装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

钢结构屋面防水施工方案求一份?

封娇 | 被浏览212次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Hzl_8542 2016-02-18 19:28

    你好,1、确定需做防水的区域  
    针对金属屋面需要做防水处理的部位有:垂直搭接、水平搭接、屋脊两边搭接、采光瓦四周、风机四周、烟囱管道四周、屋面所有螺钉、水槽、女儿墙接缝处等所有接缝的可疑部位。
    2、施工工艺  
    1)、在清理完好的搭接缝的基面上涂刷一道基层防水涂料,在其仍为湿润时,将裁剪好的增强聚酯布铺设其中,接着再在表面涂刷一道基层防水涂料,并让涂料充分的浸润增强聚酯布,确保不起泡、不起皱,使得涂料能通过增强聚酯布的空隙与底层涂料结为整体,以至干固。
    2)、最后在处理好防水区域的涂层上再涂刷一道隔热表层涂料。
    希望我的回答可以帮到你

    1 评论

  • 疾风剑豪 2016-02-18 15:24

    施工顺序: 拆除原有隔热层防水层→清理干净→铺SBS防水层→恢复隔热层
    一、防水层施工
    1)
    作业条件
    a.施工前掌握施工图纸的要求,选择防水工程专业队。
    b.屋面施工按照施工工序进行检验,找平层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。表面不得有积水现象。
    SBS卷材施工:

    工艺流程:
    基层清理-涂刷冷底子油-附加层处理-铺贴防水卷材-收头处理、节点密封-清理、检查-隔热层施工

    基层清理:铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把灰土清理干净,检查找平层的质量及干燥程度,干燥程度的简易检验方法为:将1m2卷材平坦地干铺在找坡层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺贴。

    SBS防水层:冷底子油均匀涂刷,要求涂刷均匀一致,不得漏涂,用毛刷将屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油施工时注意:
    u
    层处理剂涂刷后宜当天铺完防水层。
    u 基层处理剂干燥后方可铺贴卷材。

    附加层施工:在所有结构阴阳角、管根处、都必须增加附加层,要求进行满粘,不得空鼓。阴阳角的附加层宽度为500mm。阴角附加层采用全粘实铺,阳角采用空铺。


    铺SBS防水卷材:屋面、女儿墙采用满粘法施工。找平层分格缝处采用空铺,空铺宽度过为100mm。女儿墙收口处做法详见特殊部位细部做法。
    先确定卷材铺贴方向,卷材平行屋脊铺贴。铺贴顺序为先平面后立面,从上往下。将防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用Ф30的管穿入卷心,卷材端头与起点比齐,点燃汽油灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300-500mm左右的距离,往返喷烤、观察,当卷材沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀,铺设掌握好压边宽度。卷材与卷材之间的粘贴采用满粘法,不得空鼓。长边、短边搭接均为100mm。热熔封边:卷材接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。
    其他防水材料的做法,你也可以问问豫拓防水,他们应该可以帮得到你

