曹璜 | 被浏览453次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-02-19 14:47

    11.1电线、开关、插座、配电箱及水管等所有的原材料均采用知名厂家且质量过硬的产品,如客户提出想节约资金或临时性建筑没必要投资太大时,要向客户讲明其利害关系。如因原材料质量问题出现的事故,不属于同辉电工的保修范围之内。

    11.2施工所有的水管线路走向应横平竖直,不得随意弯曲,特殊需要时向甲方说明情况,并告知同辉电工质检验收员,验收标准如下:
    1、开关装在1.3米或1.4米的位置,距门口墙边20cm误差不超过1cm。
    2、地脚插座离地30cm,全部同室内的地脚插座应统一标高,误差不超过1cm。
    3、空调插座统一装在1.8米的高度,客户有要求时除外,柜机插座和地脚插座同一标高。
    4、其它功能的插座,包括工装特殊情况,应有甲方指定位置,不得私自定位。
    5、淋浴阀门与内丝弯头预留间距15cm高度应以客户的身高和房屋高度作参照,并征得甲方同意。
    6、浴霸预留30X30cm的方孔,误差不得超过0.5cm。
    7、配电箱内配线应做到整齐有序 ,不得随意弯曲像蜘蛛网似的。
    8、线头对接口时应接触可靠不能出现松动的现象,对接口做好处理,不能留有线头剌破胶带的可能性,穿线管不得有弯瘪和中间漏线头现象,以免给以后的安全带来隐患,并且布局美观。
    9、PPR水管焊接时应掌握焊接的温度和火候,所焊接的管道应保证不漏水。
    10、镀锌管套丝应圆滑丝纹明显及时除掉毛剌,冷水管可用生料带密封,热水管应用麻和铅油密封,不能懒省事儿。
    11、PVC管,应管头、管节双向上胶水,对接后,接头处应有胶水溢出。
    12、上水管安装完毕应进行压力试验,不得低于七公斤。
    13、所有插座、配电箱必须安装接地线,并保证接地电阻不超过10欧姆。
    14、清洁。施工完毕后,凡同辉电工施工中产生的垃圾,自行清理完毕后放到室内指定位置。
    15.工作人员应严格按照施工验收标准严格施工,完工后交公司质量检督员检查,检查合格后交甲方验收。

    0 评论

  • ag123456 2016-02-19 13:52

    一、关于水管安装的验收标准:
    1、隐蔽的水管需要进行通水检查,新装的水管则需要进行加压试验。测试时间至少应8小时,进行封闭灌水管压试验,维持水压力0.6—0.8Mpa(约6—8公斤),若有减压,即表示有渗漏处,若无减压,则检验合格。这是家装水电验收标准中较为基本的一点,一般是装修公司会帮忙检测。
    2、平行于墙壁的水管不仅需要采用管夹固定,而且管夹之间的距离至少为一米,否则水流通过时水管会晃动,从而导致水管的使用寿命缩短。
    3、水管走向应该尽可能走墙,线槽则需要保持横平竖直,不得胡乱缠绕。
    4、管外径在25mm以内的水管安装,在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固严实,不得有渗漏现象。渗漏测试方法:打开水龙头,让管道内的水保持流动,用纸巾抹拭所需检查的衔接处,若是打湿纸巾,便是存在渗漏现象。
    5、水管与电线、电源都应该保持30cm的距离,热水管与冷水管之间也应该有13cm-17cm的距离。
    二、关于电路安装的验收标准:
    1、电路安装完工后,为了避免发生触电的危险,因此,所有开关、插座的明露线头必须保证是有绝缘胶布包裹的。
    2、为了美观以及走线的方便,也是为了日后统一维修,因此,在同一个房间中的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,其最大高差不应超过5mm。
    3、电源插座及开关的安装位置也是很有讲究的,虽然安装在较低的墙角便不会影响房间的美观性,但是其安装高度距地面应该为30cm,开关距地面一般为140cm。
    4、所有的电线必须穿保护管子,不能穿管子的特殊地方,则用护套线处理。在家装水电验收标准中,这是大家很容易忽视的问题。
    家装水电验收标准其实还包括很多细节的地方,很多特殊的情况,还需要大家根据实际情况而进行特殊处理。在检验的过程中,如果发现了问题,就需要及时采取修补措施,以免造成日后使用的不便。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-19 13:35

