装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

装修消防验收规范有哪些?

陶佳佳 | 被浏览405次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 銘_7979 2016-02-19 16:57

    建筑物室内装饰的防火技术应满足以下两条要求:
    一、建筑物室内装饰要注意材料选择。为了有效地预防室内装饰火灾的发生,以及一旦发生火灾能防止火势蔓延扩大,减少火灾损失,应选用不燃或耐火的室内装饰材料。重要部位的吊顶应选用轻钢龙骨和石膏板等非燃烧材料;一般部位或面积不大的吊顶可用耐火极限为0.25小时的难燃材料,不应用木龙骨和夹板吊顶,若吊顶的局部因雕刻、曲面等装潢工艺需要,局部可使用夹板材料,但一定要对轻钢龙骨、板材的局面作防火处理;面积较大的吊顶,内部应有分隔;管道设在吊顶内,其穿过墙体的空调应严密封堵。较大的室内,由于工艺或工作需要,在装饰时,用装饰材料将其隔开。为防止火灾蔓延,应选用非燃烧材料,如石膏板,矿棉板等。目前有些室内装饰选用纤维板、木胶合板等可燃材料作隔墙,很不安全,应尽量不用。墙面装饰一般用壁纸,具有美观、方便施工等优点。壁纸的种类很多,如纺织品壁纸、乙烯壁纸、化纤壁纸等。但从防火角度考虑应选用非燃烧、难燃烧或经过防火处理的壁纸。地面装饰的材料种类很多,应尽量选用耐火或比较耐火的地面材料。有些建筑内地面铺设尼纶地毯,地毯底下再铺垫泡沫塑料,这样不耐火,反而会产生大量有毒烟气,对安全疏散和扑救不利。因此应进行防火处理或采用比较耐火的地面材料,如陶瓷地面砖等。
    二、室内装饰的电气安装一定要符合要求。导线敷设要按照国家规范进行,一般采用穿管明敷或暗敷,导线的接线盒要进行封闭处理。导线不得穿越或穿入风管。照明灯具种类很多,如碘钨灯、环型吸顶灯、高压汞灯等,这些灯产生的温度很高,有的高达800℃。因此,照明灯具要与室内装饰材料保持一定距离,并且不能安装在可燃的构件上。若必须安装在可燃的构件上,应采取嵌垫非燃烧材料的方法进行处理。另外照明灯具还应考虑通风隔热及散热等防火条件。
    希望我的回答对您有所帮助!

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-02-19 16:34

    7.1 一般规定
    7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
    7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表
    7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
    7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
    1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
    2 在梁间布置喷头时,应符合本规范
    7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。 梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合
    7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
    3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
    4 净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
    7.1.4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:
    7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:
    7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。
    7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
    7.1. 8 净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
    7.1.9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。 7.1.10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
    7.1.11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。
    7.1. 12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:
    7.1.13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。
    7.1.14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。 水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
    7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
    7.2 喷头与障碍物的距离
    7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。
    7.2.2 直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。
    7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。
    7. 2. 4 直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍(见图7.2.4)。
    7. 2. 5 直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合下列规定(见图7.2.5):
    1 障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离,应按公式7.2.5确定:
    2 障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。
    7. 2. 6 边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。

