  • 芒果5270 2016-02-17 15:43

    地下室防水构造
    目前采用的防水措施有卷材防水和混凝土自防水两类。
    (1)卷材防水
    卷材防水的施工方法有两种:外防水和内防水。卷材防水层设在地下工程围护结构外侧(即迎水面)时,称为外防水,这种方法防水效果较好;卷材粘贴于结构内表面时称为内防水,这种做法防水效果较差,但施工简单,便于修补,常用于修缮工程。

    外防外贴法:首先在抹好水泥砂浆找平层的混凝土垫层四周砌筑永久性保护墙,其下部干铺一层卷材做为隔离层,上部用石灰砂浆砌筑临时保护墙,然后先铺贴平面,后铺贴立面,平、立面处应交叉搭接。防水层铺贴完经检查合格立即进行保护层施工,再进行主体结构施工。主体结构完工后,拆除临时保护墙,再做外墙面防水层。其构造作法见图2.19。 卷材防水层直接粘贴在主体外表面,防水层与混凝土结构同步,较少受结构沉降变形影响,施工时不易损坏防水层,也便于检查混凝土结构及卷材防水质量,发现问题易修补。缺点是防水层要几次施工,工序较多,工期较长,需较大的工作面,且土方量大,模板用量多,卷材接头不易保护,易影响防水工程质量

