装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

保温材料送检要求是什么?

戴鑫蕾 | 被浏览2216次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • q747572634 2016-02-04 18:08

    膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
    1、膨胀聚苯板(EPS)送检要求:
    ①执行标准:JG149-2003;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:1200×600mm,二块;
    ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    2、抹面胶浆送检要求:
    ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:8kg;
    ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板);
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    3、胶粘剂送检要求:
    ①执行标准:JG149-2003;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:8kg;
    ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板);
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    4、耐碱玻纤网格布送检要求:
    ①执行标准:JG149-2003;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块;
    ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    5、锚固件送检要求:
    ①执行标准:JG149-2003附录F;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:一组20只;
    ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统
    1、胶粉聚苯颗粒保温浆料送检要求:
    ①执行标准:JG158-2004;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:胶粉料8.0kg、聚苯颗粒1.0kg;
    ④检测内容:湿表观密度、干表观密度、导热系数、抗压强度;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    2、抗裂砂浆送检要求:
    ①执行标准:JG158-2004;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:8kg;
    ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    3、界面砂浆送检要求:
    ①执行标准:JG158-2004;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:8kg;
    ④检测内容:原强度和浸水压剪粘接强度;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    4、耐碱玻纤网格布送检要求:
    ①执行标准:JG158-2004;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块;
    ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    5、锚固件送检要求:
    ①执行标准:JG149-2003附录F、JG158-2004;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:一组20只;
    ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    6、面砖粘结剂送检要求:
    ①执行标准:JG158-2004;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:5kg;
    ④检测内容:拉伸粘接强度、原强度和浸水压剪粘接强度;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    7、面砖勾缝料送检要求:
    ①执行标准:JG158-2004;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:5kg;
    ④检测内容:拉伸粘接强度;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    8、柔性耐水腻子送检要求:
    ①执行标准:JG158-2004;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:5kg;
    ④检测内容:拉伸粘接强度;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    9、热镀锌钢丝网送检要求:
    ①执行标准:JG158-2004、 QB/T3897-1999;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:2m2;
    ④检测内容:丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    10、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)送检要求:
    ①执行标准:GB/T 10801.2-2002;
    ②检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:1200×600mm,二块;
    ④检测内容:导热系数、压缩强度;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
    11、中空微珠外墙保温材料送检要求:
    ①执行标准:GB/T 20473-2006;
    ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
    ③取样规格数量:10kg;
    ④检测内容:堆积密度、干表观密度、导热系数、抗压强度;
    ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。

    2 评论

  • 家和往事兴 2016-02-03 20:00

    建筑保温材料包括挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料泡沫玻璃、泡沫混凝土(泡沫砂浆)、化学发泡水泥板、聚苯颗粒保温砂浆、矿棉(岩棉)、酚醛树脂板、膨胀珍珠岩保温砂浆英特无机活性墙体保温隔热材料等。主要通过对建筑外围护结构采取措施,减少建筑物室内热量向室外散发,从而保持建筑室内温度。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-02-02 15:53

    1、原材料送检时附带见证记录以及当年检验报告,检验报告复印件必须加盖检验专用章,红色。 2、原材检验费用和托运费400元一起交。3、检验报告40天以后取。 胶粘剂已同一厂家、同一规格、同一批次进场,每20t为一批, 不足20t为一批。拉伸粘接强度,柔韧性7kg 用双层防潮包装袋包装耐碱网格布已同一厂家、同一规格、同一批次进场,每400立方为一批,不足400立方为一批。 单位面积质量,断裂应变8m 捆扎成卷,防止窝折绝热用聚苯板 已同一厂家、同一规格、同一批次进场,每350立方为一批,不足350立方为一批。表观密度,导热系数,压缩 强度 规格mm 600x600 5块,另两张整板备用,用宽胶带捆扎 牢固 抹面胶浆已同一厂家、同一规格、同一批次进场,每20t为一批, 不足20t为一批。拉伸粘接强度,柔韧性6kg 用双层防潮包装袋包装

