    一、施工准备
      (一)作业条件
      1.厨厕间楼地面垫层已完成,穿过厨厕间地面及楼面的所有立管、套管已完成,并己固定牢固,经过验收。管周围缝隙用1∶2∶4 豆石混凝土填塞密实(楼板底需吊模板)。
      2.厨厕间楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平压光、坚实。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水率不大于9%。
      3.找平层的泛水坡度应在2% (即1∶50),以上不得局部积水,与墙交接处及转角处、管根部,均要抹成半径为100mm 的均匀一致、平整光滑的小圆角、要用专用抹子。凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。
      4.涂刷防水层的基层表面,应将尘土、杂物清扫干净,表面残留灰浆硬块及高出部分应刮平,扫。对管根周围不易清扫的部位,应用毛刷将灰尘等清除,如有坑洼不平处或阴阳角未抹成圆弧处,可用众霸胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5 砂浆修补。
      5.基层做防水涂料之前,在突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做附加层增补。
      6.厨厕间墙面按设计要求及施工规定(四周至少上卷300mm)有防水的部位,墙面基层抹灰要压光,要求平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷。穿过防水层的管道及固定卡具应提前安装,并在距管50mm 范围内凹进表层5mm,管根做成半径为10mm 的圆弧。
      7.根据墙上的50cm 标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂料涂刷时要与此线平。
      8.厨厕间做防水之前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)和通风设备。
      9.防水材料一般为易燃有毒物品,储存、保管和使用要远离火源,施工现场要备有足够的灭火器材,施工人员要着工作服,穿软底鞋,并设专业工长监管。
      10.环境温度保持在+5℃以上。
      11.操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格,方可全面施工。
    (二)材质要求
      HB厨卫专用防水涂料是在防水涂料市场中的一次飞跃,它既具有SBS改性沥青卷材良好的耐候性、防水性、稳定性等优点,又易于成型为一整体防水膜,是理想的防水材料。该产品是以石油沥青为基料,高分子聚合物改性,与增塑剂和填充料制成的高性能、低价格的厚质涂料。
     (三)工具
      主要机具:电动搅拌器、搅拌捅、小漆桶、塑料刮板、铁皮小刮板、橡胶刮板、弹簧秤、毛刷、滚刷、小抹子、油工铲刀、笤帚等。
      二、质量要求
      (一)主控项目
      1.防水材料符合设计要求和现行有关标准的规定。
      2.排水坡度、预埋管道、设备、固定螺栓的密封符合设计要求。
      3.地漏顶应为地面最低处,易于排水,系统畅通。
      三、工艺流程
      HB厨卫专用防水涂料施工工艺流程:
      基层清理→细部附加层施工→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜→第一次试水→保护层施工→第二次试水→工程质量验收
      四、操作工艺
      (一)基层清理
      涂膜防水层施工前,先将基层表面上的灰皮用铲刀除掉,用笤帚将尘土、砂粒等杂物清扫干净,尤其是管根,地漏和排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处要用水泥腻子补平。
      (二)细部附加层施工
      1.打开包装桶后先搅拌均匀。严禁用水或其他材料稀释产品。
      2.细部附加层施工:用油漆刷蘸搅拌好的涂料在管根、地漏、阴阳角、等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水上卷墙上250mm 高)。常温4h 表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h 实干后)即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。
      (三)涂膜防水层施工
      HB厨卫专用防水涂料一般厚度为1.1mm,1.5mm,2.0mm,根据设计厚度不同,可分成两遍或三遍进行涂膜施工。
      1.打开包装桶先搅拌均匀。
      2. 第一层涂膜:将已搅拌好的HB厨卫专用防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2 为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作。
