装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

吊顶施工流程有哪些?

庆泽英 | 被浏览259次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-02-18 21:16

    按设计吊顶标高弹水平线——弹划龙骨分档线——安设吊点、吊筋——安装主龙骨——安装副龙骨——安装罩面石膏板
    1   弹线:根据水平标准线顺墙高量到吊顶设计标高,沿墙四周弹水平标高线,并在四周的标高线上划好龙骨的分档位置线。
    2   沿分档位置线打孔下木楔,孔径不小于10㎜,孔距依分档位置线确定,但不大于500㎜。
    3   安装主龙骨,贴顶主龙骨,每间隔1米用Φ8㎜以上膨胀螺栓固定,其他点可用铁钉木楔固定。沿墙主龙骨用铁钉木楔固定,主龙骨间距不大于400㎜。
    4   安装副龙骨,按分档线和主龙骨位置安装通长的两根边龙骨,拉线确定其符合水平标高,用竖向吊挂小龙骨固定边龙骨和主龙骨的连接,竖向吊挂小龙骨要逐根错开,通长边龙骨的对接接头应错开,并用夹板错位钉牢。
    5   安装卡档副龙骨,按照石膏板的分块尺寸和接缝要求找平钉固定卡档副龙骨,卡档副龙骨间距不大于400㎜,卡档小龙骨应用50汽钉钉牢。
    6   检查吊顶骨架牢固、稳定,标高位置准确后,表面封石膏板,石膏板用自攻螺丝固定,间距150-200㎜,自攻螺丝涂防锈漆。
    7   不允许用汽钉固定石膏板,木龙骨上不允许吊挂灯具、设备等重物。

    0 评论

  • Standby凡 2016-02-18 20:13

    1. 准备好吊顶安装所需的各种工具。
    2. 确定安装高度,安装吊顶收边线,边角线的安装将确定吊顶的安装高度与水平度。
    3. 安装膨胀管,确定受力点,六根螺杆将承担起整个集成吊顶的重量,首先,在天花板上量好尺寸,钻孔旋入膨胀管螺杆,螺杆与天花板的连接为整个吊顶的安装之基准,螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,各螺杆必须保持平行。一般情况下的顶只需六根螺杆,即可让整个吊顶很牢固。
    4. 主副龙骨的安装,龙骨是扣板与电器安装的基础,首先是主龙骨与大吊件的连接安装,将主龙骨卡在各大吊件上,按空间大小选取并截取所需主龙骨。主龙骨卡入后应检查所装主龙骨是否平行,若不平行应及时调整。其次是三角龙骨与主龙骨的连接按照主龙骨的根数,将三角吊件套入三角龙骨,把三角吊件依次固定在主龙骨上,并注意把三角龙骨之间的间距调至300mm后固定。
    5. 扣板的安装,第一排扣板的安装尤为重要,龙骨搭建好、油烟机口预留好之后,则可进行扣板的安装。
    6. 电器的安装,电器较扣板重,所以需要机螺加以固定,安装电器前一定要留出电器所需高度。按照设计图纸,确认好准确的主机安装位置,接下来就开始安装电器设备了。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-18 20:04