    0 评论

  • ag123456 2016-02-19 11:46

      消防报审时应提供的资料
      装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书

      消防报审验收程序
      有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。

    希望可以帮到你!~

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋验收规范标准有哪些?
    • 大智若愚_6913 回答:7.1   一般规定 7.1.1   喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表 7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。 7.1.3   除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。       1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。       2   在梁间布置喷头时,应符合本规范 7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。         梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合 7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。       3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。       4   净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。 7.1.4   早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定: 7.1.5   图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定: 7.1.6   货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。 7.1.7   货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。 7.1.   8   净空高度大于800mm的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。 7.1.9   当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。 7.1.10   装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 7.1.11   顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。 尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6m。 7.1.   12   边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:    7.1.13   边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范表5.0.1的规定。 7.1.14   直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOmm,且不宜大于150mm,与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于1OOmm。 水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。 7.1.15   防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。 7.2   喷头与障碍物的距离 7.2.1   直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。 7.2.2   直立型、下垂型标准喷头的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。 7.   2.   3   当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。 7.   2.   4   直立型、下垂型喷头与不到顶隔墙的水平距离,不得大于喷头溅水盘与不到顶隔墙顶面垂直距离的2倍(见图7.2.4)。 7.   2.   5   直立型、下垂型喷头与靠墙障碍物的距离,应符合下列规定(见图7.2.5):            1   障碍物横截面边长小于750mm时,喷头与障碍物的距离,应按公式7.2.5确定:            2   障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。 7.   2.   6   边墙型喷头的两侧1m及正前方2m范围内,顶板或吊顶下不应有阻挡喷水的障碍物。
    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室外消防管道验收规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:室外消防管道验收规范: 输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。 9.1.3 架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。 9.1.4 消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。 9.2 给 水 管 道 安 装 主 控 项 目 9.2.1 给水管道在理地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。 检验方法:现场观察检查。 9.2.2 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。 检验方法:观察检查。 9.2.3 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。 9.2.4 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或450mm时,不得250mm;管径450mm时,不得350mm。
    • 管道 暖气管道 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防验收规范标准谁有?
    • 请叫我雷锋 回答:建设工程消防验收评定规则   1 范围   本标准规定了建设工程消防验收的内容、程序和技术要求,并提供了评定方法。   本标准适用于公安机关消防机构依法对新建、改建(含室内装修、用途变更)、扩建等建设工程竣工后实施的消防验收和竣工验收消防备案检查。   2 规范性引用文件   下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。   GB/T   14107      消防基本术语   第二部分   3 术语和定义   GB/T   14107   确立的以及下列术语和定义适用于本标准。   建设工程消防验收   acceptance   inspection   of   building   fire   protection   installation   公安机关消防机构依据消防法律法规和国家工程建设消防技术标准,对纳入消防行政许可范围的建设工程在建设单位组织竣工验收合格的基础上,通过抽查、评定,作出行政许可决定。   子项   subassembly   of   fire   protection   system   组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目。如火灾探测器、安全出口、防火门等。   单项   individual   system   of   building   fire   protection   installation   由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如建筑内部装修防火;防火防烟分隔、防爆;火灾自动报警系统;防排烟系统等。   综合评定   comprehensive   assessment   依据资料审查和各单项检查结果做出的消防验收结论。   4 总则   建设工程消防验收(以下简称消防验收)由公安机关消防机构组织实施,建设、设计、施工、工程监理、建筑消防设施技术检测等单位予以配合。   消防验收应按照资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定的程序进行。   消防验收的资料审查合格后,方可进行现场抽样检查及功能测试。现场抽样检查及功能测试应按照《建设工程消防验收记录表》(见附录A)的内容逐项进行,并如实记录结果。