    1 评论

  • prettygirl 2016-02-18 16:02

    施工工艺:
    A、金属屋面搭接处:金属屋面搭接处先涂一层贝斯基层涂料,在其仍为湿润时,把15~20厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用贝斯基层涂料充分浸润缝织聚酯布,以至全干。
    B、金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布,并按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层贝斯基层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用贝斯基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。
    C、金属屋面固件:用10㎝×10㎝的缝织聚酯布,按上述同样的方法处理。
    D、金属屋面天沟:天沟搭接缝, 落水口等处先用金属屋面防水系统进行局部防水处理,然后在更大防水范围涂一层涂料, 在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布, 再从上面用雅德丽浆料充分浸润缝织聚酯布, 以至全干. 至少12小时后, 最后再涂一层雅德丽浆料.
    E、在做好防水处理的区域涂二层托普表层涂料,托普表层涂料的总涂覆率为35平方米/20升(可以一次涂刷,但建议分两次涂刷,保持总涂覆率不变)。
    F、贝斯基层涂料的单层的涂覆率为40平方米/20升,缝织聚酯布的利用率为90%。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 钢结构防水施工方案求一份?
    • 最亮的小太阳 回答:屋面防水工程施工方案 1、 屋面做法:现浇屋面板——15厚1:3水泥砂浆找平层——冷底子油一道三毡四油防水层——绿豆砂保护层 2、屋面防水工程施工前应先对基层进行检查和清理,发现薄弱环节先行补强,经检查合格后方可进行上面防水层的施工。 3、在施工屋面防水卷材层时必须保证基层干燥否则会影响防水效果,干燥程度的检验方法:是将1m2卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水迹即可铺设卷材。在这里主要阐述一下防水卷材的施工。 4、防水卷材施工前,首先应配沥青,按当日工作量配制,严格用秤计量。 5、防水卷材铺贴的施工要点: (1)卷材防水层施工应在砌筑、安装设备、管道等完工后进行。 (2)铺贴高低跨的房屋时,应按先高后低,先远后近的顺序进行。 (3)在一个单跨铺贴时,应先铺贴排水比较集中的部位(如落水口、檐口、斜沟、天沟等处),按标高做到由低到高,坡面与立面的卷材应由下开始向上铺贴,使卷材按水流方向搭接。(4)卷材平行屋脊铺贴时,长边搭接不小于70mm,短边不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,铺贴卷材时应弹出标线。 (5)坡度超过25%的拱形屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接。 (6)卷材铺贴前,找平层应干燥,一般现场试验的方法:由傍晚至次日晨或在晴天约1—2h内,铺盖1m2卷材,如卷材内侧无结露时即认为找平层已基本干燥。 外墙防水施工方案 一、1、基层处理: 去除所有附着物及砼梁柱外胀等缺陷修整合格。 砌体与梁、柱间隙用钢网处理。 除粘土砖墙外其它墙体必须界面砂浆处理。 2、界面层: 界面砂浆按界面剂:32.5#水泥:中砂=1:1~1.2:1~1.2配制搅拌均匀。 辊涂或甩涂(也可喷涂),勿漏涂。 涂后2小时进行防水砂浆施工。 二、防水砂浆施工: 按水泥:中砂=1:2.5~3比例掺入水泥用量的10%硅质防水剂,搅拌均匀。 防水砂浆厚度20㎜,二抹二压一次成活,收水时二次压光。 伸缩缝根据设计要求确定,防水砂浆层连续超过6米必须设伸缩缝(6米以内可不设伸缩缝)。
    • 防水 防水壁灯 钢结构涂料 1年以前
  • 3 回答
    • 钢结构屋面防水施工方案是怎样的?
    • ag123456 回答:金属屋面防水要选“五涂一布”施工工艺。通过多次现场施工实验研究发现:防水涂层厚度要在1.1㎜以上才能达到要求,而“三涂一布”,即“一层布,刷三层涂料”,根本无法达到要求的施工厚度,尤其此类涂料为水性,容易挥发,施工时有些施工单位甚至加水稀释,且其现场操作时,工人刷子也往往沾料不充分,即很难进行施工过程中的质量控制——“确保无纺布完全被浸润”。另,据国外研究数据显示,该涂层每年磨损12μm左右,某些同行施工完后的项目往往第二、三年就开始渗漏,也正是涂层过于薄的原因所致。 瑞芙特通过多年的现场施工经验总结得出:此类水性防水涂层必须反复涂刷最少4遍,甚至5遍以上才能到厚度1.1㎜左右!
    • 屋面瓦 钢结构涂料 别墅屋面瓦 1年以前
  • 3 回答
    • 厂房屋面防水施工方案求一份?
    • 可爱的橙子 回答:1 厂房屋面防水的施工工艺 本工程为一期工程,共占地面积为13650㎡,其中有一座厂房和一幢员工楼。厂房为三层框架结构,员工楼为五层砖混结构。 本工程屋面防水采用的是防水材料为高聚物改性沥青防水卷材。 按国家技术规范规定,根据建筑物的防水等级的不同,所设防的卷材道数也不同,如表1所示。 卷材厚度选(表1) 屋面防水等级 设防道数 合成高分子防水卷材 高聚物改性沥青防水卷材 Ⅰ级 三道或三道以上设防 不应小于1.5mm 不应小于3mm Ⅱ级 二道设防 不应小于1.2mm 不应小于3mm Ⅲ级 一道设防 不应小于1.2mm 不应小于4mm Ⅳ级 一道设防 —— —— 本工程的防水等级设计为II级。我毕业实习参与了该项工程的屋面防水施工,对于采用高聚物改性沥青防水卷材施工技术有了一些认识和体会,总结如下: 一、施工前的准备工作 (一)技术准备工作 屋面防水工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。施工前期的准备工作充分,则可以避免施工后出现缺陷,甚至造成返工等质量事故。同时工程必须严格遵照施工组织计划展开施工,这样则可防止工作遗漏、错乱、颠倒,影响工程质量。 根据施工组织设计,施工负责人应向班组进行技术交底。技术交底内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。 (二)人员和作业计划准备 屋面工程的防水必须由防水专业队伍施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍进行屋面工程的防水施工,建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠,并且做好施工记录,监理单位做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。