    1.安装边角线,在做好贴好瓷砖后,水平的情况下,将集成吊顶的配套边角线,紧密固定在瓷砖上,要做到无明显缝隙。 2.下吊杆及架置轻钢龙骨,吊杆、龙骨间的距离要做到和面板大小一至。 3.顶部走线,确定哪些地方需要安装灯具,哪些地方需要安装厨卫电器,提前将线路布置好。 4.扣面板,这个环节直接关系到吊顶的整体效果。不但要做到平整,而且要做到缝直。 5.安装(嵌入)电器,要做到面板和电器接口平整,无缝隙。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 木龙骨吊顶施工的流程谁知道?
    • 森深不见鹿 回答:木龙骨吊顶施工工艺流程:放线—木龙骨拼装—安装吊 点、吊筋斗固定沿墙龙骨—安装龙骨—安装纸筋石膏板。 (1)放线 放线工艺分为以下三步: .确定标高线:以地坪基准线为起点,杨浦区好的装潢公司根据设计要求在培 (柱)面上量出吊顶的高度(加上一层板的厚度),并在该点画出标 商线(作为吊顶龙骨的下皮线)。可用水准仪或“水柱法”测定。 .确定造型位里线:根据设计要求,在顶栩或培面上画出造型 的具体位置线。 (2)木龙骨拼装 木龙骨在吊装前,应在楼 (地)面上进行拼装,拼装的面积 一般不超过10衬。杨浦区好的设计公司,龙骨拼装的 方法常采用咬口半禅扣接拼装 法。其具体做法:在龙骨上开 槽,将槽与槽之间进行咬口拼 装,槽内涂胶并用钉子固定,如 图3一1所示。 (3)安装吊点、吊筋 吊点常用膨胀螺栓、预埋件等,吊筋可用钢筋、角钢或方木,吊 点与吊筋之间可采用焊接、绑扎、钩挂、螺栓或螺钉等方式连接。 (4)固定沿墙龙骨 用冲击钻在标高线上方打孔,杨浦区好的装修公司,孔内衬塞木楔,将沿墙龙骨钉在 木楔上。 (5)龙骨吊装固定 用铁丝将拼装好的木龙骨吊直在标高线以上,临时固定,用棒 线绳或尼龙线沿吊顶标高线拉出几条平行线和对角交叉线,以此 为准,杨浦区装饰公司,将龙骨慢慢移动至与标高线平齐,然后与吊筋连接固定。用 同样的方法对叠级吊顶龙骨进行固定,按图3一2将上下两级龙骨连接起来。 点与吊筋之间可采用焊接、绑扎、钩挂、螺栓或螺钉等方式连接。 (4)固定沿墙龙骨 用冲击钻在标高线上方打孔,杨浦区设计公司,孔内衬塞木楔,将沿墙龙骨钉在 木楔上。 (5)龙骨吊装固定 用铁丝将拼装好的木龙骨吊直在标高线以上,临时固定,用棒 线绳或尼龙线沿吊顶标高线拉出几条平行线和对角交叉线,以此 为准,杨浦区装修公司,将龙骨慢慢移动至与标高线平齐,然后与吊筋连接固定。用 同样的方法对叠级吊顶龙骨进行固定,按图3一2将上下两级龙骨 连接起来。 (6)龙骨调平、起拱 整个龙骨连接后,在吊顶底面下拉出对角交叉线,检查调整吊 顶的平整度,面积较大时可起拱,杨浦区装潢公司,起拱高度约为房间跨度的1/200 ~1/3000(7)安装纸筋石膏板 用自攻螺钉把纸筋石青板铺钉在龙骨上,安装时应注意: .石膏板的长边必须与次龙骨呈垂直交叉状态,使端边落在 次龙骨中央部位。 ·石膏板应在自由状态下进行安装,杨浦区装潢公司,固定时应从中央向板的 四边顺序固定,石膏板与培面间应留出6mm间隙。 .螺钉与板边的距离以10 - 15mm为宜,自攻螺钉的钉距不 大于200mm(可选150一170mm). .板材装钉完成后,杨浦区装潢公司,用石膏腻子填抹板缝和钉孔,用接缝纸带 或玻璃纤维网格胶带等板缝补强材料枯贴板缝,各道嵌缝均应在 前一道嵌缝腻子干燥后再进行。
    • 木龙骨尺寸 木龙骨吊顶施工 龙骨吊顶施工 1年以前
  • 3 回答
    • 石膏吊顶施工流程是怎样的?
    • 可爱的橙子 回答:一、施工准备 准备齐全所有与石膏板吊顶施工过程中所要用到的材料和工具。 二、施工前提 除吊灯外,房顶所有的工程皆已完工。 三、工艺流程 1、根据房间50水平线,用尺竖向量至吊顶设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并在墙上画好龙骨分档线; 2、确定吊杆下端的标高,按大龙骨位置和吊杆间距,把吊杆无螺丝扣一端与40×40×4角码焊接,吊杆用Φ8膨胀螺栓与顶棚固定。 3、将大龙骨用吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢,待牢靠以后,调整大龙骨至水平状态; 4、38及50主龙骨宜平行于灯具方向(吊杆要避开风口和灯具的位置)布置,以加强大龙骨的侧向稳定及吊杆整体性。 5、在中龙骨安装完毕,经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求后,就开始安装小龙骨。 6、石膏硅钙板遇灯口、风口及墙边需要裁割时应垂直于板背面的肋裁割整齐。 7、走廊、开水间、防烟前室石膏板吊顶的边龙骨采用木龙骨,龙骨厚20mm,宽50mm。
    • 施工许可证办理流程 工地施工流程 施工管理流程 1年以前
  • 3 回答
    • 吊顶龙骨架的施工流程如何
    • 森深不见鹿 回答:顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线设施→安装大龙骨→安装小龙骨→防腐处理→安装罩面板→安装压条    1)   弹线:根据楼层标高水平线,顺墙高量到顶棚设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并在四周的标高线上划好龙骨的分档位置线。    2)   安装大龙骨:用手电钻在顶面打孔,钉上膨胀螺栓,放置吊杆,用镀锌铁丝将大龙骨固定,并保证其设计标高。吊顶起拱按设计要求,设计无要求时一般为房间跨度的1/200-1/300。    3)   安装小龙骨    a.   小龙骨底面刨光、刮平、截面厚度应一致。    B.小龙骨间距应按设计要求,设计无要求时,应按罩面板规格决定,一般为400-500mm。    b.   按分档线先定位安装通长的两根边龙骨,拉线后各根龙骨按起拱标高,通过短吊杆将小龙骨用圆钉固定在大龙骨上,吊杆要逐根错开,不得吊钉在龙骨的同一侧面上。通长小龙骨对接接头应错开,采用双面夹板用圆钉错位钉牢,接头两侧至少各钉两个钉子。    c   安装卡挡小龙骨:按通长小龙骨标高,在两根通长小龙骨之间,根据罩面板材的分块尺寸和接缝要求,在通长小龙骨底面横向弹分档线,以底找平钉固卡档小龙骨。。    4)   防腐处理:顶棚内所有露明的铁件,钉罩面板前必须刷防防腐漆,木骨架与结构接触面应进行防腐处理。    5)   安装管线设施:在弹好顶棚标高线后,应进行顶棚内水、电设备管线安装,较重吊物不得吊于顶棚龙骨上。    6)   安装罩面板:在木骨架底面安装顶棚罩面板的品种较多,应按设计要求品种、规格和固定方式施工。罩面板与木骨架的固定方式用木螺丝拧固法。
    • 施工许可证办理流程 工地施工流程 龙骨架 1年以前
  • 3 回答
    • 天花吊顶施工流程是怎样的?
