承装修试电力设施许可证申请条件是什么?

朝进 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-02-03 15:44

      承装承修试电力设施许可证
      ——材料制度要点
      一. 净资产核查报告(附件十一) 要求由会计师事务所出具,且必须是近三个月(考虑到材料申报整改时间)尽量做近一个月的报告(有全套合适文本,将文本发给企业尽量让企业找会计事务所);
      二. 机具核查报告(附件十三)
      要求按照最新标准配备,含机具和安全工具,四级资质近120项,五级资质近100项;
      核查报告中机具排列顺序尽量按照电监办的机具样本顺序排列,以方便核查,核查发票时必须用铅笔在发票每样机具旁标示核查报告中的机具编号,方便核查;
      在租赁公司租赁的吊车、运输车须附发票,机动车附机动车发票,且上面必须有发动机号和车架号,且不能租赁已有承装、修试电力许可证企业的机具;
      机具数量、净值、原值须准确体现;
      三. 申请表
      法定代表人须签字盖章,所有表格(含申请表和附件)时间要一致;
      基本情况各项数据要一致;
      技术负责人必须是电力专业初级以上职称,专业技术职称须填a.工程师b.技术负责人;
      技术及经济人员表,职称,确认单位,证件编号中确认单位须填写证书上评审委员会全称;
      安全负责人简历原则同3;
      不需要的表页可去除,如建造师人员表;
      预算员、质检员发证机关编号填证书全称,且预算员、质检员放在最前面;
      设备表格式建议和机具核查报告顺序一致;申请表附件材料明细、各附件页数和实际提供材料一致;
      四. 所有证书证件必须1:1复印,且字迹要清楚,按顺序放好;
      五. 社保发票和明细须提供近六个月的,且每份需要附上的材料都须附上;
      六. 所有附件和申请表须盖章扫描,存入光盘,申请表电子版一并刻盘,并 一起提交电监办;

      0 评论

    • YR依然 2016-02-02 18:16

        申请人应当具备下列条件:

        (一)法人资格和完善的组织机构;

        (二)注册资本、净资产1200万元以上;

        (三)最近3年内承担过下列第1子项所列工程以及第2、第3子项所列工程任意一项,且工程质量合格:1.110千伏电压等级变电站2座或者10千伏电压等级变电工程4项;2.110千伏线路200公里或者10千伏线路400公里;3.110千伏电缆线路40公里或者10千伏电缆线路100公里;

        (四)最近3年内最高年工程结算收入3000万元以上;

        (五)技术负责人、安全负责人具有5年以上从事电力设施安装管理工作的经历,具有电力相关专业中级以上技术任职资格;

        (六)专业技术及经济管理人员20人以上,其中具有电力相关专业中级以上技术任职资格的人员10人以上;

        (七)电力相关专业注册建造师2人以上;

        (八)持进网作业许可证电工40人以上,其中高压电工25人以上,特种电工8人以上且各专业人数不少于2人;

        (九)专职预算、质检人员各1人以上,安装工长6人以上;

        (十)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员3人以上;

        (十一)与可承担工程范围相适应的施工机具设备;

        (十二)健全的技术档案管理制度。取得四级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装活动。申请人应当具备下列条件:

        (一)法人资格和完善的组织机构;

        (二)注册资本、净资产300万元以上;

        (三)技术负责人、安全负责人具有4年以上从事电力设施安装管理工作的经历,具有电力相关专业初级以上技术任职资格;

        (四)专业技术及经济管理人员10人以上,其中具有电力相关专业初级以上技术任职资格的人员3人以上;

        (五)持进网作业许可证电工25人以上,其中高压电工13人以上,特种电工5人以上且各专业人数不少于1人;

        (六)预算、质检人员各1人以上,安装工长3人以上;

        (七)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员1人以上;

        (八)与可承担工程范围相适应的施工机具设备;

        (九)健全的技术档案管理制度。

      0 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-02-01 18:58

      您好,承装类承装(修、试)电力设施许可证申请条件

      第一条 承装类承装(修、试)电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级。

      第二条 取得一级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事所有电压等级电力设施的安装活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产6000万元以上;