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-02-17 15:39

    一、地下室地面防水做法
      工程地下室防水设防标准为GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级。地下室外墙防水采用结构自防水混凝土加卷材外防水, 50厚聚苯板保护层。
      二、地下室外墙渗漏水工程施工准备
      2.1技术准备
      2.1.1施工方法的选择
      防水工程是关系到工程使用功能的一项重要指标,它是工程施工过程中的一项重点工程、难点工程。施工方法和方案的选择对工程施工质量的好环有着直接的影响。
      本工程的地下室外墙SBS防水卷材采用热熔法满粘施工。
      2.1.2工程开工前,先组织工程技术人员进入施工现场,了解现场情况,进一步弄清工程特点,解决施工技术与实施工艺之间的矛盾。
      2.1.3技术交底
      防水工程施工前,由专业工长根据施工图纸和现行的国家规范要求结合本工程的实际情况对施工班组进行书面交底。交底内容包括:施工部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施等。并经过现场技术负责人的审核后严格执行。
      2.2现场准备
      2.2.1外墙面对拉螺栓应预先割掉,木垫块取出后用水泥砂浆抹平。
      2.2.2基层应清理干净,混凝土接缝处理平整,阴阳角处作成圆弧形或135°折角。
      2.2.3基层表面应干燥,含水率不大于9%(将1米见方的卷材盖在基层表面上,静置3h左右,若覆盖处表面无水印,且紧贴基层一侧的卷材无结露现象,即认为基层含水率小于9%)。
      2.3材料准备
      本工程地下室外墙防水选用3mm厚聚酯胎SBS改性沥青防水卷材。防水卷材的外观质量、品种规格应符合地下工程防水技术规范(GB50108-2001)和地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002)的有关规定要求。
      聚酯胎防水卷材主要物理性能指数:
      项 目 性能要求
      拉伸性能 拉力(N/50mm) ≥800(纵横向)
      最大拉力时延伸率(%) ≥40(纵横向)
      低温柔度(℃) ≤-15
      R=15mm,弯180°,无裂纹
      不透水性 压力0.3Mpa,保持30分钟不漏水
      本工程所用防水材料在进场时,必须有出场合格证、质量检验报告,并经过现场抽样复试合格后方可投入工程使用。
      2.4机具准备
      主要施工机具一览表
      名称 规格 单位 数量 用途
      钢丝刷 把 10 清理基层
      铲刀/扁铲 把 20 清理基层
      扫帚 把 10 清理基层
      滚刷 把 20 刷基层处理剂
      剪刀 把 10 裁剪卷材
      壁纸刀 大号 把 10 裁剪卷材
      墨线盒 个 2 弹线
      钢卷尺 5/50米 把 20/1 丈量尺寸
      喷灯 3公斤 个 10 烘烤卷材
      2.5人员准备
      本工程工期紧,质量要求高。根据工程情况,计划进场技术熟练的防水工20人,所有进场人员服从项目部的统一管理。
      三、地下室外墙渗漏水工程施工方案
      3.1工艺流程
      基层清理→底胶涂布→复杂部位增强处理→加热器加热卷材表面→卷材铺贴→排气→压实→刮封接口→保护层施工。
      3.2施工要点
      3.2.1基坑降水
      为了保证正常施工,施工期间必须持续降水,使基坑底部的水位低于底板混凝土上表面300mm以下。
      3.2.2基层处理
      1 检查基层的平整和干燥情况,对高低不平或凹坑较大的部位,可以用1:3水泥砂浆抹平,对突出墙面的异物、浮浆等用扁铲铲平,并清理干净。
      2 对阴阳角用水泥砂浆做成均匀一致、平整圆滑的圆弧形或135°折角。
      3.2.3涂刷基层处理剂
      在已经处理好的基层上用滚刷满涂基层处理剂,不可漏涂或者漏底,涂刷的基层处理剂应该均匀,在第一层基层处理剂干燥以后再涂第二遍。在第二遍基层处理剂刷完8小时并干燥以后,在铺设之前现在基层上画好粉线,确定卷材铺贴位置和搭接尺寸后进行试铺。
      3.2.4复杂部位增强处理。
      阴阳角及混凝土接缝处等部位在在铺贴防水层前,用墙体同种防水卷材作附加增强处理,防水附加层宽度500mm。附加层施工完毕验收合格后方准进行墙面大面积卷材铺贴。
      3.2.4铺贴卷材
      1 卷材防水层应从阴阳角部位逐渐向上铺贴,阴阳角部位的第一块卷材,平面与立面各贴半幅,然后在已铺卷材的搭接边上弹出基准线,再按线铺贴卷材。
      2 两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不小于100mm。
      平面卷材铺贴方法
      3 喷灯加热卷材应均匀,烘烤时间不易过长(烘烤时间过长会导致胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离或烧穿卷材),烘烤到卷材底部胶层呈黑色光泽并伴有少量气泡即可。卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲。
      4 卷材搭接缝及收头的位置必须粘接牢固,接头处的卷材必须100%烘烤,粘接时必须有熔融的沥青从边端挤出,并立即用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。
      5 卷材搭接缝施工方法:
      1)先将已经铺好的下层卷材表面的防粘隔离层熔掉,为了防止烘烤到搭接范围以外的卷材,使用烫板沿搭接粉线移动,火焰随烫板移动。这样,火焰就不会影响到其他部分的卷材
      2)粘贴搭接缝:一手用抹子或者刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持汽油喷灯,从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并将熔融的沥青挤出,用刮刀刮平。搭接缝或者收头粘贴后,再用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行均匀加热抹压严实。
      3.2.5后浇带处理
      后浇带处在地下室外墙外侧预先用混凝土预制板进行封闭,室内用螺栓将混凝土预制板拉紧,外侧抹灰后做卷材防水。
      3.3质量标准
      3.3.1主控项目
      1 卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。
      检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
      2 卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
      3.3.2一般项目
      1 卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。
      检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
      2 卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
      检验方法:观察检查。
      3 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密。
      检验方法:观察检查。
      4 卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
      检验方法:观察和尺量检查。
      4.4质量验收
      4.4.1检验批的验收由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织项目专业质量检查员等进行验收。
      4.4.2每检验批按铺贴面积每100m2抽查1处,每处10m2。
      四、地下室外墙渗漏水工程成品保护
      4.1卷材在运输及保管时平放不高于四层,不得横放、斜放,应避免雨淋、日晒、受潮,以防粘结变质。
      4.2已铺贴好的卷材防水层,应及时采取保护措施。操作人员不得穿带钉鞋在底板上作业。
      4.3穿墙管道根部等,不得碰坏或造成变位。
      4.4卷材铺贴完成后,要及时做好保护层。留槎的卷材要妥加保护,防止断裂和损伤;卷材铺完后,其顶端应给予临时固定,并加以保护。保护层做好后及时进行回填土。
      五、地下室外墙渗漏水工程安全环保措施
      5.1卷材、汽油等物品设立专用库房,保持通风,配齐干粉灭火器等消防器材,指定防火负责人。
      5.2 现场动用明火应经主管领导批准,并备有消防器材。操作工应受专门培训、持证上岗,作业前办理用火手续,并配备适当的看火人员,随身携带灭火器

