谁有内墙抗裂砂浆技术交底?

金海欣 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-02-18 20:27

      玻璃纤维网格布复合抗裂砂浆 技术交底单
      交底内容: 一、施工准备: 1、材料要求: 耐碱玻纤网格布、抗裂砂浆、108建筑胶、水泥。 2、主要机具: 剪刀、扫帚、钢丝刷、抹子、压子、阴阳角抿子、电搅拌机。 3、作业条件: A:待陶粒轻质隔墙验收完成,表面清洁无突出部分,两米靠尺检查墙面误差不超过5mm方可进行施工,柱面处理平整误差不超过5mm。 B:操作地点环境温度和基底温度不低于5度. 二、操作工艺 工艺流程:抹抗裂砂浆→铺压玻璃纤维网→涂抹面砂浆→特殊部位处理→验收 1、基层墙体处理:基层墙体表面涂刷108建筑胶一遍,柱面不平整的部分应水泥砂浆填实后找平。基层墙面若太干燥,应适当洒水润湿。 2)抗裂浆料使用电动机械搅拌,施工时要注意清理落地灰,落地灰在2小时内重新搅拌即可使用。 3)铺压耐碱玻纤网格布50mm*50mm 先涂抹一道抗裂砂浆,再压入网格布,再进行二次抗裂砂浆覆盖。网格布压入程度以可见暗露网眼,但表面不到裸露网格布为宜。直至网格布埋在两道抗裂砂浆的中间,通常完工后厚度为5mm。最后要沿网格布纵向用铁抹子再压一遍收光,消除面层的抹子印。 网格布搭接时,应用上沿网格布压下沿网格布,搭接宽度应为不小于50mm。网布相邻之间搭接宽度不应小于80mm,先压入一侧,再抹一些抗裂砂浆再压入另一侧,临门窗洞口应90度内折不小于80mm,阴角或相邻其他墙面应预留200mm网格。搭接处要饱满严禁干搭。 三、质量标准 (1) 主控项目: 1)材料的规格和各项技术指标,抗裂的配置原料的质量,必须符合有关标准和正常使用要求。 2)抗裂砂浆搅拌禁止任何添加物,搅拌后2小内施工完毕。 (2) 一般项目 1) 抗裂砂浆应平整严密,符合施工要求。 2) 墙体容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,应采取防止开裂和破损的加强措施。 3) 网格布压贴密实,不能有空鼓、皱褶、翘曲、外露等现象。 (3) 允许偏差项目 1 表面平整 4mm 2 立面垂直 4mm 3 阴、阳角垂直 4mm 4 阳角方正 4mm 四、安全注意事项: 1、施工人员必须佩戴安全帽、安全带施工。 2、在移动脚手架子上工作,工具和材料要放置稳当,不准随便乱扔。

      3、用升降机上料时,要有专人负责开机,遇六级以上大风时应暂停作业。 五、成品保护措施 1、施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒施工。 2、门窗框、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。 3、其它工种作业时应不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口。