      (三)最近3年内承担过下列第1子项所列工程以及第2、第3子项所列工程任意一项,且工程质量合格:

      1.330千伏以上电压等级变电站2座或者220千伏电压等级变电站5座;

      2.330千伏以上架空线路300公里或者220千伏架空线路500公里;

      3.220千伏以上电缆线路80公里或者跨越塔标高100米以上的跨越工程1项。

      (四)最近3年内从事电力设施安装业务最高年工程结算收入2亿元以上;

      (五)技术负责人、安全负责人具有10年以上从事电力设施安装管理工作的经历,具有电力相关专业高级技术任职资格;

      (六)专业技术及经济管理人员70人以上,其中具有电力相关专业中级以上技术任职资格的人员50人以上;

      (七)电力相关专业一级注册建造师15人以上;

      (八)持进网作业许可证电工120人以上,其中高压电工70人以上,特种电工20人以上且各专业人数不少于5人;

      (九)专职预算、质检人员各3人以上,安装工长20人以上;

      (十)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员5人以上;

      (十一)与可承担工程范围相适应的施工机具设备;

      (十二)健全的技术档案管理制度。

      第三条 取得二级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装活动。申请人应当具备下列条件:
      承装类承装(修、试)电力设施许可证申请有哪些条件
      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产2400万元以上;

      (三)最近3年内承担过下列第1子项所列工程以及第2、第3子项所列工程任意一项,且工程质量合格:

      1.220千伏电压等级变电站4座或者110千伏电压等级变电站6座;

      2. 220千伏架空线路400公里或者110千伏架空线路500公里;

      3.220千伏电缆线路40公里或者110千伏电缆线路80公里。

      (四)最近3年内最高年工程结算收入1亿元以上;

      (五)技术负责人、安全负责人具有8年以上从事电力设施安装管理工作的经历,具有电力相关专业高级技术任职资格;

      (六)专业技术及经济管理人员50人以上,其中具有电力相关专业中级以上技术任职资格的人员30人以上;

      (七)电力相关专业注册建造师6人以上;

      (八)持进网作业许可证电工90人以上,其中高压电工50人以上,特种电工15人以上且各专业人数不少于3人;

      (九)专职预算、质检人员各2人以上,安装工长12人以上;

      (十)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员4人以上;

      (十一)与可承担工程范围相适应的施工机具设备;

      (十二)健全的技术档案管理制度。

      第四条 取得三级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事110千伏以下电压等级电力设施的安装活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产1200万元以上;

      (三)最近3年内承担过下列第1子项所列工程以及第2、第3子项所列工程任意一项,且工程质量合格:

      1.110千伏电压等级变电站2座或者10千伏电压等级变电工程4项;

      2.110千伏线路200公里或者10千伏线路400公里;

      3.110千伏电缆线路40公里或者10千伏电缆线路100公里;

      (四)最近3年内最高年工程结算收入3000万元以上;

      (五)技术负责人、安全负责人具有5年以上从事电力设施安装管理工作的经历,具有电力相关专业中级以上技术任职资格;

      (六)专业技术及经济管理人员20人以上,其中具有电力相关专业中级以上技术任职资格的人员10人以上;

      (七)电力相关专业注册建造师2人以上;

      (八)持进网作业许可证电工40人以上,其中高压电工25人以上,特种电工8人以上且各专业人数不少于2人;

      (九)专职预算、质检人员各1人以上,安装工长6人以上;

      (十)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员3人以上;

      (十一)与可承担工程范围相适应的施工机具设备;

      (十二)健全的技术档案管理制度。

      第五条 取得四级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产300万元以上;

      (三)技术负责人、安全负责人具有4年以上从事电力设施安装管理工作的经历,具有电力相关专业初级以上技术任职资格;

      (四)专业技术及经济管理人员10人以上,其中具有电力相关专业初级以上技术任职资格的人员3人以上;

      (五)持进网作业许可证电工25人以上,其中高压电工13人以上,特种电工5人以上且各专业人数不少于1人;(各专业指防护、电缆、实验三个专业)

      (六)预算、质检人员各1人以上,安装工长3人以上;

      (七)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员1人以上;

