如何计算地下室防水?

小城 | 被浏览519次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-02-16 21:44

    按实际面际算。先按平面地下室整体地面算面积,按周长上翻30公分,再来计算排水沟、集水坑侧边的面积。基层要求:基层表面应先作处理,使基层坚实、洁净,可潮湿(无明水)。2)空铺3mm双面自粘防水卷材:卷材铺设时,先将卷材按弹线定位空铺在基面上,不要撕去隔离纸(膜),细心校正卷材位置。3)辊压卷材:边施工边滚压卷材,排除卷材下表面的空气。4)接缝处理:相邻卷材之间接缝采用搭接方法,卷材长短边的搭接按照搭接指导线进行,搭接宽度不小于100mm;搭接作业时,撕去卷材搭接处的隔离膜,保证搭接处干净、干燥没有灰尘,用压辊压实卷材搭接边,挤出搭接边的气泡,紧密压实粘牢。在冬季温度较低时施工,应采用喷灯烘烤热熔加热等措施,以保证搭接牢固,同时还可采用配套密封膏密封卷材搭接缝口。重复上述操作,直至防水层铺设完成。5)节点加强处理:节点处在大面卷材铺贴完毕后,按规范要求进行加强处理。6)立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,且距离立面不小于500mm处。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-02-16 11:37

    底板: 1. 底板投影面积 2. 底板板厚的侧面积,板厚*底板周长 3. 底板砖胎模宽度240mm厚,0.24*底板周长 4. 后浇带防水 5. 凸出立面面积:基础梁,桩承台,条形基础,柱墩,集水坑, 电梯基坑,排水沟,各种井坑等等
    外墙: 1. 外墙防水:挡土墙高度+顶板板厚+挡土墙与底板凸出平面+ 砖胎模宽度240mm+顶板向内延伸300mm。 2. 外墙高度需算至室外地坪标高,并需向上延伸500mm 3. 后浇带防水
    顶板: 1. 板与板之间的高差 2. 顶板投影面积 3. 顶板向下延伸300mm,顶板周长*0.3 4. 后浇带防水

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-15 10:19

    地下室防水计算方法:地下室防水层,按实铺面积计算,但不扣除0.3m2以内的孔洞面积。平面与立面交接处的防水层,若上卷高度未超过   500mm则计入平面防水   若上卷高度超过   500mm按立面防水层计算。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室防水怎么做?防水规范有哪些?
    • Eternally 回答:根据《地下工程防水技术规范》GBJ108-87,本建筑应有严格防水措施地下防水等级为一级。 ①、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定,抗渗等级应比设计等级高一级(0.2Mpa)。 ②、基础底板防水层为两道,采用卷材—涂料相结合防水防案。卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。 ③、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外,同样两道防水层,采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用1.5㎜厚三元乙丙橡胶防水卷材, 防水涂料采用2㎜厚聚氨脂防水涂料。防水层的保护层采用40厚聚苯板。侧墙保护层以外开挖1米以内采用2:8灰土分层夯实回填。压实系数>0.95。 ④、地下室顶板不在上部建筑主体内时,顶板上应作防水,防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案,防水层保护层为50㎜厚C20细石砼。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 3个月前
  • 3 回答
    • 郑州地下室防水堵漏公司哪家好?
    • 刚好遇见你_8481 回答:郑州耀铭地下室堵漏公司不错,好多消费者也比较认可,派出的施工队确实不但把客户家的活干得好且总造价是比较低,基层人员(工长及技工)的积极性与责任性强,相当不错的一家公司。 地址:裕华区体育大街和槐安路交口东南角怀特陶瓷城505室 公交线路:45路 32路 844路 希望以上回答能让你满意,望采纳。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室防水堵漏 1个月前
  • 3 回答
    • 地下室防水补漏工程要怎么做?
    • 距离_5082 回答:(1)外防外贴法施工外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的施工方法。其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响防水层施工的问题。(2)外防内贴法施工外防内贴法是在底板垫层上先将性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在性保护墙和底板垫层上,待防水层全部做完,浇筑围护结构混凝土。这是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种施工方法。(3)离壁式衬砌防水施工该方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到使用功能要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题
    • 地下室防水 地下室防水补漏 楼顶防水补漏 1个月前
  • 3 回答
    • 地下室施工缝防水要求都有哪些?
    • Qyana 回答:你好, 1、施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。 2、粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。 3、接缝做法: ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为250px。附加层接缝与防水层接缝错开125px以上。 ⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-250px,短边10-375px,相邻短边接缝应错开2500px以上,墙面与地面夹角处均为750px以上。 4、保护层 卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为50px的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开500px以上,保护层要求平整,并洒水养护。 希望我的回答能帮助你。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1个月前
  • 3 回答
    • 地下室顶板防水做法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:现浇钢筋混凝土屋面板随打随抹光;XPS100厚1:6水泥焦渣2%找破;1:2.5水泥砂浆找平层20厚;威固929防水涂料1.5厚;APF-405自粘卷材2mm;奇封防排水保护板1mm;滤水层(土工布300g/立方米)四周上翻100,端部用密封胶与墙面粘结50mm高通长。种植土250-400厚。 看起来不那么容易解决哦,还是找专业防水公司解决吧。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1个月前