      2 评论

    • 荣耀vvv 2016-02-18 22:46

      内墙抹灰安全技术交底
      1.职工进入施工现场必须遵守内墙抹灰施工合同及安全技术交底内容进行施工,正确佩戴和使用安全防护用品,出现人为的安全事故责任自负。
      2.室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,脚手板高度不得大于2m,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。
      3.搭设脚手板不得有跷头板,严禁脚手板支搁在门窗上。
      4.操作前应先检查架子、高凳是否牢固,发现不安全地方立即做加固处理,不准用木方、钢模板等做脚手板。
      5.操作搅拌机工人施工时,注意防止灰浆降落眼内。
      6.在室内推运输小车时,特别是在过道中拐弯时要注意防止车把挤手。
      7.职工在架子上传递工具的时候,不得随意抛掷。严禁从窗口、楼梯口随意向下抛掷东西。
      8.应有专人指挥塔吊,严禁超载,塔吊起落吊物应平稳,禁止灰罐及吊钩钢丝绳破坏外墙面积门窗膀,禁止塔吊工私自各部位限位器。
      9.所有在室内进行抹灰的职工,不得穿易滑鞋进行施工。阳台边侧外抹灰,操作工人必须挂安全带,应面向外侧,背向里侧进行施工,确信施工安全。
      10.不得疲劳带病(高血压、眩晕等症)作业,禁止酒后作业,违者清出施工现场。
      11.电梯井口内墙抹灰工必须挂安全带,禁止私自拆卸各层安全平网,操作层应满铺脚手架,脚手板应用绳子封锁,严禁出现漏空板,脚手板上堆物禁止超载(50公斤/m2),落地灰应在当日抹灰结束时及时清理,禁止上下垂直作业。
      12.落地灰要及时回收过筛使用,严禁私自倒掉或掩埋落地灰,房间地面落地灰应彻底清理干净,违者项目部将根据情节处以经济处罚,望各班组自觉遵守,施工现场应工完料净、场地清。
      13.严禁私自乱拉乱扯照明线路,禁止使用破皮及裸露电线。电线严禁拖地或在潮湿部位拉设。违者出现安全事故责任自负。
      内墙腻子
      1、所有工人进入施工现场必须遵守内墙腻子施工合同及安全技术交底内容进行施工,正确佩戴和使用安全防护用品,出现人为的安全事故责任自负。
      2.室内腻子使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,脚手板高度不得大于2m,架子上堆放材料不得过于集中,材料及小型工具等要放稳。
      3.搭设脚手板不得有跷头板,严禁脚手板支搁在门窗上。
      4.操作前应先检查架子、高凳是否牢固,发现不安全地方立即做加固处理,不准用木方、钢模板等做脚手板。
      5、施工时不得出现立体交叉作业。禁止私自拆除阳台、门窗洞口及电梯接料平台的临边防护。
      6、工人在架子上传递工具的时候,不得随意抛掷。严禁从窗口、楼梯口随意向下抛掷东西。
      7、阳台口、楼梯口、楼内所有预留洞口施工时,应有可靠的落脚点,临空作业时应系安全带,违者出现安全事故责任自负。
      8.未经允许,严禁私自操作施工升降机,违者出现一切责任自负。
      9. 使用升降机提升物料时,升降机必须关好防护门;卸料完毕必须关好接料平台防护门。升降机载人严禁超过9人,运送物料荷载严禁超过400公斤,确保施工安全。
      10.施工升降机提升或降落时,底部垂直面禁止人员施工、进入。违者出现安全事故责任自负。
      11.不得疲劳带病(高血压、眩晕等症)作业,禁止酒后作业,违者清出施工现场。
      12、严禁私自乱拉乱扯照明线路,禁止使用破皮及裸露电线。电线严禁拖地或在潮湿部位拉设。违者出现安全事故责任自负。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-02-18 21:01

