  • Hzl_8542 2016-02-17 11:23

    工艺流程及操作要点 5.1 基层要求: 
    5.1.1 防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面起砂现象,表面应清洁干燥,转角处应根据要求做半径为50mm 的圆弧角。 5.1.2 基层含水率要无明水珠即可。 
    5.1.3 防水层施工前必须将基层上的尘土、砂粒、碎石、杂物、油污和砂浆突起物清除干净。

    0 评论

  • prettygirl 2016-02-16 16:59

    (1)打掉侧墙外底板余留的临时保护层。 (2)基面处理:清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿,有明水处应先排除明水,基面处先做20厚DS砂浆找平。 (3)弹线:在基层上宜弹设基准线,以确定防水卷材铺设位置; (4)卷材铺贴方向为垂直方向。先展开卷材,平铺(隔离纸向下)于基面需铺贴的位置,与弹线对齐。 (5)对准铺贴位置裁剪卷材,卷材铺设平展,顺直。 (6)抬起卷材上面一端,并揭开卷材上端隔离纸约0.5~1m,使隔离纸压在卷材底下,并留出一角,以便铺贴时撕掉隔离纸。 (7)将卷材上端粘贴于基面,并用压辊排出卷材下的空气。 (8)拉住留出一角的隔离纸,沿底面抽出,边抽出边用压棍滚压排出空气,使卷材与基面粘贴牢固,卷材与卷材之间的搭接长边不少于100mm,短边为不少于150mm;卷材搭接宽度的偏差应小于10mm;并将卷材收头用速凝型水泥素浆封住。 (9)掀起搭接部位的卷材,用速凝型聚合物1:1.7水泥制浆涂刷,并粘贴压实,水泥为42.5的普通硅酸盐水泥, (10)对准周边和卷材搭接缝,用水性沥青基密封膏1:0.5水泥涂刷封边,水泥为42.5的普通硅酸盐水泥。 (11)侧墙防水卷材铺贴应铺过侧墙到底板防水层各约300㎜,与底板防水卷材用速凝型聚合物1:1.7水泥制浆搭接,后用水性沥青基密封膏1:0.5水泥进行密封。 (12)顶板防水层施工完毕后,在已铺好的卷材上面做一道土工布隔离层,再做70厚C20细石混凝土保护层。 (13)侧墙防水层施工完毕应采用70厚聚苯泡沫板保护,侧墙外底板用70厚C20细石混凝土做保护层,并立即回填土。 具体做法参照图2 图2:地下室顶板、侧墙 2.2.5细部做法 (1)阴阳角:底板、侧板、顶板阴阳角处,均应做成圆弧,先做附加层,后做防水层。加强层沿角两边各250mm铺贴防水卷材,防水层和加强层之间用速凝型聚合物1:1.7水泥制浆涂刮,并粘贴压实,水泥为42.5的普通硅酸盐水泥。具体做法参照图3: 图3:阴阳角 (2)后浇带做法:底板、侧板、顶板后浇带应设在受力和变形小的部位,宽度为700~1000mm。后浇带混凝土强度等级应比两侧混凝土提高一个等级,钢筋应连接,两侧中部放置遇水膨胀橡胶条,附加增强层采用柔性防水,每边宽出后浇带约300mm

    0 评论

  • YR依然 2016-02-16 11:01

     dtm自粘防水卷材施工工艺

      一、施工材料的选用

      1. 防水卷材:DTM聚酯复合高分子防水卷材。

      2. 辅助材料:专用胶粉,水泥,自来水。

      3. 材料进场复试:以同一生产厂家的同一品牌,同一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。

      4. 材料进场后应放置于室内平放,避免雨淋。

      二、基层的要求

      1.消除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。

      2. 阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

      3.基层含水率要求无明水,基面如有明水,扫除即可施工。

      4.各种预埋件已安装并固定完毕。

      三.施工工艺流程

      基层清理→润湿基层(如基层润湿无需此项工作)→定位、弹线→水泥胶粘剂的预配制→节点加强处理→铺贴卷材→提浆、排气、晾放→搭接边密封→卷材收头密封→检查验收。

      四、防水层的施工

      4.1施工器具准备

      序号器具名称备 注

      1滚刷

      2刮板硬橡胶

      3搅拌器具电动搅拌器

      4制浆料容器根据用料可用半截油桶

      5剪子普通民用

      6壁纸刀

      7清扫工具根据情况扫帚或小铲

      8称重器具大于50公斤量程

      9腻刀宜用专用涂胶器

      10滚筒外包橡皮的铁辊

      4.2 DTM浆料的制作准备

      1. 浆料的配比:

      水泥与专用胶粉重量比为250:1;加入水的量按照不同部位的加入不同重量进行配置:平面施工水泥与水的重量比为50:30;立面和细部处理施工水泥与水的重量比为50:20。

