊度到了20到15后进行下一步。
3、加入预膜剂A、B,分散剂后,夏天运行48小时,冬天运行5天开始置换水。浊度15后开始正常运行。
4、加入清洗剂后,需在水池中挂碳钢、黄铜、不锈钢挂片,用以检查腐蚀、预膜状况。还需检查水质碱度,铁离子含量等。
相关问题
- 5 回答
-
- 中央空调管道清洗方法是什么?
- wxq941 回答:第一步,应先清洗机组的回风管道和新风管道,清洗时,从风管末端向机组方向清洗;第二步,清洗空调机组各段(混合段、过滤段、表冷段、加湿段、送风段);第三步,最后清洗送风管道,清洗时,应从机组向末端清洗。以上内容是由广州伟本智能科技为你提供。希望可以为你排忧解难!
- 管道 暖气管道 管道阀门 2年以前
- 5 回答
-
- 管道清理机怎么使用?一般多少钱
- Andy421 回答:据我了解,市面上卖的管道清理机价格一般都是5000元左右的,不会很贵!管道清理机使用方法如下: 1.将软轴从主机芯轴内穿出 2.选择适当的钻具,牢固联接在软轴上。 3.将主机放在适当位置 ,(不要接触污水)钻具 .软轴尽量插入管道内。 4.机器后部软轴留出2-4M,其余卸下备用。 5.将插头插入具有良好保护接地的单项三孔插座中。 6.打开控制开关,使主轴正向顺时针旋转。 7.在管口与主机之间预留一段(100-300mm) 软轴,压下操纵手柄 ,同时 握住已旋转软轴,向管道内推送,并逐步增加推送的力量, 使软轴前进, 并通过阻力区,重复以上操作,直至疏通。 8.停机后,将软轴从管道内拉出,清除污物,擦干备用。 注:防止软轴带出的污水流入主机或污染室内设施。 9.主机使用完毕,空转2-3分钟后,在注油孔加注润滑油(20#机油)防止 主轴锈蚀。 10.确定管道疏通后,可操作本机继续运行几分钟,使软轴进一步去除管壁 上的污物,同时加水。
- 蒸汽挂烫机多少钱 纯水机多少钱 烟机管道 2年以前
- 5 回答
-
- 中央空调管道清洗方法是什么
- Andy421 回答:中央空调管道清洗方法如下: 空调清洗,一般都是在线清洗,不停机清洗。 1,加入杀菌剂、粘泥剥离剂、表面活性剂、消泡剂后运行12小时,置换水,水质浊度到15以内。进行下一步 2、加入缓蚀剂,1小时后,加入清洗剂运行8到12小时,观察浊度变化,浊度上升开始置换水,同时每小时检测PH值,加完清洗剂后PH不能低于4,浊度上升后PH应该是在5、6之间。开始换水。- 清理污水管道有哪些注意事项?
- 胜利de微笑 回答:污水管道都是严重污染的地方,普遍存在通风不好的危险,所以首先要做的是打开井盖,让新鲜的空气进入管道内一段时间,实在不行,要考虑使用大功率通风设备预先向管道内送风一段时间,除此之外,井下作业的工人下井时还应腰系安全绳,以备在必要的时候抢险,有条件的还应该准备全套防污染橡胶服装,以最大限度的降低对工人的危害,比较深的井下作业还必须佩戴防毒面具,以备不测;另外就是其他的清理工作了,能够做到及时、干净、彻底,不会对环境形成二次污染为目标。
- 油烟机的清理 地下室污水提升 厨房污水 2年以前
- 3 回答
-
- 中央空调管道安装要点是什么?
- 大智若愚_6913 回答:中央空调管道安装的要点: 第一步:水电进场时联系安装 1.吊装中央空调室内机-风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入; 2.安装排管:供回水管,冷凝水管、信号线,并做好冷媒管接头的保护。 第二步:第一次安装结束24小时之后 吊装中央空调室外机; 测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。 第三次安装:第二次安装结束后或室内吊顶安装完成之后 安装风口,最后设备运行测试。
- 管道 暖气管道 管道阀门 2年以前