      内墙抗裂砂浆技术交底
      1、   施工条件:
      (1)   环境要求:施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工及施工后24小时内不(2)   得低于5度,(3)   风力不(4)   得大于5级,(5)   基层墙面干燥,(6)   阴雨天不(7)   能施工;
      (8)   工序要求:外墙施工没有交叉作业,(9)   外脚手架搭设完毕。
      (10)   洁净度要求:基层墙面必须彻底清除表面的浮灰、污渍(11)   、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。
      (12)   平整度、垂直度要求:以2米的靠尺检查,(13)   最大偏差应小于4mm;超差部位应修补(费用另行协商)。
      2、   施工流程:
      3、   施工方案::
      (1)   基层处理:按要求处理基层达到上述要求:
      (2)   平整度、垂直度修正:根据上道工序设置的垂直控制线,(3)   以线坠、2米靠尺分层、分段查找混凝土墙面的平整和垂直度,(4)   以最小修补量为原则确定超差的部位,(5)   并及时通知总包方修正;
      (6)   安装挤塑板:调制聚合物改性粘结剂;见使用说明书,(7)   粘结剂应随用随调,(8)   新调制的粘结剂应置5分钟后使用,(9)   一次调制的粘结剂应在2小时内使用完毕;粘结方法采用环法粘结,(10)   用抹刀将粘接材料粘贴涂抹在挤塑板上,(11)   涂好后立即将挤塑板贴在墙面上,(12)   动作要快,(13)   防止粘结剂结皮失去粘性;粘贴好挤塑板后应用2米靠尺均匀压平,(14)   板间紧密结合,(15)   及时清理挤出的粘结剂;上下两排挤塑板应竖向错位粘贴;在门窗洞口及拐角处应事先排尺,(16)   保证竖向错位的拐角顺直、垂直;脚手眼处预留200X200mm尺寸作后修补;
      (17)   安装固定件;待挤塑板粘贴完毕36小时后,(18)   即可安装固定件;采用塑料膨胀锚螺栓同(19)   基层锚定即可达进一步可靠连接,(20)   固定件具体安装数量;7层以下采用4个/平方米,(21)   锚固深度≮50 5mm;门窗洞口、阳角边缘应加固处理,(22)   水平、垂直间距≮500mm,(23)   距基层边缘≮60mm;
      (24)   填缝:以15~20   mm厚,(25)   等逢宽的同(26)   等材料填堵分格缝;挤塑板接缝不(27)   平整处应用粗砂纸打磨,(28)   打磨动作应做轻柔的圆周运动
      (29)   抹聚合物改性抹面砂浆:配置聚合物砂浆要求同(30)   (4),(31)   将聚合物抹面砂浆均匀地抹在挤塑板上,(32)   厚度约1.5-2.0mm;
      (33)   埋贴网格布:将大面网格布沿水平方向绷平,(34)   并将弯曲的一面朝里,(35)   用抹子由中间向上、下两边将网格布抹平,(36)   使其紧贴底层聚合物砂浆;网格布左右搭接宽≮100   mm,(37)   上下搭接≮80   mm,(38)   局部搭接处可用聚合物砂浆修补,(39)   但不(40)   得出现网格布皱摺、空鼓、翘起;
      门窗洞口、阴阳角及特殊部位的连接见节点详图;脚手眼处加长预留200X200   mm网格布作后修补;
      (41)   抹面层聚合物砂浆二道:特网格布埋贴完毕,(42)   第   一道聚合物面层砂浆不(43)   粘手时抹二道聚合物面层砂浆,(44)   抹灰厚度以盖住网格布为准,(45)   不(46)   得出现网眼,同(47)   时确保表面的平整性,(48)   约1.0-1.5   mm厚度左右,(49)   最终聚合物改性面层砂浆保护层的总厚度达到3   mm左右;
      (50)   补洞及修理:根据洞口的形状现加工一块同(51)   洞口相同(52)   的XPS板,(53)   根据该处砂浆厚度在XPS板面布满聚合物砂浆,(54)   填入洞口,(55)   填堵后应使面层平整,(56)   必要时可打磨;修补后粘贴网格布抹表面聚合物砂浆,(57)   要求同(58)   前;
      三、文明施工:
      现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,保证做到工完场清,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放;尊重和服从业主、监理和总包方的现场监督和指导。
      四、安全施工:
      由于工程为高空外墙施工,施工过程中必须特别注意安全施工;为此公司排专人负责安全施工。

      (65)   配备(66)   防护工具:施工人员进场必须佩带安全帽,(67)   上架人员必须配备(68)   安全带,(69)   正确扣在可靠的固定物上;
      (70)   遇到5级以上风天气条件,(71)   严禁高空室外作业;
      (72)   施工用电安全:施工用电必须遵守安全用电规章制度,(73)   按指(74)   定配电柜专人接线操作,(75)   非电工严禁操作;
      (76)   施工人员进场前进行安全培训,(77)   合格后方可上岗;
      (78)   执行安全一票否决制,(79)   违反安全规定者责任自负;
      五、施工组织:
      根据现场实际情况:采用流水作业,自上而下合理安排施工人员。
      六、现场协调、配合:
      为确保施工顺利进行,施工方、业主和监理单位要相互配合、支持,业主提供以下施工条件:
      (80)   业主提供材料存放场所;
      (81)   提供垂直运输的机械;
      (82)   提供水、电使用的便利;
      (83)   提供外脚手架的使用;
      (84)   施工中遇到其它问题,(85)   施工方与业主和监理协商解决。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
      • 惠洁pe给水管 回答:惠洁PP蓄水池雨水收集系统雨水经管网汇入雨水收集器进行预处理,去除树叶,颗粒杂质等。中水池则利用混凝土沉淀和紫外杀菌进一步去除污染物,减轻后续工艺负荷。中水池出水经提升泵进入,精密过滤器进行深度处理,以达到景观,绿化用水要求。
      • 地板的特点 PP板材 pp管 3个月前
    • pp蓄水池雨水回收的技术特点?
    • 1 回答
      • 高层钢结构的安装技术都有哪些要求
      • 烈焰_5169 回答:1、高层钢结构的准备工作有钢构件预检和配套、定位轴线和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装顺序的确定和安装流水段的划分、钢构件现场堆放等。 2、高层钢结构吊装,在分片区的基础上,可以采用综合吊装法,其吊装程序一般是平面从中间或某一对称节间开始,以一个节间的柱网为一个吊装单元,按钢柱到钢梁到支撑的顺序吊装,并向四周
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 1年以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。