装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

什么是石材幕墙?设计规范标准是什么?

危民 | 被浏览254次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-02-18 20:58

    石材幕墙通常由石材面板和支承结构(横梁立柱、钢结构、连接件等等)组成,不承担主体结构荷载与作用的建筑围护结构。
    (一)建筑高度大于等于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级。
    (二)建筑高度小于24m时,保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
    (三)保温材料应采用不燃材料作防护层。防护层应将保温材料完全覆盖。防护层厚度不应小于3mm。
    (四)采用金属、石材等非透明幕墙结构的建筑,应设置基层墙体,其耐火极限应符合现行防火规范关于外墙耐火极限的有关规定;玻璃幕墙的窗间墙、窗槛墙、裙墙的耐火极限和防火构造应符合现行防火规范关于建筑幕墙的有关规定。
    (五)基层墙体内部空腔及建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。
    第六条 按本规定需要设置防火隔离带时,应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。
    第七条 建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,应采用不燃材料。当建筑外墙采用可燃保温材料时,不宜采用着火后易脱落的瓷砖等材料。

    0 评论

  • 布拉克丶 2016-02-18 19:51

    1转接件与埋件的连接安装
    转接件是连接幕墙立柱与主体结构并传递荷载的主要结构构件,在施工过程中应注意以下三点:
    1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。
    1.2转接件构造形式必须满足幕墙立柱与主结构连接调整的要求。
    1.3转接件的焊接处理工艺必须保证立柱垂直度偏差满足规范要求。
    1.4 龙骨焊接完毕应由分公司技术部组织验收,合格后方可进行下道工序。
    2防雷处理
    根据设计要求,一方面自上而下每8~10m设一道均压环,并与主体防雷筋有效连接,保证幕墙工程自身已形成通路的骨架与土建结构内钢筋连接成电气通路。防雷系统施工完毕还应用地阻仪实测接地电阻是否满足设计要求,并做好记录。
    3防腐处理
    为保证幕墙工程使用年限和使用要求,在幕墙工程施工安装过程中必须注意正确选用材料:所有上墙钢件及钢质主要受力杆件均进行热镀锌处理,保证其有满足设计要求的耐候性,所有密封件均为耐腐蚀的非金属材料。为防止不同材料接触产生电化腐蚀,施工时在不同金属材料接触面间加设石棉绝缘垫片。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-02-18 19:43

