谁有大模内置保温板施工方案

tuliqun | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 布拉克丶 2016-02-18 11:07

      1施工工艺流程
        
        墙基弹线一用木方找平保温层底面标高线一在保温板上弹出插接栓位置线一固定保温板一按设计位置插入插接栓一保温板安装质量验收一固定模板一烫穿墙螺栓孔一合模一在模板上口或门窗洞口处将保温板固定到模板上一浇注混凝土一拆模一保温板面层初步清理一用尼龙胀栓对插接栓漏装或不易安装部位进行加固补强一对边角及门窗洞口处保温板进行裁切修补处理一用高压碰枪对保温板面层进行彻底清理一填塞穿墙螺栓孔一抹底层聚合物砂浆一内嵌玻璃纤维网格布一抹面层聚合物砂浆一面层涂料施工一验收
        
        2弹线按设计要求弹出保温层边角位置线及保温层底面标高线,并用木方找平保温层底面标高。
        
        3在保温板上弹出插接螺栓位置线用墨斗弹出每块保温板上的插接检位置线,按320mmX400mm梅花形布置。
        
        4安装保温板
        
        (1)绑扎完墙体钢筋后在外墙钢筋外侧绑扎水泥垫块(不得使用塑料垫块),每平方米保温板内不少于3块.用以保证保护层厚度并确保保护层厚度均匀一致,然后在墙体钢筋外侧安装保温板。
        
        (2)保温板的安装应从阳角部位开始,水平向阴角方向铺放。为防止浇筑混凝土时跑浆,保温板加工成企口型,保温板不是整板时,要在现场用钢锯条或壁纸刀切出企口然后拼缝。
        
        (3)门窗洞口处的保温板应采用在整块泡沫板切割出洞口后进行拼装,不得用碎(小)块拼装。严禁将破损的保温板应用到大面墙上,可根据实际情况经过裁切用到边角部位。注:安装较小的保温板条时,必须在其上布置插接栓(小于300ram时,可设一排,大于300ram时须设两排交错布置)。
        
        (4)在安装好的保温板面上弹线,标出锚栓的位置,用电烙铁或其他工具在锚栓定位处穿孔,然后在孔内塞入胀管,其尾部与墙体钢筋绑扎作I临时固定。插接栓同钢筋绑扎时,切勿过紧,过牢,以绑扎后可在混凝土的侧压力作用下轻松脱钩为宣,将保温板与钢筋墙直接连接,用20#铁丝将保温板直接绑扎到钢筋墙上,在混凝土的侧压力作用下20#铁丝嵌入到保温板内,不至影响保温板外侧表面平整度或引起“热桥”。
        
        (5)用100mm宽、10mm厚聚苯片满涂聚苯胶或贴上海面条填补门窗洞口两边齿槽形缝隙的凹槽处,以免在浇筑混凝土时在该处跑浆。
        
        (6)邻层保温板安装时可先裁掉保温板高出楼层的部分,裁切缝需平直,保温板在安装时外边缘不得超出其下一层保温板的外边缘,以免造成错台现象。
        
        (7)阴、阳角部位,门窗洞口部位水平方向第一个插接检距离门窗洞I=1或阴阳角为120mm。
        
        5模板安装
        
        (1)保温板安装完毕,需对钢筋墙处的杂物或保温板散落碎屑进行吹仓清理,安装墙体模板时,外模必须固定牢固,且不得严重挤压保温板。外模需插拭干净,不得涂抹任何脱模剂或其他溶剂性产品。(注:大模板吊装,下落时不紧贴保温板,防止大模板下边缘将插接栓刮掉,造成保温板破损)。
      (2)在保温板上开穿墙螺栓孔时,可将钢筋头烧热后对准模板上的穿墙螺栓孔烫穿保温板即可。保温板上的开孔宜若小于穿墙螺栓直径,以避免漏浆。
        
