机房地板加固要求有哪些?

田越 | 被浏览252次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 芒果5270 2016-02-17 14:38

    一般机房都是使用高强度耐磨性好的防静电地板,这些地板使用材料有什么要求? 1、材料要求: 装饰面层:高耐磨HPL防静电贴面。 板芯:强度高永久平整,水浸泡不变形。 装饰边条:用PVC导静电装饰边条。 地板装饰边条经焊缝处理,美观牢固。 底板:为镀锌钢板,保护板芯,增加承重。 活动地板:由地板、可调支撑、方管横梁等相关必需部件组成。 地板必须可灵活互换。 板材面应平整、坚固耐磨、防潮阻燃、耐污染、耐老化、接缝均匀,周边顺直。 贴面防静电、图案清晰、色泽一致,无裂纹、边角整齐、光滑等。 嵌条必须完全接触贴面,不允许松动或脱落。 主材板质坚固,平整性好,防火、防潮、环保。 镀锌钢支撑架:由上托板、圆管、螺杆、螺母、底板组成。 采用的自熄性PVC塑料导静电装饰边条,能牢牢地密封地板下的空气,以防泄漏,避免机房内的冷气损失,泄漏值应满足设计要求。

    0 评论

  • YR依然 2016-02-16 11:46

      机房地板加固要求:

      (1)考虑将机房内的非承重间墙拆除以卸除荷载。一般一堵3米长间墙的重量接近3吨,可以有效地降低荷载;

      (2)将机房内较重的设备通过用槽钢架起,将设备荷载直接传递到结构框架梁上;

      (3)在条件允许的前提下,在机房下层进行粘贴钢板、粘贴碳纤维材料等加固措施;

      (4)在以上措施都无法满足要求时,可以考虑通过扩大机房面积等手段处理。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-15 13:45