      3.第二道涂膜:第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm 为宜。
      4.第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按前述两遍的施工方法,进行第三遍刮涂,刮涂量以0.4~0.5k/m2 为宜(如设计厚度为1.5mm 以上时,可进行第四次涂刷)。
      5.撤粗砂结合层:为了保护防水层,地面的防水层可不撤石渣结合层,其结合层可用1:1 的108 胶或众霸胶水泥浆进行扫毛处理,地面防水保护层施工后,在墙面防水层滚涂一遍防水涂料,未固化时,在其表面上撤干净的2~3mm 砂粒,以增加其与面层的粘结力。
      6.保护层或饰面层施工
        (四)防水层细部施工
      防水层细部做法如下:
      1.管根与墙角
      1—楼板, 2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度)。
      3—防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4—防水层 5—防水保护层 6—地面面层
      2、地漏处细部做法
      1—模板 2—找平层(管根与墙角做半径R=10mm 圆弧) 3—防水附加层(宽150mm, 管根处与标准地面平) 4—防水层 5—防水保护层 6—地面面层
      3、门口细部做法
      1—楼板 2—找平层(转角处做成半径R=10mm 圆弧) 3—防水附加层(宽150mm, 高与地面) 4—防水层(出外墙面250mm) 5—防水保护层 6—地面面层
      (五)涂膜防水层的验收
      根据防水涂膜施工工艺流程,对每道工序进行认真检查验收,做好记录,须合格方可进行下道工序施工。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无起鼓、开裂、翘边等缺陷。经检查验收合格后可进行蓄水试验,(水面高出标准地20mm),24h 无渗漏,做 好记录,可进行保护层施工。
      (六)成品保护
      1.涂膜防水层操作过程中,操作人员要穿平底鞋作业,穿肌面及墙面等处的管件和套管、地漏、固定卡子等,不得碰损、变位。涂防水涂膜施工时,不得污染其它部位的墙地面、门窗、电气线盒。暖卫管道、卫生器具等。
      2.涂膜防水层每层施工后,要严格加以保护,在厨卫间门口要设醒目的禁入标志,在保护层施工之前,任何人不得进入,也不得在上面堆放杂物,以免损坏防水层。
      3.地漏或排水口在防水施工之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格,将地漏内清理干净。
      4.防水保护层施工时,不得在防水层上拌砂浆,铺砂浆时铁锹不得触及防水层,要精工细做,不得损坏防水层。
      (七)应注意的质量问题
      1.涂膜防水层空鼓、有气泡:主要是基层清理不干净,涂刷不匀或者找平层潮湿,含水率高于9%;涂刷之前未进行含水率检验,造成空鼓,严重者造成大面积鼓包。因此在涂刷防水层之前,必须将基层清理干净,并保证含水率合适。
      2.地面面层施工后,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不 干净产生空隙,接槎、封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水保护层时可能损坏防水层:第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应认真操作,加强责任 心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。涂膜防水层施工后,进行第一次蓄水试验,蓄水 深度必须高于标准地面20mm,24h 不渗漏为止,如有渗漏现象,可根据渗漏具体部位进行修补,甚至于全部返工。地面面层施工后,再进行第二遍蓄水试验,24h 无渗漏为最终合格, 填写蓄水检查记录。
      3.地面排水不畅:主要原因是地面面层及找平层施工时未按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在涂膜防水层施工之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符时,应进行处理再做防水,面层施工时也要按设计要求找坡。
      4.地面二次蓄水试验后,已验收合格,但在竣工使用后仍发现渗漏现象:主要原因是卫生器具排水与管道承插口处未连接严密,连接后未用建筑密封膏封密实,或者是后安卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后,必须仔细检查各接口处是否符合要求,再进行下道工序。要求卫生器具安装后,注意成品保护。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-11 17:03

