外墙窗户漏水要怎么办

于安 | 被浏览634次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 家和往事兴 2016-02-04 12:59

    1.外墙渗漏水的防治与处理:
    建筑物外墙常常会发现渗漏水现象,这些渗漏,除对结构和耐久性有一定的影响外,更会严重地影响美观和使用功能。造成外墙面渗漏水的原因很多,主要分为:外墙砖砌体渗漏水;沿外墙门、窗框周边渗水;外来水源造成外墙渗漏水。
    一、外墙砖砌体渗漏水
    我们回访时经常发现外墙面有渗漏水,一般情况下,西面山墙比东面山墙多;框架结构中,框架梁底有渗水。外墙面渗漏水,会造成内墙装饰霉变,影响美观和使用功能。
    (一)原因分析
    1.砌砖水平低,砖缝砂浆不够饱满,或为空头缝。框架结构的围护墙与框架梁底之间,因砌体的沉降而产生缝隙而漏水。
    2.脚手架眼没有按要求堵塞好,留有渗水的通道。
    3.外墙装饰面层有空鼓、裂缝时,在下雨过后,雨水从缝隙进入抹灰层而渗入内墙。
    (二)处理方法
    1.高层建筑的外墙有局部渗水时,可将内粉刷铲除,查清渗水的砖缝,将砖缝不密实的部分砂浆剔除,冲洗干净,用1:2.5水泥砂浆嵌填密实。
    2.大面积渗水,但外装饰面又无明显裂缝时,将外墙装饰面扫刷冲洗干净,待干燥后,用阳离子氯丁胶聚合物乳液A组分和B组分按1:1混合搅拌均匀后,按0.4的水灰比加入等级为42.5的普通硅酸盐水泥,并将水泥浆搅拌均匀。用聚合物水泥浆对砖缝进行勾缝处理。
    3.沿框架梁底漏水时,要铲除外墙裂缝处的装饰层,将砖墙顶面缝隙中的灰浆刮除,冲洗干净,用铁片楔紧,然后用1:2.5水泥砂浆嵌填密实并凹进墙面10mm,用柔性防水密封胶嵌填,然后补做外墙装饰面层。
    (三)防治措施
    1.加强施工管理,严格砌体的操作质量,执行《砌体工程施工及验收规范》的规定,外墙一律不许留架眼,砖砌体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀,砂浆饱满率要大于80%。
    2.框架结构的填充墙,按规范要求:“填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,在抹灰前采用侧砖、立砖或砌块斜砌挤紧,其倾斜度为60°左右,砌筑砂浆应饱满。”这是防止填充墙砌筑砂浆沉降的主要措施。
    3.外墙施工前必须事先进行技术交底。铺贴过程中一定要有挤浆工艺,且在勾缝前要全面检查空鼓情况,勾缝要保证密实度,勾缝完毕后要注意湿润养护,密缝擦缝不得遗漏,勾缝深度建议要严格控制,凹入度不宜太大,最好勾成圆弧形平缝。质量管理方面要建立多级复查控制制度,以保证每道工序的质量。
    二、外墙门窗框周边渗水
    在施工当中我们经常发现,水沿门窗框周边及窗台渗漏,这样的渗漏会造成室内墙面的污染,影响使用功能。
    (一)原因分析
