装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

地下室防水处理方案要怎么写?

杨笑天 | 被浏览206次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 没有昵称_0108 2016-02-13 14:02

     一、材料准备
      1、聚氨酯防水涂料
      聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求:
      固体含量:不小于94%;
      拉深强度:不小于1.65N/mm2;
      断裂延伸率:不小于300%;
      柔性:-30°C弯折无裂纹;
      不透水性:0.3N/mm2,30min不渗漏。
      2、聚酯纤维无纺布
      由聚酯纤维加工而成,主要做涂膜的增强材料,规格60~80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%(横向)。
      3、聚苯乙烯泡沫板
      由聚苯乙烯发泡成型制成,用来做混凝土外侧墙防水保护层。其主要技术性能应符合下列要求:
      拉深强度:不小于0.2N/mm2;
      断裂延伸率:不小于100%;
      直角撕裂强度:不小于23N/25mm;
      吸水率:不大于0.6%。
      4、辅助材料
      主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。
      5、机具准备
      主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。
      二、基层准备
      1、基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量15%108胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。
      2、与有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。
      3、需要施工防水涂膜的基层表面必须干净干燥。
      第三节施工工艺
      涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。
      一、清扫基层
      把基层表面的尘土杂物认真清理干净。
      二、涂刷基层处理剂
      将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0.3kg/m2左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。
      三、涂膜防水层的施工
      1、涂膜材料的配制
      聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1.5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。
      2、涂膜防水层的操作工艺
      用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/m2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/m2。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。
      3、平面部位撒砂子隔离层
      在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。
      4、浇筑细石混凝土保护层
      在细砂保护隔离层上,直接浇筑40厚的C20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。
      5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层
      在立面刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。
      6、回填灰土
      完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。
      四、防水接点施工图
      五、工程验收
      按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)涂料防水层要求验收。
      第四节质量保证措施
      一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。
      二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。
      三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。
      四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。
      五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。
      第五节安全注意事项
      1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。
      2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。
      3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。
      4、材料库房及施工现场应配备消防器材。

    0 评论

  • 一追再追 2016-02-13 12:46

    地下室防水处理方案:聚氨酯涂膜防水施工工艺 聚氨酯涂膜防水施工属冷作业施工,只适用于地下室结构外防外涂的防水施工做法,不宜于外防内涂做法。即聚氨酯涂料应涂刷在地下室结构面上,所形成的涂膜防水层能够适应结构变形。大多采用两道防水,第一道混凝土自防水,就是在混凝土中加入抗渗济,梁板抗渗等级一般为P6,外墙一般为P8,第二道采用卷材防水,墙迎水面一般做丙仑,板一般做SBS。

    0 评论

  • YR依然 2016-02-10 21:06

      地下室防水做法设计基本要求:

      (一)地下室防水工程设计方案,应该遵循以防为主,以排为辅的基本原则,因地制宜,设计先进,防水可靠,经济合理。可按地下室防水工程设防表的要求进行设计。

      (二)一般地下室防水工程设计,外墙主要抗水压或自防水作用,再做卷材外防水(即迎水面处理);卷材防水做法,遵照国家有关规定施工。

      (三)地下工程比较复杂,设计时必须了解地下土质、水质及地下水位情况,设计时采取有效设防,保证防水质量。

      (四)地下室最高水位高于地下室地面时,地下室设计应该考虑整体钢筋混凝土结构,保证防水效果。

      (五)地下室设防标高的确定,根据勘测资料提供的最高水位标高,再加上500mm为设防标高,上部可以做防潮处理,有地表水按安全防水地下室设计。

      (六)地下室防水,根据实际情况,可采用柔性防水或刚性防水,必要时可以采用刚柔结合防水方案。在特殊要求下,可以采用架空、夹壁墙等多道设防方案。

      (七)地下室外防水工作面时,可采用外防内贴法,有条件转为外防外贴法施工。

      (八)地下室外防水层的保护,可以采取软保护层,如聚苯板等。

      (九)对于特殊部位,如变形缝、施工缝、穿墙管、埋件等薄弱环节要精心设计,按要求作细部处理。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室防水防潮施工方案怎么写?
    • 芒果5270 回答:聚氨酯防水涂料地下室施工方案建设单位:杭集镇地税局施工单位:一:工程概况该工程为杭集镇地税局地下室防水施工,施工工艺为聚氨酯防水涂料,涂刷一布三涂遍。二、主要特点:1、可在潮湿或干燥的多种材质的基面上直接施工;2、涂层弹性高,强度大,耐水,耐久性优异;3、无毒,无污染,施工简便,工期短。4、聚氨酯防水涂料应储存于阴凉、干燥处。三、施工条件:不能在0℃以下或雨中施工,不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工,否则影响成膜效果。四、施工准备:1、防水涂料进入现场,必须有国家标准进行检测的检验报告和合格证及质量保证书。2、使用工具:短把棕刷、油漆毛刷、刮板、小桶、小批刀、钢尺、壁纸刀等。3、戴手套,穿软底鞋.五、施工工具:1、基面清理工具:锤子、凿子、铲子、扫帚、钢丝刷,麻布;2、取料配料工具:台秤,称料桶,水桶,搅拌器,剪刀;3、涂料涂覆工具:滚子用于涂覆较稀的料;刮刀用于较稠的料及嵌缝处理。刷子用于面层修平及异形部位涂刷;大面积涂覆可用滚子或刮板进行施工。六:施 工1.配料配料应在涂刮前的所有准备工作进行完毕后进行,甲乙料的配比按生产厂家的规定配比,称量要准确,其配料量应根据工程用量速度来决定,一般配好料应在半小时内用完。配料时,首先加甲组分,随之加入乙组分,并不断的搅拌均匀,搅拌是否均匀,可以从反映变化中加以确定,料由稠变稀,色泽由深蓝深绿变成黑色,此时说明料已经充分搅拌均匀,应在清洁,干燥的圆形容器中进行搅拌,因为方形容器容易造成边角处不得不到充分拌和,从而使局部不能固化,应及时清除容器和搅拌器上的涂料,最好上下午要调换桶,否则会产生类似疙瘩的不均匀涂膜存在,容器低部要垫好油毡或其他与基层隔离的物品,防止料落在基面上,造成将来防水层的气鼓和剥离现象。2. 施工将面处理后,就可以进入大面积防水涂布,在施工前必须检查屋面是否干燥,含水量应控制8%左右。在地面大面积涂布,应由内向外进行,在超作时将搅拌均匀的聚氨酯涂料分倒在施工部位上,用刮板或滚筒将料均匀的摊平,第一度应保持0.5mm左右,等第一度料未固化前铺布,布搭接宽度3-5cm,(玻纤布的标准为04mm,玻纤布主要起到加强层和保护层的作用)在固化成熟后,检查是否有空鼓,固化不良之处,如有上述情况,应进行技术处理。待修补后方可涂第二度,第二度的方法应与第一度涂层垂直,厚度在0.6 mm左右。涂刷时间应以能上人为标准,第三度方法与第二度方法一样,施工总厚度在0.7mm左右。涂层总厚度为1.8mm(涂层表干时间为,夏季约8h,秋季12h,冬季24h。)3. 当配料粘度太大不易流淌,施工困难时,可掺入一定数量有机溶剂(如甲苯,二甲苯,)或磷酸稀释,其比例控制在10 % 以内,涂料固化过快时,加磷酸或苯蟥酰氯,如固化过慢时,加二酸二丁基锡。七、内墙涂膜防水层质量要求:1、涂膜防水层要求涂布均匀,不得过厚、过薄,更不允许出现露底现象,涂膜厚度均匀一致。2、涂膜防水层与基层之间必须粘接牢固。不得有空鼓、折皱、砂眼、脱层等现象的存在。八、 清洗:在施工间歇或结束时,应及时用清水清洗所有粘有涂料的工具及工作装,以便下次使用。九、工程检验:防水施工完毕后,应认真检查工程各部分,涂膜防水层不应有裂纹,脱皮,鼓泡,皱皮,流淌现象。十、安全消防1、对施工操作人员进行安全教育,使施工人员对所使用的材料性能及安全措施全面的了解,并在操作中严格劳动保护制度。2、施工人员应戴好安全帽,禁止酒后作业。3、防水施工每天下班前,清理杂物,确保工完场清4、施工现场严禁吸烟。十一、文明施工1、施工现场整洁有序,工完料净场地清。2、施工现场制定文明施工管理措施,提高施工人员职业道德和文明施工意识。3、将各项措施切实落实到班组和每个施工环节中,切实体现出我单位文明施工的企业形象。十二、工程回访:工程完工后,规范规定的保修期内,建立巡查和回访制度,查其原因,及时修补。保修期以外,我公司保证随叫随到及时修补,达到用户满意。
