装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防应急灯具要求有哪些?

童思聪 | 被浏览356次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-02-15 15:54

    新的GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》规定了消防应急照明和疏散指示系统的分类、防护等级、要求、试验、检验规则、标志、使用说明书等内容。新增加的内容主要包括:对系统形式进行了划分,增加了相应的术语和定义;在技术要求方面增加了防护等级、自检功能、应急照明配电箱性能和应急照明分配电装置性能及结构的要求;修改了标志灯标志内容的要求;增加了电磁兼容要求,选择了适当的严酷等级。经专家会议审定,该标准规定的各项性能指标和技术要求科学、合理、先进,达到了国际同类标准的先进水平。

    该标准的发布实施,适应了当前消防应急照明和疏散指示系统的行业发展需要,对进一步加强产品的质量监督管理,促进新产品、新技术的推广应用,保障人民生命财产安全,实现与国际接轨将发挥重要作用。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-13 18:36

    消防应急照明灯安装位置:
    根据《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯具的安装位置应该在建筑物的下列部位;

    1.封闭的楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室;

    2.配电室、消防控制室、自动发电机房,消防水泵房、防烟排烟控制室,供消防用电的蓄电池室,电话总机房以及在发生火灾时任然需要停留在火灾环境中进行扑灭火情的其他房间;

    3.观众厅每层超过1500㎡的展览厅、营业厅、建筑面积超过2000㎡的演播室,人员密集且建筑面积超过300㎡的地下室等;

    4.公共建筑内的疏散走道(安全出口通道)和长度超过20米的内走道等。

    0 评论

  • YR依然 2016-02-11 21:06

     消防应急灯具要求

      A.消防应急照明灯安装位置及高度:

      双头消防应急照明灯应安装在消防疏散通道或安全逃生出口的上方,楼梯

      拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道也应该按照消防

      部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度以适当的布灯

      密度合理安装。也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、

      车站等场所)

      劳士双头应急灯宾馆安装效果图

      B.消防疏散指示灯(安全出口)的安装位置及高度:

      消防应急疏散指示灯,应根据灯具的类别及使用场所的实际情况进行安装;

      一般工厂、车间里面多见消防应急指示灯具直接以壁挂的形式安装在进出口

      大门的上方,或墙面、立柱等部位(这种应急疏散灯具是指的单面消防应急标

      志灯系列的),消防疏散指示灯的布灯密度一般不应该超过20米/台,空间较大

      、安全防护等级较高或者是人流相对密集的区域,应该适当加大布灯密度;

      劳士单面安全出口标志灯安装位置图例

      (单面消防安全出口标志灯多见安装于门框正上方约20厘米处)

      安全出口灯安装高度示意图

      双面的消防应急疏散指示灯多以吊挂、吊链或专用吊装拉杆配件的形式

      安装;如:医院、商场、车站、空间较大的集中办公区域等环境下安装使用;

      劳士双面吊挂式安全出口指示灯车站候车厅安装图例

      而宾馆、酒店里面的消防应急标志灯有一种是低位壁装形式的;这种消防

      应急疏散指示灯一般直接安装在86型的开关底盒上面,以一定的布灯密度安装

      于宾馆、酒店的安全出口通道(走道)的墙壁上;安装的高度在一米左右;

      劳士防踢撞安全出口指示灯安装效果实拍图

      暗装或壁装安全出口指示灯安装高度示意图

      还有一种是嵌入式的墙面暗装消防应急出口指示灯。很多的场所,在安全

      出口通道的墙壁上面,距离地面约300-500毫米的高度安装这种嵌入式的暗装

      安全出口指示灯;

      其目的是满足在火灾发生时,身处浓烟弥漫的紧急状态下,猫腰逃离火灾

      现场的人员,更加直观,更加容易地看到应急出口指示灯提供的正确方向指示

      而设置的高度。

      这种消防应急灯具是根据火灾发生时,产生浓烟较大(一般情况下,距离

      地面的部分浓烟的浓度相对较小),这可能是近年提倡的消防应急灯低位安装

      的科学解释;

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 消防应急灯安装位置有哪些要求?
    • xiaoping123 回答:消防应急灯安装应从消防应急标志灯的设置应保证疏散走道上或公共厅室内的人员在任何位置都能看到疏散指示(出口标志或指示疏散方向的标志),并应根据应用场所选择规格适宜的标志进行安装,在火灾状态下,靠近地面的 烟 少、 氧气 多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高 照度 照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。 消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。因此,合理选择应急照明系统供电控制方式、接线方式,做好日常维护工作,直接影响到消防应急照明系统作用的发挥。在日常生活中,要经常进行检查,防患未然!
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯要如何安装,安装位置有什么要求?
    • zsysandman 回答:1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。 2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。 3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。 4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。 5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。 6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装位置有哪些要求?
    • 最亮的小太阳 回答:消防安全指示灯的安装位置通常是在公共建筑物内的安全疏散通道,方便人员 疏散时,无论从哪个位置都能够找到正确的紧急逃生出口,消防应急疏散通道或 安全紧急出口通道安装的应急疏散指示灯间距不应大于20米。 安全出口指示灯的正面画面部分应尽量与安全疏散通道保持垂直角度。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯的技术要求有哪些?
    • 芒果5270 回答:方法1:用应急电源EPS电源箱,对应急照明供电,灯具为普通日光灯、吸顶灯,EPS电源平时在市电正常的时候由市电供电,当市电停电时EPS电源箱内蓄电池经过逆变电路将直流变交流向这些灯具供电。(效果好费用大) 方法2:采用单管日光灯,灯内配充电放电装置,市电正常时灯具由市电供电,当市电停电时,灯内充电电容向日关灯放电(成本低安装简单,效果差)
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 9个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装要求规范是什么
    • ag123456 回答:紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 9个月前