    1.门窗框周边与砖墙接触面的缝隙没有封嵌或虽用砂浆嵌填却不密实,常有脱落和裂缝,窗洞口顶面无滴水线,雨水由洞口顶面流入室内。
    2.窗台下的砌体缝隙中砂浆不饱满,水从缝隙中渗入室内。窗台粉刷不当,水沿窗框下渗入室内。
    (二)处理方法
    1.将门窗框边与墙体接触面的缝隙中的疏松与裂缝、不密实的砂浆剔除冲洗干净,之后用1:2.5水泥砂浆分层嵌填密实,靠窗框边留6mm×6mm的凹槽,待外装饰完成后,沿门窗框周围凹槽中嵌填柔性防水密封胶。
    2.门窗洞上部要做滴水线,损坏的要补做好。窗台面粉刷层有裂缝或倒泛水时必须返工重做。
    (三)防治措施
    1.门窗框安装经检查合格后嵌缝,清扫周边墙面与框侧,喷水冲洗湿润,用混合砂浆分层嵌填压实,抹平。
    2.窗台下的砌砖,必须用砂浆刮填所有砖缝,窗框下距离窗台砖面不低于45mm。挑出窗台面流水坡上口要缩进窗下框,并做20mm的圆弧;下口做10mm×10mm的滴水槽。
    三、外来水源造成外墙的渗水
    女儿墙压顶沿水渗入墙内,或雨篷挂水渗水墙内,或阳台挂水渗入墙内,或水落管破损,造成渗水。这些外来水污染墙面,渗入内墙,使墙面潮湿、霉变,影响美观。
    (一)原因分析
    1.女儿墙压顶向外反水、挑出口下没有做滴水线、滴水槽、雨水从山墙流淌。
    2.雨篷的排水管径偏小或堵塞而溢水;或没有留好滴水线槽,雨水流到根部,渗入内墙或沿外墙面流淌。
    3.水落管材质差,老化快,易破损,常有脱节,雨水流到外墙面潮湿一大片。或水落管安装不规范,紧靠墙面,溢水,排水和漏水都沿墙面流下。
    (二)处理与防治
    1.防止女儿墙压顶沿水。压顶面的外侧应(下转第115页)(上接第116页)高于内侧,做成向里倾斜的泛水,使雨水流入屋面。压顶下端的两侧,必须做好滴水线。
    2.防止雨篷挂水。外侧设挡板时,采用有组织排水,须加大泄水管直径,一般不小于50mm,伸出雨篷外口不少于70mm,并要有一点坡度,且外口割成斜面,板下部做好滴水线防止沿水。
    3.安装好墙面水落管。在我们回访中发现,很多墙面渗水是因为水落管的直径过小,材质差,安装不规范,造成溢水、漏水,影响大片墙面。所以必须严格控制水落管的质量,严格执行《屋面工程技术规范》中的规定:设计与施工时“水落管内径不应小于75mm,一般水落管的最大屋面汇水面积为200m2水落管安装距离墙面不应小于20mm,排水口距离散水坡的高度不应大于200mm,,水落管应用管箍与墙面固定,接头的承插长度不应小于40mm,水落管经过带形线脚、檐口线等墙面突出部位处宜用自管,并应预留缺口活孔洞,如必须采用弯管绕过时,弯管的接合角应为钝角”施工和监理都要严格检查和验收。
    四、结 语
    以上对建筑物外墙渗漏水的原因以及处理和防治方法进行了初步探讨,在施工中应用效果也较好。各种工程的情况各有不同,只要多总结经验,采取有效的防治方法,外墙渗漏水现象是可以避免的。
    2.
    先找到渗水的原因,究竟是哪里渗水?找物业!