      2. 配比方法:先将水泥称重后放入容器内,按照比例边加胶粉边搅拌,待搅拌均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。

      4.3 DTM防水卷材的施工方法

      1.清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿;

      2.在基层面排尺弹线,作为掌握铺贴的标准线,使其铺设平直;

      3.铺贴时,采用赶浆法进行施工,先将成卷的卷材放在需要铺贴的起始部位,然后沿前方向涂刷水泥粘接材料,并将卷材展开沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时,卷材不要拉太紧,并注意方向沿标准线进行,以保证卷材搭接宽度,同时用滚子压实、压平,中间不得有气泡;

      4.铺设下一张卷材时,一定要注意与上一张卷材搭接,搭接宽度不低于100mm,并注意粘结材料应在卷材边全部挤压出浆;

      5.卷材不得在阴阳角接头,接头处应间隔错开;

      6.操作中排气:每铺完一张卷材,应立即用干净的滚刷从卷材的一端开始横向滚压一遍,以便排出空气;

      7. 滚压:排除空气后,为使卷材粘接牢固,用辊筒滚压一遍;

      8. 如需做两层防水,第一层卷材铺设好后可以铺设第二层卷材,方法同上;

      9. 保护层:防水层做好干燥后做保护层,平面为C20细石混泥土;侧墙为砌筑抹20mm厚1:3水泥砂浆或聚苯板保温层或防排水版作为保护层。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 自粘防水卷材施工工艺是什么?
    • 接头香味 回答:自粘橡胶沥青防水卷材是以高分子树脂、优质沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料,采用离粘隔离层的自粘防水卷材。产品具有极强的粘结性能和自愈性,适应高低温环境下施工。分为有胎自粘和无胎自粘两种。有胎自粘上、下自粘胶中间夹胎基组成,上覆面为乙烯膜、下覆面为可剥起的硅油膜。无胎自粘由自粘胶、上乙烯膜和下硅油膜组合而成。该产品耐低温性能好,是地铁、隧道和不可动火现场最佳的防水、防潮和密封材料,还适用于管道的防水、防腐工程。   1、不用粘结剂,也不须加热烤至熔化,只须撕去隔离层,即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。   2、具有橡胶的弹性,延伸率极佳,很好地适应基层的变形和开裂。   3、具有优异的对基层的粘接力,粘结力往往大于其剪切力(粘合面外断裂),确保搭接严密可靠,天衣无缝。   4、极具特色的“自愈功能”,能自行愈合较小的穿刺破损,在遭遇穿刺或硬物嵌入时,会自动与这些物体合为一体,保持良好的防水性能。   5、施工安全,不污染环境,施工简便干净,容易做到现场文明施工。   6、除主体材料外,表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度(聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水),因此防水具有双重保险性。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 5 回答
    • 自粘橡胶防水卷材的施工工艺是什么?
    • 小虎2643 回答:自粘防水卷材施工工艺流程:   一、干铺法   、施工流程   基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→确定铺贴卷材基准线—→铺设BS-P防水卷材—→节点密封—→工作面移交   2、基层要求   基层满足以下条件并已办理工作面移交手续   1)基层养护至规定龄期,   2)基层表面平整、干燥,并已清理干净   3)阴阳转角抹成圆弧形   3、施工方法   1)基层清理干净后,用BS-P防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘;   2)节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理;   3)根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确;   4)将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊用力向前、向外侧滚压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上;   5)搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;   6)相对薄弱的部位应采用专用密封膏密封。   4、施工注意事项   1)基层质量直接影响到卷材防水层的铺贴质量。基面一定要坚实、平整、清洁、干燥,无疏松麻面、无浮杂污物;阴阳角做成顺直的圆弧形。   2)施工防水层之前,须将穿墙或穿板管道及预埋件等安装固定好,以避免在防水层施工好后因打洞凿孔而破坏防水层、留下渗漏隐患。   3)涂刷基层处理剂时要用力薄涂,厚薄均匀,不漏底,不堆积。基层处理剂干燥后要及时铺贴卷材,否则落上过多灰尘则需重新涂刷。   4)同层相邻两幅卷材的短边接缝及上下两层卷材之间的所有搭接缝应相互错开1/3—1/2幅宽,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。   5)粘贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的透明隔离膜过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。如卷材需要粘结的HDPE膜面有污染,可用专用基层处理剂清洗。   6)避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。   7)施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。   5、质量标准   1)所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。   2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。   3)防水层严禁有渗漏现象。   4)基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。   5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。   6)卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。   