        (3)门窗洞口模板的处理:一种方法是保温板略长于洞口结构外缘,使保温板压住洞121模板,超出部分不小于30mm。第二种方法是保温板正好与洞13结构外缘平齐,使洞13模板正好与保温板端顶紧。
        
        (4)模板与支撑钢筋的处理:当大模板需要设置支撑钢筋时,支撑钢筋的长度为。墙厚 保温板厚度”,穿过保温板时需旋转穿过,以保证保温板不被损坏。
        
        (5)大模板上I:1处保温板的支撑处理:在大模板上I=1处用木方在内侧模板板面和保温板之间进行支撑,防止保温板向模板内侧倾斜。门窗洞口处保温板的支撑方法:在紧靠窗套模板边缘处保温板上沿四周用宽为50mm的密封条进行粘贴。
        
        6浇筑混凝土
        
        (1)浇筑混凝土时,振捣器不得长时间与保温板直接接触,以免造成保温板破坏。
        
        (2)泵送混凝土时,胶管的抹端应设置成S型或实施其它降低混凝土冲击力的缓冲措施。
        
        (3)为保护保温板上部的企口,应在浇筑混凝土前在保温板槽口处扣上保护帽。保护帽形状为Ⅱ形,高度根据实际情况而定、宽为保温板厚 模板厚,材质为镀锌铁皮(要将保温板与模板一同扣住,遇到模板吊环可在保护槽上侧开口将吊环放在开D内)。
        
        7外墙保温的成品保护当外墙脚手架使用外挂架时,因受力,保温板容易产生洼凹,要进行聚苯板的成品保护。
        
        8聚合物砂浆和面层涂料的施工聚苯乙烯泡沫塑料板安装好,结构施工完毕,在保温板的表面抹聚合物砂浆,聚合物砂浆分两层,第一层厚度为3mm~5ram,随后压入一道玻璃纤维网格布,为增强聚苯板的抗压和抗碰撞强度,建筑物首层和窗台嵌入两层玻璃纤维网格布,随后抹面层聚合物砂浆,厚度2ram左右;聚合物砂浆施工完毕,可进行外墙涂料的施工。针对聚合物砂浆和面层涂料的具体施工方法,在此不予以论述。
        
        9外墙保温施工注意事项
        
        (1)安装保温板过程中必须严格遵守施工安全操作规程,实现安全生产和文明施工。
        
        (2)安装过程中,由于保温板不能承受重物,严禁在保温板上放置物品,防止坠落。
        
        (3)保温板在存放和施工过程中,应远离火源。严禁与明火接触。
        
        (4)在存放和施工过程中,保温板应严禁接触有腐蚀性的溶剂性物品(如沥青等)。
        
        (5)大模板的安装和拆除应格外小心,严禁磕碰保温板。
        
        (6)拆除大模板后,应对保温板的边角部位进行保护,严禁磕碰,并对保温板采取相应遮避措施,防止雨雪侵浸。
        
        (7)严禁电焊作业中的火花和焊渣溅到保温板上,如在保温板附近必须进行电焊作业,应用不燃物对保温板进行遮避。
        
        (8)其他工种作业时也应注意不得污染或损坏保温板面,更不可践踏门窗洞121处保温板。
        
        (9)施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。
        
        (10)严禁重物撞击外墙饰面,对造成损坏的保温板面层应及时进行修补。
        
        (11)各种材料应分类存放并挂牌标明材料名称,不得用错。
        
        (12)施工现场应随时清理,用剩的材料随时放回库房,边角料随时清运到指定点堆放整齐。
        
        (13)外挂架上下与墙体保温接触点,以多层板和木方连接进行保护,如图5所示。
        
        (14)首层阳角在脱模后,及时用竹胶板或其它方法加以保护,以免棱角遭到破坏。
        
        (15)墙体模板拆除完,对污染的聚苯板面,及时以自来水进行冲洗干净。4结语外墙保温隔热是节能建筑的主要措施之一,林河家园项目工程这种大模内置聚苯保温板的施工方法会随着时间的推移慢慢推广应用,也是在新材料施工工艺上的一个挑战,其中的成本控制、质量控制、成品保护、施工工艺等还需不断的改进和完善。

