装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

厨卫管道防水要怎么做?

翟德怀 | 被浏览301次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-02-19 15:33

    一、 施工准备
    (一) 作业条件
    1、 厕浴间楼地区性面垫层已做完,穿过厨厕间地面及楼而后所有立管、套管已做
    完,并已固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1:2:4细石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
    2、 厕浴间楼地面找平层已做完,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实、平整,
    无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
    3、 找平层的泛水坡度应在2%以上(即1:50),不得局部积水,与墙交接处及转
    角处、管根部位,均要抹成半径为10㎜的均匀一致、平整光滑的小圆角,要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1:20)坡度,避免此处积水。 4、 涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出
    部分应刮平、扫净。对管根周围不宜清扫的部位,应用毛刷浆灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角末抹成圆弧处,可用众霸胶:水泥:砂=1:1.5:2.5砂浆修补。
    5、 基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易
    发生渗漏的部位,应做附加层。
    6、 厕浴间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300㎜)有防水的部位,墙
    面基层抹灰要压光,要求平整、无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并使基层在距管50㎜,管根做成半径为10㎜的圆弧。
    7、 根据墙上的+0.5m水平控制线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的
    交界线,涂料涂刷时要与此线平。
    8、 厕浴间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。 9、 防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备
    有足够的灭火器等消防器材,施工人员要着工作服、软底鞋,并设专业工长监管。
    10、环境温度保持在+5℃以上。
    11、操作人员应经过专业培训考核合格后,持证上岗,先做样板间,经检查验收合
    格后方可全面施工。
    (二) 材料要求
    1、 主体材料
    氯丁胶乳沥青防水涂料:系水乳型,以聚氯乙烯乳状液与乳化石油沥青在一定条件下均匀掺合乳化后,呈深棕色。
    氯丁胶乳沥青防水涂料使用前,必须经过复试合格后方可使用(现场见证取样),其质量与技术性能应符合以下要求:
    外观:深棕色乳状液
    固体含量:≥43%
    粘结强度:≥0.67Mpa
    柔度:-10℃,2h绕直径10㎜圆棒无裂纹
    耐热度:80℃,5h无变化
    不透水性:动水压0.1 Mpa ,恒压0.3 Mpa 、0.5h不透水
    2、 主要辅助材料
    玻璃纤维布:如设计无特殊要求时,用中碱涂膜玻璃纤维布(幅宽90㎝,14目)或无纺布。
    砂粒:直径2㎜左右,粘结过渡层用,含泥量不大于1%。
    众霸胶或108胶:修补基层用。
    水泥:32.5级硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,修补基层用。
    (三) 施工机具
    电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚、消防器材、风机等。
    二、 质量要求
    基层处理——涂刮氯丁胶乳沥青水泥腻子——刷第一遍涂料——细部构造和加强层——铺贴玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍涂料——铺第二层布刷第三遍涂料——铺第三层布刷第四遍涂料——蓄水试验
    四、操作工艺
    (一) 基层处理
    先检查基层水泥砂浆找平层是否平整,泛水坡度是否符合设计要求,面层有凹凸不平处时,用水泥砂浆找平,或用水泥腻子补平,用钢丝刷、铲刀等将粘结在面层上的浆皮铲掉,用笤帚将尘土扫干净。
    (二) 基层满刮氯丁胶乳沥青水泥腻子
    将搅拌均匀的氯丁胶乳沥青防水涂料倒入小桶中,掺少许水泥搅拌均匀,用刮板将基层满刮一遍,管根及转角处要厚刮并抹均匀。