    • 防潮吸顶灯 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室模板施工方案怎么写?
    • 梦见了什么 回答:一、编制依据: 某设计有限公司提供的**大厦工程设计图纸XX大厦工程施工组织设计建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)人防工程施工及验收规范(GBJ134-90)建筑施工手册(缩微版第二版)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)建筑施工高处作业安全技术规程(JGJ80-91)高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003)建筑结构长城杯工程质量评审标准(DBJ/T01-69-2003)建筑长城杯工程质量评审标准(DBJ/T01-70-2003)二、工程概况:**大厦楼座建筑总面积112402.9m2。地下四层,地上二十二层。檐口高度87.65m。室内外高差-0.45m。±0.000=45.500m,为全现浇框架—剪力墙结构。结构抗震等级为:地下三、四层框架—剪力墙,三级;地下二层以上框架—剪力墙,一级。地下三层以上各层10米以上跨顶梁采用无粘结预应力混凝土楼盖。施工总体安排:模板配置:为保证工程质量,实现创优目标,针对本工程特点,确定地下部分墙体、柱子、顶板梁采用覆膜木胶合板;地上墙体、柱子采用大钢模板,顶板、梁采用覆膜木胶合板,楼梯踏步采用钢定型模板,梁、柱节点采用定型钢模板。根据进度要求,考虑到结构构件模板的特点,地下部分墙体和柱子考虑4/3层模板,顶板、梁考虑三层模板;地上部分A、B栋楼座各配置一套大模板(具体见《**大厦钢定型模板方案》),顶板、梁考虑三层模板。流水段划分:地上地下划分详见《**大厦施工组织设计》。五、施工准备工作:技术准备:(1)、根据施工组织设计、施工图纸要求计算模板配置数量,确定各部位模板施工方法,编制模板设计施工方案。(2)、栋号技术负责人及主管工长对操作班组做好方案、技术交底岗前培训,明确模板加工、安装标准及要求。(3)、根据施工进度,栋号技术员提前制定模板所需材料进场计划。(4)、及时组织钢定型模板进场,对于进场的钢定型模板由生产股组织相关部门进行验收,达不到要求的坚决退场。
    • 施工 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室堵漏方案要怎么写?
    • 可爱的橙子 回答:采用化学灌浆法。就是利用机械的高压动力(高压灌注机),将化学灌浆材料注入混凝土裂缝中,当浆液遇到混凝土裂缝中的水分会迅速分散、乳化、膨胀、固结,水溶性聚胺脂灌浆材料进入裂缝的深度与裂缝宽度相关:裂缝越宽,浆液流速越大,进入裂缝就越深,灌浆效果越好。水溶性聚胺脂初始膨胀率能够达到100%,形成胶凝体以后,第一次膨胀消失,但具有很好的弹性,成为稳定的类似止水橡皮的弹性体。这样固结的弹性体填充混凝土所有裂缝,将水流完全地堵塞在混凝土结构体之外,以达到止水堵漏的目的。   宽度大于0.2mm的裂缝采用水溶性聚胺脂浆材进行灌浆处理;小于0.2mm裂缝采用环氧树脂胶封缝(对于干燥缝:采用改性环氧树脂基液封堵;对于潮湿缝:尽可能采用水溶性聚胺脂灌浆,止水干燥后采用改性环氧树脂基液封闭加固。灌浆困难的裂缝采用“堵漏灵”堵漏止水,干燥后用改性环氧树脂基液封闭)。注:水性聚氨脂灌浆后,视具体情况,再决定是否进行改性环氧树脂灌浆。   化学灌浆防水堵漏施工的优点   水溶性聚氨酯化学灌浆材料是一种低黏度,单组份合成高分子聚氨酯材料,形态为浆体,它有遇水产生交联反应,发泡生成多元网状封闭弹性体的特征。当它被高压注入到混凝土裂缝结构延展直至将所有缝隙填满(包括肉眼难以觉察的0.015mm微缝),遇水后(注水)伴随交联反应,释放大量二氧化碳气体,产生二次渗压,高压推力与二次渗压再次将弹性体压入并充满所有缝隙,达到止漏目的。   化学灌浆防水堵漏施工工艺   高压化学灌浆堵漏施工应由受过专业培训的人员且有专业施工设备的施工队进行施工。 1.清理: 详细检查、分析渗漏情况,确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净。 2.钻孔: 使用钻孔工具沿孔洞四周钻泄压孔,钻头直径为14mm,钻孔角度宜≦45°,钻孔深度≦结构厚度的2/3,钻孔必须斜穿过主漏水孔。但不得将结构打穿,因动水较大孔洞内的粉尘会自行冲洗干净。