    0 评论

  • ddd_3192 2016-02-17 15:07

    1.混凝土施工质量差,存在微孔渗透
    2.防水涂层粘结不牢或损坏。
    (1)将渗水部位清理干净,用水泥基防水涂料做堵渗处理;
    (2)将渗水部位清理干净后,用水乳型氯丁胶沥青防水涂料等配合纤维增强材料做堵渗处理。
    地下室大面积严重渗水原因:
    1.混凝土配合比及施工质量不良,存在灌通的孔洞;
    2.由于各种原因使地下室出现裂缝;
    3.防水涂层施工质量不好或防水涂层延伸性不够,而造成防水层拉裂。 除可采用壁内和壁后注浆,防水混凝土贴壁衬砌、水泥砂浆,挂网水泥砂浆抹面等方法外,也可采用水泥基防水涂料,先引流排水,然后填缝堵洞,杜绝渗漏。
    变形缝、施工缝和新旧结构接头出渗漏
    1.混凝土施工质量不良,收缩过大,出现裂缝;
    2.这些部位的细部防水处理方法欠妥,如止水带安放位置不当,混凝土灌捣不够严实,嵌缝膏填塞不严等。
    3.密封材料及防水涂层延伸率不够,而被拉裂或脱离粘结面等
    (1)在漏水部位嵌填、粘贴或注入柔性或弹性防水材料;
    (2)在表面用弹性防水涂料(如聚氨酯防水涂料)和纤维材料做增强防水层。
    穿墙管和预埋管处渗漏水
    1. 管子或套管安装不严密,周围出现裂缝和缝隙;
    2.细部处理方法欠妥,管外壁及混凝土预留孔壁之间的密封材料填塞不严,外侧防水涂料加强层粘结不良等;
    3.密封材料及防水涂层因延伸率不够,而被拉裂,或脱离粘结面。
    (1)清理管外侧空间的嵌填密封材料或注浆,严密堵塞。(2)管与地下室壁面

