装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

电地暖验收流程规范是什么

周小雅 | 被浏览162次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-02-18 16:26

    家里类似客厅的部分,地暖管线需要做到铺设密度更大一些,原因是四周门、窗比较多,相对于其他部分热能耗更大。同样,热能耗较小的部分管线铺设密度相对来说就可以稍微小一些如果采取的是室内全部位置安装地暖供热,如各处过道、走廊等位置或与相邻功能间交接处管线则不一定必须触及。因为将来业主日常生活中这些地方并不是经常会有接触,即使会有接触也是很短的时间,和卧室、客厅等不同,这些地方一般都不会有长时间的停留。 除了上面说的,另外,像例如施工图纸中设计摆放橱柜、沙发等物品的部分也可以省去一些管线。这样做的目的很明显,可以在尽量减少安装地暖开销的同时还不会影响到整体的效果。没必要为这些不必要的花费买单。安装地暖过程中铺设的绝缘材料和室内墙壁拼接的拐角位置注意一定要检查有没有进行固定。因为这些拐角拼接的地方最容易拼接不牢靠,如果没有进行固定的话绝缘材料就会“爬”起来,增加日后找平的难度。电地暖完工后检测电路是不可忽视的一道工序,如果安装的是水地暖,完工后验收同样要注意做“打压试验”!地暖施工验收后详细记录现场存在的问题和一些整改建议,填写“监理现场巡检记录”。 以上内容均根据实际工作中地暖施工时遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-18 15:37

    第一步:低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
      第二步:地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
      第三步:地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
      第四步:地暖水压实验步骤:
      1、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
      2、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。
      3、用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。
      4、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。
      第五步:地暖气压实验步骤:
      1、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
      2、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
      3、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。
      第六步:地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。
      第七步:地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。

    0 评论

  • YR依然 2016-02-18 14:41

     电地暖验收流程规范

      一、电地暖的优缺点对比

      电地暖的优点:

      ①电地暖能实现均匀散热,使室内温度分布均匀,温差较小。

      ②电地暖采用头凉脚暖的舒适体验度,给人营造一个温馨的居家环境。

      ③电地暖加热快,需要时可以迅速加热取暖,并且能够分区域控制室内温度。

      ④电地暖相对水地暖而言,占用层高较少,节约室内空间面积。

      ⑤电地暖不需要维护和清洗。

      电地暖的缺点:

      ①电地暖按平方计算功率,采暖面积越大,家庭用电负荷越大,成本费用较高。

      ②电地暖中部分劣质材料,很可能产生电磁辐射。

      二、电地暖铺设流程

      1、在墙面开槽,准备将来安装温控器。

      2、在开好的槽内铺设线管,电地暖的控制线就从这里穿过。

      3、清扫场地,为铺设电地暖做准备。

      4、铺设边角保温板,阻断地暖的热量向墙角传导。

      5、铺设挤塑板,阻断地暖的热量向地面散发。

      6、铺设加筋铝箔纸,用来向上反射地暖的热量。

      7、在铝箔纸上放置钢丝网,以固定上面的电暖管,并增加表面混凝土的附着力。

      8、在钢丝网上铺设电暖管,并用塑料扎带绑扎牢固。

      9、将电暖的控制线从事先铺好的线管中穿出,日后就在这里安装温控面板。

      10、用欧姆摇表测量铺好的电地暖电阻率,如果数值达到1500兆欧姆就算合格。

      目前,地暖已经算不上是新型采暖方式了,因为它已拥有越来越多的使用者。但是,作为装修的外行,如何对地暖的铺设进行验收呢?教你七个步骤,让你学会辨别施工是否合格。

      三、电地暖铺设验收步骤以及规范

    • 电地暖验收标准是什么?
    • 快乐大白兔 回答:  电地暖铺设验收步骤以及规范   一、 总则:   1.为规范地暖工程的施工、验收,做到施工先进、安全实用和保证施工质量,制定本标准。   2.本标准适用于新建的工业与居民的室内装饰改造。   二、材料   1.低温供暖系统的材料应包括加热管、分集水器及其连接件和绝热、辐射材料。   2.加热管必须采用地热管专用管。   3.分集水器必须采用地热管专用分集水器。   4.绝热板表现密度为20kg/m3,厚度为20mm。阻燃等级达到防火B2级。   5.铝箔,采用无纺布高光反射铝箔。   三、施工   1.施工地面保持洁净、平整。厨房、卫生间应做好防水检测。施工的环境温度不低于5oC,施工过程中严禁踩踏加热管。   2.绝热层苯板的铺设应平整。苯板之面相互接合应严密。楼房首层应做防潮处理且应加厚绝热层。绝热层面上方严禁铺设其他管道及线路。   3.加热管的安装。地暖的加热管间距为阳面200mm,阴面150mm。若管间距加密应在施工协议中说明并加收管材成本费。   4.加热管应保持平直,间距安装误差不应大于10mm。   四、质量验收   1.地面供暖系统验收时,下列项目应达到相应技术要求。   2.绝热层的厚度,材料的物理性能及铺设应符合设计要求。   3.加热管的材料,规格及铺设间距、弯曲半径应符合设计要求并应可靠固定。   4.加热管与分水器、集水器的连接处应无渗漏。   5.填充层内加热管严禁有接头。   6.水压试验压力为工作压力的1.5倍。且不应小于0.6MPa。   7.在试验压力下稳压1h,其压力将不应大于0.05Mpa。   8.水压试验宜采用手动,升压过程中应随时观察与检查,不得渗漏,不得以气压试验代替水压试验。   9.水压试验时,应有用户在场,合格后由用户签字验收。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 电地暖安装规范是什么?
    • qq489528372 回答:国家对地暖施工和安装从设计、选材、施工和服务都有着严格的标准,比如在设计上要求每根供热管长度不超过120米,每根管之间的长度差距不应该超过10米,每套房安装不超过8路等;在选材上苯板的厚度为2-4厘米,容重20公斤/立方米;在施工上要有取平层、防潮层、隔热层、反射层、水泥发泡保暖层、回填层、面层,加起来厚度应该在8-11厘米。成本价格应在80元/平方米以上。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖安装验收规范是什么?
    • theworld_1427 回答:地暖安装竣工验收标准 1.施工图、竣工图、设计文件和设计变更文件。 2.施工方案或施工组织设计。 3.主要材料、制品和零件的出厂合格证或检验记录。 4.隐蔽工程验收及中间验收记录。 5.试压和冲洗记录。 6.工程质量验收表。 7.供暖系统调试记录。 Ehvacr 8.其他有关竣工验收的资料。 9.竣工验收应在供暖系统调试合格48小时后进行。 10.模块地暖工程应符合一下各项规定,方能通过竣工验收; a.施工质量符合设计要求和本规程的各项规定; undefined b.模块表面无明显裂缝损伤; c.管道、阀门和连接配件无渗漏; d.阀门启闭灵活,关闭严密。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 地暖施工验收规范标准有哪些
    • 可爱的橙子 回答:1.地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 2.分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 3.用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 4.在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 5.在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前
  • 3 回答
    • 北京碳纤维电地暖的安装流程是什么?
    • Andy421 回答:北京碳纤维电地暖的安装流程如下: 1.安装电地热式地暖前,要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻。 2.在地面上铺设的绝热材料,可选择PS发泡板或石棉板,若地面湿度较大,可先铺设一层防水膜,再铺绝热材料。 3.在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。 4.在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。 5.根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上,并每隔250mm作一次绑扎,热电缆不能交叉重叠。之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆,(混凝土厚度20mm-30mm左右),最后再铺设地砖等地面装饰材料。 6.安装架空木地板时,先做好支撑架。再铺设绝缘材料、反射铝箔、金属网、热电缆,最后铺上木地板即可。 7.专用温控器最后安装。 8.电地暖使用注意事项 电工接线:1:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。 2:混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。 3:铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。 4:热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上(装饰材料下)。 5:除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。 6:温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处的中央,位于地表下大约20mm处。经过地热和墙壁间的传感器通道,最小弯曲半径为60mm,管道末端应堵塞密封,防止混凝土的进入。 7:铺设地暖工程中热电缆的混凝土的组成成分中,不允有锋利的石块。在浇注混凝土时最重要的原则就是不能破坏热电缆。 8:热电缆和塑料接线盒必须都被混凝土浇注覆盖。 如果热电缆被置于绝热材料中或被其它方式所覆盖,则会出现由于表面温度过高导致热电缆受损。 安装热电缆时应该特别小心: 热电缆能承受的最大张力不能超过25kg。 由于热电缆外面包了保护套,在低温下,缆线很难安装,要解决这个问题只需给热电缆通上电源,加热片刻即可。热电缆在加热时必须展开。热电缆开始柔软时,应立即切断电源。 安装热电缆的推荐温度应不能低于4℃。在混凝土没有完全干燥时,电热式地暖系统禁止使用。 在浇注混凝土前、后必须检查热电缆的电阻值及绝缘电阻。 电热式地暖系统必须接地。
    • 地暖管 地暖 碳晶地暖 1年以前