    一、用线规定:
    1、所有工地用线按合同要求(一般用远东牌BV、BVR两类线)。
    2、普通照明用1.5㎜2,普通插座用2.5㎜2,厨房插座、专线、电热水器、空调、浴霸等 用4㎜2,地线用1.5㎜2
    3、监理进线时,只能选择红、兰、双色、绿或黄几种颜色,其他颜色不得进场。红色用于 火线,兰色用于零线,地线用双色,控制线只能用绿色或黄色,双控线用黄色或双色。控制线控制的必须是相线。
    4:所有的电视、电话、电脑与音响布线必须是专线,中途不得接线或混线。电视要用双屏 线,电话用四芯线,电脑用八芯线,电视一般要考虑安装数字线。
    二、布线规定:
    A:1、别墅、复式照明每层为一路独立回路;如单层套房,照明为两路独立回路,回路分 布按实际情况而定。卫生间照明不得与浴霸或电热水器共一回路(如浴霸本身配置的照明除外)。
    2、普通插座、厨房插座、专线、电热水器、空调、浴霸等皆为独立回路。(一般都用此方案,如业主特别要求的除外。)
    B:1、饭厅、客厅、阳台照明与插座为一专线,各房间、厨房、卫生间照明与插座皆为 独立专线。各专线之间地线、零线不能互相借用(业主要求或同意的可用此方案)。 三、安装
    方法与规定:
    1、工地开工,水电工必须首先进场定位。要求监理、水电工用普通话与业主交谈,监理必 须认真做好书面记录,包括每间房的插座、开关、弱电、空调的位置与数量,天花上灯的位置与数量按图纸,不要求书面记录;厨房、卫生间、阳台内的各种洁具、电器与用品尤其要详细记清楚,包括型号、规格、尺寸、图样及安装的位置与要求,都必须书面确认。水电工在定位时必须认真在相应的位置做好标志、写明高度与数量。在遇到不明或不合理的问题须及时提出或解释,遇到没想到的事情须当面提醒。对于不必要的电位坚决不能安装。尽量为业主考虑、做到合情、合理、周到、实用。
    2、水电工进场首先弹好水平线,然后根据水平线高度。同一排开关高度差不大于1㎜,同 一室内开关高度差不大于5㎜,强弱电之间的距离应大于50㎝,电线与燃气管间距应大于30㎝。冷热水管间距以20㎝为宜,花洒进水口高度在110㎝左右,出水口在175㎝左右,蹲厕水箱顶高在75㎝左右,腰线下。洗手台上的镜子以高于台面25㎝为宜,
    煤气热水器底高度在150㎝左右,洗菜盆、洗手盆出水口在45-55左右。所有内牙弯头和出水口都得出瓷片2-5㎜为宜,不得在瓷片内。
    3、插座安装的高度按实际需要而定,一般在30㎝,开关底盒下沿的高度在1300㎜左右, 床头柜上的开关插座一般不得低于70㎝,视所选的大床而定。大床两边的开关间距以比床宽40㎝为宜,电视柜上的插座以高出电视柜25㎝为宜,但壁挂电视要求插座以在电视柜下面和电视后面为宜。厨房柜台上的插座在105㎝高度为宜。

