施耐德熔断式隔离开关要怎么安装?

邵海清 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2016-02-18 02:43

      只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。 电力应用中大多是用断路器和隔离开关联用,用断路器投、切负荷(故障)电流,用隔离开关形成明显断开点。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-02-17 14:59

      施耐德熔断式隔离开关如何安装:即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2016-02-17 14:36

      熔断器式隔离开关操作步骤
      一)打开和关闭无故障电压互感器和避雷器;
      二)无故障系统中,变压器中性点接地拉开关是关闭的;
      三)打开,闭环电流阻抗;
      e)室外三重隔离开关可以打开,关闭电压为10kV,下面9A下方的负载电流的电流;超过上述范围时,后计算,试验,主管单位总工程师批准。
      4.4.4单相隔离开关的操作顺序的跌落式熔断器:
      )三相水平排列,停电的应该是开放的阶段,后拉边阶段;传输操作相反的顺序。
      B?)三相纵向排列,断电,拉每一个阶段应该是从上到下,送电操作顺序相反。

      0 评论