    (三) 第一遍防水涂料
    将氯丁胶乳沥青防水涂料搅拌均匀,倒入小桶中使用,下班时应将余料倒回大桶中保存,防止干燥结膜影响使用。待基层氯丁胶乳水泥腻子干燥后,开始涂刷第一遍涂料,用棕刷或滚刷蘸涂料满刷一遍,涂刷要均匀,表面不得有流淌堆积现象。
    (四) 细部构造加强层
    阴阳角先做一道加强层,即将玻璃丝布(或无纺布)铺贴于上述部位,同时用棕刷刷氯丁胶乳沥青涂料,要贴实、刷平,不得有折皱,墙面防水加强层往墙面四周卷起100㎜高,平层铺150㎜。做管子根部加强层时,可将玻璃丝布(或无纺布)剪成锯齿形,铺贴在管表面,上端与标准地面平,下端贴实在管根部平面上,宽为150㎜,同时刷氯丁胶乳沥青防水涂料,要贴实贴平。
    (五) 铺玻璃丝布(或无纺布)同时刷第二遍防水涂料
    细部加强层做完,可进行大面积涂布操作,将玻璃丝布(或无纺布)按基面形状、
    尺寸剪裁,摊平,同时用刷子蘸涂料在已铺好的布上均匀涂刷,使布均匀地粘结在基层上,不得有漏涂和皱折。一般平面施工从低处向高处刷,按顺水接槎从里往门口刷,先做水平面后做垂直面,玻璃丝布(或无纺布)搭接不少于100㎜。
    (六) 铺第二层布刷第三遍涂料
    待第二层涂料干燥后,同上述方法铺第二层布刷第三遍涂料。
    (七) 铺第三层布刷第四遍涂料
    第三遍涂料干燥后,再铺一层布同时满刷最后一遍涂料,表面撒一层石渣,干透后做畜水试验。氯丁胶乳沥青防水涂料的涂刷遍数和玻璃丝布(蔌无纺布)的层数,均根据设计要求支操作,可参照上述方法。
    (八) 防水层细部做法
    1、 管根与墙角(见图4-1)
    2、 地漏处细部做法(见图4-2)
    3、 门口细部做法(见图4-3)
    (九) 氯丁胶乳沥青防水涂料防水层的验收
    根据防水涂层施工工艺流程,对每道工序进行认真检查,做好记录,合格后方可进行下道工序施工。防水层施工完成并实干后,对涂层质量进行全面验收,要求满涂不间断,薄厚均匀一致,封闭严密,涂布层数达到设计要求,无起鼓、脱落、开裂、翘边等缺陷,表面光滑,经检查验收合格后可进行蓄水试验,水面高出标准地面20㎜,24h无渗漏为合格,合格后可进行保护层施工。
    五、成品保护
    1、 涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿插平底鞋作业,穿过地面及墙面等处的
    管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜时,不得污染其他部位的墙地面、门窗、电气线盒、暖卫管道、卫生器具等。
    2、 涂膜防水层施工后,要严格加以保护,在厨厕间门口要设醒目的禁人标志,在
    保护层强度形成之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。
    3、 在防水施工之前地漏税或排水口应采取保护措施,以防杂物进入;确保排水畅
    通,蓄水合格后,要将地漏内清理干净。
    4、 做防水保护层时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要
    精心细做,不得损坏防水层。
    六、应注意的质量问题
    1、 涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,底胶涂刷不匀或者找平层
    潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水落石出率检验,造成空鼓,严重者造成大面积起鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。
    2、 防水层完成,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、
    地漏等松动,烟风道下沉,撕裂防水层;其他部位由于管根松动或粘结不牢、接角面清理不干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层;第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层做完之后,进行第一次蓄水试验,蓄水深度必须高于标准地面20㎜,24h不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。修补或返工后,再进行第二遍蓄水试验,24h无渗漏为最终合格,填写蓄水检查记录。
    3、 地面排水不畅:主要原因是做好面面层及找平层时未按设计要求找坡,造成倒
    坡或凹凸不平而存水。因此在做涂膜防水层之前,先检查基层坡度是否符合要
    求,与设计不符时,应进行处理再做防水层,面层施工时也要按设计要求找坡。
    4、 地面二次蓄水做完,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水口与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏密实,或者是后做卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护