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 预拌砂浆送检要求是什么?
    • 可爱的橙子 回答:预拌砂浆进场时,供应方应按规定批次向需方提供质量证明文件。质量证明文件应包括产品形式检验报告和出厂检验报告等。预拌砂浆进场时应进行外观检验,并符合下列规定:①湿拌砂浆应外观均匀,无离析、泌水现象;②散装干混砂浆应外观均匀、无结块、受潮现象;③袋装干混砂浆应包装完整,无受潮现象。
    • 照明设计要求 验收要求 竣工预验收 1年以前
  • 3 回答
    • 水电材料送检要求是什么?
    • 最亮的小太阳 回答:一、用线规定: 1、所有工地用线按合同要求(一般用远东牌BV、BVR两类线)。 2、普通照明用1.5㎜2,普通插座用2.5㎜2,厨房插座、专线、电热水器、空调、浴霸等 用4㎜2,地线用1.5㎜2 3、监理进线时,只能选择红、兰、双色、绿或黄几种颜色,其他颜色不得进场。红色用于 火线,兰色用于零线,地线用双色,控制线只能用绿色或黄色,双控线用黄色或双色。控制线控制的必须是相线。 4:所有的电视、电话、电脑与音响布线必须是专线,中途不得接线或混线。电视要用双屏 线,电话用四芯线,电脑用八芯线,电视一般要考虑安装数字线。 二、布线规定: A:1、别墅、复式照明每层为一路独立回路;如单层套房,照明为两路独立回路,回路分 布按实际情况而定。卫生间照明不得与浴霸或电热水器共一回路(如浴霸本身配置的照明除外)。 2、普通插座、厨房插座、专线、电热水器、空调、浴霸等皆为独立回路。(一般都用此方案,如业主特别要求的除外。) B:1、饭厅、客厅、阳台照明与插座为一专线,各房间、厨房、卫生间照明与插座皆为 独立专线。各专线之间地线、零线不能互相借用(业主要求或同意的可用此方案)。 三、安装 方法与规定: 1、工地开工,水电工必须首先进场定位。要求监理、水电工用普通话与业主交谈,监理必 须认真做好书面记录,包括每间房的插座、开关、弱电、空调的位置与数量,天花上灯的位置与数量按图纸,不要求书面记录;厨房、卫生间、阳台内的各种洁具、电器与用品尤其要详细记清楚,包括型号、规格、尺寸、图样及安装的位置与要求,都必须书面确认。水电工在定位时必须认真在相应的位置做好标志、写明高度与数量。在遇到不明或不合理的问题须及时提出或解释,遇到没想到的事情须当面提醒。对于不必要的电位坚决不能安装。尽量为业主考虑、做到合情、合理、周到、实用。 2、水电工进场首先弹好水平线,然后根据水平线高度。同一排开关高度差不大于1㎜,同 一室内开关高度差不大于5㎜,强弱电之间的距离应大于50㎝,电线与燃气管间距应大于30㎝。冷热水管间距以20㎝为宜,花洒进水口高度在110㎝左右,出水口在175㎝左右,蹲厕水箱顶高在75㎝左右,腰线下。洗手台上的镜子以高于台面25㎝为宜, 煤气热水器底高度在150㎝左右,洗菜盆、洗手盆出水口在45-55左右。所有内牙弯头和出水口都得出瓷片2-5㎜为宜,不得在瓷片内。 3、插座安装的高度按实际需要而定,一般在30㎝,开关底盒下沿的高度在1300㎜左右, 床头柜上的开关插座一般不得低于70㎝,视所选的大床而定。大床两边的开关间距以比床宽40㎝为宜,电视柜上的插座以高出电视柜25㎝为宜,但壁挂电视要求插座以在电视柜下面和电视后面为宜。厨房柜台上的插座在105㎝高度为宜。
    • 装修水电材料 照明设计要求 水电安装材料 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑保温材料防火等级要求是什么?