    • 屋面瓦 别墅屋面瓦 屋面吊顶 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份屋面防水保温施工方案
    • prettygirl 回答:施工顺序: 拆除原有隔热层防水层→清理干净→铺SBS防水层→恢复隔热层 一、防水层施工 1) 作业条件 a.施工前掌握施工图纸的要求,选择防水工程专业队。 b.屋面施工按照施工工序进行检验,找平层表面必须平整、坚实、干燥、清洁,不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。表面不得有积水现象。 SBS卷材施工: 工艺流程: 基层清理-涂刷冷底子油-附加层处理-铺贴防水卷材-收头处理、节点密封-清理、检查-隔热层施工 基层清理:铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把灰土清理干净,检查找平层的质量及干燥程度,干燥程度的简易检验方法为:将1m2卷材平坦地干铺在找坡层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺贴。 SBS防水层:冷底子油均匀涂刷,要求涂刷均匀一致,不得漏涂,用毛刷将屋面节点、周边、拐角等部位先行处理。冷底子油施工时注意: u 层处理剂涂刷后宜当天铺完防水层。 其他防水材料的做法,你也可以问问豫拓防水,他们应该可以帮得到你。
    • 屋面瓦 别墅屋面瓦 保温板施工方法 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份屋面sbc防水施工方案
    • 梦琪77 回答:⑴工艺流程 材料检验→检查管道预埋情况→验收基层(找平层)→清理基层→制备粘接胶→处理复杂部位(或附加层)→铺贴复合卷材→蓄水试验→保护层施工→竣工验收 ⑵施工方法: ①找平层技术要求 a屋面找平层应符合《屋面工程技术规范》(GB50207—2002)规定,地下防水找平层应符合《地下工程防水技术规范》(GB50208—2002)规定。 b找平屋拐角处(如墙、烟道、墙角、管道周围)均应做成R=20mm圆角。 ②水泥胶的配制 a粘贴防水层时,SBC120胶粘剂含量为水泥重量的2.5%,即为一袋水泥(50kg)配用一袋胶粘剂(1.25kg)。配制时将一袋胶粘剂与6kg~10kg的水泥干混均匀,然后边搅拌边将其加入到27.5kg~32.5kg的水中(相当于水泥重量的55%~65%),搅拌均匀后逐渐加入剩余的水泥,边加入边搅拌,搅拌至无凝块、无沉淀、无气泡即可使用。 b粘结隔汽层时,SBC120胶粘剂含量为水泥重量的1.5%,即一袋水泥(50kg)配用一袋胶粘剂(0.75kg)。配制时将一袋胶粘剂与4kg~8kg的水泥干混均匀,然后边搅拌边将其加入到27.5kg~32.5kg的水中(相当于水泥重量的55%~65%),搅拌均匀后逐渐加入剩余的水泥,边加水边搅拌,搅拌至无凝块、无汽泡可使用。 ③复合卷材施工 a施工前必须对找平层进行验收,验收合格后方可进行。 b施工前,用小铲铲掉落地灰等杂物,用扫帚清扫干净基层表面的垃圾和灰尘。 c屋面复合防水卷材粘贴方向按GB50207—2002第4.3.5条规定确定,地下防水工程粘贴方向可根据实际情况确定。 d复合卷材铺贴时,先在铺贴部位将复合卷材预放3mm~12mm,找正方向后,在中间固定,将卷材一端卷至固定处粘贴,这端粘贴完毕后,再将预防的卷材另一端卷回至已粘贴好的位置,连续铺贴直至整幅完成。 e铺贴方法:将水泥胶用毛刷涂到基层和卷材对应的表面上厚约10mm,然后粘贴卷材,同时在卷材上表面刮板将粘接面排气压实,排出多余部分粘接胶。 f垂直面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上而下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时毛刷涂胶,厚度均约10mm。 h接缝施工 a)接缝涂胶部位要求基层干净、干燥。 b)用水泥胶接缝时,接缝与卷材粘贴可同时进行,两个粘贴面可同时涂胶,接缝满贴,胶层厚度为1.0mm~1.6mm,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥胶,厚度为0.8mm~1.0mm,涂刷宽度从接缝边缘向两边延伸30mm,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。 c)地下防水用盖条方式接缝时,水泥胶接缝压实后,不在接缝边缘在涂刷水泥胶,溢出的水泥胶不必处理,而待水泥胶固化后,将接缝处表面水泥胶清除。 i屋面隔汽层施工 a)隔汽层施工前,对基层、施工环境等要求与防水层施工前要求相同。复杂部位处理与屋面防水层复杂部位处理相同。 b)接缝采用垫条对接方式,用300g/m2双面复合卷材作垫层,先将大于200mm宽的垫条用水泥胶铺贴在接缝位置上,然后铺贴单面复合卷材。 j复杂部位处理 防水层施工前,应按图纸要求先做好复杂部位(屋面的凸出部位、雨水口、天沟、檐口、地下防水阴阳角、穿墙管等),的附加层,复杂部位的附加层用250g/m2~300g/m2复合卷材,水泥胶处理粘接。复杂部位处理与其他卷材施工类同。