    机房地板加固要求:            (1)考虑将机房内的非承重间墙拆除以卸除荷载。一般一堵3米长间墙的重量接近3吨,可以有效地降低荷载;            (2)将机房内较重的设备通过用槽钢架起,将设备荷载直接传递到结构框架梁上;            (3)在条件允许的前提下,在机房下层进行粘贴钢板、粘贴碳纤维材料等加固措施;            (4)在以上措施都无法满足要求时,可以考虑通过扩大机房面积等手段处理。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 济南机房装修要求有哪些?
    • poming978394839 回答:机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线。 机房地板采用架空防静电活动地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,在安装架空地板前地面需要铺一层强化木地板做防尘和隔潮处理。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板的的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房入口处做踏步铺塑胶地板。 机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门为不锈钢无框玻璃滑动门。 1、设备间:单开玻璃门一套。 2、外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入 3、窗帘采用双层结构,外层是防光隔热窗帘材料避免阳光直接照射。 天花墙面处理是指采用在主机房的天花板、墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。主机房墙面、地面及梁面上刷防霉、防潮、防水漆,进行防尘处理、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。
    • 机房空调 空调机房 济南暖气片 1年以前
  • 3 回答
    • 抗震加固设计有哪些要求
    • poming978394839 回答:当砌体结构房屋的整体性能不能满足要求时,可采用外加钢筋混凝土构造柱连同圈梁加固,利用外加钢筋混凝土构造柱、圈梁和替代内墙圈梁的拉杆,在水平和竖向将多层砌体结构的墙段加以分割和包围,形成对墙段的约束,用来加强房屋的整体性,提高抗倒塌能力。这也是唐山地震以后从加固实践中总结出来的行之有效的抗震加固措施。试验结果表明,外加构造柱加固墙体后墙体的抗剪强度提高虽然不大,但推迟了墙体裂缝的出现,尤其与圈梁共同作用,大大提高了墙体的延性和变形能力,增强了结构的稳定性,对防止结构发生突然倒塌有显著的效果。 在结构布置上,应特别注意尽量使构造柱、圈梁(或拉杆)和基础联合布置,保持抗震受力的完整性。外加构造柱设置的位置,应在房屋四角、楼梯间和不规则平面的转角等应力集中的部位,外加构造柱应沿房屋全高贯通,不得错位,还应与圈梁或钢拉杆连成封闭系统。外加构造柱、圈梁与原墙体连接时,可通过设置拉结钢筋和销键、胀管螺栓、压浆锚杆或锚筋与墙体连接。钢筋混凝土销键适用于砂浆强度等级低于M215的墙体,砂浆强度等级为M215及以上时,可采用其他连接措施。圈梁应连续闭合,圈梁遇阳台、楼梯间、变形缝时,应妥善处理。拉杆设置,应按照替代内墙圈梁的要求,并满足与墙体锚固的规定。
    • 样板间设计 茶餐厅设计 美容会所设计 1年以前
  • 3 回答
    • 机房装修材料选择要求有有哪些?
    • 小嫻_333 回答:一从隔断墙来看有以下要求: 1.无框玻璃隔断,应采用槽钢、全钢结构框架。墙面玻璃厚度不小于10mm,门玻璃厚度不小于12mm。表面不锈钢厚度应保证压延成型后平如镜面,不不平的视觉效果。 2.石膏板、吸音板等隔断墙的沿地、沿顶及沿墙龙骨建筑围护结构内表面之间应衬垫弹性密封材料后固定。当设计无明确规定时固定点间距不宜大于800mm。 3.竖龙骨准确定位并校正垂直后与沿地、沿顶龙骨可靠固定。 4.有耐火极限要求的隔断墙竖龙骨的长度应比隔断墙的实际高度短30mm,上、下分别形成15mm膨胀缝,其间用难燃弹性材料填实。全钢防火大玻璃隔断,钢管架刷防火漆,玻璃厚度不小于12mm,无气泡。 5.安装隔断墙板时,板边与建筑墙面间隙应用嵌缝材料可靠密封。 当设计无明确规定时,用自攻螺钉固定墙板宜符合:螺钉间距沿板周边间距不大于200mm,板中部间距不大于300mm,均布置,其他要求同2。 二从吊顶装修来看有以下要求:1.计算机机房吊顶板表面应平整,不得起尘、变色和腐蚀;其边缘应整齐、无翘曲,封边处理后不得脱胶;填充顶棚的保温、隔音材料应平整、干燥,并做包缝处理。 2.按设计及安装位置严格放线。吊顶及马道应坚固、平直,并有可靠的防锈涂复。金属连接件、铆固件除锈后,应涂两遍防锈漆。 3.吊顶上的灯具、各种风口、火灾探测器底座及灭火喷嘴等应定准位置,整齐划一,并与龙骨和吊顶紧密配合安装。从表面看应布局合理、美观、不显凌乱。 4.吊顶内空调作为静压箱时,其内表面应按设计要求做防尘处理,不得起皮和龟裂。 5.固定式吊顶的顶板应与龙骨垂直安装。双层顶板的接缝不得落在同一根龙骨上。 6.用自攻螺钉固定吊顶板,不得损坏板面。当设计未作明确规定时应符合五类要求。 7.螺钉间距:沿板周边间距150-200mm,中间间距为200-3000mm,均匀布置。 8.螺钉距板边10-15mm,钉眼、接缝和阴阳角处必须根据顶板材质用相应的材料嵌平、磨光。 9.保温吊顶的检修盖板应用与保温吊顶相同的材料制作. 10.活动式顶板的安装必须牢固、下表面平整、接缝紧密平直、靠墙、柱处按实际尺寸裁板镶补。根据顶板材质作相应的封边处理。 11.安装过程中随时擦拭顶板表面,并及时清楚顶板内的余料和杂物,做到上不留余物,下不留污迹。
    • 装修材料 机房空调 空调机房 1年以前
  • 5 回答
    • 机房空调的技术要求有哪些?价格要多少?
    • 哎哟喂哟 回答:  热负荷(各项相加) 机房设备总功率:W 机房面积*150W~250W:(地平面面积)平米;机房无人区域*150W,人员密集活动区域*250W 制冷功率: 空调制冷量:W(空调标称制冷量*95%~85%)考虑地区夏季室外温度以及新风系统的影响、管道送风使空调效率降低等因素,应配置 空调制冷量=热负荷总量*1.1~1.25;如果不是使用机房专用恒温恒湿空调,这个系数应该设为1.3~1.5。艾默生datamate3000促销价格 单冷 DME07MC2/DMC07W2 25300元 带加热加湿 DME07MH2/DMC07W2 40500元
    • 机房空调 空调技术 空调机房 1年以前
  • 3 回答
    • 机房空调技术要求是什么
    • 可爱的橙子 回答:接地铜排采用T2纯紫铜作为主材,表面镀镍处理,材质电阻小,导电好。加工孔位准确,孔径一致。绝缘端子(或绝缘板)采用高性能绝缘材料,绝缘性能好,强度高;支撑架采用优质钢材,经过镀锌处理后永不生锈。 ·绝缘连接件耐高压在3000V以上; ·铜排与支撑架之间用优质不锈钢螺丝紧固; ·接地铜排接地导电性能好、耐老化,室外型防潮、防腐蚀; ·接地铜排边角采用圆弧处理,防止尖锐的边角产生电磁辐射。
    • 机房空调 空调技术 空调机房 11个月前