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室刚性防水的做法是什么?
    • 荣耀vvv 回答:地下室防水施工方案一:外防外贴法施工  外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。  地下室防水施工方案二:外防内贴法施工  外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案[2]是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。  地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工  该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。
    • 地下室防水 刚性防水屋面 地下室顶板防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室剪力墙防水做法是什么?
    • -丶- 回答:一、   处理基层             1、去除外墙内水泥砂浆露出红砖。             2、内墙从地面返1m,把水泥砂浆去除掉露出红砖。             3、去除地面水泥砂浆。             二、选防水材料 要解决地下室渗漏水问题,地下室防水材料的选用也不容忽视。防水是一项系统工程,材料是基础,施工是关键,后续服务是保证,为了使地下室防水达到优质的防水质量和良好的售后服务,一定要选择正规防水材料厂家生产的材料,选用知名品牌防水材料, 三、堵渗漏                        基层处理后,找出渗漏部位.             1、点漏封堵             ①   正确找出渗漏部位,以漏水点为中心,凿成直径30~50mm,深30~60mm的圆孔,然后将杂物清除干净,并用水洗净。             ②   使用TS96渗透型封闭与425#普通硅酸盐水泥拌合,配合比为封闭胶:水泥=1:1.5(重量比)。拌合料在40秒~2分钟即可硬化凝固。             ③   将拌合料揉成与圆孔直径大小相近的栓体或锥形体,迅速用力堵塞于孔内,并向四周挤压严密。而后用手紧紧压住,使它与孔壁紧密结合,待固化后(2分钟)方可脱手。             2、缝漏封堵                     将缝骑缝凿成V型或U型槽,槽宽20~40mm,深30~150mm(水压越大越要深一些),施工时应分段封堵,堵漏方法如上。             3、大面积慢渗水处理             ①   将渗水面清洗干净,浮水揩干。             ②   涂刷一道渗透型封闭胶,立即用于水泥粉搓抹一道。             ③   将多余的水泥粉末扫掉,再重复上次操作,重复施工2~4次,直到水堵住为止。             ④   然后按着前述“地下室防水”中的防水砂浆做防水施工,彻底解决渗漏问题。             防水砂浆施工             1、防水砂浆配比:防水砂浆,水泥:砂=1:2.5~2.8水泥用量10%的硅质防水剂,水泥要用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;强度等级不得低于325#。地下室水位应降至施工面500mm以下,并保持至竣工为止。             2、外墙面防水砂浆厚20mm,采用抹二遍压二遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再压实一次。             3、内墙立墙面防水砂浆厚度30mm,采用抹三遍,压三遍,一次成活的做法,每抹一遍收水时再二次压实一次。             4、地面防水砂浆30mm,采用抹二遍,压二遍一次成活的做法,每抹一遍收水时,再二次压一次。阴阳角应做50~60mm的圆角。如粘贴地砖,防水层二次压光后搓成麻面。
    • 框架剪力墙 地下室防水 地下室顶板防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室变形缝防水做法是什么?
    • Lin_4987 回答:变形缝的防水做法   不管是屋面变形缝使用何种防水材料和防水结构,都需要进行多道设防,并且保证变形缝宽度变化时,防水结构也不会被破坏。   伸缩缝的防水做法一般是在防水墙的底部涂抹防水层和缝隙衔接材料,然后表面再加涂一布和两层加强层。   沉降缝多为高低变形结构,通常防水处理是在屋面设置卷材为防水层,将卷材钉压在高层墙体上,让其向缝隙中下凹,一边固定在高层墙顶,一边黏贴在屋面防水层上,卷材表面再使用金属板做单边固定保护。然后,施工人员进行防水层涂膜处理,将合成高分子卷材与防水层涂膜进行粘结。   防震缝的防水层应该高出屋面矮墙或天沟侧壁顶面,将其上部使用合成高分子卷材进行覆盖,在卷材中间下凹到变形缝内2厘米左右,将凹槽内铺垫聚乙泡沫条,连接墙体两边与屋面防水层,之后,再加铺一层合成高分子卷材,卷材两边覆盖住上一层卷材的连接缝,最后,再用细石混凝土或不锈钢盖板压盖,这样整体防水处理就完成了。   总之,屋面变形缝防水层要贴至变形缝两侧砌体的上部,其高度不小于25厘米。为了保证防水处理效果,屋面变形缝防水处理禁止使用不合格的涂料,在进行施工前,必须进行涂料检查,并注意涂料的保管方式和使用期限。
    • 外墙变形缝 地下室防水 地下室顶板防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室承台防水的做法?
    • 请叫我雷锋 回答:1、当地下室埋深不大时,可以采用明挖法,一次到位,然后按先下后上,顺序施工。 2、当地下室埋深较大时,不可能一次明挖到位,则可以采用逆作法施工,即开挖一定的深度后,随即做完一段挡土墙,待达到一定强度后,再向下开挖,做下一段挡土墙,并以此顺序,直至施工到规定的设计深度。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 10个月前