    先用水泥砂浆将地面找平,再刷防水漆,一般用黑豹,涂刷两到三遍,注意做防水前要将墙地面清理干净,墙面的防水要做到1.8米以上,如是地面做完防水后还需24小时闭水实验

    0 评论

  • YR依然 2016-02-10 22:33

    卫生间地面防水处理方法

      卫生间墙面防水处理方法之一:做墙面防水的时候,防水层一定要坐在铺墙面瓷砖之前。一般墙面防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。

      卫生间墙面防水处理方法之二:要注意墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。在铺设防水地砖的时候,将原有的地砖早去,一定要先用水泥砂浆将地面抹平。在进行防水处理,这样可以避免涂抹的不均匀,而出现防水涂料的渗漏。在做防水之前,地面也一定要清理干净。

      卫生间墙面防水处理方法之三:业主最好要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10~20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。

      卫生间墙面防水处理方法之四:墙内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。

      卫生间墙面防水处理方法之五:在一些特殊的位置,比如淋浴位置邻近的墙面防水至少要做到1.8米高。如果卫生间有浴缸的,那么与浴缸相邻的墙面防水涂料的高度也要高于浴缸的上沿。

      卫生间墙面防水处理方法之六:墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。

      卫生间墙面防水处理方法之七:最好能用24小时“蓄水试验”验收防水,在墙面防水处理工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别是楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 卫生间地面防水要怎么处理?
    • 小小小帅 回答:卫生间防水处理方法一 首先要将卫生间的地面处理平整,然后再做防水处理,这样了可以有效的避免防水涂料凹凸不灵而造成水渍渗漏,在接缝处要涂刷厚度一样,卫生间的墙面与地面接触之间的缝隙以及上下管道与地面接触的缝隙处是最容易出现问题的地方,因此这些地方的防水涂料一定要涂抹到位 卫生间防水处理方法二 卫生间墙面的处理好坏也直接影响着卫生间防水处理的效果,在一般的卫生间防水处理中,墙面的要涂抹30厘米高度的防水涂料,这样才能更好的防止墙面的渗水,如果卫生间的墙面不是承重的轻体墙面,那么小编建议最好将整个墙面都涂刷一层防水涂料,然后就是和浴缸相邻的墙面要涂抹高于浴缸高度的防水涂料; 卫生间防水处理方法三 在卫生间防水处理施工完毕后,要进行一次防水试验,将卫生巾所有的下水道堵住,然后向卫生间灌水到一定量,等到24小时后,再进行检查,看是否有水渍渗漏现象。注意,这一步十分的重要,它是保证卫生间防水工程质量的关键。
    • 地面处理 地面防滑处理 卫生间地面防水 2年以前
  • 3 回答
    • 厨房卫生间防水处理的方法是什么
    • Hzl_8542 回答:1、将施工部位清理干净,并洒水使之全面湿润但不得有积水。 2、墙面:防水层总厚度(防水素灰浆+防水砂浆)不低于10毫米,高度不低于1800毫米。 (1)用“劳亚尔”与水泥搅拌成防水素灰浆,在基面涂刷一至两遍,总厚度为2毫米。 (2)20分钟后防水素灰浆表干后,用“劳亚尔”与水泥,砂子搅拌成防水砂浆,抹在防水素灰将表面,厚度为8毫米。 (3)24小时防水砂浆层凝固后,洒水养护。 3、地面:防水层总厚度(防水素灰浆+防水砂浆)不低于20毫米。 (1)用“劳亚尔”与水泥搅拌成防水素灰浆,在基面涂刷一至两遍,总厚度为2毫米。 (2)20分钟防水素灰浆表干后,用“劳亚尔”与水泥,砂子搅拌成防水砂浆抹在防水素灰浆表面,厚度为18毫米。 (3)24小时后防水砂浆凝固后,洒水养护。 4、闭水实验:将卫生间的所有下水口堵住,并在门口砌一道250毫米高的“槛”后,灌入200毫米高的水。24-72小时后,确认无渗漏即可贴砖。
    • 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 厨房油烟处理 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间地面防水保护层的做法是什么
    • JYJO 回答:卫生间防水具体流程: 卫生间防水做法流程一:刷第一遍防水涂料。施工前要确保地面干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。 卫生间防水做法流程二:刷第二遍防水涂料。要注意的是要待第一遍涂料干透后才能进行第二次涂刷,具体时间视产品特性而定。如果间隔时间太短,第一遍的涂料尚未干透,防水的效果就会大打折扣。 卫生间防水做法流程三:铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。 卫生间防水做法流程四:闭水试验。闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。 以上是我的回答,希望对您有帮助!
    • 地面防水施工工艺 卫生间地面瓷砖 卫生间地面防水 1年以前
  • 3 回答
    • 浴室地面防水处理的做法是什么?
    • ag123456 回答:  1.做好基层通常情况下地面是水泥砂浆面,也有一些特殊情况,例如管道没有掩埋、地面凹凸不平,所以,基层应平整,表面应抹平压光、坚实,不得有空鼓、起砂、开裂等现象,基层含水率应符合防水材料的施工要求,不大于9%。 2.找平层的泛水坡度应在2% ,凡是靠墙的管根处均要抹出5%(1∶20)坡度,避免此处积水。 3.突出地面和墙面的管根、地漏。排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应做局部特殊堵漏处理 4.搅匀涂料,打开涂料包装桶,用搅拌器充分搅拌约5~10分钟左右,直至料中不含团粒,没有沉淀。一般使用机械搅拌,不宜采用手工搅拌。 5.第一层涂膜:将防水涂料用塑料或橡胶刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面上,厚度为0.6mm,要均匀一致,刮涂量以0.6~0.8kg/m2 为宜,操作时先墙面后地面,从内向外退着操作, 涂覆时要尽量均匀,不能有局部沉积,不留气泡,粘结严实。在潮湿或不吸水的基层上使用时,不需要打底层。 6.防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250MM.浴室靠淋浴头墙面的防水层高度不得低于1800MM。 7.待到第一层涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料施工方法,进行第二道涂膜防水施工。为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量比第一遍略少,厚度为0.5mm 为宜。 8. 涂膜防水层涂刷均匀,一般厚度不得小于1.5MM,尤其是立面施工,可加涂一层或数层。加无纺布施工时,下涂和上涂要连续施工,无纺布要铺贴平直,并用刷子刷实不留空鼓。 9.涂膜防水表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。 10.防水工程结束后必须要做24小时闭水实验。
    • 地面处理 地面防滑处理 浴室地面 1年以前