表中未涵盖的其他灭火设施,可依据此表格式自行续表。   建设工程竣工验收消防备案检查除材料审查、局部验收外,其他同本标准规定的消防验收要求。   公安机关消防机构对于消防验收不合格需要申请复验的建设工程,应查阅有关整改资料及证明文件,并对不合格项目全部进行检查及功能测试,如实记录结果,填写《建设工程消防验收复验记录表》(见附录B)。   5 消防验收的内容   消防验收的内容包括资料审查、现场抽样检查及功能测试。   应审查的资料包括:   a)建设工程消防验收申报表;   b)工程竣工验收报告;   c)消防产品质量合格证明文件;   d)有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料符合国家标准或行业标准的证   明文件、出厂合格证;   e)消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;   f)施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件;   g)消防设计变更情况、消防设计专家论证会纪要及其他需要提供的材料。   现场抽样检查及功能测试内容包括:   a)对建筑防(灭)火设施等外观质量进行现场抽样查看;   b)通过专业仪器设备对涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测   量;   c)对消防设施的功能进行现场测试;   d)对消防产品进行现场抽样判定;   e)对其它涉及消防安全的项目进行抽查、测试。   6 消防验收的评定   一般原则   现场抽样检查及功能测试应按照先子项评定、后单项评定的程序进行。   子项的验收检查评定   6.1.1 子项应按其在消防安全中的重要程度分为A(关键项目)、B(主要项目)、C(一般项目)三类。子项的名称、类别见附录A。   6.1.2 子项的现场抽样检查及功能测试,应符合以下要求:   a)子项的抽样数量不少于2处,当总数不大于2处时,全部检查;防火间距、消防车道   的设置及安全出口、疏散楼梯的形式和数量应全部检查;   b)子项抽查中若有1处B类不合格项,则对该子项再抽查4处,不足4处的全部抽查。   6.1.3 子项的评定应符合以下要求:   a)子项内容符合消防技术标准和消防设计文件要求的,评定为合格;   b)有距离、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其误差不超过5%,且不影响正常使用功   能的,评定为合格;   c)子项抽查中,出现A类不合格项的,评定为不合格;有1处B类不合格项,再抽查的4处   均合格的,评定为合格,否则为不合格;有4处以上C类不合格项的,判定为不合格;   d)子项名称为系统功能的,系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现的,评定为合格;   e)消防产品经现场判定不合格的,该子项评定为不合格;   f)未按照消防设计文件施工建设,造成子项内容缺少或与设计文件严重不符的,评定为不合   格。   单项的验收检查评定   6.1.4 单项验收检查内容包括:   a)建筑类别、总平面布局和平面布置;   b)建筑内部装修防火;   c)防火防烟分隔、防爆;   d)安全疏散与消防电梯;   e)消防水源、消防电源;   f)水灭火系统;   g)火灾自动报警系统;   h)防烟排烟系统;   i)建筑灭火器;   j)其他灭火设施。   6.1.5 所有子项评定合格,且满足下列条件的,单项评定为合格,否则为不合格:   a)B类不合格项不大于4处;   b)C类不合格项不大于8处。   综合评定   消防验收的综合评定结论分为合格和不合格。建设工程符合下列条件的,应综合评定为消防验收合格;不符合其中任意一项的,综合评定为消防验收不合格:   a)建设工程消防验收的资料审查为合格;   b)建设工程的所有单项均评定为合格。   7 局部验收   对于大型建设工程需要局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可实施局部消防验收。   申请局部消防验收的建设工程,应符合下列条件:   a)   与非使用区域有完整的符合消防技术标准要求的防火、防烟分隔;   b)   局部投入使用部分的安全出口、疏散楼梯符合消防技术标准要求;   c)   消防水源、消防电源均满足消防技术标准和消防设计文件要求;   d)   取得局部投入使用部分的各项消防设施技术检测合格报告,并保证其独立运行;   e)   消防安全布局合理,消防车通道能够正常使用。   7.3      局部验收的程序、方法及评定要求按照本标准的规定执行。   8 档案   建设工程消防验收的档案应包含资料审查、现场抽样检查及功能测试、综合评定等所有资料。经复验合格的建设工程验收档案应将不合格项目的整改证明资料和《建设工程消防验收复验记录表》等材料与原验收材料一并建档保存。   建设工程消防验收档案内容较多时可立分册并集中存放,其中图纸可用电子档案的形式保存。   建筑内部装修工程验收原始技术资料保存期限为五年,其它建设工程消防验收的原始技术资料应长期保存。 提问者评价 谢谢
    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头验收规范是什么?
    • 热心网友 回答:消防喷淋头验收规范 1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米; 2.喷淋头最大保护面积为12.5平方; 3.喷淋头距墙不能小于300mm; 4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷; 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。
    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 防火卷帘门消防验收规范要求是什么
    • 可爱的橙子 回答:防火卷帘门消防验收规范: (1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动±900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动±900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。 1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。 1.5具有防烟性能的帘板,内外鼻钩窜接后的接触面成弧面接触,弧度角在300范围内必须接触。 1.6帘板装配成卷帘后,在运行时不允许有倾斜,应当平行升降,卷帘的不平直长不大于洞口高度的1/300。 (2)、导轨 2.1导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm。 2.2具有防烟性能的导轨,必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料,隔烟装置与卷帘表应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%。 2.3导轨的滑道应光滑、平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得大于0.12%,不允许有扭曲、凹凸、毛刺等。 2.4导轨现场安装应牢固,安装后垂直度每米不得大于5mm,全长垂直度不得大于20mm. 2.6卷帘在导轨内运行应平稳、顺畅,不允许有碰撞、冲击现象。 (3)、门楣 3.1门楣的结构必须有效的阻止火势蔓延。 3.2具有防烟性能的门楣,必须设置防烟装置,有效的阻止烟气外溢,防烟装置所有的材料应为不燃材料。 3.3门楣的防烟装置与门楣密封面和卷帘表面的均匀接触,接触面不应小于门洞口宽度的80%,非接触面缝隙不得大于2mm。 3.4门楣现场安装应牢固,预埋钢件间距不得大于600mm。 (4)、座板 4.1座板与地面的接触应均匀、平行。 4.2座板宜采用角钢组成,角钢尺寸应根据洞口宽度决定,铆钉连接或用螺栓连接,间距不大于300mm. (5)、传动装置 5.1卷门机的安装必须留有检修的空间,安装应牢固,不得漏油。 5.2支座安装牢固,轴承无异样,加油充足。 5.3各个旋转轴的链轮中心应同轴一致,无破损。 5.4卷门机有电动式和手动式两种,防火卷帘必须配用防火卷帘门机或普通卷门机加防火隔热装置,并应取得耐火测试合格证明。 (6)、电气安装 6.1电气按钮启动操纵灵活,集中控制和联动控制的动作灵活准确。 6.2自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2m范围的暴露部分及随时能监控的部分。防火卷帘门里门外均设控制按钮。 6.3自动控制的电源、备用电源或蓄电池应能保持正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露,应埋入墙内或有穿线管。 6.4钢质防火卷帘与墙体的安装要求: 钢质防火卷帘安装在建筑物墙体上,应采用焊接或预埋螺栓连接,对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土柱上采用膨胀螺栓装配,并应保证安装强度,满足设计要求。 其他未尽事宜应满足国家和地方现行技术标准或规范的要求。
    • 消防斧 消防闭门器 栏杆规范 11个月前