    墙体渗水问题(阳台、卫生间,厨房等)

    ① 水管在墙体内有渗透现象(供水管道或下水道渗漏);② 是否从表面渗透。
    如果是①这种情况,主要修理好管道(供水管或下水道)及水管接口处;
    如果是②这种情况,分析现象:水从表面渗透到地面内(墙面内)。
    反问:瓷砖是否有做保护?是否有做防水?防水是否已被破坏?填缝是否密实或有孔(砂眼)或裂痕?
    如果既没有做防水,瓷砖砖缝填缝也没有密实(出现填缝剂脱落如:有砂眼或裂痕),则需要先细心地刮掉缝,然后重新填好缝(建议最好选用客林填缝剂,具有持久、防霉、防水、抗菌、环保的功能)。做到均匀,密实。然后,及时清理干净,最后,均匀地涂刷上客林墙体防水宝(“客林”墙体防水宝适用于混凝土、砖石结构建筑物墙体及外墙构件平立面的防水抗渗,尤其适用针对具有吸收力的瓷砖、清水砖、天然石材和高PH值的建材(如混凝土)墙体防水处理。尤其适合对有微小裂痕的水泥墙面及面砖接缝处的修复。

    特性与优点:
    1.具极佳渗透性,可在表面形成防水层;
    2.涂层坚韧高强,耐高温抗冻,无收缩或膨胀,耐水性、耐侯性、耐久性优异;
    3.无色透明,不着色,不吸附尘灰;
    4.施工方便,不受基层几何形状限制。)
    即可。在墙体不发生位移或开裂的情况下,是永久性防水的。

    0 评论

  • q747572634 2016-02-03 21:34

    1.检查窗框槽的排水孔的位置,如果不是正好对着窗户外窗台,请把原洞口密封,并重新钻孔。
    2.检场外面窗框与窗台的密封情况,如果有缝隙,则把原来的密封处全部敲掉和铲掉,然后买耐候型的玻璃胶进行软性密封,再用水泥沙浆封住,做防水,再贴瓷砖。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-02-02 16:20

