消防指示灯具要怎么安装?

黄平平 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2016-02-17 14:07

      集中控制应急灯,应急照明双眼灯,安全出口标志灯,安全疏散指示灯一般是不要开关控制的,你指设计图上 有一个应急照明接线示意图不是这个应急灯的示意图,而是应急电源(比如消防楼梯的应急照明)的示意图,那种应急回路是要4根线的,有一根火线(你所说的断路器后的)是为了保证火灾的同时保证所有的应急照明灯常开的!就是在火灾时应急电源(不是你指的应急灯、安全出口灯,就是不同灯具但是电源回路采用应急回路)的灯具不经过开关控制全部常开!

      0 评论

    • 芒果5270 2016-02-17 12:13

      用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
      应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
      双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
      上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
      较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
      的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。

      应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
      安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
      密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,

      0 评论

    • 请叫寡人大王 2016-02-17 08:09

      你好,是这样的。一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
      二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
      三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。
      四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。希望可以帮助到你。

      0 评论