      (八)与可承担工程范围相适应的施工机具设备;

      (九)健全的技术档案管理制度。
      承装类承装(修、试)电力设施许可证申请有哪些条件
      第六条 取得五级承装类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事10千伏以下电压等级电力设施的安装活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产150万元以上;

      (三)技术负责人、安全负责人具有3年以上从事电力设施安装管理工作的经历,具有电力相关专业初级以上技术任职资格;

      (四)专业技术及经济管理人员5人以上,其中具有电力相关专业初级以上技术任职资格的人员2人以上;

      (五)持进网作业许可证电工10人以上,其中高压电工5人以上,特种电工2人以上;

      (六)预算、质检人员各1人以上,安装工长2人以上;

      (七)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员1人以上;

      (八)与可承担工程范围相适应的施工机具设备;

      (九)健全的技术档案管理制度。

      第二章 承修类承装(修、试)电力设施许可证申请条件

      第七条 承修类承装(修、试)电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级。

      第八条 取得一级承修类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事所有电压等级电力设施的维修活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产4800万元以上;

      (三)连续2年以上从事330千伏以上线路及变电设施维修活动的经历或者连续3年以上从事220千伏线路及变电设施维修活动的经历;

      (四)技术负责人、安全负责人具有8年以上从事电力设施维修管理工作的经历,具有电力相关专业高级技术任职资格;

      (五)专业技术及经济管理人员50人以上,其中电力相关专业工程技术人员30人以上;

      (六)持进网作业许可证电工80人以上,其中高压电工50人以上,特种电工15人以上;

      (七)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员5人以上;

      (八)与可承担工程范围相适应的维修机具设备;

      (九)健全的技术档案管理制度。

      第九条 取得二级承修类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的维修活动。申请人应当具备下列条件:
      承装类承装(修、试)电力设施许可证申请有哪些条件
      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产2000万元以上;

      (三)连续3年以上从事110千伏以上线路及变电设施维修活动的经历;

      (四)技术负责人、安全负责人具有5年以上从事电力设施维修管理工作的经历,具有电力相关专业高级技术任职资格;

      (五)专业技术及经济管理人员30人以上,其中电力相关专业工程技术人员20人以上;

      (六)持进网作业许可证电工60人以上,其中高压电工35人以上,特种电工10人以上;

      (七)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员4人以上;

      (八)与可承担工程范围相适应的维修机具设备;

      (九)健全的技术档案管理制度。
      承装类承装(修、试)电力设施许可证申请有哪些条件
      第十条 取得三级承修类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事110千伏以下电压等级电力设施的维修活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产1000万元以上;

      (三)连续3年以上从事10千伏以上线路及变电设施维修活动的经历;

      (四)技术负责人、安全负责人具有5年以上从事电力设施维修管理工作的经历,具有电力相关专业中级以上技术任职资格;

      (五)专业技术及经济管理人员15人以上,其中电力相关专业工程技术人员10人以上;

      (六)持进网作业许可证电工40人以上,其中高压电工25人以上,特种电工7人以上;

      (七)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员3人以上;

      (八)与可承担工程范围相适应的维修机具设备;

      (九)健全的技术档案管理制度。

      第十一条 取得四级承修类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事35千伏以下电压等级电力设施的维修活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产300万元以上;

      (三)技术负责人、安全负责人具有3年以上从事电力设施维修管理工作的经历,具有电力相关专业初级以上技术任职资格;

      (四)专业技术及经济管理人员10人以上,其中电力相关专业工程技术人员3人以上;

      (五)持进网作业许可证电工20人以上,其中高压电工12人以上,特种电工4人以上;

      (六)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,安全管理人员1人以上;

      (七)与可承担工程范围相适应的维修机具设备;

      (八)健全的技术档案管理制度。

      第十二条 取得五级承修类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事10千伏以下电压等级电力设施的维修活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产150万元以上;

      (三)技术负责人、安全负责人具有3年以上从事电力设施维修管理工作的经历,具有电力相关专业初级以上技术任职资格;

      (四)专业技术及经济管理人员5人以上,其中电力相关专业工程技术人员3人以上;

