配电房设计层高是多少?

朱礼婷 | 被浏览2077次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 芒果5270 2016-02-17 15:27

    一般设计4.2米净高,实际要根据所选用的配电设备高度,根据规范按要求确定,用电设备高度(2400)+封闭母线桥厚度(400)+柜顶与封闭母线桥之间距离(400-600)+800=最终配电室净高(4200)。

    3 评论

  • 流绪 2016-07-04 18:55

    配电房设计需求层高度 要求,变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米

    2 评论

  • 疾风剑豪 2016-02-16 09:43

    配电房3.4米,足够,一般为2米的配电柜。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米; 500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米。

    2 评论

  • 小小小帅 2016-02-15 17:20

    配电室都是3.4米,足够,一般为2米的配电柜。做就超过静电地板。 但是,发电机房,发电机容量150KW净高不小于3.5米的净高200KW 400KW明确的高度为4米-4.3米; 500KW1000KW清晰的高度-54.3米的米; 1200KW2000KW净高4.8米-5.5米

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 配电房防潮除湿器价格是多少啊
    • yjjyibib 回答:配电室是一座大厦的用电核心,也就相当于人类的心脏,可见其重要性。配电室内的电子设备都是不能收到湿气的干扰的,一旦受潮就有可能造成电子元器件生锈或者短路的现象,将会严重影响正常的用电。所以为了防止配电室受潮,很多大厦的配电室内会配置一台专用的除湿机来做好防潮祛湿的工作。 但是防潮除湿机的厂家有很多,不同品牌,不同功率不同参数的价格也是不一样的,杭州正岛的ZD-8138C配电房除湿器价格大概在5000元每台,仅供参考,具体还行咨询当地销售。
    • 家用除湿器 工业除湿器 除湿器哪个牌子好 1年以前
  • 3 回答
    • 配电房专用门造价是多少?
    • 一颗柠檬_4908 回答:配电房单方造价,按建造面积成本,基于市场平均价格是1300到1600元/每平米。其中包括对于内墙乳胶漆墙面、外墙涂料墙面,天棚矿棉板吊顶几方面来看的装修成本,这是在650到750元间。带电缆沟,深1米,砖砌则是400到550。由地面到地基浇注深度1.5米来看是200到300元的报价区间。当然不同地区还会有差异,要看你身在何地了。另外还要看你配电房是多大的。里面有几个变压器,容量多大,不同变压器价格不同的。还要看你的低压出线数,多回出线,就多一面低压出线柜。总之没有固定啊~一个大概在几十万至上百万之间。
    • 房贷款利率是多少 房贷款利息是多少 房贷利率是多少 1年以前
  • 4 回答
    • 小区配电房设计规范有哪些
    • 流绪 回答:10kV及以下变电所设计规范GB50053-94第二节 对建筑的要求第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
    • 阳光房设计 淋浴房设计 配电系统设计 11个月前
  • 4 回答
    • 配电房设计要求规范是什么?
    • 流绪 回答:1、进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等) 2、观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方进行配电柜的操作。(送电及断电) 3、送电的操作 从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作。(要用操作手柄来进行作业) 4、断电的操作 断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线端开始断电,然后一步一步的到进线柜 希望我的回答能帮到您
    • 配电系统设计 照明设计要求 交房标准是什么 11个月前
  • 4 回答
    • 配电房设计需求层高有什么要求?
    • 流绪 回答:变压器的外廊与变压器室墙壁和门的净距离分别不小于0.6和0.8米;变压器室的大门尽可能避免朝西,以防日晒,使室内温度增高。变压器室内地面应高室外地面0.6米,下面要做集中沟和挡油墙,以防热油扩散。变配电所的屋面要根据当地气候条件设置保温层或隔热层。屋面应有不小于5%的坡度和可靠的防水排水措施。 配电室门窗的要求: 当配电装置的长度大于7米时,这种配电室就要设两个出口。出口应布置在配电装置的两端,当配电室在二楼时,其中的一个出口可通向室外楼梯的平台。窗户宜设置不能开启的采光窗,窗户下沿距室外地面的高度应不小于1.8米希望有用
    • 阳光房设计 配电系统设计 照明设计要求 1年以前