    • Lin_4987 回答:1)保温材料按其燃烧性能应划 A 不燃性 B1 难燃性 B2 可燃性 B3 易燃性 建筑保温材料据燃烧性能(不燃、难燃、可燃、易燃)分为四个等级。 根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-1987)(2001年修订版)规定,生产的或储存的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊5类。 (GB50160--1992)(1999年修订版)中,同样以使用、生产或储存的物质的危险性进行火灾危险陛分类。根据火灾危险陛的不同,可从防火间距、建筑耐火等级、容许层数、安全疏散、消防灭火设施等方面提出防止和限制火灾爆炸的要求和措施。 2)建筑物的耐火等级 在《建筑设计防火规范》里,将建筑物分为4个耐火等级。对建筑物的主要构件,如承重墙、梁、 柱、楼板等的耐火性能均作出了明确规定。在建筑设计时对那些火灾危险性特别大的,使用大量可燃物质和贵重器材设备的建筑,在容许的条件下,应尽可能采用耐 火等级较高的建筑材料施工。在确定耐火等级时,各构件的耐火极限应全部达到要求。
    • 防火门等级 建筑外墙保温材料 地板防火等级 1年以前
  • 3 回答
    • 无机保温材料施工要求是什么?
    • 木子星生 回答:无机保温材料施工要求如下: 一、材料准备:   工程所需聚合物砂浆粘结层、抹灰层、玻纤网格布。所有材料均应有合格证并保证及时供应。 二、施工准备:   1.技术准备:①参加施工的有关人员要认真熟悉图纸、熟悉施工作法,掌握施工工序。技术问题、图纸问题要在施工前得到解决与落实,及时办理设计变更和洽商鸦②及时编制施工技术交底措施并办理好审批手续鸦③配备专人负责技术资料的收集和整理工作鸦④组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温粉刷层施工工艺鸦⑤写好各工序书面技术交底,并在开工前组织工人进行交底鸦⑥做好加工机械的准备工作。   2.施工前的检查验收及施工作业条件:①施工基层要经过建设、监理单位验收合格后,方能进行保温施工。用2米靠尺和楔形塞尺检查基层,作为验收记录。②基层表面必须干净坚固、无泥土、油垢、松散漏浆等。③外墙和外门窗口施工及验收完毕,基层达到《建筑工程施工质量验收统一标准》穴GB50300-2001雪中的相关要求。④空调孔、空调托架安装完毕。⑤施工机具准备押电动搅拌器、开槽器、电锤、抹子、托板、密齿手锯、壁纸刀、拉线、粗砂纸、计量工具、2米靠尺、阴阳角抿子、墨斗、外接电源设备。⑥气候条件押操作地点环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。⑦施工作业条件押墙体的保温外立面施工操作应满足施工操作和安全的条件。 三、施工方法:   (一)施工程序:标准层施工以层为单位,打磨、贴网、抹灰从上往下,常温施工时流水间隔12小时以上。   具体工艺流程:基层处理→放线→打磨修理、隐检→抹底层抹面砂浆→压入翻包及增强网格布→贴网格布并压入砂浆→抹面层砂浆→补洞修理、验收→外刷防水弹性涂料或饰面砖。   (二)施工操作:1.放线:①弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温外粉刷层的技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩缝线、装饰缝线等;②挂基准线:在建筑物外墙大角穴阴、阳角雪及其它必要处挂垂直基准线,在每个楼层适当位置挂水平线、以控制粉刷层的垂直度和平整度。   2.配制聚合物外保温粘结砂浆:①集中搅拌:按照聚合物乳液产品说明书的要求配制聚合物砂浆;②此项工作有专人负责。   3.打磨:①保温板贴完后4小时,且待粘结剂达到一定粘结强度时,用专用打磨工具对保温板表面不平处进行打磨,打磨动作最好是轻柔的圆周运动,不要沿着与保温板接缝平行的方向打磨;②打磨后应用刷子或压缩空气将打磨操作产生的碎屑清理干净。   4.