二、湿铺法   1、施工流程   清理基面—→湿润基层—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收   2、基层要求   1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位   2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工   3)各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固   3、施工方法   1)清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿;   2)根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆;   3)揭掉BS-P防水卷材下表面的隔离膜,将BS-P防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上;   4)第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推;   5)用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴合;   6)根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm;   7)卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位用密封膏密封严密。   4、施工注意事项   1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。   2)相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。   3)滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。   4)在侧墙上BS-P防水卷材铺贴时,铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。   5)避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。   6)施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。   5、质量标准   1)所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。   2)卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。   3)防水层严禁有渗漏现象。   4)基层坚固,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。   5)铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。   6)卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 5 回答
    • 双面自粘防水卷材施工工艺是什么?
    • zsysandman 回答:一、 空铺自粘防水卷材(主要适用于地下室底板及其它适合空铺部位的防水工程。) 施工工艺流程:基层处理 节点加强处理 空铺卷材 长、短边搭接粘结 质量验收 1) 基层处理:基层应平整、坚实,无明水,将基层突起物清除干净。 2) 节点加强处理:节点处按规范要求进行加强处理。 3) 空铺卷材:卷材长、短边搭接宽度不小于60mm。 4) 长、短边搭接粘结:将卷材长、短搭接边处隔离膜揭除,再用小压辊等压实粘牢。 二、 水泥砂浆粘贴自粘防水卷材(主要适用于基层未做找平的地下室顶板、屋面等防水工程。) 1. 水泥砂浆随抹随粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理 抹水泥(防水)砂浆 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜 铺自粘防水卷材 拍打卷材上表面、提浆 晾放(24小时至48小时) 对接口密封 节点加强处理 质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥(防水)砂浆:其厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100~300mm,并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。 3) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 4) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥防水砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝应尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。) 5) 拍打卷材上表面、提浆:用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面,提浆,排出卷材下表面的空气,使卷材与水泥防水砂浆紧密贴合。 6) 晾放:晾放24小时至48小时(具体时间视环境温度而定,一般情况下,温度愈高所需时间愈短)。 7) 对接口密封:采用附加自粘封口条密封。对接口密封时,先将卷材搭接部位上表面的隔离膜揭除,再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染,需先清理干净。(当上、下层卷材之间采用搭接方式时,无需自粘封口条,搭接宽度不小于60mm) 8) 自粘防水卷材在立墙上铺贴时,在卷材收口处应临时密封(可用胶带或加厚水泥浆密封),以防止立墙收头处水份过快散失。 9) 节点加强处理:节点处在大面卷材施工完毕后进行加强处理。 2. 先抹水泥砂浆找平层,再以水泥浆粘贴自粘防水卷材 施工工艺流程:基层处理 抹水泥砂浆找平层 养护(至终凝、能够上人) 抹水泥浆粘结层 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜 铺自粘防水卷材 晾放(24小时至48小时) 对接口密封 节点加强处理 质量验收 1) 基层处理:基层表面应先作处理,使基层坚实、干净,并充分湿润,无积水。 2) 抹水泥砂浆找平层:水泥砂浆厚度一般为10㎜~20㎜(视基层平整情况而定),铺抹时应注意压实,木抹子抹平。在阴角处,应抹成半径为50mm的圆角。 3) 养护:养护至水泥砂浆终凝、能够上人。 4) 抹水泥浆粘结层:将水泥浆抹于充分湿润的基层上,厚度宜为3~5mm。 5) 揭掉自粘防水卷材下表面的隔离膜。 6) 铺自粘防水卷材:将自粘防水卷材平铺在水泥浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接,对接缝尽量拼严。(当采用搭接方式时,将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除,然后搭接密实。)
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 1年以前
  • 3 回答
    • 自粘防水卷材施工工艺是怎样的?