    0 评论

相关问题

  • 10 回答
    • 水电安装规范要求是什么
    • monkey秀 回答:11.1电线、开关、插座、配电箱及水管等所有的原材料均采用知名厂家且质量过硬的产品,如客户提出想节约资金或临时性建筑没必要投资太大时,要向客户讲明其利害关系。如因原材料质量问题出现的事故,不属于同辉电工的保修范围之内。 11.2施工所有的水管线路走向应横平竖直,不得随意弯曲,特殊需要时向甲方说明情况,并告知同辉电工质检验收员,验收标准如下: 1、开关装在1.3米或1.4米的位置,距门口墙边20cm误差不超过1cm。    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 水电改造要求是什么,施工规范呢?
    • 沧海逸趣 回答:1、水电改造准确设计方案完成是装修开工必需具备的基本条件之一。没有详细的水电改造走线方案仓促开工往往是盲目的,一边在进行水电施工一边忐忑不安的来回度着方步想着哪个地方还能做点什么,结果到了装修完毕使用时才发现做好的东西用不上,还有很多想要的东西没有做。 2、水电设计人员承担的另外一个重要的责任是依据做好的水电设计方案,现场及时做出工程量预算,不论你住的是一个小户型住宅还是亲爱的villa。道理实质是一样的,如果水电设计定位方案确定,怎么走线的方式自然而然成立,既然走线方式已经确定工程量自然就计算出来,准确性达到八九不离十的程度是可以做到的,而且有章可循。把这个预算值及其将来与结算的误差值写入签定的相关合同中,想超支也难。大凡装修水电超支太多的,无外乎两条:要么提前没有改造方案要么有方案没有做预算。 3、承担水电改造设计的人员素质直接影响到将来居家环境舒适度,水电设计师必需经过岗前技能、安全操作培训、长期陪岗实习才能上岗操作。另外水电设计师除了必需具备专业知识外还需要有比较丰富的生活历练并了解尽量全面的装修基础知识,不具备这些基本条件是做不好水电设计的。
    • 水电改造 水电改造打压 北京水电改造 1年以前
  • 3 回答
    • 室内装修水电安装规范和工艺要求是什么
    • kitty1235 回答:  家装水电装修施工的工艺流程 一、根据设计图纸(如无图纸,则根据业主实际需求)并业主需求,估算工作量和工作时间。 二、根据实际需求计算电路负荷、设计线路,并开列装修所需辅料清单;做卫生间闭水实验,检查卫生间地板有无渗漏。 三、清理工地现场,检查原有线路;拆除所需变动处的控制箱、面板、管路线路,消除装修施工中的安全隐患; 四、在墙面上给热水器、暗阀、角阀、水嘴、线盒定位; 五、根据实际需求合理设计规划水路走向,并根据电路负荷进行电路分配并设计规划电路走向; 六、清扫墙面地面,使用卷尺、墨斗、水平尺根据线路线管所需宽度弹出所需切割管线槽的确切位置;位置标定后,计量所需材料,开列所需水暖电料清单; 七、使用切割机、电锤、电镐等工具剔暗盒、切槽,并根据实际所需宽度深度修整管线槽; 八、将暗盒预埋入墙体,后清扫墙面地面准备铺设管线; 九、按照先水后电的程序先焊接水管。如人员充沛,可同时在不妨碍焊接水管之处铺设电路管线; 十、水管焊接完成后初步固定,并用堵头封堵,如需打压试验,即可进行; 十一、管线全部铺设完成后,用水泥砂石填补固定; 十二、管线干燥固定后,制作电路接头和总控制盒断路器连接、及面板安装;顺序为先近后远(离主控制箱距离)。 十三、如有需与其他项目配合施工处,则待需要时方介入安装; 十四、全部完工后,清理工地现场,并进行剩余材料交接;收取费用,退场。 家装水电施工工艺(一般规范要求) 线路的设计方面:设计原则——尽量严格遵守规范性、合理性、使用便捷性、前瞻性、易操作性、降耗(人力损耗、工时损耗、材料损耗、工具损耗)。(文中所标安装高度皆为误差很少的参考高度) 一、线路设计尽量合理规避混凝土梁柱、钢筋,以降低施工难度、强度和减少电动工具损耗,尽量杜绝野蛮施工现象; 二、电路设计必须考虑到后期的维护、更换,尽量避免转弯过多造成无法更换的死线; 三、家庭电源总控制盒内一般应至少分为八路控制:1、火线总控;2、照明;3、4、皆为插座;5、厨房;6、卫生间;7、8、为空调 。插座应按区域分为两路控制;如控制盒内空间富裕,可将卫生间普通断路器改为带漏电保护断路器。 四、管线铺设应首选取最短距离走线,尽量横平竖直;水管线路左冷右热,在厨房和卫生间内尽量走顶、走墙;一则可避免地板渗漏,二则减小劳动强度、提高劳动效率。水电管路尽量避免交错,交错时,水管尽量放置于电管下方。 五、家用电路除主进线为10 mm2,其余线路设计,尽量遵守:空调4 mm2 ,插座、及照明主线路2.5mm2、照明支线1.5mm2的用线标准; 六、电路应尽量全部设计为冷弯和接头处PVC胶粘穿管单股铜塑线路,无法穿管时,应设计为两芯或三芯的护套线路;管内不许有接头。 七、应按照施工规范要求选择电线管径;大线径或转角多处,可多采用20 规格的电管穿线。 八、音视频线、电话线(数据网线)必须单独穿管,不同类型线、不同回路电线禁止穿入同意管内;以提高安全、并增强屏蔽作用。 九、音视频线、数据线、4 mm2电线需用20规格或以上规格线管配线。 十、室内总水闸阀位置尽量靠近主进户水管。