    0 评论

  • 若有缘_8330 2016-02-19 15:21

    你好,厨房和卫生间都是属于房屋结构中比较稳固的部分,所以防水要求相对于阳台,屋顶等会低一些。卫生间和厨房面积狭小,管道众多,如果使用卷材不易剪接和粘贴,而且会有刺鼻性的气味,用在室内不太环保。所以推荐使用砂浆防水剂,不仅与基面粘连的牢固而且耐穿刺,强度高,防水年限可以与建筑物同寿命,施工也简单便利,性价比也高所以是现在使用的最广泛的材料。
    希望我的解答能帮到你

    0 评论

  • q747572634 2016-02-19 14:49

    卫生间厨房防水怎么做:
    做防水的时间
    水电改造结束后,马上就要做防水。需要注意的是,防水应尽量做在结构基层。
    做防水的部位
    厕浴间的地面和墙面、厨房、阳台的地面和墙面一楼住宅的所有地面和墙面,地下室的地面和所有墙面都应进行防潮处理。
    防水面积计算
    厕浴间防水面积(平方米)=(厕浴间地面周长-门的宽度)x1.8米(高)+(地面面积)
    厨房间防水面积(平方米)=(厨房地面周长-门的宽度)x0.3米(高)+(地面面积)
    阳台防水面积(平方米)=(阳台地面周长-门的宽度)x1.8米(高)+(地面面积)
    怎样做防水
    先把墙体或地面修平,清洁干净,待干燥后,把防水涂料的工料倒在甲料中搅拌3-5分钟,然后均匀的涂在墙体或地面上,待干燥后即可。
    卫生间防水注意事项
    一般花洒或喷头安装在1.8米高左右,如果防水做的低了,长期喷淋造成水浸透墙体,使墙体霉变、墙面装饰层涂料或面砖剥落等问题。非淋浴墙原则上做到 1.5米就可以,但为了强化防水作用,统一做到1.8米高。另外,对于卫生间改造的轻体墙或自建轻体墙,建议防水高度做到顶部。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 厨卫间防水施工规范标准是什么
    • Hzl_8542 回答:做卫生间防水非常重要的一道工序,防水施工宜用涂膜防水.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书;基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷,基层含水率应符合防水材料的施工要求;防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250MM.浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM;涂膜防水层涂刷均匀,一般厚度不得小于1.5MM,涂膜防水表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏.防水工程结束后必须要做24小时蓄水实验。 另外,由于沥青用于室内防水,比较容易分解出有毒物质,对人体造成危害,现在国家已经明确规定,不能使用沥青作为防水材料。
    • 厨卫电器 物业收费标准是什么 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 厨卫用防水石膏板吊顶好不好?
    • woshi1091888511 回答:开放厨房没问题,不吊顶,用乳胶漆也没问题,前提是吸油烟机牌子选好,安装到位,点火同时就要开启吸油烟机,熄火后油烟机推迟几分钟关闭。我的厨房和餐厅拆掉隔断成为20平方的一间,餐厅和走廊连为一体,总面积差不多有三十平方,很敞亮大气。不光这样,餐厅和厨房,不靠油烟机和炉灶的一面墙,加上厨房吊柜以上的墙面还贴了壁纸。一年下来没有任何污染和不便。油烟机和炉灶是便宜的好太太套装,噪音大点,但是效果很好,两个加起来才一千块钱。如今的厨房并非像十年以前,只要勤快,不会有任何问题。
    • 厨卫吊顶 厨卫集成吊顶 厨卫吊顶价格 1年以前
  • 3 回答
    • 厨卫防水施工工艺大概是多少?
    • ag123456 回答: 卫生间防水规范一:确保卫生间的地面较为平稳。如果需要更换卫生间的地砖,在将原有地砖凿去之后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,然后再做防水处理。这样可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。   卫生间防水规范二:接缝处要涂刷到位。卫生间墙地面之间的接缝以及上下水管道与地面的接缝处,是最容易出现问题的地方。   卫生间防水规范三:墙面处理也很重要。在一般的卫生间防水处理中,墙面上也要做大约30厘米高的防水涂料,以防积水洇透墙面。但如果是卫生间的墙面是非承重的轻体墙,就要将整个墙面满涂防水涂料。
    • 改性沥青防水卷材施工工艺 高分子防水卷材施工工艺 屋面防水施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 厨卫防水用什么材料好?
    • Hzl_8542 回答:防水是很重要的,如果之前的防水没有做好的话,后期维修是很难的。   第一从基面开始处理,当然选好防水材料也很重要。做好排水坡然后按照施工方法进行防水涂料施工,最后就是严防死守注意边角。材料这些的话最好是用聚合物水泥基防水涂/浆料,即市场上名称为:通用型、柔韧型、K11、JS、GS防水涂/浆料,这类产品是水性涂料、无毒无害无污染、施工简单快捷、和水泥基材粘接紧密、使用寿命长、防水效果强、价格适中等显著特点。
    • 厨卫电器 厨卫灯 奥克斯厨卫电器 1年以前
  • 3 回答
    • 厨卫防水补漏怎么做?
    • woshi1091888511 回答:之前我家卫生间总是漏水后面更严重了居然渗到楼下了,无奈之下找了一家防水补漏的公司,结果第二天还是漏水。我都无语,最后通过朋友介绍找到一家千瑞防水公司,开始还是对质量不太敢信任,但是朋友都极力推荐,就尝试了,现在都几个月了,都没有漏水了。真的不错,服务态度还很好,真的值得向你推荐一下,希望能帮到你。