地下室防水等级要如何划分

简晓婷 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 木子星生 2016-02-17 15:53

      地下室防水等级一共分为四个等级: 一级  防水标准:不允许渗水,结构表面无湿渍。    二级   防水标准:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍;工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的1‰,单个湿渍面积不大于0.1㎡;其他地下工程:湿渍总面积不大于总防水面积的2‰,任意100m2防水面积不超过3处,单个湿渍面积不大于0.2㎡。     三级  防水标准:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂;单个湿渍面积不大于0.3m2,单个漏水点的漏水量不大于2.51L/d,任意100m2防水面积不超过7处,人员临时活动的场所;一般战备工程。    四级   防水标准:有漏水点,不得有线流和漏泥砂;整个工程平均漏水量不大于2L/m2.d,任意100m2防水面积的平均漏水量不大于4L/m2.d。   适用范围:对渗漏水无严格要求的工程。希望对你有帮助!

      1 评论

    • 芒果5270 2016-02-17 14:30

      根据《地下工程防水技术规范》,地下室II级防水可以选防水混凝土 其他一道具备防水功能的防水层,可以是卷材防水,也可以是涂膜防水。具体要求如下; 1、单独SBS 具备防水能力的一道卷材防水,可以是一层也可以是二层,二层更好。 具体可以参看《地下工程防水技术规范》第8页 表3.3.1-1的相关要求,以及第9页4.1.1和4.1.7的规定。 2、参照《地下建筑防水构造》图集,地下室II级防水SBS卷材设计为4个厚。但是根据我参考规范的理解,SBS 3个厚的一道做法并不和规范冲突。 所以可以只做一层3mmSBS或者4mmSBS。

      1 评论

    • Hzl_8542 2016-02-17 12:43

      地下工程的防水等级
                          一级:不允许渗水,结构表面无湿渍
        二级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍
        工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的0.1%,单个湿渍面积不大于0.1㎡,任意100   ㎡防水面   积不超过2处
        其他地下工程:湿渍总面积不大于防水面积的0.2%,单个湿渍面积不大于0.2   ㎡,任意100   ㎡防水面积不超过3处;其中隧道工程还要求平均渗水量不大于0.05L   /   (㎡.d),任意100   ㎡防水面积上的渗水量不大于0.15L   /   (㎡.d)
        三级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂
        单个湿渍面积不大于0.3   m2,单个漏水点的漏水量不大于2.5L/d,任意100   m2防水面积不超过7处
        四级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂。
        整个工程平均漏水量不大于2L/(㎡.d),任意100   m2防水面积的平均漏水量不大于4L/(㎡.d)

      0 评论