配制聚合物乳液外保温抹面砂浆按照生产商产品说明书的要求配制抹面砂浆。   5.抹基层砂浆:聚苯板保温层完成,并检查验收后,进行聚合物砂浆抹灰施工,抹灰分基层和面层两种。对整体浇捣的外保温板,先抹一层聚合物砂浆填满梯形凹槽,用砂浆括糙找平,把钢丝网盖住1~2毫米。对粘贴的抹基层聚合物砂浆,厚度控制在2~3毫米,同时将预埋好的翻包网格布压入砂浆中,门窗口四角和阴阳角部位所用的增强网格布随即压入砂浆中。   6.铺贴网格布:将网格布压入底层聚合物砂浆内,然后用抹子由中间向四周把网格布赶平,网格布弯曲的一面朝里。要求平整压实,严禁网格布皱褶;网格布不得压入过深,表面必须暴露底层砂浆之外。单网长度不宜大于6米,铺贴遇有搭接时,必须满足搭接长度,横向100毫米,纵向80毫米。   7.面层砂浆:基层砂浆凝结前再抹面层砂浆,厚度控制在1~2毫米,仅以覆盖网格布,微见网格布轮廓为宜,面层砂浆切忌在一处不停地揉搓,防止空鼓。基层和面层总厚度不宜大于5毫米。   在施工间歇期间,抹灰面应留置在自然断开处,如伸缩缝、阴阳角处、分格缝处、挑台处等。如果在大面积上,面层砂浆不应完全覆盖已铺好的网格布,网格布基层砂浆应呈台阶形接搓,接搓间距不小于150毫米,避免网格布搭接处平整度超出偏差。  8.“缝”的处理:①伸缩缝,在每层水平分层处留置伸缩缝,聚苯板在伸缩缝处放入泡沫塑料圆棒,外表用油膏嵌缝穴伸缩缝在粘贴苯板时已留出雪;②分格缝:留置分格缝时,将裁出凹槽,网格布埋压在凹槽里,抹面层砂浆之前放入塑料U型条与面层一平;③滴水槽:先在聚苯板上裁出凹槽、凹槽比滴水槽要大,将网格布镶入凹槽内,用聚合物砂浆粘贴,然后再将塑料槽嵌入凹槽内即可;④装饰线条:装饰线条应根据建筑设计立面效果处理成凹型或凸型,凸型以聚苯板体现为宜,此处网格布与抹面砂浆不能断开粘贴聚苯板时,先弹线标明装饰线条位置,将加工好的聚苯板粘于相应位置,板与线条为一整体,线条突出墙面超过100时,需加锚固销钉。   9.加强层作法:外保温整体浇捣外侧采用铺贴面砖时不必做加强层,而用粘贴聚苯板保温层外墙采用铺贴面砖时需做加强层。   ①首层加强层:考虑首层墙面抗冲击要求,在标准外保温基础上再加一层网格布,并再抹一道抹面砂浆,提高抗冲击强度,加强部位抹面砂浆总厚度控制在5~7毫米为宜,加强层作法与标准作法应留置伸缩缝。首层墙面部分为粘贴大理石面层时,粘贴大理石面层是在保温板上,故聚苯板的厚度在4厘米,粘贴聚苯板后加1.2厚20×20的镀锌钢丝网,用专用保温销钉固定钢丝网,抹聚合物柔性抗裂砂浆,砂浆厚度在1厘米,用木抹子搓麻,然后用刷弹性涂料。   ②门窗洞口加强层:门窗洞口四角聚苯板应错开,不允许有通缝,并在四角沿45度角方向各加一层400×200毫米网格布进行加强,加强网在大面网格布下面。 四、质量标准   1.保证项目:网格布的规格和各项技术指标,粘接干粉、罩面干粉的配制原料的质量,必须符合本规程及有关标准的要求;   2.检验方法:检查出厂合格证,聚苯板必须与墙面粘接牢固,无松动和虚粘现象;   3.检查数量:按幢号每20米长抽查一处穴每处3延米长雪,但不少于3处。检查方法:观察和用手推拉检查;   4.粘结砂浆与聚苯板必须粘接牢固,无脱层,空鼓,面层无爆灰和裂缝。检查方法:用小锤轻击和观察检查   5.基本项目:每块聚苯板与墙面的总粘接面积不得小于30%。检查方法:尺量检查取其平均值。(注:检查应在粘接剂凝结前进行);   6.聚苯板接头缝处不抹粘接剂。检查方法:观察检查;   7.网格布应横向铺设,压贴密实,不能有空鼓、皱褶、翘曲、外露等现象,搭接宽度左右不小于100毫米,上下不小于80毫米。检查方法:观察及尺量检查;   8.聚合物水泥砂浆保护层总厚度3~5毫米。检查方法:尺量检查。注:检查应在砂浆凝结前进行;   9.允许偏差项目:聚苯板粘贴允许误差应符合规定。
    • 无机保温材料 工程施工要求 施工要求 1年以前