    解决办法:
      1、重新密封缝隙
      出现窗框与墙体、窗台的缝隙造成的漏水,将缝隙重新密封即可。对于外面窗框和墙体窗台间的缝隙,最好把原先的密封物清除,填入耐候型玻璃胶进行密封;而对于外面窗框和窗台的缝隙,最好把原先的密封物清除,填入耐候型玻璃胶进行密封,然后用泥沙浆封死做防水。
      2、正确安装窗户
      室外窗台应低于室内窗台板20mm为宜,并设置顺水坡,雨水排放畅通。金属窗外框与室内窗台板的间隙必须采用耐候高弹性密封胶进行封闭,确保水密性,防止产生渗漏。窗楣、窗台应做出足够的滴水槽和流水坡度。
      3、保持窗户排水槽畅通
      针对窗框排水槽堵塞造成的漏水,保持排水槽通畅即可解决问题。如果排水孔的位置有问题,需要封闭原洞口,重新开孔。
      4、重做窗户墙体防水层
      窗户墙体本身漏水,解决的办法是,敲开外层的墙,进行修补,修补完检查是否牢固,切记要铺上一层防水层。
      5、检查窗框与墙体结合处
      经常检查窗框与墙体结合处,日久如有松动极易使框架整体变形,使窗无法关闭,密封。所以连接处的螺丝松动应立即紧固。
      6、窗户需要经常清洗,下雨天后尤其注意养护
      保养窗户,才能防止其漏水,使其延长使用寿命。日常需要经常清洗以保持窗户表面的清洁,在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等,以免划坏门窗的表面。在有污渍和脏物时,可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗。在下雨天过后,应及时抹干淋湿的玻璃和门窗框,特别注意抹干滑槽积水。滑槽用久,磨擦力增加,可加少许机油或涂一层火蜡油。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 窗户漏水要怎么处理?
    • 家和往事兴 回答:答,窗户漏水的处理方法要根据漏水的具体原因来采取相应的措施进行解决。具体来说,导致窗户漏水的原因有如下的三种: 1、窗框与墙体的接触部位密封不严 解决方法:将窗户与窗框接触部位如果存在缝隙,可以往缝隙处填充防水砂浆或者是发泡胶,同时在窗户的内外侧分别打防水密封胶; 2、窗户玻璃的密封条或密封胶密封不严实 解决方法:对密封条进行更换或者重新打密封胶; 3、窗框上的密封胶条缺损 解决方法:重新更换密封胶条; 4、窗扇与窗框接触密封不严实 解决方法:重新对窗户的五金合页进行调整。 解决上述的相关问题,最好是找专业的人员进行解决为宜。
    • 地面处理 窗户漏水 水管漏水怎么处理 2年以前
  • 3 回答
    • 阳台窗户漏水要怎么办?
    • 木子星生 回答:首先把外墙的墙面砖拆除、水泥砂浆抹平;外侧窗台水平方向做成斜坡,这个斜坡应当从窗户(窗框)的下口内侧开始至外立面上方为止;都要粉刷平整;用水泥基防水涂料涂刷,尤其是窗台平面上。然后重新铺贴外墙瓷砖,不可偷工减料了。防水材料只能用水泥基的,其它的不可使用。 这样完成以后,在窗框与瓷砖的接着位置(阴角),有玻璃胶做封闭。 另外,检查安装窗框时膨胀螺栓固定位置的密封是否有缺陷,窗框外侧的出水口不能被外墙瓷砖堵着。 是否需要把窗户拆卸下来,需要看能不能粉刷等情况,一般不用拆卸的。希望对你有帮助!
    • 窗户 窗户玻璃贴膜 窗户漏水 2年以前
  • 3 回答
    • 窗户漏水维修方法是什么
    • 荣耀vvv 回答:1.出现窗框与墙体、窗台的缝隙造成的漏水,将缝隙重新密封即可。   对于外面窗框和墙体窗台间的缝隙,最好把原先的密封物清除,填入耐候型玻璃胶进行密封;而对于外面窗框和窗台的缝隙,最好把原先的密封物清除,填入耐候型玻璃胶进行密封,然后用泥沙浆封死做防水。 2. 针对窗框排水槽堵塞造成的漏水,保持排水槽通畅即可解决问题。如果排水孔的位置有问题,需要封闭原洞口,重新开孔。 3. 窗户墙体本身漏水,解决的办法是,敲开外层的墙,进行修补,修补完检查是否牢固,切记要铺上一层防水层。      希望可以帮到你.
    • 窗户漏水 热水器漏水维修 马桶漏水维修 1年以前
  • 3 回答
    • 外墙窗户装修要如何设计?
    • xiaoping123 回答:一、开窗的方式 窗户的设计可决定气的流通。窗户最好能完全打开,向外开,不宜向内、向下或向上斜开。其中以向外开的窗户最佳。一方面不影响空间,更为实用;一方面也可加强居住者的事业机会。向外的开窗可使大量的清新气流进入,浊气外流。而向内开的窗户,不利于空间的利用,且窗角容易伤人。 近几年流行的飘窗,增加了室内的实用面积,令房间更为开阔。但有的开发商为了照顾楼宇立面外形,往往窗户很大,但可以开启的窗门却非常小,不利于家居的通风。 二、窗户设计需考虑的原则 窗户的设计应以屋内空气的对流为重点。窗是房屋的眼睛,开阔视野,交流内外,在家中扮演着不可或缺的重要角色。它不只能为室内带来充足的光线,它的数量、种类、形状、方位等还会在风水上影响住宅。装酷网为大家总结出了几种窗户设计需要遵循的原则。 1、窗户的数量要适中 窗户可以保证家庭的内外之气自由流通,但如果窗户太多则会扰乱平和气场,居家生活容易紧张,难以松弛。反之,如果窗户太少,内气抑郁其中,无法吐故纳新,也不利于居住者的身体健康。 2、窗户的大小要适中 客厅或卧室的窗户过大,容易导致内气外泄,夏天会有过多的阳光和热量进入室内,冬天又会使屋内的热气迅速流失,应加装窗帘或其它遮蔽物。窗户虽然不宜过大,但是也不宜过小。窗户过小的房子会给人寒伧小气的感觉,居住者也会变得气量狭小、退缩内向。 3、窗户的高度要适中 窗户的顶端高度必须超过大多数居住者的身高,这样既可增加居住者的自信和气度,在眺望窗外景致时,也会感到分外轻松。 4、窗户的形状 最常见的窗户形状有方形窗、拱形窗、圆形窗。圆形或拱形的窗户给人如教堂般宁静安祥的感觉,适合装设在卧室、玄关和休闲室;方形窗则给人振奋肯定的感觉,适合用在餐厅和工作场所。一般住家若能适度混合使用两种窗形,可获得最好的结果。
    • 外墙装修设计 窗户怎么设计 窗户设计 1年以前