配电房设计层高是多少?

朱礼婷 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • 芒果5270 2016-02-17 15:27

      一般设计4.2米净高,实际要根据所选用的配电设备高度,根据规范按要求确定,用电设备高度(2400) 封闭母线桥厚度(400) 柜顶与封闭母线桥之间距离(400-600) 800=最终配电室净高(4200)。

      4 评论

    • 流绪 2016-07-04 18:55

      配电房设计需求层高度 要求,变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米

      3 评论

    • 小小小帅 2016-02-15 17:20

      配电室都是3.4米,足够,一般为2米的配电柜。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米; 500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米

      3 评论

    • 疾风剑豪 2016-02-16 09:43

      配电房3.4米,足够,一般为2米的配电柜。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米; 500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米。