      (五)持进网作业许可证电工8人以上,其中高压电工4人以上,特种电工2人以上;

      (六)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,安全管理人员1人以上;

      (七)与可承担工程范围相适应的维修机具设备;

      (八)健全的技术档案管理制度。

      第三章 承试类承装(修、试)电力设施许可证申请条件

      第十三条 承试类承装(修、试)电力设施许可证等级分为一级、二级、三级、四级和五级。

      第十四条 取得一级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事所有电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产4800万元以上;

      (三)连续2年以上从事330千伏以上线路及变电设施试验活动的经历或者连续3年以上从事220千伏线路及变电设施试验活动的经历;

      (四)技术负责人、安全负责人具有8年以上从事电力设施试验管理工作的经历,具有电力相关专业高级技术任职资格;

      (五)专业技术及经济管理人员50人以上,其中电力相关专业工程技术人员35人以上;

      (六)持进网作业许可证电工35人以上,其中高压电工10人以上,特种电工15人以上;

      (七)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员5人以上;

      (八)固定经营场所总面积6000平方米以上,各类专业试验室和试验330千伏以上电压等级电力设施的试验场所及设备;

      (九)健全的技术档案管理制度。

      第十五条 取得二级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事220千伏以下电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产2400万元以上;

      (三)连续3年以上从事110千伏以上线路及变电设施试验活动的经历;

      (四)技术负责人、安全负责人具有5年以上从事电力设施试验管理工作的经历,具有电力相关专业中级以上技术任职资格;

      (五)专业技术及经济管理人员30人以上,其中电力相关专业工程技术人员20人以上;

      (六)持进网作业许可证电工25人以上,其中高压电工8人以上,特种电工10人以上;

      (七)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员4人以上;

      (八)固定经营场所总面积2000平方米以上,各类专业试验室和试验220千伏以上电压等级电力设施的试验场所及设备;

      (九)健全的技术档案管理制度。

      第十六条 取得三级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事110千伏以下电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产1200万元以上;

      (三)连续3年以上从事10千伏以上线路及变电设施试验活动的经历;

      (四)技术负责人、安全负责人具有5年以上从事电力设施试验管理工作的经历,具有电力相关专业中级以上技术任职资格;

      (五)专业技术及经济管理人员20人以上,其中电力相关专业工程技术人员15人以上;

      (六)持进网作业许可证电工10人以上,其中高压电工3人以上,特种电工6人以上;

      (七)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,专职安全监督人员3人以上;

      (八)固定经营场所总面积600平方米以上,各类专业试验室和试验110千伏以上电压等级电力设施的试验设备;

      (九)健全的技术档案管理制度。

      第十七条 取得四级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事35千伏以下电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产600万元以上;

      (三)技术负责人、安全负责人具有3年以上从事电力设施试验管理工作的经历,具有电力相关专业初级以上技术任职资格;

      (四)专业技术及经济管理人员10人以上,其中电力相关专业工程技术人员4人以上;

      (五)持进网作业许可证电工6人以上,其中高压电工2人以上,特种电工3人以上;

      (六)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,安全管理人员1人以上;

      (七)固定经营场所总面积400平方米以上,各类专业试验室和试验35千伏以上电压等级电力设施的试验设备;

      (八)健全的技术档案管理制度。

      第十八条 取得五级承试类承装(修、试)电力设施许可证的,可以从事10千伏以下电压等级电力设施的试验活动。申请人应当具备下列条件:

      (一)具备法人资格和完善的组织机构;

      (二)注册资本、净资产300万元以上;

      (三)技术负责人、安全负责人具有3年以上从事电力设施试验管理工作的经历,具有电力相关专业初级以上技术任职资格;

      (四)专业技术及经济管理人员5人以上,其中电力相关专业工程技术人员3人以上;

      (五)持进网作业许可证电工4人以上,其中高压电工2人以上,特种电工2人以上;

      (六)健全有效的安全生产组织和制度,依法开展安全培训工作,安全管理人员1人以上;

      (七)固定经营场所总面积300平方米以上,各类专业试验室和试验10千伏以上电压等级电力设施的试验设备;

      (八)健全的技术档案管理制度。