墙面慢渗则分别在渗水面钻梅花孔。用清洗机冲洗灌浆孔,直至灌浆孔出水清澈则可进行下一步工作。 3.埋嘴: 观察主漏水孔的压力,水流不急压力不大时可用快干堵漏剂埋注灌浆止水针头,(根据施工情况也可打入木楔再用快干堵漏剂封堵,结构稳固后再重新钻开木楔再安装膨胀止水针头)。当结构达到一定的强度没有渗漏时,其它泄水孔分别安装膨胀止水针头,用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水。墙面慢渗也依次安装膨胀止水针头。漏水点分别按层次错位安装25CM、10CM、8CM止水针头,这样灌浆可以从深层至表层完全密实灌浆。堵塞所有孔洞、缝隙。 4.灌浆: 使用高压灌浆机试压,不得超过砼结构受压范围。向灌浆孔内灌注化学灌浆料。单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔。待所有的孔都灌完后,回到先前第一个灌浆孔,再次灌浆以保证压力最大化。墙面灌浆顺序则为由下向上;待所有的孔灌完后同样也是回到先前第一个灌浆孔回灌一次。 5.拆嘴: 灌浆完毕24小时,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清理干净已固化的溢漏出的灌浆液。 6.补强: 用防渗漏水泥基渗透型结晶抗压密封剂进行全面封堵或刚性RG材料抹面作保护层增强,最后用聚合物JS防水涂料,将分涂三遍以作表面防水处理。(适用于整体封堵,仅供参考) 适用范围:带水带压堵漏、地铁、隧道、泵房、蓄水池、污水池、地下人防洞库、地下室车库堵漏、电缆沟、涵洞、水坝、电厂堤坝、酸(碱)池堵漏、冷却塔堵漏、矿井、电梯井、地道岩基的防渗、防漏、堵漏、砼工程裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的灌浆密封堵漏、外墙防水堵漏   灌浆堵漏技术:不用开槽,不会破坏结构体,而且可以带水带压施工,时间快,可以正反面施工,是您堵漏最好的选择。   致力于聚氨酯化学灌浆材料的研究,专业从事高压灌注系统产品的推广和运用,以及高压灌浆防水堵漏技术的咨询和服务。真诚为你提供高压灌注防水堵漏系列产品:水溶性和油溶性聚氨酯化学灌浆材料;高压灌注机和配件(高压管;高压开关;高压止水针头;牛油头;密封圈等)。以及其它防水技术转让与服务。愿和防水同仁一道为中国的防水事业的发展开辟一片新的天地。
    • 地下室装修 地下室防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室顶板渗水处理方案谁有?
    • 天上的木兰星 回答:(1)清理基层: 将伸缩缝中原有材料及杂质清除到规定深度(一般为7~10cm深),用水冲洗干净。 (2)固定注浆通道及注浆管: 用快速堵漏剂(液体、粉状均可)拌和32.5级以上普通硅酸盐水泥固定注浆通道—PE泡沫条,在固定PE泡沫条时,每相隔50cm左右埋设一根注浆管。 (3)注浆堵漏: 从底部开始注高分子注浆材料—注浆堵漏王,注浆压力控制在0.3~0.5MPa之间,待注浆的旁边一孔冒浆时可停止注浆,关闭阀门,再从另一孔注浆,然后依次循序进行,待全部注浆完毕后观察有无渗漏,如个别地方仍有渗漏可以从最近一孔补充注浆直到不漏为止。 (4)割注浆管: 注浆24h后在确认无渗漏的情况下,割掉所有注浆管,用喷灯烘干界面。 (5)清理界面: 用钢丝刷清理杂质及由于喷灯烘烤时产生的表皮杂屑。 (6)施工柔性材料: 在缝内施工50~60mm厚PG321双组份聚硫密封剂,外贴T型宽300mm、厚20mm双组份聚硫密封剂。 (7)做保护层: 待聚硫密封剂固化后,用抗压密封剂作为最后一道半刚性保护层
    • 地下室装修 地下室防水 地面处理 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室排水施工方案怎么写?
    • 灯泡大怪兽 回答:地下室防水施工方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 地下室防水施工方案二:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将永久性保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在永久性保护墙和底板垫层上,待地下室防水层全部做完,最后浇筑围护结构混凝土。这款地下室防水施工方案是在施工环境条件受到限制,难以实施外防外贴法而不得不采用的一种地下室堵漏施工方法。 地下室防水施工方案三:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。该地下室防水设计方案虽属多道设防并有利于排水,但存在造价高,围护结构墙体不易得到充分干燥,以及较难确保柱、墙混凝土接缝部位的水密性等问题。
    • 排水板 地下室装修 地下室防水 1年以前