    • Hzl_8542 回答:一、干铺法 1、   施工流程 基层清理—→涂刷基层处理剂—→节点加强处理—→确定铺贴卷材基准线—→铺设BS-P防水卷材—→节点密封—→工作面移交 2、   基层要求            基层满足以下条件并已办理工作面移交手续 1)   基层养护至规定龄期, 2)   基层表面平整、干燥,并已清理干净 3)   阴阳转角抹成圆弧形 3、施工方法 1)   基层清理干净后,用BS-P防水卷材配套基层处理剂涂刷于基层上,晾放至指触不粘(不粘脚); 2)   节点部位按规范或设计要求进行防水加强处理; 3)   根据现场实际情况,安排好铺贴顺序及方向,宜在基层上弹线,以便第一幅卷材定位准确; 4)   将卷材粘结面对准基准线平铺在基面上,从一端将隔离纸从背面揭起,两人拉住揭下的隔离纸均匀用力向后(或由上而下)拉,慢慢将整幅长的隔离纸全部拉出,同时将揭掉隔离纸的部分粘贴在基层上。在拉铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,速度不宜过快,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,不得用力拉伸。卷材粘贴后,随即用胶辊(或刮板)用力向前、向外侧滚(赶)压,排出空气,使之牢固粘贴在基层上; 5)   搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm; 6)   相对薄弱的部位(即卷材收头部位、卷材剪裁较多的异形部位等)应采用专用密封膏密封。 4、施工注意事项 1)   基层质量直接影响到卷材防水层的铺贴质量。基面一定要坚实、平整、清洁、干燥,无疏松麻面、无浮杂污物;阴阳角做成顺直的圆弧形。 2)   施工防水层之前,须将穿墙或穿板管道及预埋件等安装固定好,以避免在防水层施工好后因打洞凿孔而破坏防水层、留下渗漏隐患。 3)   涂刷基层处理剂时要用力薄涂,厚薄均匀,不漏底,不堆积。基层处理剂干燥后要及时铺贴卷材,否则落上过多灰尘则需重新涂刷。 4)   同层相邻两幅卷材的短边接缝及上下两层卷材之间的所有搭接缝应相互错开1/3—1/2幅宽,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 5)   粘贴大面卷材时,不要将卷材背面搭接部位的透明隔离膜过早揭掉,以免污染粘结层或误粘。如卷材需要粘结的HDPE膜面有污染,可用专用基层处理剂清洗。 6)   避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。 7)   施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。 5、质量标准 1)   所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。 2)   卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。 3)   防水层严禁有渗漏现象。 4)   基层坚固、平整,表面光滑、洁净,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。 5)   铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。 6)   卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为±10mm。 二、湿铺法 1、   施工流程            清理基面—→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收 2、      基层要求 1)      基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位 2)      施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工 3)      各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固 3、      施工方法 1)      清除基层表面的灰尘、杂物,干燥的基面预先洒水润湿; 2)      根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺); 3)      揭掉BS-P防水卷材下表面的隔离膜,将BS-P防水卷材平铺在刚刚铺抹的砂浆上; 4)      第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推; 5)      用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴合; 6)      根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度不小于60mm; 7)      卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位用密封膏密封严密。 4、   施工注意事项 1)      施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。 2)      相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 3)      滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。 4)      在侧墙上BS-P防水卷材铺贴时,铺抹水泥浆应上下多人配合加快速度,并于水泥浆表面失水前粘贴卷材,施工中若铺抹好的水泥浆失水过快,可在表面重新用宽幅软刷子刷上适量清水使其表面恢复粘性和流动性。 5)      避开雨雪、五级以上大风等恶劣天气施工。 6)      施工完毕并通过验收后应及时隐蔽,如因特殊情况无法及时隐蔽,应采取有效的临时保护措施。 5、      质量标准 1)      所用材料及主要配套材料必须符合设计要求和规范规定。 2)      卷材防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计要求和规范规定。 3)      防水层严禁有渗漏现象。 4)      基层坚固,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象。 5)      铺设方法和搭接、收头符合设计要求、规范和防水构造图。 6)      卷材的铺贴方向正确,搭接宽度允许偏差为±10mm。
    • 卷材 自粘卷材 pvc卷材 11个月前
  • 3 回答
    • 自粘橡胶沥青防水卷材施工工艺?
    • Hzl_8542 回答:基层处理:基面应平整、无凹凸、无尘、无油污、裂缝应用聚合物水泥砂浆抹平。●   涂基层处理剂:处理剂容器打开后应充分搅拌均匀,用毛刷对基层节点周边、转角处进行涂刷,然后用刷涂或喷涂施工,喷刷应均匀一致。干燥后应保持表面清洁,如有污染变脏,应重新涂刷处理,待干燥后及时铺粘卷材。   ●细部节点处理:对檐沟(天沟)、变形缝、泛水、落水孔、伸出屋面管道等部位,应按《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)的要求处理。●   水平面铺贴:先在基层上弹出一条基准线,然后由低向高铺贴。展开卷材同时,揭开隔离纸,沿基准线铺贴,卷材搭接宽度≥50mm(满粘)、≥60mm(空铺、点粘、条粘),铺贴后应及时用橡胶压辊压实卷材。   ●垂直面铺贴:垂直面由低向高铺贴,边展开边揭去隔离纸。搭接宽度同上,铺贴后用压辊压实。●   收口处理:收头处要用密封胶密封,然后用金属压条固定,固定螺钉和压条顶端缝要密封。●   施工检查:检查全部自粘卷材有无撕裂、破损、气泡、卷边、开口。遇有缺陷,应在缺陷处切开,排放气泡,之后修补切开处并压实。●   防水保护:应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。
    • 卷材 自粘卷材 橡胶沥青 11个月前