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-02-17 20:51

      大模内置保温板施工准备
      1、技术准备:

      (1)熟悉图纸及相关资料,参阅施工工艺。

      (2)了解材料性能,掌握施工要领,明确施工顺序。

      (3)提供所需的材料和技术质量标准,并向施工人员进行技术交底,确保质量和安全无事故。

      2、材料准备:   主要材料有聚苯板、聚合物抹面砂浆、、大模内置专用插栓3、机具准备:

      (1)砂浆搅拌机、垂直运输机械、水平运输车、手提搅拌器等。

      (2)抹灰工具及抹灰的专用检测工具,放线工具、托架、皮锤、水桶、剪子、铁锹、扫帚、托线板等。

      (3)电线、接线板等辅助施工材料。

      0 评论

    • YR依然 2016-02-17 18:45

        大模内置聚苯保温板主要施工方法

        1施工工艺流程

        墙基弹线一用木方找平保温层底面标高线一在保温板上 弹出插接栓位置线一固定保温板一按设计位置插入插接栓一保温板安装质量验收一固定模板一烫穿墙螺栓孔一合模一在模板上口或门窗洞口处将保温板固定到模板上 一浇注混凝土一拆模一保温板面层初步清理一用尼龙胀栓对插接栓漏装或不易安装部位进行加固补强一对边角及门窗洞口处保温板进行裁切修补处理一用高压碰枪对 保温板面层进行彻底清理一填塞穿墙螺栓孔一抹底层聚合物砂浆一内嵌玻璃纤维网格布一抹面层聚合物砂浆一面层涂料施工一验收

        2弹线按设计要求弹出保温层边角位置线及保温层底面标高线,并用木方找平保温层底面标高。

        3在保温板上弹出插接螺栓位置线用墨斗弹出每块保温板上的插接检位置线,按320mm X400mm梅花形布置。

        4安装保温板

        (3)门窗洞口处的保温板应采用在整块泡沫板切割出洞口后进行拼装,不得用碎(小)块拼 装。严禁将破损的保温板应用到大面墙上,可根据实际情况经过裁切用到边角部位。注:安装较小的保温板条时,必须在其上布置插接栓(小于300ram时,可 设一排,大于300ram时须设两排交错布置)。

        (4)在安装好的保温板面上弹线,标出锚栓的位置,用电烙铁或其他工具在锚栓定位处穿 孔,然后在孔内塞入胀管,其尾部与墙体钢筋绑扎作I临时固定。插接栓同钢筋绑扎时,切勿过紧,过牢,以绑扎后可在混凝土的侧压力作用下轻松脱钩为宣,将保 温板与钢筋墙直接连接,用20#铁丝将保温板直接绑扎到钢筋墙上,在混凝土的侧压力作用下20#铁丝嵌入到保温板内,不至影响保温板外侧表面平整度或引起 “热桥”。

        (1)保温板安装完毕,需对钢筋墙处的杂物或保温板散落碎屑进行吹仓清理,安装墙体模板 时,外模必须固定牢固,且不得严重挤压保温板。外模需插拭干净,不得涂抹任何脱模剂或其他溶剂性产品。(注:大模板吊装,下落时不紧贴保温板,防止大模板 下边缘将插接栓刮掉,造成保温板破损)。

        8聚合物砂浆和面层涂料的施工聚苯乙烯泡沫塑料板安装好,结构施工完毕,在保温板的表面抹聚合物砂浆,聚合物砂浆分两 层,第一层厚度为3mm~5ram,随后压入一道玻璃纤维网格布,为增强聚苯板的抗压和抗碰撞强度,建筑物首层和窗台嵌入两层玻璃纤维网格布,随后抹面层 聚合物砂浆,厚度2ram左右;聚合物砂浆施工完毕,可进行外墙涂料的施工。      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 3个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 3个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。