地下室防水处理方案要怎么写?

杨笑天 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 没有昵称_0108 2016-02-13 14:02

       一、材料准备
        1、聚氨酯防水涂料
        聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求:
        固体含量:不小于94%;
        拉深强度:不小于1.65N/mm2;
        断裂延伸率:不小于300%;
        柔性:-30°C弯折无裂纹;
        不透水性:0.3N/mm2,30min不渗漏。
        2、聚酯纤维无纺布
        由聚酯纤维加工而成,主要做涂膜的增强材料,规格60~80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%(横向)。
        3、聚苯乙烯泡沫板
        由聚苯乙烯发泡成型制成,用来做混凝土外侧墙防水保护层。其主要技术性能应符合下列要求:
        拉深强度:不小于0.2N/mm2;
        断裂延伸率:不小于100%;
        直角撕裂强度:不小于23N/25mm;
        吸水率:不大于0.6%。
        4、辅助材料
        主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。
        5、机具准备
        主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。
        二、基层准备
        1、基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量158胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。
        2、与有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。
        3、需要施工防水涂膜的基层表面必须干净干燥。
        第三节施工工艺
        涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。
        一、清扫基层
        把基层表面的尘土杂物认真清理干净。
        二、涂刷基层处理剂
        将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0.3kg/m2左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。
        三、涂膜防水层的施工
        1、涂膜材料的配制
        聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1.5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。
        2、涂膜防水层的操作工艺
        用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/m2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/m2。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。
        3、平面部位撒砂子隔离层
        在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。
        4、浇筑细石混凝土保护层
        在细砂保护隔离层上,直接浇筑40厚的C20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。
        5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层
        在立面刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。
        6、回填灰土
        完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。
        四、防水接点施工图
        五、工程验收
        按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)涂料防水层要求验收。
        第四节质量保证措施
        一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。
        二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。
        三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。
        四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。
        五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。
        第五节安全注意事项
        1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。
        2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。
        3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。
        4、材料库房及施工现场应配备消防器材。

      0 评论

    • 一追再追 2016-02-13 12:46

      地下室防水处理方案:聚氨酯涂膜防水施工工艺 聚氨酯涂膜防水施工属冷作业施工,只适用于地下室结构外防外涂的防水施工做法,不宜于外防内涂做法。即聚氨酯涂料应涂刷在地下室结构面上,所形成的涂膜防水层能够适应结构变形。大多采用两道防水,第一道混凝土自防水,就是在混凝土中加入抗渗济,梁板抗渗等级一般为P6,外墙一般为P8,第二道采用卷材防水,墙迎水面一般做丙仑,板一般做SBS。

      0 评论

    • YR依然 2016-02-10 21:06

        地下室防水做法设计基本要求:

        (一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。

        (二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理);卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。

        (三)地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。

        (四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。

        (五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。

        (六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。

        (七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。

        (八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。

        (九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。

      0 评论