3条回答
灯泡大怪兽 2016-02-19 15:05
一、家装油漆用量计算公式
1. 墙面漆施工面积计算公式:墙漆施工面积=(建筑面积×80%-厨房、卫生间地面面积)*(3~3.5)
2. 墙面底漆用量计算公式:施工面积÷70
3. 墙面面漆用量计算公式:施工面积÷35
二、墙面漆用量计算方式
对于墙面油漆施工来说,其油漆用量与墙面的面积有直接的关系,在上面的公式中,我们可以看到。因此我们需要在计算油漆用量之前了解墙面面积。
在涂刷墙面油漆的时候,对于厨房、卫浴之中并不全部使用油漆,特别是厨房、卫浴的地面,建议是铺贴瓷砖,所以在计算的时候,需要去除这一部分。而房屋装修之中的天花板、吊顶等,涂刷面积大致为房屋使用面积的3-3.5倍,所以在计算的时候需要加上这部分。
三、墙面底漆用量计算方式
对于油漆来说,在家庭装修之中,油漆涂刷的工序较为复杂,更需多次涂刷油漆,对于墙面底漆来说,按照现代房屋油漆涂刷施工标准,底漆的厚度需要30微米。
专业的施工人员,一般都会多次涂刷底漆,并且经验告诉他们,5升底漆的施工面积大致在60-70平方米,所以墙面底漆用量计算方式为施工面积÷70。
銘_7979 2016-02-19 15:44
理论涂布量:指在面积为1平方光洁、平整的理想底材表面上,通过理论计算得出的说明书中给定的干膜厚度所需的油漆用量。
实际用量:与理论涂布量不同,实际用量要视漆膜的实际厚度、涂装时的损耗、涂装方法、被涂物的形状、被涂物面的粗糙度、施工时的天气条件等不同的情况而定。其差别较大,就一般情况而言油漆的实际耗用量为理论涂布量的1.5-1.8倍。较为详细的耗用量计算公式及估算方法如下:
计算公式:P=(1 Σα)QS
其中:Q——理论涂布量
P——油漆实际用量
S——涂装面积
Σα——总损耗系数,即α1 α2 α3……αn的总和
α的参数值如下:
α1:由环境风速决定,风速在3m/s时约为0.2,当风速大于3m/s时则不宜施工。
α2:由被涂物面的形状决定,型钢一般为0.2;钢管则视直径不同而异,直径在2.5-13cm范围内,约为0.5-1.0。
α3:由涂料种类决定,一般单组份涂料为0.07,双组份涂料为0.15。
α4:由漆膜厚度分布要求而定,分布要求为两个80%时约为0.1;分布要求为两个90%时约为0.15。
α5:由局部修补而定,一般单组份涂料的α为0.1,双组份涂料的α为0.15。
α6:由表面粗糙度而定,表面粗糙度为70-100μm时,薄涂层的α为0.2,厚涂层的α为0.1。
以上为高压无气喷涂施工时的涂料损耗系数的有关因素。通常在平整表面上施工时Σα
约为0.6-0.8,在复杂表面施工时Σα约为0.8-1.0;手工涂装的损耗则小得多,约为无气喷涂的一半左右。环氧富锌车间底漆、无机硅酸锌车间底漆及环氧铁红车间底漆等,因规定
的漆膜厚度很薄仅为15-20μm或20-25μm,而密度又大于一般油漆,其损耗系数Σα约在2.0左右。因此在估算油漆实际用量时,不能直接采用理论涂布量,应按上述公式估算油漆的实际用量。
相对湿度
在我们周围的大气是干空气和水汽的混合物,称为湿空气。在一定温度及总压下,湿空气的水汽分压P与饱和空气中水汽的分压Ps之比的百分数为相对湿度。以Φ表示,即
Φ=P/Ps×100%
当相对湿度Φ=100%时,表示湿空气中的水汽已达饱和,此时水汽的分压为同温度下水的饱和蒸汽压,即湿空气中水汽的分压的最高值。相对湿度Φ值愈低,即距饱和度愈远,表示该湿空气的吸收水汽的能力愈强。