低压配电箱安装规范要求是什么

[昵称被屏蔽] | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 灯泡大怪兽 2016-02-04 22:53

      1、使用条件 1.1 户内安装,安装场地海拔不超过 2000M; 1.2 环境温度:≤40℃,≥-5℃,在 24h 内其平均温度不高于 35℃; 1.3 大气条件:空气清洁,相对温度在最高温度 40℃时不超过 50%,在较低温度时允许有较高的相对温度; 2、技术参数 额定运行电压(V) 400 额定绝缘电压(V) 1000 额定频率(Hz) 50 峰值耐受电流(KA) 50KA 短时耐受电流(KA/1S) 105KA 外壳防护等级 IP31(防垂直落水) 可扩展性 宽度方向 内部分隔形式 类型 3 3、产品符合标准 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》 IEC439-1《低压成套开关设备和控制设备》 4、低压配电柜技术要求 4.1 招标产品为全型式试验(TTA)配电柜,各种安装方式都经 过试验验证,完全保证设备的可靠性。 4.2 开关安装在前面板后,仅露出操作手柄,可防止操作人员直 接接触带电部分,保证人身安全。 4.3 柜体进出线应有防涡流和有效防止小动物进入的措施。 4.4 一次母线系统采用镀锡铜母线, 配电垂直母线采用异形母线 或是具有带模数孔的新型母线,以满足用户将来扩展的要求。 4.5 母线系统的安装、固定应满足该系统动、热稳定的要求。 4.6 配电支母线电源进线侧的额定电流按断路器的壳架电流配 置,并要求加装热缩绝缘管。确保其安全、可靠性。 4.7 母线连接应采用 8.8 级的高强度螺栓, 并采用数字力矩控制 装配。 4.8 柜内的 N 和 PE 母线应“T”形分布,方便用户就近接线的 要求。 4.9 低压配电柜应满足电磁兼容性,以保证将来智能监控系统 低压配电柜应满足电磁兼容性, 扩展的要求。 扩展的要求。 4.10 主断路器: (1)框架式断路器,抽出式,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.11 馈电断路器: 额定电流 630A 以上采用绝缘壳体式框架式断路器,额定电 流 630A 及以下采用塑壳断路器,断路器采用国际知名品牌 SCHNEIDER。 4.12 柜内接线端子采用魏德米勒或菲尼克斯产品,电流、电压 等显示仪表选用台湾瑞森产品,按钮、信号灯为国际品牌 产品 4.13 试验 配电柜将作如下检查、试验,并有检查、测试的数据和波形

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2016-02-05 13:45

      1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度
      要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm.
      .
      2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。
      .
      3、铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。
      .
      4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。
      .
      5、配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修;
      .
      6、导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。
      .
      7、配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。
      .
      8、垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。
      .
      9、配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。

      0 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-02-04 18:07

      (1) 施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
        (2) 配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。
        (3) 总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。
        (4) 各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。
        (5) 各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 11小时前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。