    • 麻麻都夸我乖 回答:弹顶棚标高水平线→ 划龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→ 安装罩面板→刷防锈漆→安装压条   1、弹顶棚标高水平线:根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙、往四周弹顶棚标高水平线。   2、划龙骨分档线:按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。   3、安装主龙骨吊杆:弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。未预埋钢筋时可用膨胀螺栓。   4、安装主龙骨:   (1)配装吊杆螺母。   (2)在主龙骨上安装吊挂件。   (3)安装主龙骨:将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杯螺栓,拧好像母。   (4)主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直。   (5)安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件。   (6)钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时,射钉间距为1000mm。   5、安装次龙骨:   (1)按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件。   (2)吊挂次龙骨:按设计规定的次龙骨间距,将次龙骨通过吊挂件吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500mm~600mm。   (3)当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时相接,调整固定。   (4)当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,次龙骨的卡档龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡档次龙骨。   6、安装罩面板:在安装罩面板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收,并经打压试验合格后,才允许安装罩面板。顶棚罩面板的品种繁多,一般在设计文件中应明确选用的种类、规格和固定方式。罩面板与轻钢骨架固定的方式分为:罩面板自攻螺钉钉固法、罩面板胶结粘固法,罩面板托卡固定法三种。   7、罩面板自攻螺钉钉固法:在已装好并经验收的轻钢骨架下面,按罩面板的规格、拉缝间隙、进行分块弹线,从顶棚中间顺通长次龙骨方向先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧伸延分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为150mm~170mm。   8、罩面板胶结粘固法:按设计要求和罩面板的品种、材质选用胶结材料,一般可用401胶粘结,罩面板应经选配修整,使厚度、尺寸、边楞一致、整齐。每块罩面板粘结时应领装,然后在预装部位龙骨框底面刷胶,同时在罩面板四周边宽10mm~15mm的范围刷胶,经5min后,将罩面板压粘在预装部位;每间顶棚先由中间行开始,然后向两侧分行粘结。   9、罩面板托卡固定法:当轻钢龙骨为T形时,多为托卡固定法安装。   T型轻钢骨架通长次龙骨安装完毕,经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求,垂直于通长次龙骨弹分块及卡档龙骨线。罩面板安装由顶棚的中间行次龙骨的一端开始,先装一根边卡档次龙骨,再将罩面板槽托入T形次龙骨翼缘或将无槽的罩面板装在T形器缘上,然后安装另一侧长档次龙骨。按上述程序分行安装,最后分行拉线调整T形明龙骨。   10、安装压条:罩面板顶棚如设计要求有压条,待一间顶棚罩面板安装后,经调整位置,使拉缝均匀,对缝手整,按压条位置弹线,然后接线进行压条安装。其固定方法宜用自攻螺钉,螺钉间距为300mm;也可用胶结料粘贴。   11、刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,碳钢或焊接处末做防腐处理的表面(如预埋件、吊挂件、连接件、钉固附件等),在各工序安装前应刷防锈漆。
    • 金属天花吊顶 天花吊顶 吊顶天花 1年以前
  • 3 回答
    • 石膏板吊顶施工流程有哪些?
    • Andy421 回答:石膏板吊顶施工流程如下: 1. 工艺流程: 弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆 2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。 3.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。 4.安装大龙骨 ①. 配装好吊杆螺母。 ②. 在大龙骨上预先安装好吊挂件。 ③. 安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。 ④. 大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。 ⑤. 安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。 ⑥. 固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。 5.安装中龙骨 : ①. 按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。 ②. 吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。 ③. 当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。 6.安装小龙骨: ①. 按以弹好的小龙骨线 分挡线,卡装小龙骨掉挂件。 ②. 吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊 挂在中龙骨上,设计无 要求时,一般间距在500~600mm。 ③. 当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 ④. 当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。 7.安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。 8.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。
    • 施工许可证办理流程 工地施工流程 石膏板吊顶好不好 1年以前