装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

屋面栏杆规范有哪些?

祖荣轩 | 被浏览961次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-02-18 22:01

    栏干的高度   低栏0.2~0.3米,中栏0.8~0.9米,高栏1.1~1.3米,要因地按需而择。随着社会的进步,人民的精神、物质水平提高,更需要的是造型优美,\"防君子不防小人\"的导向性栏干、生态型间隔。切不要以栏干的高度来代替管理,使绿地空间截然被分开来。相反,在能用自然的、空间的办法,达到分隔的目的时,少用栏干。如用绿篱、水面、山石、自然地形变化等。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-02-18 20:50

    一栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
    二栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应再适当提高,但不宜超过1.20m;
    三栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空;

    0 评论

  • 疾风剑豪 2016-02-18 19:14

    没有单独的屋面栏杆验收规范。但在《民用建筑设计通则》GB50352—2005第6章,第6.6节,第6.6.3条中有规定。我摘录部分如下:6.6.3 阳台、处廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:
    1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;(这些是强条)
    2 临空髙度在24m以下时 ,栏杆髙度不应低于1.05m,临空髙度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
    注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于O.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 懂的朋友说说阳台栏杆装修规范有哪些
    • 言尔无心 回答:一、阳台栏板基层清理 出灰饼前对阳台栏板、梁、线条进行认真检查,对基层破损进行认真修补,将板面基层上的铅丝,灰尘、污垢等清理干净及除锈防锈处理。 二、阳台栏板灰饼施工 阳台栏板凸出的部分需用花兰螺丝挂直,在水平方向上保证同一楼层同一水平线的阳台栏板、梁、线条的厚度、进出一致;竖直方向上保证不同楼层同一阳台栏板、梁、线条的厚度、进出一致。 三、阳台栏杆两侧凶角制作 1、栏杆两侧为栏板时,确定阳台栏杆宽度后,在外墙装饰施工前制作凶角,并上下挂直。 2、阳台栏板一侧为外墙时,在外墙混凝土基层上预留栏杆安装孔洞,在阳台栏杆安装完成后将外保温修补收头。 四、阳台外侧栏板、梁、线条装饰工程施工 1、先栏板上满批界面剂,后出灰饼做1:1:4混合砂浆找平层,要求找平层厚度不大于15MM,且应分两次刮,间隔时间不少于24小时;最后批腻子二遍,刷外墙涂料。外墙抗裂砂浆批嵌完成后,和外墙腻子及涂料统一施工(阳台栏板不做外保温及抗裂砂浆)。 2、阳台板外口处需粉出滴水线。嵌粉塑料滴水线,宽15MM高低线槽(所有滴水线为清水粉刷)。 五、预制阳台栏杆安装 阳台栏杆安装必须由专业安装单位施工。先拉通线、挂直,保证上下水平一致,并要求扶手高度不小于0.9m,护栏高度不小于1.05m,栏杆间距不大于 0.11m;在核对护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点符合设计要求后,在已预留好的栏板及外墙面混凝土基层上打入膨胀螺 丝,固定牢固。 六、阳台栏板内侧及顶部粉刷 1、墙面粉饰前要隔夜浇水,阴角外弹垂直线,粉刷厚度统一;阳台栏板粉刷完成面高度不小于1.10m;阳台栏板内侧及顶部为清水粉刷,要求严格做好成品保护,避免不必要的返工。踢脚线留置高度为毛地坪上200MM,待地面做好后粉水泥砂浆踢脚线,净高度为120MM。 2、阳台栏板粉刷标准:无空鼓、裂缝、爆灰,洁净、颜色均匀,无印底、和外墙面接搓平整,均匀一致,深浅一致。
    • 栏杆 阳台飘窗装修 栏杆规范 5个月前
  • 3 回答
    • 哪位朋友知道屋面女儿墙栏杆高度规范是多少?
    • 感受你的存在_4805 回答:你好,屋面女儿墙栏杆高度;临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m。中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m。
    • 屋面瓦 女儿墙压顶 栏杆规范 5个月前
  • 3 回答
    • 室内楼梯栏杆高度规范是什么?
    • Blackmagic 回答:国家建筑标准规定,24米以下阳台护栏高度不低于1050毫米,24米以上阳台护栏高度不低于1100毫米。否则不安全。必须整改达到这一要求,在庭院深深七层以下,阳台护栏高度为不低于1050毫米,七层以上,阳台护栏高度不低于1100毫米。
    • 室内楼梯 楼梯栏杆 栏杆规范 4个月前
  • 3 回答
    • 多层住宅阳台栏杆设计有什么规范?
    • 倒叙_7629 回答:3.7.2、阳台栏杆设计应防儿童攀登,栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.7.3、低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m.封闭阳台栏杆也应满足阳台栏杆净高要求。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。 3.9.1、外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m. 《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003版 条文说明 3.7.2、阳台是儿童活动较多的地方,栏杆(包括栏板局部栏杆)的垂直杆件间距若设计不当,容易造成事故。根据人体工程学原理,栏杆垂直净距应小于0.11m,才能防止儿童钻出。同时为防止因栏杆上放置花盆而坠落伤人,本条要求可搁置花盆的栏杆必须采取防止坠落措施。
    • 多层实木地板 多层实木复合地板 栏杆规范 4个月前
  • 3 回答
    • 小区围墙栏杆有什么规范?
    • huang记忆的颜色 回答:小区围墙设计规范标准 1、 围墙小区内侧标高A=0.00,小区外侧标高为B=-0.06米,最终 B的标高根据现场实测为准; 2、 围墙柱面为多彩真石漆(或者面砖等材质),颜色文理同住宅底 层石材; 3、 铁艺栏杆部分,底层防锈处理,面漆黑色,一底两涂; 4、 围墙底部预埋排水管面土侧应用土工布包裹,防止土壤流出; 5、 小区内外之间的高差根据现场实际情况而定,小区内围墙的相 对高度为2.7米{小区外的标高与小区内的标高相同,侧围墙内外高度一致;小区围墙高度应不低于2.4米(从围墙外地面算)}; 6、 根据项目地域规范要求,围墙及柱子可设臵照明及安防周界设 施(具体形式由项目公司确定后报集团审核) 以上供参考。
    • 小区护栏 围墙栏杆 栏杆规范 3个月前