    你好!   石材幕设计收规范是:适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。主控项目:   石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 干挂石材幕墙验收规范标准是什么
    • Andy421 回答:1转接件与埋件的连接安装 转接件是连接幕墙立柱与主体结构并传递荷载的主要结构构件,在施工过程中应注意以下三点: 1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。 1.2转接件构造形式必须满足幕墙立柱与主结构连接调整的要求。 1.3转接件的焊接处理工艺必须保证立柱垂直度偏差满足规范要求。 1.4 龙骨焊接完毕应由分公司技术部组织验收,合格后方可进行下道工序。 2防雷处理 根据设计要求,一方面自上而下每8~10m设一道均压环,并与主体防雷筋有效连接,保证幕墙工程自身已形成通路的骨架与土建结构内钢筋连接成电气通路。防雷系统施工完毕还应用地阻仪实测接地电阻是否满足设计要求,并做好记录。 3防腐处理 为保证幕墙工程使用年限和使用要求,在幕墙工程施工安装过程中必须注意正确选用材料:所有上墙钢件及钢质主要受力杆件均进行热镀锌处理,保证其有满足设计要求的耐候性,所有密封件均为耐腐蚀的非金属材料。为防止不同材料接触产生电化腐蚀,施工时在不同金属材料接触面间加设石棉绝缘垫片。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 干挂石材幕墙规范是什么?
    • 芒果5270 回答: 干挂石材幕墙施工基层准备要求:  清理预做饰面石材的结构表面,同时进行吊直、套方、找规矩,弹出垂直线和水平线。并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线。  挂线:按设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用ф1.0-2钢丝为好,下边沉铁随高度而定,一般40m以下高度沉铁重量为8-10kg,上端挂在专用的挂线角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑物大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙设计规范标准是什么
    • 大大大峻 回答:1转接件与埋件的连接安装 转接件是连接幕墙立柱与主体结构并传递荷载的主要结构构件,在施工过程中应注意以下三点: 1.1转接件本身的强度必须满足设计要求。    • 石材幕墙检测规范是什么
    • 随意夜风 回答:检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 1.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 1.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。 检验方法:观察。 1.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。 检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 1.4.13 石材幕墙应无渗漏。 检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。 一般项目 1.4.14 石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。 检验方法:观察。 1.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 检验方法:观察;手扳检查。 1.4.16 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。 检验方法:观察;尺量检查。 1.4.17 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 检验方法:观察。 1.4.18 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 检验方法:观察;用水平尺检查。 1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表1.4.19的规定。 表1.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法 项次 项 目 质量要求 检验方法 1 裂缝、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观察 2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查 3 擦伤总面积 ≤500m㎡ 用钢尺检查 1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表1.4.20的规定。 表1.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法 项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法 光面 麻面 1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查 30m<幕墙高度≤60m 15 60m<幕墙高度≤90m 20 幕墙高度>90m 25 2 幕墙水平度 3 用水平仪检查 3 板材立面垂直度 3 用水平仪检查 4 板材上沿水平度 2 用1m水平尺和钢直尺检查 5 相邻板材板角错位 1 用钢直尺检查 6 阳角方正 2 3 用垂直检测尺 检查 7 接缝直线度 2 4 用直角检测尺检查 8 接缝高低差 3 4 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 9 接缝宽度 1 — 用钢直尺和塞尺检查 10 板材立面垂直度 1 2 用钢直尺 30 强 制 性 条 文 9.1.13 主体结构与幕墙连接的各种预埋件,其数量、规格、位置和防腐处理必须符合设计要求。 9.1.14 幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙面板的安装必须符合设计要 求,安装必须牢固。 主 控 项 目 9.4.2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。 检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。 9.4.3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。 检验方法:观察。 9.4.4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。 检验方法:检查进场验收记录或施工记录。 9.4.5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。 检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。 9.4.6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。 检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。 9.4.7 金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 9.4.8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。 检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 9.4.9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。 9.4.10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 9.4.11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。 检验方法:观察。 9.4.12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。 检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。 9.4.13 石材幕墙应无渗漏。 检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。 一 般 项 目 9.4.14石材幕墙表面应平整、洁净、无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。 检验方法:观察。 9.4.15 石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 检验方法:观察;手扳检查。 9.4.16 石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。 检验方法:观察;尺量检查。 9.4.17 石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 检验方法:观察。 9.4.18 石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 检验方法:观察;用水平尺检查。 9.4.19 每平方米石材的表面质量和检验方法应符合表9.4.19的规定。 每平方米石材的表面质量和检验方法 表9.4.19 项次 项 目 质量要求 检验方法 1 裂痕、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 不允许 观 察 2 长度≤100mm的轻微划伤 ≤8条 用钢尺检查 3 擦伤总面积 ≤500mm2 用钢尺检查 9.4.20 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.20的规定。 石材幕墙安装的允许偏差和检验方法 表9.4.20 项次 项 目 允许偏差(mm) 检验方法 光面 麻面 1 幕墙垂直度 幕墙高度≤30m 10 用经纬仪检查 30m<幕墙高度≤60m 15 60m<幕墙高度≤90m 20 幕墙高度>90m 25 2 幕墙水平度 3 用水平仪检查 3 板材立面垂直度 3 用水平仪检查 4 板材上沿水平度 2 用1m水平尺 和钢直尺检查 5 相邻板材板角错位 1 用钢直尺检查 6 幕墙表面平整度 2 3 用垂直检测尺检查 7 阳角方正 2 4 用直角检测尺检查 8 接缝直线度 3 4 拉5m线,不足5m拉 通线,用钢直尺检查 9 接缝高低差 1 — 用钢直尺和塞尺检查 10 接缝宽度 1 2 用钢直尺检查
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前
  • 3 回答
    • 石材幕墙施工验收规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:1 本节适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量验收。   主控项目   2 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。   检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。   3 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。   检验方法:观察。   4 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。   检验方法:检查进场验收记录或施工记录。   5 石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合幕墙设计要求。   检验方法:检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。   6 石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。   检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。   7 金属框架的连接件和防腐处理应符合设计要求。   幕墙招聘网告诉检验方法:检查隐蔽工程验收记录。   8 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。   检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录和施工记录。   9 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。   检验方法:检查隐蔽工程验收记录。   10 各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。   检验方法:检查隐蔽工程验收记录和施工记录。   11 石材表面和板缝的处理应符合设计要求。   检验方法:观察。   12 石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。   检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。   13 石材幕墙应无渗漏。   检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 1年以前