水管进户后,即可变为 20 规格的PPR管,可在不降低使用功能的前提下,即节约管材,也便于施工。 十一、厨房橱柜内及卫生间面盆下的角阀位置高度:55cm — 60cm ;热水器角阀:高度:130cm —140cm ;卫生间坐便器角阀高度:30cm ;淋浴阀孔中心距为15cm ,高度为120 cm ;拖把池上方水嘴高度为 65cm — 75cm ,无拖把池时水嘴位置适当降低;洗衣机水嘴:高度100cm — 110cm 。 十二、下水管道应平直、向上,应增加防臭防堵功能的P弯或S弯。 十三、厨房及卫生间原有管道地面处护水盘,及原来下水管道中的地漏一般禁止破坏,否则将造成较难修复的渗水。 控制箱、面板位置设计 设计原则——安全、统一、水平、美观、实用、易施工、易插拔。(文中所标配高度皆为误差很少的参考高度) 一、总电力控制箱:高度:180 cm; 二、普通墙面开关面板:高度135cm — 140cm ;普通插座面板:高度 30cm — 35cm ; 空调插座面板:高度:180 cm ; 三、卧室床头面板:距离床边:10cm — 15cm ,离地高度:70cm — 80cm ;(卧室电视中心高度:120cm ;客厅电视中心高度:80cm — 90cm ) 四、厨房面板必须按照橱柜图纸需求设置,并注意防油烟;一般情况下:橱柜上方面板:高度:120cm 、橱柜内部面板:高度65cm 、油烟机面板:高度2100cm 。 五、卫生间面板应注意防水
    • 装修水电改造 装修水电材料 装修流程是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 厨房排烟道设计规范要求是什么
    • 可爱的橙子 回答:你好。建筑防火排烟设计规范 第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和电动开启窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和电动开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2, 且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。 (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。 第二节 自然排烟 2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。 2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: (1) 防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于 3.00m2 (2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2 (3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2% (4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。 (5)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟措施。 2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。 第三节 机械防烟 3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: (1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。 (2)采用自然排烟措 施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 (3)封闭避难层(间)。 3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防楼梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表3.2-1至表3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致 时,应按两者中较大值确定。防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量表3.2-1 注:①表3.2-1至表3.2-4的风量按开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以 上出入口时,其风量应乘以1.50~ 1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不宜小于0.70m / s。 ②风量上下限选取应按 层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。 (以上内容仅供参考)
    • 厨房烟道 厨房排油烟 厨房排烟 1年以前