  • 銘_7979 2016-02-19 16:54

    结构标高到建筑标高的差值(此处的建筑标高是指屋面是整个平面,不包括屋顶做法,例如:屋顶花园...)
    保温层的厚度不是固定值,根据你的实际情况决定,比如:找平层厚度、保温材料的厚度...等相关条件都会影响保温层的厚度。
    你也可以采用每层材料相加的方法计算可得。希望我的回答对您有所帮助!

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-19 16:21

    这个先从施工顺序说,现在一般采用倒置式屋面。(因不同的材料而有所区别)
    1、找坡层:屋面结构层上一般直接做找坡层,厚度最薄处30mm,要看你屋面坡向的总长度,按2%找坡。10m长的话,最高处厚度为230mm。
    2、找平层:厚度一般为20mm,水泥砂浆。
    3、防水层:一般用3mm厚SBS防水卷材。
    4、保温层:如果是30mmEPS板的话,可以直接用水砂浆粘贴在卷材上,也可以做一道20mm厚的找平层,再直接干铺EPS板。
    5、刚性层(保护层):一般采用40mm厚细石混凝土 以上在最厚处总厚度:230+20+3+20+30+40=343mm 最薄处总厚度:30+20+3+20+30+40=143mm

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-02-19 14:58

    你好,屋顶楼板总厚度一般为60-80mm,钢筋混凝土现浇楼板:当承重墙的间距不大时,如住宅的厨房间、厕所间,钢筋混凝土楼板可直接搁置在墙上,不设梁和柱,板的跨度一般为2-3米,板厚度约为70-80mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 外墙保温层厚度计算的方法是什么?
    • 逆袭_8315 回答:你好,看国家的节能标准,北方一般的民用建筑要求60%,公共建筑50%。一般的厚度根据保温材料的种类不同,导热系数不同而不同。导热系数的取值根据国家标准取值,所以挤塑板的话民用一般在4.5-6左右,这个还要看墙的材质,不能随便套用的。要通过热工计算才能得出厚度的。
    • 美利保锁芯 墙面保温层 保护套价格 2年以前
  • 3 回答
    • 屋面保温层厚度要怎么计算?
    • qq489528372 回答:根据国家建筑节能规范和当地的节能规范查出各围护结构(墙体、屋面等)的最大允许传热系数,然后根据传热学导热和传热公式反推出保温层的厚度。 现在做过的几个山东地区住宅项目,外墙保温层厚度基本上为6公分。 屋顶由里向外的结构是0.1(cm)涂料,1.5(cm)水泥砂浆20(cm)楼板,2(cm)水泥砂浆,珍珠岩保温层,2(cm)水泥砂浆,1(cm)三毡四油防水材料。北方地区这样的屋顶,夏季太阳日照下的表面温度最高可以达到摄氏75度,冬季为摄氏零下40度。为了保持室内有较好的舒适温度,又不造成浪费,设计最佳保温层厚度及选择最佳保温材料。
    • 美利保锁芯 墙面保温层 保护套价格 1年以前
  • 3 回答
    • 屋顶保温层材料有哪些?
    • Hzl_8542 回答:您好,保温材料应具有吸水率低,导热系数较小并具有一定的强度的性能。屋面保温材料一般为轻质多孔材料,分为三种类型:   ①松散保温材料堆积密度应小于300kg/m3,导热系数应小于0.14W/(m·K),常用的有膨胀蛭石(粒径3~15mm)、膨胀珍珠岩、矿棉、炉渣等。   ②整体保温材料常用水泥或沥青等胶结材料与松散保温材料拌合,整体浇筑。如水泥炉渣、沥青膨胀珍珠岩、水泥膨胀蛭石等。   ③板状保温材料如加气混凝土板、泡沫混凝土板、膨胀珍珠岩板、膨胀蛭石板、矿棉板、岩棉板、泡沫塑料板、木丝板、刨花板、甘蔗板等。
    • 美利保锁芯 墙面保温层 保护套价格 1年以前
  • 3 回答
    • 室内保温层厚度要如何确定
    • Hzl_8542 回答:贴面砖时保护层厚度应达到10㎜.   已有建筑墙体保温:   1.已有建筑做墙体保温工程首先清除墙体上的油污、碎屑和灰尘....保温材料外墙内保温技术比较成熟.   2.   墙体自保温,节材节地   墙体自保温体系是通过加气混凝土等墙体材料.本身提高隔热。
    • 美利保锁芯 墙面保温层 保护套价格 1年以前